Question SMH4 не виден по USB (решено)

Похожий случай. Купили новый контроллер SMH4. Среда разработки SMLogix 3.28.0092 его не видит. Попробовал это:
Цитата:
Сообщение от Ilya J. Посмотреть сообщение
Добрый день!
Отформатируйте контроллер из актуального лоджика по usb.
Не помогло. Поиск и диагностика SMLogix 3.32.0074 не видят контроллера SMH4 SN624948 по Ethernet. Подскажите, пожалуйста.
СВМ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.07.2020, 10:24   #2
windy
Senior Member
 
Регистрация: Mar 2014
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщения: 408
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили: 23 раз(а) в 23 сообщениях
По умолчанию Ответ: Не включается Ethernet на SMH4

Цитата:
Сообщение от СВМ Посмотреть сообщение
Похожий случай. Купили новый контроллер SMH4. Среда разработки SMLogix 3.28.0092 его не видит. Попробовал это:

Не помогло. Поиск и диагностика SMLogix 3.32.0074 не видят контроллера SMH4 SN624948 по Ethernet. Подскажите, пожалуйста.
Попробуйте вот это https://forum.segnetics.com/showthread.php?t=4606

Сообщение №8.
windy вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.07.2020, 11:09   #3
Ilya J.
Сотрудник Сегнетикс
 
Аватара для Ilya J.
 
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 255 раз(а) в 251 сообщениях
По умолчанию Ответ: Не включается Ethernet на SMH4

Цитата:
Сообщение от СВМ Посмотреть сообщение
Похожий случай. Купили новый контроллер SMH4. Среда разработки SMLogix 3.28.0092 его не видит. Попробовал это:

Не помогло. Поиск и диагностика SMLogix 3.32.0074 не видят контроллера SMH4 SN624948 по Ethernet. Подскажите, пожалуйста.
По ЮСБ лоджик видит контроллер? В сетевых адаптерах есть устройство Linux?


__________________
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию
Ilya J. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.07.2020, 12:08   #4
СВМ
Senior Member
 
Регистрация: Jan 2012
Адрес: Саратов
Сообщения: 179
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили: 3 раз(а) в 3 сообщениях
По умолчанию Ответ: Не включается Ethernet на SMH4

Цитата:
Сообщение от Ilya J. Посмотреть сообщение
По ЮСБ лоджик видит контроллер? В сетевых адаптерах есть устройство Linux?
Да. Нет.
СВМ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.07.2020, 15:55   #5
Ilya J.
Сотрудник Сегнетикс
 
Аватара для Ilya J.
 
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 255 раз(а) в 251 сообщениях
По умолчанию Ответ: Не включается Ethernet на SMH4

Цитата:
Сообщение от СВМ Посмотреть сообщение
Да. Нет.
Лоджик видит, а система нет? Точно не просмотрели устройство linux/rndis...?

Версию ПО контроллера(системное меню, программы) напишите?


__________________
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию
Ilya J. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.07.2020, 18:42   #6
СВМ
Senior Member
 
Регистрация: Jan 2012
Адрес: Саратов
Сообщения: 179
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили: 3 раз(а) в 3 сообщениях
По умолчанию Ответ: Не включается Ethernet на SMH4

Цитата:
Сообщение от Ilya J. Посмотреть сообщение
Лоджик видит, а система нет? Точно не просмотрели устройство linux/rndis...?

Версию ПО контроллера(системное меню, программы) напишите?
Завтра уточню. Из-за жары отпустили с работы на час раньше. Нужно ли обновлять Framework при переходе с 3.28 на 3.32?
СВМ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.07.2020, 18:49   #7
Ilya J.
Сотрудник Сегнетикс
 
Аватара для Ilya J.
 
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 255 раз(а) в 251 сообщениях
По умолчанию Ответ: Не включается Ethernet на SMH4

Цитата:
Сообщение от СВМ Посмотреть сообщение
Завтра уточню. Из-за жары отпустили с работы на час раньше. Нужно ли обновлять Framework при переходе с 3.28 на 3.32?
Нужно просто установить лоджик


__________________
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию
Ilya J. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.07.2020, 18:49   #8
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Не включается Ethernet на SMH4

Цитата:
Сообщение от СВМ Посмотреть сообщение
Завтра уточню. Из-за жары отпустили с работы на час раньше. Нужно ли обновлять Framework при переходе с 3.28 на 3.32?
По идее, при установке полной версии SMLogix всё нужное будет установлено.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.07.2020, 19:23   #9
СВМ
Senior Member
 
Регистрация: Jan 2012
Адрес: Саратов
Сообщения: 179
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили: 3 раз(а) в 3 сообщениях
По умолчанию Ответ: Не включается Ethernet на SMH4

Цитата:
Сообщение от Ilya J. Посмотреть сообщение
Лоджик видит, а система нет? Точно не просмотрели устройство linux/rndis...?
Вот
Изображения
Тип файла: jpg LinuxRNDIS.jpg (58.5 Кбайт, 86 просмотров)
СВМ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.07.2020, 19:28   #10
СВМ
Senior Member
 
Регистрация: Jan 2012
Адрес: Саратов
Сообщения: 179
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили: 3 раз(а) в 3 сообщениях
По умолчанию Ответ: Не включается Ethernet на SMH4

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
По идее, при установке полной версии SMLogix всё нужное будет установлено.
Скачивал с вашего файлового архива. Размер > 400м. Оно?
СВМ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.07.2020, 19:36   #11
Ilya J.
Сотрудник Сегнетикс
 
Аватара для Ilya J.
 
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 255 раз(а) в 251 сообщениях
По умолчанию Ответ: Не включается Ethernet на SMH4

Цитата:
Сообщение от СВМ Посмотреть сообщение
Вот
Мы же о SMH4 говорим? Должен быть Linux USB Ethernet/RNDIS Gadget. Проверьте на всякий случай https://forum.segnetics.com/showthread.php?t=2813

Цитата:
Скачивал с вашего файлового архива. Размер > 400м. Оно?
Верно


__________________
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию
Ilya J. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.07.2020, 12:47   #12
СВМ
Senior Member
 
Регистрация: Jan 2012
Адрес: Саратов
Сообщения: 179
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили: 3 раз(а) в 3 сообщениях
По умолчанию Ответ: Не включается Ethernet на SMH4

Цитата:
Сообщение от Ilya J. Посмотреть сообщение
Проверьте на всякий случай https://forum.segnetics.com/showthread.php?t=2813
Проверил. Помогло. Спасибо!
СВМ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.03.2021, 10:50   #13
razerface
Senior Member
 
Аватара для razerface
 
Регистрация: May 2014
Адрес: S-Pb
Сообщения: 278
Благодарил(а): 4 раз(а)
Поблагодарили: 16 раз(а) в 15 сообщениях
По умолчанию Ответ: SMH4 не виден по USB (решено)

Здравствуйте господа! У меня подобная история с СМН4. В лоджике не видит а в диспетчере устройств он есть. В брандмауере все разрешил, даже отключал его но не помогает.
Изображения
Тип файла: jpg Безымянный.jpg (89.2 Кбайт, 104 просмотров)
razerface вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.03.2021, 11:02   #14
Ilya J.
Сотрудник Сегнетикс
 
Аватара для Ilya J.
 
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 255 раз(а) в 251 сообщениях
По умолчанию Ответ: SMH4 не виден по USB (решено)

Цитата:
Сообщение от razerface Посмотреть сообщение
Здравствуйте господа! У меня подобная история с СМН4. В лоджике не видит а в диспетчере устройств он есть. В брандмауере все разрешил, даже отключал его но не помогает.
Какая версия лоджика? Отформатировать пробовали?


__________________
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию
Ilya J. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.03.2021, 11:24   #15
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: SMH4 не виден по USB (решено)

Цитата:
Сообщение от razerface Посмотреть сообщение
Здравствуйте господа! У меня подобная история с СМН4. В лоджике не видит а в диспетчере устройств он есть. В брандмауере все разрешил, даже отключал его но не помогает.
Вы же знаете, волшебства не бывает. Лоджик ищет в диспетчере драйвер с вполне конкретным ID и шлёт через него запросы. Поэтому одно из двух - либо не тот ID, либо не проходят запросы.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.03.2021, 11:24   #16
razerface
Senior Member
 
Аватара для razerface
 
Регистрация: May 2014
Адрес: S-Pb
Сообщения: 278
Благодарил(а): 4 раз(а)
Поблагодарили: 16 раз(а) в 15 сообщениях
По умолчанию Ответ: SMH4 не виден по USB (решено)

Да в том то и дело, вчера работало - сегодня нет, лоджик 3.32. 170 (последний)


Добавлено через 54 секунды


Контроллер вчера работал сегодня не определяется. Замены шнуров не помогают
razerface вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.03.2021, 11:25   #17
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: SMH4 не виден по USB (решено)

Цитата:
Сообщение от razerface Посмотреть сообщение
Да в том то и дело, вчера работало - сегодня нет, лоджик 3.32. 170 (последний)
Вспоминайте, что вчера было. Что изменилось в системе. Может шнурок помер?


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.03.2021, 11:26   #18
Ilya J.
Сотрудник Сегнетикс
 
Аватара для Ilya J.
 
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 255 раз(а) в 251 сообщениях
По умолчанию Ответ: SMH4 не виден по USB (решено)

Питание подаете?


__________________
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию
Ilya J. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.03.2021, 11:39   #19
razerface
Senior Member
 
Аватара для razerface
 
Регистрация: May 2014
Адрес: S-Pb
Сообщения: 278
Благодарил(а): 4 раз(а)
Поблагодарили: 16 раз(а) в 15 сообщениях
По умолчанию Ответ: SMH4 не виден по USB (решено)

нет питание не подаю, он питается от USB и запускается от 5в
razerface вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.03.2021, 11:42   #20
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: SMH4 не виден по USB (решено)

Цитата:
Сообщение от razerface Посмотреть сообщение
нет питание не подаю, он питается от USB и запускается от 5в
Подайте. Это уменьшает зависимость от качества шнурка и порта USB.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.03.2021, 13:03   #21
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: SMH4 не виден по USB (решено)

Цитата:
Сообщение от razerface Посмотреть сообщение
нет питание не подаю, он питается от USB и запускается от 5в
Можете попробовать выполнить тест из диалога свойств контроллера связи перед началом загрузки. Эта операция перезапускает драйвер. Чисто теоретически может помочь.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.03.2021, 15:53   #22
Pushin
Senior Member
 
Аватара для Pushin
 
Регистрация: Nov 2017
Адрес: Новосибирск
Сообщения: 196
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 9 раз(а) в 9 сообщениях
По умолчанию Ответ: SMH4 не виден по USB (решено)

Кстати сегодня тоже перестали вдруг smh4 прошиваться.
Я там стандартно всё поудалял-установил, везде где можно всё разрешил. Не помогло.
Потом вспомнил странный случай и установил 28 лоджик. С него отформатировалось норм, потом установил актуальный лоджик и с него тоже норм начало форматироваться

ps Когда были проблемы с форматированием, смотрел логи. Там были такие ошибки:
"путь../AppData\Local\Temp\sm_logix\unzip\u-boot-spl-restore.bin, File not found or No Access"
И в папке действительно ничего не было)

В общем как-будто установка 28 лоджика что-то там подправила, такое ощущение)


__________________
Пуш зе темпо
Pushin вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.03.2021, 16:31   #23
ATS
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 785
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили: 194 раз(а) в 190 сообщениях
По умолчанию Ответ: SMH4 не виден по USB (решено)

Цитата:
Сообщение от Pushin Посмотреть сообщение
ps Когда были проблемы с форматированием, смотрел логи. Там были такие ошибки:
"путь../AppData\Local\Temp\sm_logix\unzip\u-boot-spl-restore.bin, File not found or No Access"
И в папке действительно ничего не было)
В папку unzip при форматировании и перепрошивке .frw и .deb распаковываются.
Должны файлики быть.
ATS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.03.2021, 19:43   #24
razerface
Senior Member
 
Аватара для razerface
 
Регистрация: May 2014
Адрес: S-Pb
Сообщения: 278
Благодарил(а): 4 раз(а)
Поблагодарили: 16 раз(а) в 15 сообщениях
По умолчанию Ответ: SMH4 не виден по USB (решено)

Ничего не помогает. Попробую переустановить макрософак.
razerface вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.03.2021, 21:15   #25
Ilya J.
Сотрудник Сегнетикс
 
Аватара для Ilya J.
 
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 255 раз(а) в 251 сообщениях
По умолчанию Ответ: SMH4 не виден по USB (решено)

Тест связи делали?


__________________
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию
Ilya J. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.03.2021, 00:42   #26
razerface
Senior Member
 
Аватара для razerface
 
Регистрация: May 2014
Адрес: S-Pb
Сообщения: 278
Благодарил(а): 4 раз(а)
Поблагодарили: 16 раз(а) в 15 сообщениях
По умолчанию Ответ: SMH4 не виден по USB (решено)

Провел тесты, подавал питание, переустановил винду - без толку. Шнуров 12 поменял - результата 0. Фиг знает что такое
razerface вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.03.2021, 00:45   #27
Ruslangsm
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Ruslangsm
 
Регистрация: Dec 2008
Адрес: Оракул отдела продаж ООО"Сегнетикс"+7(812)564-50-01
Сообщения: 411
Благодарил(а): 90 раз(а)
Поблагодарили: 28 раз(а) в 27 сообщениях
По умолчанию Ответ: SMH4 не виден по USB (решено)

В папке с лоджиком есть tftp.exe если ткнуть ничего не происходит или вываливается ошибка ?
Ruslangsm вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.03.2021, 00:52   #28
razerface
Senior Member
 
Аватара для razerface
 
Регистрация: May 2014
Адрес: S-Pb
Сообщения: 278
Благодарил(а): 4 раз(а)
Поблагодарили: 16 раз(а) в 15 сообщениях
По умолчанию Ответ: SMH4 не виден по USB (решено)

Сейчас попрпобую


Добавлено через 1 минуту


При нажатии на sm_tftp ничего не происходит


Добавлено через 3 минуты


Причем через USB только связи нет (в диспетчере определяется верно)
Ошибка не вываливается

Последний раз редактировалось razerface, 03.03.2021 в 01:03
razerface вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.03.2021, 01:06   #29
Ruslangsm
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Ruslangsm
 
Регистрация: Dec 2008
Адрес: Оракул отдела продаж ООО"Сегнетикс"+7(812)564-50-01
Сообщения: 411
Благодарил(а): 90 раз(а)
Поблагодарили: 28 раз(а) в 27 сообщениях
По умолчанию Ответ: SMH4 не виден по USB (решено)

По tftp - Если ничего это норм
Может флешку в usb компа воткнуть проверить порт бред конечно

Наверно это уже писали, но повторюсь:
-на установочном файле лоджика правой клавишей и от админа выбрать
- лоджик запустить правой клавишей от админа
- контроль учетных записей на минимум
- в браундмауре разрешить все процессы начинающиеся с sm_..
- сбросить smh4 на заводские настройки из системного меню и попробовать прошить
- перемычку поставить в 1и 3 разъема мс без питания, затем включить не искать а сразу форматировать по usb

Не выйдет -можете в офис подъехать ко мне ваш smh4 попробую прошить
Ruslangsm вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.03.2021, 01:19   #30
razerface
Senior Member
 
Аватара для razerface
 
Регистрация: May 2014
Адрес: S-Pb
Сообщения: 278
Благодарил(а): 4 раз(а)
Поблагодарили: 16 раз(а) в 15 сообщениях
По умолчанию Ответ: SMH4 не виден по USB (решено)

Уррраааа!!! Заработала эта хреновина. СПАСИБИЩЕЕЕЕЕ!!!


Добавлено через 1 минуту


А из за чего это произошло? Днем ранее все работало как надо. Ничего не устанавливалось и не удалялось.


Добавлено через 8 минут


-на установочном файле лоджика правой клавишей и от админа выбрать (установил от имени админа)

- лоджик запустить правой клавишей от админа (запустил)

- контроль учетных записей на минимум (уже было)

- в браундмауре разрешить все процессы начинающиеся с sm_.. (сделал)

- сбросить smh4 на заводские настройки из системного меню и попробовать прошить (не потребовалось)

- перемычку поставить в 1и 3 разъема мс без питания (не потребовалось ставить перемычку), затем включить не искать а сразу форматировать по usb (все ОК)


Добавлено через 9 минут


Еще раз огромное спасибо.
razerface вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.



Часовой пояс GMT +4, время: 08:34.


Версия vBulletin: 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2024