Ответ: SMH4 не виден по USB (решено)
Если исключить кабель usb
В 96% случаев установка от админа решает проблему, а как поймать файл какой или драйвер как то .. я не знаю У вас по ходу это и случилось 1% отключение ВСЕХ антивирусов (несколько раз наблюдал два антивируса на компе) 1 % процесс tftp ошибка вываливается или драйверы от других устройств мешают Один раз так и не смог починить подозрение было на софт шнайдера, а удалять его нельзя было 1% сброс на заводские решает, какой то файл конфигурации с ошибкой записался внутии smh4 и портит 1% аппаратные проблемы контроллера (проверить это можно подсунув другой в тот же кабель и тот же ПК) Последний раз редактировалось Ruslangsm, 28.04.2023 в 19:35 |
03.03.2021, 20:22 | #32 |
Senior Member
Регистрация: May 2014
Адрес: S-Pb
Сообщения: 279
Благодарил(а): 4 раз(а)
Поблагодарили:
16 раз(а) в 15 сообщениях
|
Ответ: SMH4 не виден по USB (решено)
Кабель можно исключить, сейчас на нем все летает. Я снес ПО от SIEMENS а комп не перезагружал и работал с SMH после этого. Соответственно когда включил его на следующий день ОНО и случилось. А лоджик всегда ставил двумя кликами не от админа. Вот так - век живи и век учись, блин.
|
Благодарность от: |
04.03.2021, 10:31 | #33 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 191
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
666 раз(а) в 608 сообщениях
|
Ответ: SMH4 не виден по USB (решено)
Цитата:
Логического объяснения у меня нет, кроме как аппаратно заглючившего порта USB в компе, с которого снялось питание при физическом отключении 220В. __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
|
04.03.2021, 11:24 | #34 | |
Senior Member
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 180
Благодарил(а): 242 раз(а)
Поблагодарили:
166 раз(а) в 158 сообщениях
|
Ответ: SMH4 не виден по USB (решено)
Цитата:
иной раз вообще не понимаешь за что хвататься. потушить все и уйти на пять минут - хорошее средство что-нибудь починить. коллеге вчера так прец.конд. починил. удалённо. |
|
04.03.2021, 12:30 | #35 |
Senior Member
Регистрация: May 2014
Адрес: S-Pb
Сообщения: 279
Благодарил(а): 4 раз(а)
Поблагодарили:
16 раз(а) в 15 сообщениях
|
Ответ: SMH4 не виден по USB (решено)
Вчера в руки попал еще один SMH4. Запечатанный, в коробке- новый. При подаче на него питания выдал в системных авариях:
1- нет связи с МС 2- нет связи с МР 3- ошибка распределения памяти в проекте. После подтверждения из системного меню и сброса питания все повторялось. Вылечилось после форматирования. Вот так. Чудеса да и только. |
04.03.2021, 12:56 | #36 | |
Сотрудник Сегнетикс
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 356
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
256 раз(а) в 252 сообщениях
|
Ответ: SMH4 не виден по USB (решено)
Цитата:
__________________ Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию |
|
04.03.2021, 14:37 | #37 |
Senior Member
Регистрация: May 2014
Адрес: S-Pb
Сообщения: 279
Благодарил(а): 4 раз(а)
Поблагодарили:
16 раз(а) в 15 сообщениях
|
Ответ: SMH4 не виден по USB (решено)
|
24.04.2021, 22:03 | #38 |
Новичок
Регистрация: Sep 2020
Сообщения: 18
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
1 раз в 1 сообщении
|
Ответ: SMH4 не виден по USB (решено)
Про перемычку: это левый верхний угол разъёма, если на ПЛК смотреть сзади. Угловой контакт и следующий ПОД ним
Критерий того, что подключено правильно - загорится красный светодиод, а экран погаснет. |