По умолчанию И снова форматирование SMH4....

Контакты замкнуты
Драйвер RNDIS от Segnetics есть
В брендмауэре все от SM*** разрешено..
SMLogix последний после полной деинсталляции предыдущего...
Общедоступная сеть ( связи по USB с контроллером ) при загрузке данных то появляется то исчезает..
Может мне познаний в чем-то не хватает... ХЭЛП!
Divikom вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.04.2023, 03:18   #2
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: И снова форматирование SMH4....

Цитата:
Сообщение от Divikom Посмотреть сообщение
Контакты замкнуты
Драйвер RNDIS от Segnetics есть
В брендмауэре все от SM*** разрешено..
SMLogix последний после полной деинсталляции предыдущего...
Общедоступная сеть ( связи по USB с контроллером ) при загрузке данных то появляется то исчезает..
Может мне познаний в чем-то не хватает... ХЭЛП!
Пока что всё, что вы описали, звучит весьма так, как должно быть.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.04.2023, 13:57   #3
windy
Senior Member
 
Регистрация: Mar 2014
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщения: 408
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили: 23 раз(а) в 23 сообщениях
По умолчанию Ответ: И снова форматирование SMH4....

Цитата:
Сообщение от Divikom Посмотреть сообщение
Может мне познаний в чем-то не хватает... ХЭЛП!
Попробуйте антивирус рубануть совсем на время форматирования контроллера.
windy вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.04.2023, 22:35   #4
andre
Senior Member
 
Регистрация: Jun 2015
Сообщения: 566
Благодарил(а): 25 раз(а)
Поблагодарили: 9 раз(а) в 9 сообщениях
По умолчанию Ответ: И снова форматирование SMH4....

Попробуйте поменять кабель.
По моим наблюдениям, если длинна кабеля превышает 1 м. то проблеммы со связью идут по нарастающей
andre вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.04.2023, 06:10   #5
Divikom
Новичок
 
Регистрация: Nov 2017
Адрес: Пятигорск
Сообщения: 13
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: И снова форматирование SMH4....

Антивирус отключен. Кабель 30 см.
Почему сеть связи с контроллером при загрузке файлов то появляется то исчезает... и загрузка идет так по кругу...
Divikom вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.04.2023, 04:45   #6
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: И снова форматирование SMH4....

Цитата:
Сообщение от Divikom Посмотреть сообщение
Антивирус отключен. Кабель 30 см.
Почему сеть связи с контроллером при загрузке файлов то появляется то исчезает... и загрузка идет так по кругу...
Сеть пропадает, потому что контроллер перезагружается. В норме он должен дважды перезагрузиться.

Логи лоджика приложите, пожалуйста. Для этого:

1) В меню лоджика Настройки -> Открыть папку с логами, удалите содержимое папки

2) В меню лоджика Настройки -> Вести логи, поставить галочку

3) Форматировать контроллер, подождать пока пройдёт по кругу раза 2-3

4) Прислать логи из папочки


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.04.2023, 10:00   #7
Divikom
Новичок
 
Регистрация: Nov 2017
Адрес: Пятигорск
Сообщения: 13
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: И снова форматирование SMH4....

Заглянул в логи, он раньше был в сети 192.168.111.ХХХ сейчас в сети 192.168.27.ХХХ а в логах старая сеть. Может с этим както связано...
Вложения
Тип файла: rar ЛогиSMH4.rar (2.3 Кбайт, 7 просмотров)
Divikom вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.04.2023, 10:40   #8
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: И снова форматирование SMH4....

Цитата:
Сообщение от Divikom Посмотреть сообщение
Заглянул в логи, он раньше был в сети 192.168.111.ХХХ сейчас в сети 192.168.27.ХХХ
Он не должен быть в сети 192.168.27.ХХХ - что-то мешает работать сервисам лоджика, перехватывая управление этой сетью. Лоджик ищет контроллер исключительно в сети 192.168.111.ХХХ и никакой другой.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.04.2023, 11:34   #9
LordN
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 163
Благодарил(а): 240 раз(а)
Поблагодарили: 165 раз(а) в 157 сообщениях
По умолчанию Ответ: И снова форматирование SMH4....

надо пробовать другой комп


__________________
C уважением, LordN
LordN вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.04.2023, 19:38   #10
Ruslangsm
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Ruslangsm
 
Регистрация: Dec 2008
Адрес: Оракул отдела продаж ООО"Сегнетикс"+7(812)564-50-01
Сообщения: 411
Благодарил(а): 90 раз(а)
Поблагодарили: 28 раз(а) в 27 сообщениях
По умолчанию Ответ: И снова форматирование SMH4....



https://forum.segnetics.com/showpost...0&postcount=65

Ruslangsm вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.05.2023, 08:02   #11
Divikom
Новичок
 
Регистрация: Nov 2017
Адрес: Пятигорск
Сообщения: 13
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: И снова форматирование SMH4....

Все перечитано неоднократно.... Лишних процессов не нашел

в файле sm_tftp.log обнаружил ошибку после распаковки FORMAT
[20-May-23 06:23:11] Client 192.168.111.23:47839 ...\unzip\format, 1 Blocks Served
[20-May-23 06:23:49] Client 192.168.111.23:33721 ...\unzip\$loaderRestore=BAD, File not found or No Access
[20-May-23 06:23:49] Client 192.168.111.23:51718 ....\unzip\$loaderRestore=NO_MOUNT, File not found or No Access

зашел в папку UNZIP , его размер нулевой. Битый архив ?
Divikom вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.05.2023, 10:51   #12
Ilya J.
Сотрудник Сегнетикс
 
Аватара для Ilya J.
 
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 255 раз(а) в 251 сообщениях
По умолчанию Ответ: И снова форматирование SMH4....

Цитата:
Сообщение от Divikom Посмотреть сообщение
Все перечитано неоднократно.... Лишних процессов не нашел
Сам процесс форматирования как проходит?


__________________
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию
Ilya J. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.05.2023, 06:22   #13
Divikom
Новичок
 
Регистрация: Nov 2017
Адрес: Пятигорск
Сообщения: 13
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: И снова форматирование SMH4....

Перевод в режим программироания...
Файл u-boot-spl-restore.bin загружен
Ожидание запроса...
Файл u-boot-restore.img загружен
Ожидание запроса...
Файл fitimage-restore загружен
Ожидание запроса...
Файл format загружен
Ожидание запроса...
Установка.....

Гаснет красная лампочка пару раз появляется SMH4 Segnetics
Дальше загорается снова красная и все идет по кругу .....
кроме надписи "перевод в режим программирования"
Divikom вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.05.2023, 06:26   #14
Divikom
Новичок
 
Регистрация: Nov 2017
Адрес: Пятигорск
Сообщения: 13
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: И снова форматирование SMH4....

и размер файла формат снова нулевой..
Format=0.jpg
Divikom вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.05.2023, 10:17   #15
yvori
Member
 
Регистрация: Jan 2022
Сообщения: 90
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 1 раз в 1 сообщении
По умолчанию Ответ: И снова форматирование SMH4....

Цитата:
Сообщение от Divikom Посмотреть сообщение
и размер файла формат снова нулевой..
Вложение 11700
Размер файла format всегда нулевой

У вас, скорее всего, поврежден раздел под проект - сегнетикс туда загружает файлы для установки
yvori вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.05.2023, 10:20   #16
Divikom
Новичок
 
Регистрация: Nov 2017
Адрес: Пятигорск
Сообщения: 13
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: И снова форматирование SMH4....

Мои действия?
Divikom вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.05.2023, 11:00   #17
ATS
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 785
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили: 194 раз(а) в 190 сообщениях
По умолчанию Ответ: И снова форматирование SMH4....

Цитата:
Сообщение от Divikom Посмотреть сообщение
и размер файла формат снова нулевой..
Вложение 11700
Этого файла нет в архиве frw и создается он с текущей датой и нулевым размером. Кстати по датам у Вас 229-й Лоджик.



Цитата:
Сообщение от yvori Посмотреть сообщение
У вас, скорее всего, поврежден раздел под проект - сегнетикс туда загружает файлы для установки
Немного странная мысль. Сначала разделы форматируются.


__________________
Не являюсь сотрудником Segnetics !!!
ATS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.05.2023, 11:24   #18
yvori
Member
 
Регистрация: Jan 2022
Сообщения: 90
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 1 раз в 1 сообщении
По умолчанию Ответ: И снова форматирование SMH4....

Цитата:
Сообщение от ATS Посмотреть сообщение
Немного странная мысль. Сначала разделы форматируются.
Это не мысль странная, а скрипт очень странный. Возможно, не получается отформатировать. Например, если изменить размеры разделов, можно получить похожую ситуацию.
Нужны комментарии от техподдержки.


Добавлено через 1 минуту


Цитата:
Сообщение от Divikom Посмотреть сообщение
Мои действия?
А контроллер вообще загружается или он превратился в кирпич?
yvori вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.05.2023, 11:28   #19
Ilya J.
Сотрудник Сегнетикс
 
Аватара для Ilya J.
 
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 255 раз(а) в 251 сообщениях
По умолчанию Ответ: И снова форматирование SMH4....

Цитата:
Сообщение от yvori Посмотреть сообщение
У вас, скорее всего, поврежден раздел под проект - сегнетикс туда загружает файлы для установки
Похоже на то, что память повреждена.

Цитата:
Мои действия?
А какой серийный номер контроллера?

https://forum.segnetics.com/showthread.php?t=4685


__________________
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию
Ilya J. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.05.2023, 13:17   #20
Divikom
Новичок
 
Регистрация: Nov 2017
Адрес: Пятигорск
Сообщения: 13
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: И снова форматирование SMH4....

Да логик был 229. Поставил 236 - та же картина
Серийный номер 439847
при замыкании контактов в режим программирования горит зеленая сеть и нижний красный индикатор. При форматировании после надписи установка красный гаснет несколько раз появляется надпись SMH4 Segnetics дальше загорается снова красный и все по кругу...
Divikom вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.05.2023, 14:01   #21
ATS
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 785
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили: 194 раз(а) в 190 сообщениях
По умолчанию Ответ: И снова форматирование SMH4....

Цитата:
Сообщение от Divikom Посмотреть сообщение
несколько раз появляется надпись SMH4 Segnetics дальше загорается снова красный и все по кругу...
Но ведь похоже отформатировался и систему ставит.

По ssh доступен?


__________________
Не являюсь сотрудником Segnetics !!!
ATS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.05.2023, 14:10   #22
Divikom
Новичок
 
Регистрация: Nov 2017
Адрес: Пятигорск
Сообщения: 13
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: И снова форматирование SMH4....

Я , к сожалению, не настолько в этом разбираюсь. Как проверить?
Divikom вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.05.2023, 14:36   #23
ATS
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 785
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили: 194 раз(а) в 190 сообщениях
По умолчанию Ответ: И снова форматирование SMH4....

Цитата:
Сообщение от Divikom Посмотреть сообщение
Я , к сожалению, не настолько в этом разбираюсь. Как проверить?
Скачать WinSCP - всегда пригодится.
Попробовать подключиться


__________________
Не являюсь сотрудником Segnetics !!!
ATS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.05.2023, 16:05   #24
yvori
Member
 
Регистрация: Jan 2022
Сообщения: 90
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 1 раз в 1 сообщении
По умолчанию Ответ: И снова форматирование SMH4....

Цитата:
Сообщение от ATS Посмотреть сообщение
Но ведь похоже отформатировался и систему ставит.

По ssh доступен?
Если в логах такое
Код:
...\unzip\$loaderRestore=BAD, File not found or No Access
...\unzip\$loaderRestore=NO_MOUNT, File not found or No Access
то значит третий раздел не смонтирован и даже root.tgz не загрузился, нечего устанавливать

Вопрос только, был ли старый раздел с линуксом повреждён или можно ещё с него загрузиться
yvori вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.



Часовой пояс GMT +4, время: 09:27.


Версия vBulletin: 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2024