Я правильно понимаю, что на выложенной вами программе пульта управления trim5 нет возможности работы по расписанию "из коробки"?


__________________
Вежливый человек.
pragmatist вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.04.2022, 03:21   #2
Kauruz
Member
 
Регистрация: May 2019
Адрес: МО
Сообщения: 76
Благодарил(а): 13 раз(а)
Поблагодарили: 1 раз в 1 сообщении
Smile Ответ: Расписание с trim5

Цитата:
Сообщение от pragmatist Посмотреть сообщение
Я правильно понимаю, что на выложенной вами программе пульта управления trim5 нет возможности работы по расписанию "из коробки"?
Прально! Пилить и еще раз пилить!
Kauruz сейчас на форуме   Ответить с цитированием
Старый 25.04.2022, 09:16   #3
pragmatist
Member
 
Аватара для pragmatist
 
Регистрация: Nov 2021
Адрес: Moscow
Сообщения: 42
Благодарил(а): 18 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Расписание с trim5

https://forum.segnetics.com/showthre...F1%E0%ED%E8%E5

Арсений напилил уже. Теперь осталось только состряпать.


__________________
Вежливый человек.
pragmatist вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.04.2022, 11:19   #4
Ilya J.
Сотрудник Сегнетикс
 
Аватара для Ilya J.
 
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 255 раз(а) в 251 сообщениях
По умолчанию Ответ: Расписание с trim5

В основном проекте расписание предусмотрено? Насколько часто требуется редактировать расписание, чтобы дублировать его в пульт?


__________________
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию
Ilya J. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.04.2022, 17:16   #5
pragmatist
Member
 
Аватара для pragmatist
 
Регистрация: Nov 2021
Адрес: Moscow
Сообщения: 42
Благодарил(а): 18 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Расписание с trim5

В основном проекте предусмотрено.
Редактировать не так часто скорее всего крайне редко.
Актуальность в том, что заказчик не хочет спускаться в подвал и не читая инструкцию тыкать в pixel меняя нужные и ненужные настройки.


__________________
Вежливый человек.
pragmatist вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.04.2022, 17:32   #6
Ilya J.
Сотрудник Сегнетикс
 
Аватара для Ilya J.
 
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 255 раз(а) в 251 сообщениях
По умолчанию Ответ: Расписание с trim5

Цитата:
Сообщение от pragmatist Посмотреть сообщение
не читая инструкцию тыкать в pixel меняя нужные и ненужные настройки.
Так если почти не требуется, зачем ему эти лишние настройки в триме?


__________________
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию
Ilya J. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.04.2022, 18:11   #7
pragmatist
Member
 
Аватара для pragmatist
 
Регистрация: Nov 2021
Адрес: Moscow
Сообщения: 42
Благодарил(а): 18 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Расписание с trim5

Основной аргумент - а вдруг заведение изменит свой график работы, не вызывать же нам каждый раз специально-обученного тыкальщика в pixel.


__________________
Вежливый человек.
pragmatist вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.04.2022, 20:31   #8
kulepov
Senior Member
 
Регистрация: Apr 2016
Сообщения: 162
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 4 раз(а) в 2 сообщениях
По умолчанию Ответ: Расписание с trim5

можно выпилить стандартное расписание из matrixа и вставить его в свой проект. В принципе работает, но иногда тупит при доступе через VNC.
kulepov вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.04.2022, 23:20   #9
Ruslangsm
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Ruslangsm
 
Регистрация: Dec 2008
Адрес: Оракул отдела продаж ООО"Сегнетикс"+7(812)564-50-01
Сообщения: 411
Благодарил(а): 90 раз(а)
Поблагодарили: 28 раз(а) в 27 сообщениях
По умолчанию Ответ: Расписание с trim5

Цитата:
Сообщение от pragmatist Посмотреть сообщение
Основной аргумент - а вдруг заведение изменит свой график работы, не вызывать же нам каждый раз специально-обученного тыкальщика в pixel.
Было такое...

Пункт меню в трим5 я на скорую обозвал "Планинг"
(эмитация нажатия пользователем в нужное время кнопок на триме пуск/стоп в местном режиме)
- можно всегда пуск/стоп сделать в местном режиме, не зависимо сработала автоматизация Планинга или нет (ключевое слово эмитация нажатия кнопок)
- расписание не подходило ибо менялись часто приходы людей в офис, а каждый раз дергать расписание off - бред.
- на форуме примеров я таких не видел
- и это реально часто хотят

Исходников не осталось.
в программе пульт делаете доработки:
-доп экран, где время пуска и время стопа
-заводите сигналы на входа пуск стоп для слейва
- если проект пульт ни разу не "трогали" проще забить)))


Добавлено через 11 минут


Ооо по ходу почти угадал)

Цитата:
Планинг — прекрасный выбор делового человека, живущего в напряженном ритме современности. От ежедневника он отличается тем, что в нем страницы не датированы конкретным днем
Ruslangsm вне форума   Ответить с цитированием
Благодарность от:
Старый 26.04.2022, 11:34   #10
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Расписание с trim5

Цитата:
Сообщение от Ruslangsm Посмотреть сообщение
Было такое...

Цитата:
Планинг — прекрасный выбор делового человека, живущего в напряженном ритме современности. От ежедневника он отличается тем, что в нем страницы не датированы конкретным днем
Ооо по ходу почти угадал)
Планинг для ежедневинга, в котором на страницынгах нет датинга.

Сразу вспоминаю ежедневники из детства, в котором некоторое количество листов в начале месяца назывались "ежедневными делами". Тоже без дат, только дни недели.

Изобретатели слов и "дел", пля. Подождём немного, может ещё что хорошего "изобретут", что было забыто в 90-е. Будь моя воля, порол бы маркетологов, полностью уничтожающих смысловую нагрузку общепринятых слов.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.04.2022, 12:21   #11
LordN
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 163
Благодарил(а): 240 раз(а)
Поблагодарили: 165 раз(а) в 157 сообщениях
По умолчанию Ответ: Расписание с trim5

м.б. я скажу какую-нить глупость, но насколько я понял тут у людей беда с необходимостью периодически вкл/откл расписание или быть может даже что-то в нём менять.
почему бы тогда не сделать два-три-..-сто расписаний и просто переключать их по мере необходимости каким-нито внешним сигналом?
я себе так сделал в пихселе, расписание1, расписание2 и офф. на трехпозиционном свитчике.


__________________
C уважением, LordN
LordN вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.04.2022, 12:27   #12
pragmatist
Member
 
Аватара для pragmatist
 
Регистрация: Nov 2021
Адрес: Moscow
Сообщения: 42
Благодарил(а): 18 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Расписание с trim5

Это хорошо, когда есть заранее известные варианты.


__________________
Вежливый человек.
pragmatist вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.04.2022, 12:36   #13
LordN
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 163
Благодарил(а): 240 раз(а)
Поблагодарили: 165 раз(а) в 157 сообщениях
По умолчанию Ответ: Расписание с trim5

в любом случае различных вариантов конечное счётное множество стремящееся к цифре от трёх до семи


__________________
C уважением, LordN
LordN вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.



Часовой пояс GMT +4, время: 14:13.


Версия vBulletin: 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2024