Есть проблема.
Имеем: 49 Matrix, 32 в эксплуатации из них 10 не в сети. 13 объектов, 9 в эксплуатации, на 6 проблемы. Проблема заключается в связи по Ethernet (пропадает). Все подключены по LAN2, прописаны статические адреса, маски, шлюзы, ДНСы, каждый контроллер в пределах одного объекта имеет свой Modbus адрес. (LAN1 отключен) Связь через сервер (CISCO). Перед лечением проверяем настройки на контроллерах. Лечим переподключением сетевого кабеля или питания (если кабель не помогает). ЛИНКи есть. За все время (год) 3 контроллера накрылись (в сис меню нет ни LAN1 ни LAN2 ни Modbus) Ни обновление, ни форматирование, ничего не помогает. Как с этим жить дальше? Куда копать? __________________ Работа есть величина физическая, измеряется в Джоулях... |
![]() |
![]() |
![]() |
#2 |
Сотрудник Сегнетикс
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 097
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
232 раз(а) в 229 сообщениях
|
![]()
Зафиксируйте время проблемы и скачайте логи с проблемного контроллера.
Если подключиться напрямую к контроллеру, например ноутбуком, контроллер пингуется? __________________ Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию |
![]() |
![]() |
![]() |
#3 |
Senior Member
Регистрация: Feb 2016
Адрес: Москва
Сообщения: 290
Благодарил(а): 3 раз(а)
Поблагодарили:
6 раз(а) в 6 сообщениях
|
![]() __________________ Работа есть величина физическая, измеряется в Джоулях... |
![]() |
![]() |
![]() |
#4 |
Senior Member
Регистрация: Feb 2016
Адрес: Москва
Сообщения: 290
Благодарил(а): 3 раз(а)
Поблагодарили:
6 раз(а) в 6 сообщениях
|
![]()
Переустановил Лоджик на 3.32 (назад). Все нормально перезагрузилось без перезагрузки компьютера и чего бы то ни было еще. Что за бесовщина происходит?
Как вам проекты для анализа из-под АКТУАЛЬНОЙ версии присылать? __________________ Работа есть величина физическая, измеряется в Джоулях... Последний раз редактировалось Fater, 14.12.2021 в 17:28 Причина: дополнение |
![]() |
![]() |
![]() |
#5 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 17 368
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
609 раз(а) в 556 сообщениях
|
![]() __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
![]() |
![]() |
![]() |
#6 |
Senior Member
Регистрация: Feb 2016
Адрес: Москва
Сообщения: 290
Благодарил(а): 3 раз(а)
Поблагодарили:
6 раз(а) в 6 сообщениях
|
![]()
Включил антивирус, установил 3.32.0173 от админа, прошил без гимора, если не считать несовпадения типа контроллера...
__________________ Работа есть величина физическая, измеряется в Джоулях... |
![]() |
![]() |
![]() |
#7 |
Senior Member
Регистрация: Feb 2016
Адрес: Москва
Сообщения: 290
Благодарил(а): 3 раз(а)
Поблагодарили:
6 раз(а) в 6 сообщениях
|
![]()
Форматирую контроллер, загружаю проект с настройками (1 и 2), проверяю (3, IMG_1865, IMG_1866), загружаю (5), проверяю (6, IMG_1867, IMG_1868). Связь по USB, 7-я винда, лоджик 32-й (34-й так и не пошел на 2-х компах) На 2-м компе 10-я винда, работает тоже только 32-й лоджик...
__________________ Работа есть величина физическая, измеряется в Джоулях... Последний раз редактировалось Arsie, 17.03.2022 в 16:39 |
![]() |
![]() |
![]() |
#8 |
Сотрудник Сегнетикс
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 097
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
232 раз(а) в 229 сообщениях
|
![]()
Во время удалённого разбора проблемы удалось отформатировать контроллер из 3.34 версии и загрузить проект. Как и предполагалось, проблемы типа "Несовпадение типа контроллера" ушли сами собой как пережитки старой версии.
По моему опыту, если эти рекомендации вроде бы выполнены, но "всё равно ничего не работает", то возможная проблема заключается в большом количестве установленного "профильного" софта или в "более сложном" отключении антивируса. На данном примере было замечено: - Неполное удаление/установка файлов SMlogix - В свойствах дистрибутива(пкм-свойства) система просила разрешение на разблокировку файла. - В брандмауэре галочки были проставлены не везде. Я обычно ставлю и на частные и на общественные сети Выключение и завершение процессов через диспетчер задач антивируса, установка разрешений в свойствах дистрибутива и галочек в брандмауэре решили проблему. __________________ Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию Последний раз редактировалось Arsie, 04.02.2022 в 14:36 |
![]() |
![]() |
![]() |
Опции темы | Поиск в этой теме |
Опции просмотра | |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Пропадает связь NA-017 (решено) | ufo-root | Вопросы о Matrix | 124 | 20.09.2023 11:17 |
Пропадает связь по ethernet | Jordan | Связь с внешним миром | 57 | 03.09.2021 11:02 |
Пропадает связь по RS485 с ОВЕН (решено) | alex.vas | Связь с внешним миром | 12 | 04.07.2018 18:57 |
Пропадает связь со внешними устройствами | Михаил Муромцев | Вопросы о SMH-2G(i) | 8 | 21.04.2015 17:48 |
Пропадает связь с МС (проблема решена) | New | Вопросы о SMH-2G(i) | 19 | 27.03.2015 16:04 |