|
Вопросы о SMH-2G(i) Здесь всё, что касается работы контроллера SMH-2G(i). |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
28.11.2012, 17:54 | #1 |
Senior Member
Регистрация: Jun 2007
Адрес: Tyumen
Сообщения: 2 056
Благодарил(а): 20 раз(а)
Поблагодарили:
22 раз(а) в 22 сообщениях
|
SMH2Gi и удаленная загрузка программы
Появился вопрос. Есть SMH2Gi, собираемся подключить его на объекте в локальную сеть. Локальная сеть будет иметь доступ к интернету через роутер. Внешний IP будт "белый" и "статичный". В рутере можно будет прописывать пути маршрутизации. Можно ли мне будет удаленно зашивать и отлаживать программу у SMH2Gi... и какой IP адрес тогда прописывать при подключении в смлоджике?
|
28.11.2012, 18:02 | #2 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 170
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
665 раз(а) в 607 сообщениях
|
Ответ: SMH2Gi и удаленная загрузка программы
Цитата:
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
|
28.11.2012, 19:17 | #3 | |
Senior Member
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 173
Благодарил(а): 242 раз(а)
Поблагодарили:
166 раз(а) в 158 сообщениях
|
Ответ: SMH2Gi и удаленная загрузка программы
Цитата:
есть айпи роутера ХХХ.ХХХ.ХХХ.ХХХ есть какой-то порт, пусть 10000 я могу прописать в роутере что запросы на этот порт извне следует отсылать на внутрениий айпи УУУ.УУУ.УУУ.УУУ порт 1000. и, напрмер сделать доступ к удаленный раб.стол. а как быть с 2Gi в этом случае? например контроллер в сетке и имеет айпи 192.168.1.254 что именно мне надо прописать в роутере по запросу от какого именно порта на каокй именно? |
|
28.11.2012, 19:39 | #4 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 170
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
665 раз(а) в 607 сообщениях
|
Ответ: SMH2Gi и удаленная загрузка программы
Цитата:
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
|
28.11.2012, 19:55 | #5 | |
Senior Member
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 173
Благодарил(а): 242 раз(а)
Поблагодарили:
166 раз(а) в 158 сообщениях
|
Ответ: SMH2Gi и удаленная загрузка программы
Цитата:
ХХХ.ХХХ.ХХХ.ХХХ:20 - 192.168.1.254:20 ХХХ.ХХХ.ХХХ.ХХХ:21 - 192.168.1.254:21 ХХХ.ХХХ.ХХХ.ХХХ:22 - 192.168.1.254:22 ХХХ.ХХХ.ХХХ.ХХХ:23 - 192.168.1.254:23 ХХХ.ХХХ.ХХХ.ХХХ:12345 - 192.168.1.254:12345 ХХХ.ХХХ.ХХХ.ХХХ:502 - 192.168.1.254:502 так? и где искать ICMP и как он еще может называться? и как его правильно задать? |
|
29.11.2012, 10:45 | #6 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 170
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
665 раз(а) в 607 сообщениях
|
Ответ: SMH2Gi и удаленная загрузка программы
Цитата:
А вообще: google говорит о том, что это в роутере не нужно настраивать. Вроде бы, насколько я всё понял. Разве что этот туннель через свои порты работает, значит нужно эти порты открыть. По идее, пинг проходит через порт номер 7. __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
|
29.11.2012, 10:52 | #7 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Sep 2011
Сообщения: 129
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: SMH2Gi и удаленная загрузка программы
По просьбам трудящихся ведутся работы по уменьшению количества портов для работы с SMH2Gi.
В новой версии лоджика и ядра для загрузки проекта необходимо будет в роутере пробросить порт 22. Для отладки также пробросить порт 502. Если нужен SMconfig, то для его работы нужны порты 80 и 1111. И не забываем менять пароль на контроллерах, которые видны в Интернете Для безопасной связи с удаленными объектами лучше использовать SMConnect. Там используется только один порт 1194. |
29.11.2012, 11:00 | #8 | |
Senior Member
Регистрация: Nov 2010
Сообщения: 109
Благодарил(а): 2 раз(а)
Поблагодарили:
2 раз(а) в 2 сообщениях
|
Ответ: SMH2Gi и удаленная загрузка программы
Цитата:
|
|
06.12.2012, 15:53 | #9 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Sep 2011
Сообщения: 129
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: SMH2Gi и удаленная загрузка программы
Цитата:
Для справки: в реестре можно создать ветку HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\SMlogix\OptionsInet и в ней несколько ключей: DWORD SSHPort - для загрузки проекта DWORD MBTCPPort - для отладки проекта DWORD UDPPort - для поиска(проверки связи) контроллера |
|
07.12.2012, 06:41 | #10 | |
Senior Member
Регистрация: Nov 2010
Сообщения: 109
Благодарил(а): 2 раз(а)
Поблагодарили:
2 раз(а) в 2 сообщениях
|
Ответ: SMH2Gi и удаленная загрузка программы
Цитата:
|
|