Segnetics

Вернуться   Segnetics > Форум Segnetics > Вопросы о Matrix

Вопросы о Matrix Работа и применение контроллеров Matrix.

Ответ
 
Опции темы Поиск в этой теме
Старый 19.09.2022, 09:44   #1
starmos
Senior Member
 
Регистрация: Jan 2013
Сообщения: 739
Благодарил(а): 22 раз(а)
Поблагодарили: 13 раз(а) в 12 сообщениях
По умолчанию Модификации Matrix

В прайс листе можно достаточно гибко выбирать различные модификации Matrix. В то же время в документации указано только несколько конкретных вариантов. Это означает, что можно/лучше заказывать только данные варианты, или любые? Если любые, то где брать расположение клемм для тех модификаций, что не описаны в документации? И не приведет ли любая "нестандартная" модификация к увеличению срока поставки?
starmos вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.09.2022, 10:37   #2
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Модификации Matrix

Цитата:
Сообщение от starmos Посмотреть сообщение
В прайс листе можно достаточно гибко выбирать различные модификации Matrix. В то же время в документации указано только несколько конкретных вариантов. Это означает, что можно/лучше заказывать только данные варианты, или любые? Если любые, то где брать расположение клемм для тех модификаций, что не описаны в документации? И не приведет ли любая "нестандартная" модификация к увеличению срока поставки?
Брать можно всё то, что указано в прайс-листе. Я вроде бы не первый раз вам отвечаю на этот вопрос?

Какая конкретно модификация не описана?


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.09.2022, 11:19   #3
starmos
Senior Member
 
Регистрация: Jan 2013
Сообщения: 739
Благодарил(а): 22 раз(а)
Поблагодарили: 13 раз(а) в 12 сообщениях
По умолчанию Ответ: Модификации Matrix

В прайс листе можно выбрать например модификацию Matrix-1030, 8 входов AIN и 16 выходов реле.
Но в документации на контроллер такой нет, ни в Таблице 3 на стр 12, ни в Таблице 5 - Расположение клемм на стр 16.
А выше, на стр 14 написано:
"Количество и типы входов и выходов, и их расположение на
клеммных блоках контроллера зависят от его модификации
и указаны в Табл. 5."
Но как я сказал, модификации 1030 там нет такой. А мне как раз надо было нарисовать в проект расположение клемм. Отсюда и возник вопрос - можно ли конкретно это заказать, или лучше заказывать то, что описано в документации, чтобы например не увеличивать сроки из-за нестандартного заказа.
Возможно вы мне уже и отвечали на подобный вопрос, или может и не мне, но тут есть непонятность некая, отсюда и вопросы.
starmos вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.09.2022, 11:34   #4
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Модификации Matrix

Цитата:
Сообщение от starmos Посмотреть сообщение
В прайс листе можно выбрать например модификацию Matrix-1030

Но как я сказал, модификации 1030 там нет такой. А мне как раз надо было нарисовать в проект расположение клемм.
Ну там есть 1020 - "10" можно взять с него, также там есть 3030 - с него можно взять "30". Слева "10", справа "30".

Не послушали меня разработчики, сказали "не будем добавлять в РЭ то, что щас не производится". Ну вот теперь проблемы с тем, что о РЭ уже никто не помнит и не добавляет цоколёвки при выпуске новой модификации...


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.11.2022, 09:08   #5
RomanBRIZ
Member
 
Регистрация: Jun 2021
Сообщения: 96
Благодарил(а): 2 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Модификации Matrix

Арсений, где можно посмотреть как выглядит цоколёвка RS-232 для Matrix? (Рисую схему)
Может у вас уже есть готовые начерченные блоки для Автокада как это есть у ОВЕНа?!
RomanBRIZ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.11.2022, 11:24   #6
Ilya J.
Сотрудник Сегнетикс
 
Аватара для Ilya J.
 
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 255 раз(а) в 251 сообщениях
По умолчанию Ответ: Модификации Matrix

Цитата:
Сообщение от RomanBRIZ Посмотреть сообщение
Арсений, где можно посмотреть как выглядит цоколёвка RS-232 для Matrix? (Рисую схему)
Может у вас уже есть готовые начерченные блоки для Автокада как это есть у ОВЕНа?!
У матрикса есть сетевой модуль с rs-232


__________________
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию
Ilya J. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.11.2022, 11:34   #7
RomanBRIZ
Member
 
Регистрация: Jun 2021
Сообщения: 96
Благодарил(а): 2 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Модификации Matrix

O... спасибо
RomanBRIZ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.12.2022, 21:09   #8
windy
Senior Member
 
Регистрация: Mar 2014
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщения: 408
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили: 23 раз(а) в 23 сообщениях
По умолчанию Ответ: Модификации Matrix

Может кто знает, будут ли матриксы с модемом?
Например 1021-90-0
windy вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.12.2022, 11:41   #9
Ilya J.
Сотрудник Сегнетикс
 
Аватара для Ilya J.
 
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 255 раз(а) в 251 сообщениях
По умолчанию Ответ: Модификации Matrix

Цитата:
Сообщение от windy Посмотреть сообщение
Может кто знает, будут ли матриксы с модемом?
Например 1021-90-0
В отделе продаж спрашивали?


__________________
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию
Ilya J. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.12.2022, 12:12   #10
windy
Senior Member
 
Регистрация: Mar 2014
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщения: 408
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили: 23 раз(а) в 23 сообщениях
По умолчанию Ответ: Модификации Matrix

Цитата:
Сообщение от Ilya J. Посмотреть сообщение
В отделе продаж спрашивали?
Признаться нет, но они такие загруженные...
Задам вопрос по почте.
windy вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.12.2022, 12:31   #11
ATS
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 785
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили: 194 раз(а) в 190 сообщениях
По умолчанию Ответ: Модификации Matrix

Цитата:
Сообщение от windy Посмотреть сообщение
будут ли матриксы с модемом?
Да их вроде на ноль помножили.


__________________
Не являюсь сотрудником Segnetics !!!
ATS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.12.2022, 17:31   #12
windy
Senior Member
 
Регистрация: Mar 2014
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщения: 408
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили: 23 раз(а) в 23 сообщениях
По умолчанию Ответ: Модификации Matrix

Цитата:
Сообщение от ATS Посмотреть сообщение
Да их вроде на ноль помножили.
Возможно еще будут, но это не точно...
windy вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.12.2022, 19:08   #13
Ruslangsm
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Ruslangsm
 
Регистрация: Dec 2008
Адрес: Оракул отдела продаж ООО"Сегнетикс"+7(812)564-50-01
Сообщения: 411
Благодарил(а): 90 раз(а)
Поблагодарили: 28 раз(а) в 27 сообщениях
По умолчанию Ответ: Модификации Matrix

Цитата:
Сообщение от windy Посмотреть сообщение
Возможно еще будут, но это не точно...
Вероятность успеха 50%.


Наше КБ ведет десятки разработок параллельно, по разным направлениям.
Одна из них может уйти в продажу, но после анализа ряда факторов на конкретную дату и по команде.
Ruslangsm вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.



Часовой пояс GMT +4, время: 11:07.


Версия vBulletin: 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2024