|
Вопросы о FMR и MRL Работа и применение модулей расширения FMR и MRL. |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
07.02.2024, 18:57 | #31 |
Новичок
Регистрация: Aug 2021
Сообщения: 18
Благодарил(а): 2 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: SMH4 и FMR
Диагностика поможет ? Могу самолично привезти. Нахожусь в СПб.
|
07.02.2024, 19:17 | #32 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 180
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
665 раз(а) в 607 сообщениях
|
Ответ: SMH4 и FMR
Вся переписка выше показывает, что в данном случае лучше повторить всё дважды или трижды.
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
07.02.2024, 19:24 | #33 |
Senior Member
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 794
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили:
194 раз(а) в 190 сообщениях
|
Ответ: SMH4 и FMR
У меня странная привычка проверять сначала все по отдельности подключая к компу. Я бы предположил убитый 485-й но в первом посте DO управлялись.
Значит связь была. __________________ Не являюсь сотрудником Segnetics !!! |
08.02.2024, 10:29 | #34 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 180
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
665 раз(а) в 607 сообщениях
|
Ответ: SMH4 и FMR
Ну он мог помереть и по ходу пьесы.
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
08.02.2024, 10:44 | #35 |
Новичок
Регистрация: Aug 2021
Сообщения: 18
Благодарил(а): 2 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: SMH4 и FMR
Он и сейчас в "неправильном" режиме по MODBus c адресом 0 управляет DOUT.
|
08.02.2024, 10:45 | #36 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 180
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
665 раз(а) в 607 сообщениях
|
Ответ: SMH4 и FMR
Напомните, вы его форматировали?
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
08.02.2024, 10:51 | #37 |
Новичок
Регистрация: Aug 2021
Сообщения: 18
Благодарил(а): 2 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: SMH4 и FMR
Обновлял ПО по нескольку раз FMR, Matrix, SMH4.
|
08.02.2024, 11:13 | #38 |
Сотрудник Сегнетикс
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
255 раз(а) в 251 сообщениях
|
Ответ: SMH4 и FMR
А в "правильном режиме" по modbus управляется?
__________________ Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию |
08.02.2024, 11:22 | #39 |
Новичок
Регистрация: Aug 2021
Сообщения: 18
Благодарил(а): 2 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: SMH4 и FMR
Не управляется.Никак.
|
08.02.2024, 12:19 | #40 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 180
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
665 раз(а) в 607 сообщениях
|
Ответ: SMH4 и FMR
Тогда договоритесь с Ильёй, привезите.
Я лично пока не верю, что модуль работает так, как вы описываете. Даже если у него неисправен переключатель адресов (ноль не выставляется никогда), то отвечать по 0 адресу модуль всё равно не должен и не может. Это банально запрещённый адрес для его софта. Если он работает ровно так, как вы описали и у него внутри нет никаких разрушений, с меня пиво __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
08.02.2024, 12:24 | #41 |
Новичок
Регистрация: Aug 2021
Сообщения: 18
Благодарил(а): 2 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: SMH4 и FMR
Срочно везу.
|
08.02.2024, 12:56 | #42 |
Сотрудник Сегнетикс
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
255 раз(а) в 251 сообщениях
|
Ответ: SMH4 и FMR
Вместе с прибором вложите лист с описанием проблемы и ваши контактные данные: Компания ООО "XXXX", Контактное лицо XXX, телефон +7-9XX-XXX-XX-XX, Email : XXXXX@XXX
Если требуется сохранить проект, то укажите это при сдаче в ремонт, НО сохранение проектов не гарантируется. Позвоните в отдел продаж, скажите, что я попросил привезти модуль. __________________ Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию |
02.05.2024, 20:19 | #43 | ||
Новичок
Регистрация: Aug 2015
Сообщения: 4
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Цитата:
Подскажите как выставить адрес в лоджике, не могу понять. НА FMR переключателями ставлю двойку соединяю с SMH4(com3) по схеме. На FMR включаю резистор а связи нет. Цитата:
ВСё понял. В этом случае адрес должен быть нулевой на FMR. Сам себя запутал. Сорри. Всё работает. Последний раз редактировалось Arsie, 03.05.2024 в 11:16 |
||