|
Вопросы о SMH4 Работа и применение контроллеров с сенсорной панелью SMH4. |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
21.04.2023, 19:26 | #1 |
Новичок
Регистрация: Nov 2017
Адрес: Пятигорск
Сообщения: 13
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
И снова форматирование SMH4....
Контакты замкнуты
Драйвер RNDIS от Segnetics есть В брендмауэре все от SM*** разрешено.. SMLogix последний после полной деинсталляции предыдущего... Общедоступная сеть ( связи по USB с контроллером ) при загрузке данных то появляется то исчезает.. Может мне познаний в чем-то не хватает... ХЭЛП! |
22.04.2023, 03:18 | #2 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 170
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
665 раз(а) в 607 сообщениях
|
Ответ: И снова форматирование SMH4....
Цитата:
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
|
22.04.2023, 13:57 | #3 |
Senior Member
Регистрация: Mar 2014
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщения: 408
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили:
23 раз(а) в 23 сообщениях
|
Ответ: И снова форматирование SMH4....
|
22.04.2023, 22:35 | #4 |
Senior Member
Регистрация: Jun 2015
Сообщения: 567
Благодарил(а): 25 раз(а)
Поблагодарили:
9 раз(а) в 9 сообщениях
|
Ответ: И снова форматирование SMH4....
Попробуйте поменять кабель.
По моим наблюдениям, если длинна кабеля превышает 1 м. то проблеммы со связью идут по нарастающей |
23.04.2023, 06:10 | #5 |
Новичок
Регистрация: Nov 2017
Адрес: Пятигорск
Сообщения: 13
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: И снова форматирование SMH4....
Антивирус отключен. Кабель 30 см.
Почему сеть связи с контроллером при загрузке файлов то появляется то исчезает... и загрузка идет так по кругу... |
24.04.2023, 04:45 | #6 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 170
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
665 раз(а) в 607 сообщениях
|
Ответ: И снова форматирование SMH4....
Цитата:
Логи лоджика приложите, пожалуйста. Для этого: 1) В меню лоджика Настройки -> Открыть папку с логами, удалите содержимое папки 2) В меню лоджика Настройки -> Вести логи, поставить галочку 3) Форматировать контроллер, подождать пока пройдёт по кругу раза 2-3 4) Прислать логи из папочки __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
|
28.04.2023, 10:00 | #7 |
Новичок
Регистрация: Nov 2017
Адрес: Пятигорск
Сообщения: 13
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: И снова форматирование SMH4....
Заглянул в логи, он раньше был в сети 192.168.111.ХХХ сейчас в сети 192.168.27.ХХХ а в логах старая сеть. Может с этим както связано...
|
28.04.2023, 10:40 | #8 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 170
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
665 раз(а) в 607 сообщениях
|
Ответ: И снова форматирование SMH4....
Он не должен быть в сети 192.168.27.ХХХ - что-то мешает работать сервисам лоджика, перехватывая управление этой сетью. Лоджик ищет контроллер исключительно в сети 192.168.111.ХХХ и никакой другой.
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
28.04.2023, 19:38 | #10 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Dec 2008
Адрес: Оракул отдела продаж ООО"Сегнетикс"+7(812)564-50-01
Сообщения: 411
Благодарил(а): 90 раз(а)
Поблагодарили:
28 раз(а) в 27 сообщениях
|
Ответ: И снова форматирование SMH4....
|
20.05.2023, 08:02 | #11 |
Новичок
Регистрация: Nov 2017
Адрес: Пятигорск
Сообщения: 13
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: И снова форматирование SMH4....
Все перечитано неоднократно.... Лишних процессов не нашел
в файле sm_tftp.log обнаружил ошибку после распаковки FORMAT [20-May-23 06:23:11] Client 192.168.111.23:47839 ...\unzip\format, 1 Blocks Served [20-May-23 06:23:49] Client 192.168.111.23:33721 ...\unzip\$loaderRestore=BAD, File not found or No Access [20-May-23 06:23:49] Client 192.168.111.23:51718 ....\unzip\$loaderRestore=NO_MOUNT, File not found or No Access зашел в папку UNZIP , его размер нулевой. Битый архив ? |
22.05.2023, 10:51 | #12 |
Сотрудник Сегнетикс
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
255 раз(а) в 251 сообщениях
|
Ответ: И снова форматирование SMH4....
Сам процесс форматирования как проходит?
__________________ Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию |
23.05.2023, 06:22 | #13 |
Новичок
Регистрация: Nov 2017
Адрес: Пятигорск
Сообщения: 13
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: И снова форматирование SMH4....
Перевод в режим программироания...
Файл u-boot-spl-restore.bin загружен Ожидание запроса... Файл u-boot-restore.img загружен Ожидание запроса... Файл fitimage-restore загружен Ожидание запроса... Файл format загружен Ожидание запроса... Установка..... Гаснет красная лампочка пару раз появляется SMH4 Segnetics Дальше загорается снова красная и все идет по кругу ..... кроме надписи "перевод в режим программирования" |
23.05.2023, 06:26 | #14 |
Новичок
Регистрация: Nov 2017
Адрес: Пятигорск
Сообщения: 13
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: И снова форматирование SMH4....
и размер файла формат снова нулевой..
Format=0.jpg |
23.05.2023, 10:17 | #15 | |
Member
Регистрация: Jan 2022
Сообщения: 90
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
1 раз в 1 сообщении
|
Ответ: И снова форматирование SMH4....
Цитата:
У вас, скорее всего, поврежден раздел под проект - сегнетикс туда загружает файлы для установки |
|
23.05.2023, 10:20 | #16 |
Новичок
Регистрация: Nov 2017
Адрес: Пятигорск
Сообщения: 13
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: И снова форматирование SMH4....
Мои действия?
|
23.05.2023, 11:00 | #17 | |
Senior Member
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 791
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили:
194 раз(а) в 190 сообщениях
|
Ответ: И снова форматирование SMH4....
Цитата:
Немного странная мысль. Сначала разделы форматируются. __________________ Не являюсь сотрудником Segnetics !!! |
|
23.05.2023, 11:24 | #18 |
Member
Регистрация: Jan 2022
Сообщения: 90
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
1 раз в 1 сообщении
|
Ответ: И снова форматирование SMH4....
Это не мысль странная, а скрипт очень странный. Возможно, не получается отформатировать. Например, если изменить размеры разделов, можно получить похожую ситуацию.
Нужны комментарии от техподдержки. Добавлено через 1 минуту А контроллер вообще загружается или он превратился в кирпич? |
23.05.2023, 11:28 | #19 | ||
Сотрудник Сегнетикс
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
255 раз(а) в 251 сообщениях
|
Ответ: И снова форматирование SMH4....
Цитата:
Цитата:
https://forum.segnetics.com/showthread.php?t=4685 __________________ Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию |
||
23.05.2023, 13:17 | #20 |
Новичок
Регистрация: Nov 2017
Адрес: Пятигорск
Сообщения: 13
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: И снова форматирование SMH4....
Да логик был 229. Поставил 236 - та же картина
Серийный номер 439847 при замыкании контактов в режим программирования горит зеленая сеть и нижний красный индикатор. При форматировании после надписи установка красный гаснет несколько раз появляется надпись SMH4 Segnetics дальше загорается снова красный и все по кругу... |
23.05.2023, 14:01 | #21 | |
Senior Member
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 791
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили:
194 раз(а) в 190 сообщениях
|
Ответ: И снова форматирование SMH4....
Цитата:
По ssh доступен? __________________ Не являюсь сотрудником Segnetics !!! |
|
23.05.2023, 14:10 | #22 |
Новичок
Регистрация: Nov 2017
Адрес: Пятигорск
Сообщения: 13
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: И снова форматирование SMH4....
Я , к сожалению, не настолько в этом разбираюсь. Как проверить?
|
23.05.2023, 16:05 | #24 |
Member
Регистрация: Jan 2022
Сообщения: 90
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
1 раз в 1 сообщении
|
Ответ: И снова форматирование SMH4....
Если в логах такое
Код:
...\unzip\$loaderRestore=BAD, File not found or No Access ...\unzip\$loaderRestore=NO_MOUNT, File not found or No Access Вопрос только, был ли старый раздел с линуксом повреждён или можно ещё с него загрузиться |