06.05.2017, 15:07 | #1 |
Senior Member
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 163
Благодарил(а): 240 раз(а)
Поблагодарили:
165 раз(а) в 157 сообщениях
|
Две ступени охлаждения (решено)
как проще конструктором такое сделать?
первая - водяной охладитель вторая - трехступенчатый фреон если сделать так, а сигнал нагревателя проинвертировать? Последний раз редактировалось Arsie, 19.03.2020 в 18:48 |
10.05.2017, 11:04 | #2 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
660 раз(а) в 604 сообщениях
|
Ответ: Две ступени охлаждения
Цитата:
Либо просто водяной охладитель и разбить на поддиапазоны 0..250..500..750..1000 В обоих случаях нужен допил разморозок, а во втором ещё и ограничения частоты переключений ("дискретная система" вполне справится). __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
|
10.05.2017, 19:43 | #3 | |
Senior Member
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 163
Благодарил(а): 240 раз(а)
Поблагодарили:
165 раз(а) в 157 сообщениях
|
Ответ: Две ступени охлаждения
Цитата:
я не спорю, просто знать хочу для себя... |
|
10.05.2017, 20:21 | #4 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
660 раз(а) в 604 сообщениях
|
Ответ: Две ступени охлаждения
Водяной калорифер нереально заставить работать наоборот. Тут уж проще рекуператор приспособить, заставив его думать константами на датчиках, что он может только охлаждать.
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
10.05.2017, 21:10 | #5 | |
Senior Member
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 163
Благодарил(а): 240 раз(а)
Поблагодарили:
165 раз(а) в 157 сообщениях
|
Ответ: Две ступени охлаждения
Цитата:
просто сегодня я под другую задачу сделал два водяных калорифера и второй калорифер попытался заставить охлаждать. просто проинвертировал ему выход. плюс мне надо следить за обраткой и не дать ей опуститься ниже нуля. теплоноситель на объекте - гликоль с температурой -10°С. повесил на обратную связь объект с запаздыванием и судя по всему все работает корректно. темп. в канале поддерживается, обратка тоже... |
|
11.05.2017, 11:33 | #6 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
660 раз(а) в 604 сообщениях
|
Ответ: Две ступени охлаждения
Цитата:
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
|
11.05.2017, 11:48 | #7 |
Senior Member
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 163
Благодарил(а): 240 раз(а)
Поблагодарили:
165 раз(а) в 157 сообщениях
|
Ответ: Две ступени охлаждения
вот.
это не реальный объект, муляж, но вроде все корректно. работу начинает с ограничения, долго тянется к уставке +15, обратка не пускает ниже нуля. потом уставку поднял на +20 - ограничение снимается и все выходит. Последний раз редактировалось Arsie, 19.03.2020 в 18:50 |
11.05.2017, 12:53 | #8 |
Senior Member
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 163
Благодарил(а): 240 раз(а)
Поблагодарили:
165 раз(а) в 157 сообщениях
|
Ответ: Две ступени охлаждения (решено)
вот тут хорошо ограничение видно
Последний раз редактировалось Arsie, 19.03.2020 в 18:50 Причина: Удалил вложения за ненужностью |
11.05.2017, 13:40 | #9 |
Senior Member
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 163
Благодарил(а): 240 раз(а)
Поблагодарили:
165 раз(а) в 157 сообщениях
|
Ответ: Две ступени охлаждения (решено)
единственно что непонятно осталось - режим лето, Тнаружная выше уставки ВГ
насос ВоКал2 продолжает работать на стоянке и сам ВоКал2 продолжает отрабатывать дежурную температуру обратки. есть способ отключить такое зимнее поведение ВоКал2? |
11.05.2017, 13:50 | #10 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
660 раз(а) в 604 сообщениях
|
Ответ: Две ступени охлаждения (решено)
Цитата:
Если второму калориферу разрешено работать летом, он и будет работать летом. В том числе и дежурную держать. Завышайте уставку, если вам это не нужно. Ставьте её 999 градусов. __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
|
11.05.2017, 18:18 | #11 | |
Senior Member
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 163
Благодарил(а): 240 раз(а)
Поблагодарили:
165 раз(а) в 157 сообщениях
|
Ответ: Две ступени охлаждения (решено)
Цитата:
вобщем я понял, отключу сам в процессоре. спасибо за подсказки! |
|