Segnetics

Вернуться   Segnetics > Форум Segnetics > Вопросы о Pixel

Вопросы о Pixel Раздел специально по темам работы и применения контроллеров Pixel - 12xx и Pixel - 25xx

Ответ
 
Опции темы Поиск в этой теме
Старый 19.01.2019, 09:40   #1
tvf
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2011
Сообщения: 752
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили: 10 раз(а) в 10 сообщениях
По умолчанию Пиксель и трансформатор тока

Стоит задача измерять силу переменного тока пикселем с использованием трансформатора тока. Хватит ли фильтров на входе AI5 внутри пикселя для сглаживания пульсаций 50 Гц? Примерная схема подключения во вложении.
Изображения
Тип файла: png 111111.PNG (7.3 Кбайт, 40 просмотров)


__________________
Нет абсолютно бездарных людей. Каждый бездарен в своей области.
tvf вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.01.2019, 11:40   #2
LordN
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 163
Благодарил(а): 240 раз(а)
Поблагодарили: 165 раз(а) в 157 сообщениях
По умолчанию Ответ: Пиксель и трансформатор тока

Цитата:
Сообщение от tvf Посмотреть сообщение
Стоит задача измерять силу переменного тока пикселем с использованием трансформатора тока. Хватит ли фильтров на входе AI5 внутри пикселя для сглаживания пульсаций 50 Гц? Примерная схема подключения во вложении.
как минимум еще нужна емкость. произведение 1/RC д.б. меньше хотябы 10Гц, а лучше 5 или 0,5


__________________
C уважением, LordN
LordN сейчас на форуме   Ответить с цитированием
Старый 20.01.2019, 06:32   #3
tvf
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2011
Сообщения: 752
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили: 10 раз(а) в 10 сообщениях
По умолчанию Ответ: Пиксель и трансформатор тока

В пикселе на AI5 уже есть RC фильтр. Хватит ли его?
Изображения
Тип файла: png AI5.png (6.4 Кбайт, 58 просмотров)


__________________
Нет абсолютно бездарных людей. Каждый бездарен в своей области.
tvf вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.01.2019, 12:28   #4
LordN
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 163
Благодарил(а): 240 раз(а)
Поблагодарили: 165 раз(а) в 157 сообщениях
По умолчанию Ответ: Пиксель и трансформатор тока

Цитата:
Сообщение от tvf Посмотреть сообщение
В пикселе на AI5 уже есть RC фильтр. Хватит ли его?
думаю, нет. задача фильтра в пикселе совсем другая - слопать помехи помехующие сигналу, а не сглаживать выпрямленный ток..


__________________
C уважением, LordN
LordN сейчас на форуме   Ответить с цитированием
Старый 21.01.2019, 06:41   #5
tvf
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2011
Сообщения: 752
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили: 10 раз(а) в 10 сообщениях
По умолчанию Ответ: Пиксель и трансформатор тока

Может и так. Но хотелось бы услышать мнение производителя. А он держит паузу.


__________________
Нет абсолютно бездарных людей. Каждый бездарен в своей области.
tvf вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.01.2019, 00:55   #6
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Пиксель и трансформатор тока

Цитата:
Сообщение от tvf Посмотреть сообщение
Может и так. Но хотелось бы услышать мнение производителя. А он держит паузу.
Производитель не создавал входные фильтры для фильтрации 50Гц, поэтому ничего толкового ответить не может. Нужно ставить тесты.

Либо без тестов поставить фильтр после моста.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie сейчас на форуме   Ответить с цитированием
Старый 22.01.2019, 01:14   #7
ATS
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 785
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили: 194 раз(а) в 190 сообщениях
По умолчанию Ответ: Пиксель и трансформатор тока

Цитата:
Сообщение от tvf Посмотреть сообщение
Стоит задача измерять силу переменного тока пикселем с использованием трансформатора тока. Хватит ли ...
Может лучше что-то готовенькое?
ATS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.01.2019, 23:39   #8
tvf
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2011
Сообщения: 752
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили: 10 раз(а) в 10 сообщениях
По умолчанию Ответ: Пиксель и трансформатор тока

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Производитель не создавал входные фильтры для фильтрации 50Гц
А сообщить емкость конденсатора С65 производитель может?
Цитата:
Может лучше что-то готовенькое?
Еще бы ссылку, где это по штучно продают.


__________________
Нет абсолютно бездарных людей. Каждый бездарен в своей области.
tvf вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.01.2019, 03:21   #9
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Пиксель и трансформатор тока

Цитата:
Сообщение от tvf Посмотреть сообщение
А сообщить емкость конденсатора С65 производитель может?
В модулях FMR мы провели специальное проектирование и их дискретные входы могут работать с 50/60 AC. Причём эту функциональность нужно включать отдельной "галочкой" при настройке.

Думаю, мне даже не нужно выяснять ёмкость конденсатора, чтобы дать чёткий ответ, что 50/60 Гц на дискретном входе Пикселя приведут к дребезгу.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie сейчас на форуме   Ответить с цитированием
Старый 01.04.2019, 03:56   #10
tvf
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2011
Сообщения: 752
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили: 10 раз(а) в 10 сообщениях
По умолчанию Ответ: Пиксель и трансформатор тока

Цитата:
Сообщение от Runny Посмотреть сообщение
Применения трансформатора с использованием непосредственного подключение измерительного прибора неудобно или невозможно, к примеру большое напряжения токов.
Судя по стилистике автора, он является активным участникам социальных сетей. Там можно говорить о "напряжения токов". Большом или малом. На техническом форуме надо бы быть чуть точнее в определениях.


__________________
Нет абсолютно бездарных людей. Каждый бездарен в своей области.
tvf вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.



Часовой пояс GMT +4, время: 15:57.


Версия vBulletin: 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2024