Старый 05.05.2020, 14:49   #31
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 170
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 665 раз(а) в 607 сообщениях
По умолчанию Ответ: Программирование Trim 5 АЗЫ

Цитата:
Сообщение от white.army Посмотреть сообщение
New, я полностью согласен!
Без лишних тригеров нет глюков, меньше писанины, но как задействовать кнопку авария? Она должна тушить все...
Использовать прозрачные кнопы без фиксации и триггеры ^D. Состояние отображать картинками или текстом под этими прозрачными кнопами. В роли картинок можно отскриншотить штатные изображения кнопок в смарте. На вид получится ровно как у вас сейчас на экране.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.05.2020, 15:03   #32
white.army
Новичок
 
Регистрация: Apr 2020
Адрес: Энгельс
Сообщения: 19
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Программирование Trim 5 АЗЫ

Короч, кнопку "авария" сделал на логике двух элементов.. работает без глюков. А так же сохранил отображение включенного состояния фиксированной кнопкой.
Изображения
Тип файла: png Снимок экрана (82).png (105.1 Кбайт, 37 просмотров)
Тип файла: png Снимок экрана (83).png (43.2 Кбайт, 36 просмотров)
Вложения
Тип файла: psl Управление МУ110.224.16Р вар. 2.psl (1.21 Мбайт, 15 просмотров)
white.army вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.05.2020, 15:09   #33
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 170
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 665 раз(а) в 607 сообщениях
По умолчанию Ответ: Программирование Trim 5 АЗЫ

Цитата:
Сообщение от white.army Посмотреть сообщение
Короч, кнопку "авария" сделал на логике двух элементов.. работает без глюков. А так же сохранил отображение включенного состояния фиксированной кнопкой.
Правильно делать, как я сказал. У вас получился костыль) Работающий, но костыль.

Разница в том, что при масштабировании на другое количество сигналов костыль может сломаться.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.05.2020, 15:09   #34
white.army
Новичок
 
Регистрация: Apr 2020
Адрес: Энгельс
Сообщения: 19
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Программирование Trim 5 АЗЫ

Вот так в реале получилось.
Изображения
Тип файла: jpg к проекту 2.jpg (490.4 Кбайт, 104 просмотров)
white.army вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.05.2020, 15:54   #35
New
Senior Member
 
Регистрация: May 2009
Сообщения: 1 034
Благодарил(а): 9 раз(а)
Поблагодарили: 22 раз(а) в 22 сообщениях
По умолчанию Ответ: Программирование Trim 5 АЗЫ

Зря Арсения не слушаете.


__________________
RTFM
New вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.05.2020, 17:13   #36
white.army
Новичок
 
Регистрация: Apr 2020
Адрес: Энгельс
Сообщения: 19
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Программирование Trim 5 АЗЫ

Я так понимаю что-то вроде этого должно быть? Просто текст разместить под кнопкой...
Изображения
Тип файла: png Снимок экрана (84).png (137.8 Кбайт, 45 просмотров)
Тип файла: jpg Снимок экрана (85).jpg (149.4 Кбайт, 77 просмотров)
white.army вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.05.2020, 17:16   #37
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 170
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 665 раз(а) в 607 сообщениях
По умолчанию Ответ: Программирование Trim 5 АЗЫ

Цитата:
Сообщение от white.army Посмотреть сообщение
Я так понимаю что-то вроде этого должно быть? Просто текст разместить под кнопкой...
Да, всё верно. Текст оформить, чтобы выглядел как кнопки и над ним поставить прозрачные кнопки.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.05.2020, 22:29   #38
white.army
Новичок
 
Регистрация: Apr 2020
Адрес: Энгельс
Сообщения: 19
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Программирование Trim 5 АЗЫ

Следующая задачка!
как сделать ползунковый переключатель на трим?
подключил tvl fc-51, пуск и стоп сделан... а вот частоту каким нить регулятором (а не вводом числа) задать ищу в форуме... может кто подскажет, есть у кого нить что под рукой?
white.army вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.05.2020, 22:55   #39
ViS
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2010
Сообщения: 718
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили: 15 раз(а) в 12 сообщениях
По умолчанию Ответ: Программирование Trim 5 АЗЫ

В Смарте положить на экран гистограмму, в ФБД обсчитывать координаты касания c блока Touch и результат подавать на диаграмму.
ViS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.05.2020, 23:47   #40
white.army
Новичок
 
Регистрация: Apr 2020
Адрес: Энгельс
Сообщения: 19
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Программирование Trim 5 АЗЫ

ViS, можно ли более понятнее для ламера...
white.army вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.05.2020, 00:46   #41
andre
Senior Member
 
Регистрация: Jun 2015
Сообщения: 567
Благодарил(а): 25 раз(а)
Поблагодарили: 9 раз(а) в 9 сообщениях
По умолчанию Ответ: Программирование Trim 5 АЗЫ

если не хочется задавать вводом числа - сделайте две кнопки больше (+) \меньше (-) , нажатием на кнопку прибавляем или вычитаем заданное значение. можно как математикой сделать, так и на счетчике
andre вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.05.2020, 09:23   #42
ViS
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2010
Сообщения: 718
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили: 15 раз(а) в 12 сообщениях
По умолчанию Ответ: Программирование Trim 5 АЗЫ

Цитата:
Сообщение от white.army Посмотреть сообщение
ViS, можно ли более понятнее для ламера...
Как-то так, например.
Изображения
Тип файла: jpg Ползунок.JPG (46.8 Кбайт, 97 просмотров)
ViS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.07.2020, 14:14   #43
mike_hvac
Новичок
 
Аватара для mike_hvac
 
Регистрация: Jul 2020
Адрес: СПб
Сообщения: 25
Благодарил(а): 11 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Программирование Trim 5 АЗЫ

попробую спросить здесь: где мне почитать о разработке интерфейса применительно Trim5? Создание изображений и анимаций, добавление их в проект, обработка нажатий или событий и т.п. Справка SMLogix в этом плане очень скупа, на мой неискушённый взгляд.


__________________
Спасибо!
mike_hvac вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.07.2020, 14:44   #44
Ilya J.
Сотрудник Сегнетикс
 
Аватара для Ilya J.
 
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 255 раз(а) в 251 сообщениях
По умолчанию Ответ: Программирование Trim 5 АЗЫ

Цитата:
Сообщение от mike_hvac Посмотреть сообщение
попробую спросить здесь: где мне почитать о разработке интерфейса применительно Trim5? Создание изображений и анимаций, добавление их в проект, обработка нажатий или событий и т.п. Справка SMLogix в этом плане очень скупа, на мой неискушённый взгляд.
Справка лоджика и форум. А так, задавайте вопросы.


__________________
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию
Ilya J. вне форума   Ответить с цитированием
Благодарность от:
Старый 14.07.2020, 18:22   #45
Ruslangsm
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Ruslangsm
 
Регистрация: Dec 2008
Адрес: Оракул отдела продаж ООО"Сегнетикс"+7(812)564-50-01
Сообщения: 411
Благодарил(а): 90 раз(а)
Поблагодарили: 28 раз(а) в 27 сообщениях
По умолчанию Ответ: Программирование Trim 5 АЗЫ

Цитата:
Сообщение от mike_hvac Посмотреть сообщение
попробую спросить здесь: где мне почитать о разработке интерфейса применительно Trim5? Создание изображений и анимаций, добавление их в проект, обработка нажатий или событий и т.п. Справка SMLogix в этом плане очень скупа, на мой неискушённый взгляд.
если покупали напрямую, то могу обучение провести пишите на отдел продаж
Ruslangsm вне форума   Ответить с цитированием
Благодарность от:
Старый 14.07.2020, 18:46   #46
mike_hvac
Новичок
 
Аватара для mike_hvac
 
Регистрация: Jul 2020
Адрес: СПб
Сообщения: 25
Благодарил(а): 11 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Программирование Trim 5 АЗЫ

Цитата:
Сообщение от Ruslangsm Посмотреть сообщение
если покупали напрямую, то могу обучение провести пишите на отдел продаж
На данный момент идёт согласование с клиентом возможности использования "Трим5" в качестве панели управления, и если в Питере продаёте вы, то и приобретаться конечно же будет у вас.
Я понимаю, что ничего невозможного нет, но мне непонятно сколько это может по времени у меня занять?


__________________
Спасибо!
mike_hvac вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.07.2020, 18:57   #47
Ruslangsm
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Ruslangsm
 
Регистрация: Dec 2008
Адрес: Оракул отдела продаж ООО"Сегнетикс"+7(812)564-50-01
Сообщения: 411
Благодарил(а): 90 раз(а)
Поблагодарили: 28 раз(а) в 27 сообщениях
По умолчанию Ответ: Программирование Trim 5 АЗЫ

Цитата:
Сообщение от mike_hvac Посмотреть сообщение
На данный момент идёт согласование с клиентом возможности использования "Трим5" в качестве панели управления, и если в Питере продаёте вы, то и приобретаться конечно же будет у вас.
Я понимаю, что ничего невозможного нет, но мне непонятно сколько это может по времени у меня занять?
если блоки FBD вам знакомы, то мнемосхему за 20 минут сделаете.
я расскажу, покажу, сделаю пример под вашу задачу.
если FBD не знаете, но у вас большое желание то пару дней

дальше все зависит сколько у вас мнемосхем и т.д. и т.п

присылайте на email отдела продаж короткое описание задачи, еще можно приложить фотку листа, где ручкой нарисовали ваши экраны
либо звоните и словами

Последний раз редактировалось Ilya J., 15.07.2020 в 11:16 Причина: орфография
Ruslangsm вне форума   Ответить с цитированием
Благодарность от:
Старый 14.07.2020, 23:50   #48
mike_hvac
Новичок
 
Аватара для mike_hvac
 
Регистрация: Jul 2020
Адрес: СПб
Сообщения: 25
Благодарил(а): 11 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Программирование Trim 5 АЗЫ

Цитата:
Сообщение от Ruslangsm Посмотреть сообщение
если блоки FBD вам знакомы, то мнемосхему за 20 минут сделаете.
я расскажу, покажу, сделаю пример под вашу задачу.
если FBD не знаете, но у вас большое жаление то пару дней

дальше все зависит сколько у вас мнемосхем и т.д. и т.п

присылайте на email отдела продаж короткое описание задачи, еще можно приложить фотку листа, где ручкой нарисовали ваши экраны
либо звоните и словами
с FBD дело имел, и даже SCADA собирал, настраивал... Надеюсь, что это поможет. Как только дадут старт проекту, сразу напишу вам.
К слову, а вообще очных курсов по программированию ваших контроллеров, панели, SCADA и т.п. вы не проводите?


__________________
Спасибо!
mike_hvac вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.07.2020, 23:05   #49
Ruslangsm
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Ruslangsm
 
Регистрация: Dec 2008
Адрес: Оракул отдела продаж ООО"Сегнетикс"+7(812)564-50-01
Сообщения: 411
Благодарил(а): 90 раз(а)
Поблагодарили: 28 раз(а) в 27 сообщениях
По умолчанию Ответ: Программирование Trim 5 АЗЫ

Цитата:
Сообщение от mike_hvac Посмотреть сообщение
с FBD дело имел, и даже SCADA собирал, настраивал... Надеюсь, что это поможет. Как только дадут старт проекту, сразу напишу вам.
К слову, а вообще очных курсов по программированию ваших контроллеров, панели, SCADA и т.п. вы не проводите?
проводим

Последний раз редактировалось Ruslangsm, 09.09.2020 в 13:18
Ruslangsm вне форума   Ответить с цитированием
Благодарность от:
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.



Часовой пояс GMT +4, время: 04:50.


Версия vBulletin: 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2024