По умолчанию Modem ICM не отправляет СМС

Не стал плодить новые темы.
Имеется три SMH4 и подключенные к ним USB модемы 3G Modem ICM (ваши). Ни один модем не отправляет SMS. На рабочее поле вытащил Modem info, ModemStatus показывает 1 (когда модем подключен и 0 когда отключен), все остальные выходы показывают по 0.
Что может быть и как это устранить.
Scorpio вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.10.2021, 11:14   #2
Ilya J.
Сотрудник Сегнетикс
 
Аватара для Ilya J.
 
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 255 раз(а) в 251 сообщениях
По умолчанию Ответ: usb модем е3372 не работает

Уточните, версия модема старая или новая?
Какая версия ПО контроллера?
Какая версия SMlogix?


__________________
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию
Ilya J. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.10.2021, 11:31   #3
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: usb модем е3372 не работает

Цитата:
Сообщение от Scorpio Посмотреть сообщение
Не стал плодить новые темы.
Имеется три SMH4 и подключенные к ним USB модемы 3G Modem ICM (ваши). Ни один модем не отправляет SMS. На рабочее поле вытащил Modem info, ModemStatus показывает 1 (когда модем подключен и 0 когда отключен), все остальные выходы показывают по 0.
Что может быть и как это устранить.
Модем подключен, сервисы недоступны. Устранение начинается со сбора информации, Илья вам написал.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.10.2021, 13:55   #4
Scorpio
Senior Member
 
Регистрация: Jan 2013
Сообщения: 161
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Modem ICM не отправляет СМС

Контроллер 1:
Серийный номер 436642
Модификация SMH4 0011-00-0
Встроенное ПО 210628-145913
Модем 1:
Modem ICM 0100-01-2
Серийный номер 686145
Контроллер 2:
Серийный номер 681982
Модификация SMH4 0011-00-0
Встроенное ПО 210421-152352
Модем 2:
Modem ICM 0100-01-2
Серийный номер 678662
Контроллер 3:
Серийный номер 681048
Модификация SMH4 0011-00-0
Встроенное ПО 210406-130139
Модем 3:
Modem ICM 0100-01-2
Серийный номер 686172

Версия ПО из которого записывается программа на контроллер 3.33.0258
Версия ПО из которого пишется программа 3.32.0157

Что еще нужно?
Scorpio вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.10.2021, 14:54   #5
Ilya J.
Сотрудник Сегнетикс
 
Аватара для Ilya J.
 
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 255 раз(а) в 251 сообщениях
По умолчанию Ответ: Modem ICM не отправляет СМС

Вы пробовали взять актуальную версию SMlogix, отформатировать из этой же версии контроллер и из этой же версии загрузить проект?


__________________
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию
Ilya J. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.10.2021, 15:01   #6
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Modem ICM не отправляет СМС

Цитата:
Сообщение от Scorpio Посмотреть сообщение
Версия ПО из которого записывается программа на контроллер 3.33.0258
Версия ПО из которого пишется программа 3.32.0157

Что еще нужно?
Отформатировать контроллер 3.33.263 и загрузить ею же программу.

Рассматривать .258 нет никакого практического смысла, а уж 3.32 и подавно. Даже если там и есть какие-то проблемы, они уже могут быть исправлены или изучать их нужно на актуальных версиях.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.10.2021, 16:32   #7
Scorpio
Senior Member
 
Регистрация: Jan 2013
Сообщения: 161
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Modem ICM не отправляет СМС

Пытаюсь обновить ядро контроллеров. Но контроллер опознается см. картитнку . Уже пробовали 2 разных ноутбука, у обоих они опознаются так. Обновить драйвер как указано в инструкции (в другой теме) не удается.
Что мне делать.
Изображения
Тип файла: jpg Контроллер.jpg (86.0 Кбайт, 147 просмотров)
Scorpio вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.10.2021, 16:37   #8
Scorpio
Senior Member
 
Регистрация: Jan 2013
Сообщения: 161
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Modem ICM не отправляет СМС

Объект, относительно меня, находится совершенно в другом городе и возможности подъехать мне лично нет. Сам работаю через таймвьюер. Может кто нибудь из техподдержки подключится и разберется с обновлением ядра (пока монтажник на объекте)?
Scorpio вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.10.2021, 16:50   #9
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Modem ICM не отправляет СМС

Цитата:
Сообщение от Scorpio Посмотреть сообщение
Пытаюсь обновить ядро контроллеров. Но контроллер опознается см. картитнку . Уже пробовали 2 разных ноутбука, у обоих они опознаются так. Обновить драйвер как указано в инструкции (в другой теме) не удается.
Что мне делать.
SMH4 не должен определяться как СОМ, SMH4 определяется как сетевой адаптер.

Если вы уверены, что это SMH4, то попробуйте удалить драйвер с вашей картинки из системы. А лучше раскройте сетевые адаптеры и проверьте там Linux RNDIS Gadget

Безымянный.png


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.10.2021, 16:52   #10
Scorpio
Senior Member
 
Регистрация: Jan 2013
Сообщения: 161
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Modem ICM не отправляет СМС

Пробовал удалять. Опять встает как USB устройство.


Добавлено через 2 минуты


Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
SMH4 не должен определяться как СОМ, SMH4 определяется как сетевой адаптер.

Если вы уверены, что это SMH4, то попробуйте удалить драйвер с вашей картинки из системы. А лучше раскройте сетевые адаптеры и проверьте там Linux RNDIS Gadget

Вложение 9784
Нет его там!
Уж не первый раз на своем ноуте ядра обновлял.
Скоро запрошу помощи по обновлению ТРИМа, который превратился в "кирпич" при обновлении, но это позже...
Scorpio вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.10.2021, 16:58   #11
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Modem ICM не отправляет СМС

Цитата:
Сообщение от Scorpio Посмотреть сообщение
Пробовал удалять. Опять встает как USB устройство.
Нужно удалить драйвер, а не устройство.
Изображения
Тип файла: png Безымянный.png (34.2 Кбайт, 3 просмотров)


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.10.2021, 17:00   #12
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Modem ICM не отправляет СМС

Цитата:
Сообщение от Scorpio Посмотреть сообщение
Нет его там!
Уж не первый раз на своем ноуте ядра обновлял.
Я правильно понимаю, что другие SMH4 на этом ноутбуке и этом шнурке нормально загружают программы и нормально форматируются?


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.10.2021, 17:03   #13
Scorpio
Senior Member
 
Регистрация: Jan 2013
Сообщения: 161
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Modem ICM не отправляет СМС

Нету удалить именно драйвер. Есть только удалить устройство.

ЗЫ. Windows 10 если что.
Изображения
Тип файла: jpg Драйвер.jpg (69.6 Кбайт, 4 просмотров)
Scorpio вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.10.2021, 17:10   #14
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Modem ICM не отправляет СМС

Цитата:
Сообщение от Scorpio Посмотреть сообщение
Нету удалить именно драйвер. Есть только удалить устройство.

ЗЫ. Windows 10 если что.
Интернет у ноутбука отключен? При удалении устройства должен быть диалог, там есть галочка "Удалить также и драйверы".


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.10.2021, 17:11   #15
Scorpio
Senior Member
 
Регистрация: Jan 2013
Сообщения: 161
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Modem ICM не отправляет СМС

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Интернет у ноутбука отключен?
Подключен конечно же. Иначе как я им могу удаленно управлять?
Scorpio вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.10.2021, 17:14   #16
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Modem ICM не отправляет СМС

Цитата:
Сообщение от Scorpio Посмотреть сообщение
Подключен конечно же. Иначе как я им могу удаленно управлять?
Мануалы в гугле говорят, что нужно удалять при отключенном, т.к. 10 быстро выкачивает его обратно.


Почитайте сами по запросу "windows 10 удалить драйвер устройства".


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.10.2021, 17:43   #17
Scorpio
Senior Member
 
Регистрация: Jan 2013
Сообщения: 161
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Modem ICM не отправляет СМС

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Мануалы в гугле говорят, что нужно удалять при отключенном, т.к. 10 быстро выкачивает его обратно.
Удаляли при отключенном интернете на обоих ноутах, результата не дало, все равно так же устанавливается.

Хочу попыться обновится по Ethernet "Deb-пакет", но в свежих версиях лоджика нет нужного файла.
Что мне делать?
Scorpio вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.10.2021, 18:15   #18
Gel
Senior Member
 
Регистрация: Nov 2017
Сообщения: 561
Благодарил(а): 3 раз(а)
Поблагодарили: 38 раз(а) в 30 сообщениях
По умолчанию Ответ: Modem ICM не отправляет СМС

Цитата:
Сообщение от Scorpio Посмотреть сообщение
Пытаюсь обновить ядро контроллеров. Но контроллер опознается см. картитнку . Уже пробовали 2 разных ноутбука, у обоих они опознаются так. Обновить драйвер как указано в инструкции (в другой теме) не удается.
Что мне делать.
А что при этом видно в описании оборудования, в свойстве "ИД оборудования"?

Изображения
Тип файла: png id.png (11.3 Кбайт, 261 просмотров)
Gel вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.10.2021, 18:18   #19
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Modem ICM не отправляет СМС

Цитата:
Сообщение от Scorpio Посмотреть сообщение
Удаляли при отключенном интернете на обоих ноутах, результата не дало, все равно так же устанавливается.

Хочу попыться обновится по Ethernet "Deb-пакет", но в свежих версиях лоджика нет нужного файла.
Что мне делать?
Решать проблему с виндой, что же ещё. Как - не спрашивайте, я не знаю. Я бы начал с запроса "windows 10 удаляю драйвер, он не удаляется".


И тут вылез интересный комментарий от микрософт:

Цитата:
Причина

Корпорация Майкрософт подтвердила, что такое поведение является дизайном.
Микрософт говорит, что не удаляющийся драйвер - это нормально


Также нашлось и такое решение: https://answers.microsoft.com/ru-ru/...e-264d0cd3759c


PS. Поддерживаю вопрос от Gel'я - вы точно и 100% уверены, что на коме появляется именно SMH4?


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.10.2021, 18:39   #20
Ruslangsm
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Ruslangsm
 
Регистрация: Dec 2008
Адрес: Оракул отдела продаж ООО"Сегнетикс"+7(812)564-50-01
Сообщения: 411
Благодарил(а): 90 раз(а)
Поблагодарили: 28 раз(а) в 27 сообщениях
По умолчанию Ответ: Modem ICM не отправляет СМС

Цитата:
Сообщение от Scorpio Посмотреть сообщение
Нету удалить именно драйвер. Есть только удалить устройство.

ЗЫ. Windows 10 если что.
Жмите обновить
Изображения
Тип файла: jpg Снимок.JPG (40.5 Кбайт, 27 просмотров)
Тип файла: jpg Снимок1.JPG (48.6 Кбайт, 25 просмотров)
Тип файла: jpg Снимок2.JPG (49.8 Кбайт, 27 просмотров)
Ruslangsm вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.10.2021, 15:03   #21
Scorpio
Senior Member
 
Регистрация: Jan 2013
Сообщения: 161
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Modem ICM не отправляет СМС

Добыли Ноут с Windows 7.
Вроде даже драйвера встали, но опять криво!
Может есть отдельный файл с драйверами? А то скачивать разные версии Smlogic чтобы найти рабочий драйвер не охото.

ЗЫ. В цифровой подписи драйвера написано: Segnetics LLC
PPSS в состоянии устройства пишет: "Запуск этого устройства невозможен. (Код 10)"
Изображения
Тип файла: jpg Драйвер1.jpg (104.9 Кбайт, 7 просмотров)
Scorpio вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.10.2021, 15:15   #22
Ilya J.
Сотрудник Сегнетикс
 
Аватара для Ilya J.
 
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 255 раз(а) в 251 сообщениях
По умолчанию Ответ: Modem ICM не отправляет СМС

Вы пробовали способ, описанный Русланом?


__________________
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию
Ilya J. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.10.2021, 15:22   #23
Scorpio
Senior Member
 
Регистрация: Jan 2013
Сообщения: 161
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Modem ICM не отправляет СМС

и удалял драйвера, и заново устанавливал смлоджик (при чем разные версии)
Драйвера в этот раз спокойно удаляются. Но устройство опознается не как здес описано: https://forum.segnetics.com/showthread.php?t=2813 (USB RNDIS), а как "STM32 Virtual ComPort"
Scorpio вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.10.2021, 15:53   #24
Ilya J.
Сотрудник Сегнетикс
 
Аватара для Ilya J.
 
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 255 раз(а) в 251 сообщениях
По умолчанию Ответ: Modem ICM не отправляет СМС

Скрытые драйвера просматривали? Вы там параллельно ФМР не пытаетесь подключить?


__________________
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию
Ilya J. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.10.2021, 15:54   #25
Scorpio
Senior Member
 
Регистрация: Jan 2013
Сообщения: 161
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Modem ICM не отправляет СМС

Это какие скрытые драйвера?
Scorpio вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.10.2021, 16:08   #26
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Modem ICM не отправляет СМС

Цитата:
Сообщение от Scorpio Посмотреть сообщение
Это какие скрытые драйвера?
Безымянный.png


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.10.2021, 19:43   #27
Scorpio
Senior Member
 
Регистрация: Jan 2013
Сообщения: 161
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Modem ICM не отправляет СМС

Ядро сумели обновить. Спасибо Илье за наводку! (Оказалось что монтажник подключил провод к FMR, как только подключили провода к SMH4 все сразу заработало)

После обновления ядра из SMLogix 3.34.0054 и заливки программы из этой версии лоджика, модем так и не запустился.
Вот скриншот части экрана с modem info.
Заметил еще вот что: на выходе ModemStatus регулярно (раз в 5-10 минут) пропадает "1" примерно на 1-2 минуты.
Изображения
Тип файла: jpg Модем 1.jpg (96.3 Кбайт, 24 просмотров)
Scorpio вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.10.2021, 11:39   #28
Ilya J.
Сотрудник Сегнетикс
 
Аватара для Ilya J.
 
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 255 раз(а) в 251 сообщениях
По умолчанию Ответ: Modem ICM не отправляет СМС

Цитата:
Сообщение от Scorpio Посмотреть сообщение
После обновления ядра из SMLogix 3.34.0054 и заливки программы из этой версии лоджика, модем так и не запустился.
Вот скриншот части экрана с modem info.
Заметил еще вот что: на выходе ModemStatus регулярно (раз в 5-10 минут) пропадает "1" примерно на 1-2 минуты.
Теперь есть смысл посмотреть логи. Предполагаю, проблема либо в кабеле, либо в сим-карте.


__________________
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию
Ilya J. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.10.2021, 09:40   #29
Scorpio
Senior Member
 
Регистрация: Jan 2013
Сообщения: 161
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Modem ICM не отправляет СМС

Поменяли 3 кабеля. попробовали 2 симки (1 точно рабочая т.к. использовали симку одного из монтажников). Приложил логи.

ЗЫ. Кстати почему в комплекте нет кабеля. Раньше ведь он был в комплекте.
Вложения
Тип файла: tgz 20000131_0732.tgz (99.0 Кбайт, 3 просмотров)
Тип файла: tgz 20000131_0752.tgz (103.8 Кбайт, 4 просмотров)
Scorpio вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.10.2021, 11:10   #30
Ilya J.
Сотрудник Сегнетикс
 
Аватара для Ilya J.
 
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 255 раз(а) в 251 сообщениях
По умолчанию Ответ: Modem ICM не отправляет СМС

Цитата:
Сообщение от Scorpio Посмотреть сообщение
Поменяли 3 кабеля. попробовали 2 симки (1 точно рабочая т.к. использовали симку одного из монтажников). Приложил логи.
Модем подключаете напрямую к контроллеру? Логи посмотрим.


Какой уровень сигнала показывает блок фбд? Попробуйте поменять антенну.


__________________
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию
Ilya J. вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.



Часовой пояс GMT +4, время: 08:47.


Версия vBulletin: 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2024