25.11.2020, 19:09 | #1 |
Senior Member
Регистрация: Mar 2014
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщения: 408
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили:
23 раз(а) в 23 сообщениях
|
SMH4 - 1011-00-0
В модификации 1011-00-0 модули MR невозможно использовать?
P.S. РЭ с сайта скачать не удалось |
25.11.2020, 19:11 | #2 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 122
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
661 раз(а) в 605 сообщениях
|
Ответ: SMH4 - 1011-00-0
Цитата:
Невозможно. Но РЭ изменили настолько бестолково, что этого из него не понять. __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
|
25.11.2020, 19:32 | #3 | |
Senior Member
Регистрация: Mar 2014
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщения: 408
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили:
23 раз(а) в 23 сообщениях
|
Ответ: SMH4 - 1011-00-0
Цитата:
Отсутствие возможности использовать модули MR для части моих проектов это преимущество умножает на ноль. Цитата из РЭ: "Контроллеры SMH4 в исполнении 1XXX-XX-X оснащены дополнительным каналом передачи данных RS-485 (порт COM3) вместо порта для подключения модулей MR." В принципе можно понять, при внимательном прочтении. Добавлено через 18 минут Модуль MRL тоже нельзя подключить напрямую к новому SMH4, только через FMR? |
|
25.11.2020, 21:54 | #4 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 122
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
661 раз(а) в 605 сообщениях
|
Ответ: SMH4 - 1011-00-0
Куда подключать? В смысле, в какую дырку?)
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
26.11.2020, 00:48 | #5 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Dec 2008
Адрес: Оракул отдела продаж ООО"Сегнетикс"+7(812)564-50-01
Сообщения: 411
Благодарил(а): 90 раз(а)
Поблагодарили:
28 раз(а) в 27 сообщениях
|
Ответ: SMH4 - 1011-00-0
Цитата:
Нажмите "Смотрите галерею" и листоните на вторую картинку У MRL спец разъем которого там нет, у MATRIX есть он. P.s. только шестую картинку не открывайте я там лейб завтра поправлю |
|
26.11.2020, 01:23 | #6 | |
Senior Member
Регистрация: Mar 2014
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщения: 408
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили:
23 раз(а) в 23 сообщениях
|
Ответ: SMH4 - 1011-00-0
Ну можно сказать и так :-)
Почитал (каюсь, не особо внимательно) РЭ для "нового" SMH4 и MRL. Из первого понял, что подключить MRL к SMH4 вроде как можно: Цитата из п. 9.4. Системная шина MTBus (COM3) "2. Работа в качестве мастера с модулями FMR и MRL по системной шине MTBus." Но дальше: 9.4.1. Организация шины MTBus "Подключение модулей MRL напрямую к контроллеру не допускается" Т.е. чтобы использовать модули MRL нужен обязательно модуль FMR (Матрикс здесь не рассматриваем), который подключается к SMH4 по интерфейсу RS-485. Так это можно было и раньше делать, на старой модификации SMH4. В чем тогда "фишка" новой модификации контроллера? Если не сложно - поясните, если это где-то написано - ткните пальцем. Добавлено через 12 минут Цитата:
А спец разъем такой же как и для MR модулей? Продолжу мысль. Так конечно делать нельзя, но чисто гипотетически, если спец разъем поставить со стороны модуля MRL, а со стороны SMH4 "правильно" соединить провода интерфейс + питание, то можно и напрямую подключить MRL? |
|
26.11.2020, 09:30 | #7 | ||
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 122
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
661 раз(а) в 605 сообщениях
|
Ответ: SMH4 - 1011-00-0
Цитата:
Цитата:
Я как чувствовал, что этот вопрос будет одним из первых и вскоре в топчик выйдет) __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
||
26.11.2020, 16:25 | #8 |
Senior Member
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 785
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили:
194 раз(а) в 190 сообщениях
|
Ответ: SMH4 - 1011-00-0
MTBus это когда MRL. Не порадовала игрушка.
Странный подход при одинаковом с Матриксом железе. Последний раз редактировалось ATS, 26.11.2020 в 16:39 |
26.11.2020, 17:00 | #9 |
Senior Member
Регистрация: Mar 2014
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщения: 408
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили:
23 раз(а) в 23 сообщениях
|
Ответ: SMH4 - 1011-00-0
Так что такое MTBus? Продвинутый и переделенный модбас?
Цитата из презентации: "MTBus это особая технология, благодаря которой: - просто организовать большое количество каналов ввода/вывода; - данные обрабатываются с высокой скоростью, так как системная шина с помощью специальных алгоритмов выполняет синхронизацию и настройку оборудования самостоятельно Высокая скорость передачи данных по системной шине MTBus позволяет за 50 мс обработать до2500 I/O при длине линий связи до 2,3 км. Простота применения, скорость передачи данных, избежание ошибок связи и ошибок человеческого фактора вот что отличает новое поколение ПЛК." Честно говоря, не очень информативно. Но зацепило длина линии связи до 2,3 км. Это даже круче модбаса, там вроде до 1,2 км. Вопрос: Используя SMH4 новой модификации, что можно подключить по шине MTBus? |
26.11.2020, 17:17 | #10 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 122
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
661 раз(а) в 605 сообщениях
|
Ответ: SMH4 - 1011-00-0
Так можно договориться и до того, что LON - это всего лишь продвинутый и переделанный CAN А разница на самом деле-то огромна.
FMR и подключенные к FMR модели MRL. __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
26.11.2020, 19:57 | #11 | ||
Senior Member
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 785
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили:
194 раз(а) в 190 сообщениях
|
Ответ: SMH4 - 1011-00-0
Цитата:
RS-485 на физическом уровне Цитата:
|
||
26.11.2020, 21:12 | #12 |
Senior Member
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 785
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили:
194 раз(а) в 190 сообщениях
|
Ответ: SMH4 - 1011-00-0
|
26.11.2020, 21:25 | #13 |
Senior Member
Регистрация: May 2010
Адрес: Москва
Сообщения: 863
Благодарил(а): 4 раз(а)
Поблагодарили:
86 раз(а) в 67 сообщениях
|
Ответ: SMH4 - 1011-00-0
Чеснаговоря, странное (с т.з. пользователя) решение.
Лучше бы оставили возможность подключать MR, если MRL не получается. А дополнительный RS-485 и MTbus повесили на COM2. Один хрен RS-232 нужен ... эммм ... в ничтожном проценте случаев, который можно закрыть преобразователем с 485 на 232. |
26.11.2020, 22:47 | #14 |
Senior Member
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 785
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили:
194 раз(а) в 190 сообщениях
|
Ответ: SMH4 - 1011-00-0
|
27.11.2020, 11:36 | #15 |
Senior Member
Регистрация: Mar 2014
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщения: 408
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили:
23 раз(а) в 23 сообщениях
|
Ответ: SMH4 - 1011-00-0
|
08.02.2021, 11:20 | #16 |
Senior Member
Регистрация: May 2009
Сообщения: 1 034
Благодарил(а): 9 раз(а)
Поблагодарили:
22 раз(а) в 22 сообщениях
|
Ответ: SMH4 - 1011-00-0
А каким образом выбрать новую модификацию в лоджике? Что-то в последней версии 3.32.0165(которая 0167-я ) никак не найду.
__________________ RTFM |
08.02.2021, 11:32 | #17 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 122
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
661 раз(а) в 605 сообщениях
|
Ответ: SMH4 - 1011-00-0
И правда)
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
09.02.2021, 13:00 | #18 |
Senior Member
Регистрация: May 2009
Сообщения: 1 034
Благодарил(а): 9 раз(а)
Поблагодарили:
22 раз(а) в 22 сообщениях
|
Ответ: SMH4 - 1011-00-0
__________________ RTFM |
09.02.2021, 13:47 | #19 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 122
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
661 раз(а) в 605 сообщениях
|
Ответ: SMH4 - 1011-00-0
Ждать) Как варик - раскомментировать в инишнике - поддержка уже месяца два есть.
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
09.02.2021, 15:13 | #20 |
Senior Member
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 785
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили:
194 раз(а) в 190 сообщениях
|
Ответ: SMH4 - 1011-00-0
|
09.02.2021, 15:35 | #21 |
Сотрудник Сегнетикс
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
255 раз(а) в 251 сообщениях
|
Ответ: SMH4 - 1011-00-0
__________________ Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию |
09.02.2021, 19:31 | #22 |
Senior Member
Регистрация: May 2009
Сообщения: 1 034
Благодарил(а): 9 раз(а)
Поблагодарили:
22 раз(а) в 22 сообщениях
|
Ответ: SMH4 - 1011-00-0
__________________ RTFM |
09.02.2021, 19:37 | #23 |
Senior Member
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 785
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили:
194 раз(а) в 190 сообщениях
|
Ответ: SMH4 - 1011-00-0
C:\ProgramData\SMLogix\ini\ заменить block_s4.ini
(с правами админа) |
Благодарность от: |