Старый 19.10.2020, 17:54   #1
snowball
Новичок
 
Регистрация: Mar 2020
Сообщения: 21
Благодарил(а): 5 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Клавиатура SMH2010

Здравствуйте!
Имеется система управления, работающая в связке master(SMH2010(s/n:112873) в корпусе, установлен на передней панели)-slave(SMH2010 без корпусной, установлен в щите)
Не адекватно работает клавиатура контроллера, установленного на передней панели, а именно через раз есть реакция на нажатие кнопок F5(пуск системы), F6(стоп системы) и ENTER, либо вообще нет реакции на нажатие данных кнопок. Грешили на клавиатуру, ее поменяли на новую (переднюю панель с клавиатурой). Неделю все работало замечательно, потом симптомы начались проявляться снова.
Замененная клавиатура работает без сбоев на другом контроллере SMH2010.
В чем может быть проблема?
snowball вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.10.2020, 18:36   #2
Ilya J.
Сотрудник Сегнетикс
 
Аватара для Ilya J.
 
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 255 раз(а) в 251 сообщениях
По умолчанию Ответ: Клавиатура SMH2010

Реакцию кнопок в отладке проверяли?


__________________
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию
Ilya J. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.10.2020, 19:20   #3
snowball
Новичок
 
Регистрация: Mar 2020
Сообщения: 21
Благодарил(а): 5 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Клавиатура SMH2010

Да, в режиме отладки клавиатура работает (проверялось на стендовом контроллере). Проверить клавиатуру на "рабочем" контроллере пока нет возможности.
snowball вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.10.2020, 23:36   #4
Ruslangsm
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Ruslangsm
 
Регистрация: Dec 2008
Адрес: Оракул отдела продаж ООО"Сегнетикс"+7(812)564-50-01
Сообщения: 411
Благодарил(а): 90 раз(а)
Поблагодарили: 28 раз(а) в 27 сообщениях
По умолчанию Ответ: Клавиатура SMH2010

Цитата:
Сообщение от snowball Посмотреть сообщение
Здравствуйте!
Имеется система управления, работающая в связке master(SMH2010(s/n:112873) в корпусе, установлен на передней панели)-slave(SMH2010 без корпусной, установлен в щите)
Не адекватно работает клавиатура контроллера, установленного на передней панели, а именно через раз есть реакция на нажатие кнопок F5(пуск системы), F6(стоп системы) и ENTER, либо вообще нет реакции на нажатие данных кнопок. Грешили на клавиатуру, ее поменяли на новую (переднюю панель с клавиатурой). Неделю все работало замечательно, потом симптомы начались проявляться снова.
Замененная клавиатура работает без сбоев на другом контроллере SMH2010.
В чем может быть проблема?
Все варики разом...получается так:

вариант 1
Пленочная клавиатура сломалась
Тут только замена. У нас в компании можно заказать новый корпус
Можно купить корпус с клавиатурой,
(отдельно клавиатура не продается, ибо когда ее наклеивают еще раз тестируют она может плохо приклеиться)
цена и сроки в отделе продаж

вариант 2
загрязнился шлейф
Можно вынуть его и почистить(например стирательной резинкой), работа ювелирная

вариант 3
отогнулись усики в разъеме который находится на плате
Можно их обратно подогнуть, работа очень ювелирная

Вариант 4
что то не так в программе, пришлите мне программу которую используете или самостоятельно протестируйте

Итого:
Можно попробовать самостоятельно диагностировать, если есть опыт
Можно заказать у нас корпус и самостоятельно его поменять, если есть опыт
Можно прислать контроллер к нам, мы его протестируем и произведем замену корпуса.

Последний раз редактировалось Ruslangsm, 07.06.2022 в 14:22
Ruslangsm вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.10.2020, 12:09   #5
snowball
Новичок
 
Регистрация: Mar 2020
Сообщения: 21
Благодарил(а): 5 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Клавиатура SMH2010

1 вариант отпадает, так как корпус с клавиатурой менялся на новый (проблемы исчезли на неделю)
Можете посоветовать как правильно почистить разъем клавиатуры на плате?
Прикрепляю так же файл с программой.
Вложения
Тип файла: psl Клапана.psl (282.4 Кбайт, 65 просмотров)
snowball вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.12.2020, 13:59   #6
mike_hvac
Новичок
 
Аватара для mike_hvac
 
Регистрация: Jul 2020
Адрес: СПб
Сообщения: 25
Благодарил(а): 11 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Клавиатура SMH2010

Существует такая возможность снять клавиатуру с неподходящей для меня конфигурацией контроллера и установить в необходимую мне?


__________________
Спасибо!
mike_hvac вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.12.2020, 14:05   #7
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Клавиатура SMH2010

Цитата:
Сообщение от mike_hvac Посмотреть сообщение
Существует такая возможность снять клавиатуру с неподходящей для меня конфигурацией контроллера и установить в необходимую мне?
Гораздо проще всего открутить 4 винта и поставить нужную плату контроллера в нужный вам корпус с наклеенной на него нужной вам клавиатурой.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Благодарность от:
Старый 23.12.2020, 14:03   #8
mike_hvac
Новичок
 
Аватара для mike_hvac
 
Регистрация: Jul 2020
Адрес: СПб
Сообщения: 25
Благодарил(а): 11 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Клавиатура SMH2010

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Гораздо проще всего открутить 4 винта и поставить нужную плату контроллера в нужный вам корпус с наклеенной на него нужной вам клавиатурой.
да, действительно, оказалось проще, но пришлось менять вместе с экраном, потому версии железа были разными
клавиатура у нового оказалась мягче и приятнее


__________________
Спасибо!
mike_hvac вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.07.2021, 12:49   #9
Roll4Repairs
Member
 
Регистрация: Jun 2017
Сообщения: 56
Благодарил(а): 7 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Клавиатура SMH2010

Возникла аналогичная проблема. Новый контроллер, не использовался нигде, зашитая пользовательская программа давно отлажена и на 100% рабочая.

У клавиатуры не работает часть кнопок вообще, часть плохо реагирует на нажатие (одно из окон в программе открывается при зажатии клавиши в течение 2 секунд, иногда нужно жать заметно дольше, чтобы оно открылось). В отладке видно, что "нерабочие" кнопки, просто не прожимаются. Можно было бы пояснить какие контакты чистить, если процедура не нарушит гарантию? Или лучше просто сдать?
Roll4Repairs вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.07.2021, 12:53   #10
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Клавиатура SMH2010

Цитата:
Сообщение от Roll4Repairs Посмотреть сообщение
У клавиатуры не работает часть кнопок вообще, часть плохо реагирует на нажатие (одно из окон в программе открывается при зажатии клавиши в течение 2 секунд, иногда нужно жать заметно дольше, чтобы оно открылось). В отладке видно, что "нерабочие" кнопки, просто не прожимаются. Можно было бы пояснить какие контакты чистить, если процедура не нарушит гарантию? Или лучше просто сдать?
Клавиатура состоит из 9 склееных между собой слоёв. Как вы представляете себе чистку контактов?

Они там и засориться не могут именно поэтому. Поэтому сдавайте, отказы наших клавиатур по браку довольно-таки штучны и не каждый год случаются, интересно посмотреть.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.10.2021, 10:39   #11
sarrier
Новичок
 
Регистрация: Apr 2010
Сообщения: 29
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Клавиатура SMH2010

День добрый.
Аналогичная проблема. Получил два новых контроллера, назовем их №1 и №2, с разницей недели две. Залил в №1 программу. Пару дней на столе работала потом стали "отваливаться кнопки", то сработают, то нет. Поменял клавиатуру от рабочего "старого" имеющегося, проблема ушла на дня два потом по новой. На рабочем "старом" снятая с нового №1 клавиатура работает без проблем.
Контроллер №2-при получении сразу проверил срабатывание всех кнопок штатной залитой програмкой. Все ОК. Залил программу все ОК. Сейчас с обьекта звонят, примерно месяц прошел такая же фигня, F1 срабатывает, а стрелки вверх-вниз по меню не работают.
sarrier вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.10.2021, 10:46   #12
Ilya J.
Сотрудник Сегнетикс
 
Аватара для Ilya J.
 
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 255 раз(а) в 251 сообщениях
По умолчанию Ответ: Клавиатура SMH2010

https://forum.segnetics.com/showthread.php?t=4685

Какие серийные номера контроллеров?


__________________
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию
Ilya J. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.10.2021, 14:42   #13
sarrier
Новичок
 
Регистрация: Apr 2010
Сообщения: 29
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Клавиатура SMH2010

№679100. Второй не сфотал, уехал с коробкой на обьект. Попрошу позже чтоб сфотографировали.
sarrier вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.02.2023, 23:27   #14
frost
Member
 
Регистрация: Jul 2016
Адрес: Rain Petersburg
Сообщения: 56
Благодарил(а): 5 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Клавиатура SMH2010

Присоединяюсь. Два контроллера SMH 2010. В работе 3-4 года. Начали не работать некоторые кнопки.По ним редко кто тыкает. Объект удаленный доберусь по пробую по чистить. Отпишу.
frost вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.02.2023, 10:00   #15
professor
Новичок
 
Регистрация: Nov 2022
Адрес: Уфа
Сообщения: 18
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Клавиатура SMH2010

Цитата:
Сообщение от frost Посмотреть сообщение
Присоединяюсь. Два контроллера SMH 2010. В работе 3-4 года. Начали не работать некоторые кнопки.По ним редко кто тыкает. Объект удаленный доберусь по пробую по чистить. Отпишу.
Добрый день. Только вчера закончил эпопею с кнопками. Там чистить особенно нечего. На шлейфе покрытие, похожее на графит. Держится надежно, но чистить надо все равно очень аккуратно. Если его счистить совсем - прощай контакты навсегда уже!
professor вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.03.2023, 22:28   #16
frost
Member
 
Регистрация: Jul 2016
Адрес: Rain Petersburg
Сообщения: 56
Благодарил(а): 5 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Клавиатура SMH2010

Цитата:
Сообщение от professor Посмотреть сообщение
Добрый день. Только вчера закончил эпопею с кнопками. Там чистить особенно нечего. На шлейфе покрытие, похожее на графит. Держится надежно, но чистить надо все равно очень аккуратно. Если его счистить совсем - прощай контакты навсегда уже!
Спасибо за Советы. Понял что ехать лучше сразу с донором если что.
frost вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.03.2023, 17:53   #17
professor
Новичок
 
Регистрация: Nov 2022
Адрес: Уфа
Сообщения: 18
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Клавиатура SMH2010

Цитата:
Сообщение от frost Посмотреть сообщение
Спасибо за Советы. Понял что ехать лучше сразу с донором если что.
Вот это правильное решение!
professor вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.04.2023, 12:54   #18
frost
Member
 
Регистрация: Jul 2016
Адрес: Rain Petersburg
Сообщения: 56
Благодарил(а): 5 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Клавиатура SMH2010

Добрался до объекта без донора. Оказалось что на клавиатуре кнопки "продавлены", в отладке и тестером показывают что нажаты, хотя визуально всё в порядке и тактильно щелкают. Переназначил в лоджике их на другие свободные, жаль только что значок "-" на кнопке "LEFT" не переназначился.
из 8 контроллеров за 6 лет 2 контроллера (на одном 1 кнопка, на другом аж две) причем оба в одном щите и с разницой в серийнике на 1. Очень странно конечно.
frost вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.



Часовой пояс GMT +4, время: 21:07.


Версия vBulletin: 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2024