Диагностика поможет ? Могу самолично привезти. Нахожусь в СПб.
john017 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.02.2024, 19:17   #32
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 191
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 666 раз(а) в 608 сообщениях
По умолчанию Ответ: SMH4 и FMR

Цитата:
Сообщение от ATS Посмотреть сообщение
Ну там же UTP на картинке и даже одна витуха для сигнальных. Она может намного больше. И о терминаторах выше было.
Вся переписка выше показывает, что в данном случае лучше повторить всё дважды или трижды.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie сейчас на форуме   Ответить с цитированием
Старый 07.02.2024, 19:24   #33
ATS
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 795
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили: 194 раз(а) в 190 сообщениях
По умолчанию Ответ: SMH4 и FMR

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
в данном случае лучше повторить всё дважды или трижды.
У меня странная привычка проверять сначала все по отдельности подключая к компу. Я бы предположил убитый 485-й но в первом посте DO управлялись.
Значит связь была.


__________________
Не являюсь сотрудником Segnetics !!!
ATS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.02.2024, 10:29   #34
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 191
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 666 раз(а) в 608 сообщениях
По умолчанию Ответ: SMH4 и FMR

Цитата:
Сообщение от ATS Посмотреть сообщение
У меня странная привычка проверять сначала все по отдельности подключая к компу. Я бы предположил убитый 485-й но в первом посте DO управлялись.
Значит связь была.
Ну он мог помереть и по ходу пьесы.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie сейчас на форуме   Ответить с цитированием
Старый 08.02.2024, 10:44   #35
john017
Новичок
 
Регистрация: Aug 2021
Сообщения: 18
Благодарил(а): 2 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: SMH4 и FMR

Он и сейчас в "неправильном" режиме по MODBus c адресом 0 управляет DOUT.
john017 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.02.2024, 10:45   #36
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 191
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 666 раз(а) в 608 сообщениях
По умолчанию Ответ: SMH4 и FMR

Цитата:
Сообщение от john017 Посмотреть сообщение
Он и сейчас в "неправильном" режиме по MODBus c адресом 0 управляет DOUT.
Напомните, вы его форматировали?


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie сейчас на форуме   Ответить с цитированием
Старый 08.02.2024, 10:51   #37
john017
Новичок
 
Регистрация: Aug 2021
Сообщения: 18
Благодарил(а): 2 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: SMH4 и FMR

Обновлял ПО по нескольку раз FMR, Matrix, SMH4.
john017 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.02.2024, 11:13   #38
Ilya J.
Сотрудник Сегнетикс
 
Аватара для Ilya J.
 
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 355
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 256 раз(а) в 252 сообщениях
По умолчанию Ответ: SMH4 и FMR

Цитата:
Сообщение от john017 Посмотреть сообщение
Он и сейчас в "неправильном" режиме по MODBus c адресом 0 управляет DOUT.
А в "правильном режиме" по modbus управляется?


__________________
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию
Ilya J. сейчас на форуме   Ответить с цитированием
Старый 08.02.2024, 11:22   #39
john017
Новичок
 
Регистрация: Aug 2021
Сообщения: 18
Благодарил(а): 2 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: SMH4 и FMR

Не управляется.Никак.
john017 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.02.2024, 12:19   #40
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 191
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 666 раз(а) в 608 сообщениях
По умолчанию Ответ: SMH4 и FMR

Цитата:
Сообщение от john017 Посмотреть сообщение
Обновлял ПО по нескольку раз FMR, Matrix, SMH4.
Тогда договоритесь с Ильёй, привезите.

Я лично пока не верю, что модуль работает так, как вы описываете. Даже если у него неисправен переключатель адресов (ноль не выставляется никогда), то отвечать по 0 адресу модуль всё равно не должен и не может. Это банально запрещённый адрес для его софта.

Если он работает ровно так, как вы описали и у него внутри нет никаких разрушений, с меня пиво


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie сейчас на форуме   Ответить с цитированием
Старый 08.02.2024, 12:24   #41
john017
Новичок
 
Регистрация: Aug 2021
Сообщения: 18
Благодарил(а): 2 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: SMH4 и FMR

Срочно везу.
john017 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.02.2024, 12:56   #42
Ilya J.
Сотрудник Сегнетикс
 
Аватара для Ilya J.
 
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 355
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 256 раз(а) в 252 сообщениях
По умолчанию Ответ: SMH4 и FMR

Цитата:
Сообщение от john017 Посмотреть сообщение
Срочно везу.
Вместе с прибором вложите лист с описанием проблемы и ваши контактные данные: Компания ООО "XXXX", Контактное лицо XXX, телефон +7-9XX-XXX-XX-XX, Email : XXXXX@XXX
Если требуется сохранить проект, то укажите это при сдаче в ремонт, НО сохранение проектов не гарантируется. Позвоните в отдел продаж, скажите, что я попросил привезти модуль.


__________________
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию
Ilya J. сейчас на форуме   Ответить с цитированием
Старый 02.05.2024, 20:19   #43
Niko_0808
Новичок
 
Регистрация: Aug 2015
Сообщения: 4
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Адрес 0 - это неправильно. Правильно от 1 до 31. Адрес надо менять не только в FMR, но и в программе на лоджике. Они должны быть одинаковыми, иначе не будет работать.

Вложение 12424 Вложение 12428

Подскажите как выставить адрес в лоджике, не могу понять. НА FMR переключателями ставлю двойку соединяю с SMH4(com3) по схеме. На FMR включаю резистор а связи нет.

Цитата:
Сообщение от Niko_0808 Посмотреть сообщение
Подскажите как выставить адрес в лоджике, не могу понять. НА FMR переключателями ставлю двойку соединяю с SMH4(com3) по схеме. На FMR включаю резистор а связи нет.
Программа

ВСё понял. В этом случае адрес должен быть нулевой на FMR. Сам себя запутал. Сорри. Всё работает.

Последний раз редактировалось Arsie, 03.05.2024 в 11:16
Niko_0808 вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.



Часовой пояс GMT +4, время: 20:20.


Версия vBulletin: 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2024