|
Связь с внешним миром Modbus, RS232, RS485, Lon и другое. |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
03.09.2020, 03:04 | #1 |
Новичок
Регистрация: Jun 2017
Сообщения: 14
Благодарил(а): 3 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Удаленный мониторинг через приложения Android (нет проблемы)
Добрый день!
Можно ли организовать канал связи между Matrix (сервер SMConnect) и мобильным телефоном под Android (клиент) через OpenVPN? |
03.09.2020, 11:15 | #2 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Dec 2008
Адрес: Оракул отдела продаж ООО"Сегнетикс"+7(812)564-50-01
Сообщения: 411
Благодарил(а): 90 раз(а)
Поблагодарили:
28 раз(а) в 27 сообщениях
|
Ответ: Удаленный мониторинг через приложения Android
|
Благодарность от: |
03.09.2020, 11:32 | #3 | |
Сотрудник Сегнетикс
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
255 раз(а) в 251 сообщениях
|
Ответ: Удаленный мониторинг через приложения Android
Цитата:
__________________ Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию |
|
Благодарность от: |
03.09.2020, 14:10 | #4 |
Новичок
Регистрация: Jun 2017
Сообщения: 14
Благодарил(а): 3 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Удаленный мониторинг через приложения Android
Спасибо!
Вот только у меня не получается подключиться к тестовому серверу (https://91.108.43.71/), может я что то делаю не так? По шагам: 1) Добавил клиента "Рабочая станция" на тестовом сервере (10.168.0.57 Oleg) 2) Скачал на телефон настройки для подключения к OpenVPN с вебки сервера. 3) Установил VPN Client Pro на Android (Xiaomi Redmi 4X, версия Android 7.1.2 N2G47H) 4) В приложении активировал продвинутую подписку 5) Добавил "Профиль OpenVPN" -> импорт из файла 6) Появилось сообщение что идет подключение, а после ожидание TapEmulator (как на скрине во вложении) и на этом зависло. Пиктограмма на вебки сервера показывает разрыв. Пробовал подключиться к тестовому контроллеру по 10.168.0.5 тоже не получается. Помогите пожалуйста |
03.09.2020, 14:34 | #5 |
Новичок
Регистрация: Jun 2017
Сообщения: 14
Благодарил(а): 3 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Удаленный мониторинг через приложения Android
К сообщению выше:
В VPN Client Pro на вкладке "Статус" обмен с сервером идет. На вкладке "Маршрутизация" - пусто. |
03.09.2020, 14:36 | #6 |
Сотрудник Сегнетикс
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
255 раз(а) в 251 сообщениях
|
Ответ: Удаленный мониторинг через приложения Android
Конфиг из архива распаковали?
__________________ Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию |
03.09.2020, 14:40 | #7 |
Новичок
Регистрация: Jun 2017
Сообщения: 14
Благодарил(а): 3 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Удаленный мониторинг через приложения Android
Да, конечно
|
03.09.2020, 14:52 | #8 |
Сотрудник Сегнетикс
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
255 раз(а) в 251 сообщениях
|
Ответ: Удаленный мониторинг через приложения Android
Если погуглить эту проблему, возможно настройки вашего телефона что-то блокируют.
__________________ Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию |
03.09.2020, 21:02 | #9 |
Новичок
Регистрация: Jun 2017
Сообщения: 14
Благодарил(а): 3 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Удаленный мониторинг через приложения Android
Удалось установить соединение с сетью для этого в настройках прописал IP клиента как во вложении. Но на сервере показывает все равно разрыв.
Далее пытаюсь подключиться к вебке тестового контроллера (Smconfig) http://10.168.0.5, а так же пытаюсь выполнить ping с Android по вышеуказанному адресу - ни чего не выходит. Собственный IP 10.168.0.57 пингуется) Может я что то упускаю? Где-то нужно еще прописать разрешения для портов: 80 TCP, 1111 TCP, 443 TCP, 1194 UDP, 502 TCP ? Помогите пожалуйста. |
03.09.2020, 23:07 | #10 |
Новичок
Регистрация: Jun 2017
Сообщения: 14
Благодарил(а): 3 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Удаленный мониторинг через приложения Android
Скорей всего настройка в предыдущем посте не верна - IP там задавать ненужно. Я уже перепробовал много вариантов надеясь что какой-то поможет - потратил куча времени. Буду пробовать на другом телефоне...
Во вложении лог от VPN Client Pro - может быть в нем будет видно проблему. |
03.09.2020, 23:08 | #11 |
Новичок
Регистрация: Jun 2017
Сообщения: 14
Благодарил(а): 3 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Удаленный мониторинг через приложения Android
лог
|
04.09.2020, 10:45 | #12 |
Сотрудник Сегнетикс
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
255 раз(а) в 251 сообщениях
|
Ответ: Удаленный мониторинг через приложения Android
Результат и через сотовую сеть, и через wi-fi будет одинаковый?
Я проверял на эмуляторе android для windows, кроме добавления конфига вообще никаких настроек не трогал. Попробуйте также на другом телефоне, не redmi __________________ Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию Последний раз редактировалось Ilya J., 04.09.2020 в 14:41 |
Благодарность от: |
05.09.2020, 10:52 | #13 |
Новичок
Регистрация: Jun 2017
Сообщения: 14
Благодарил(а): 3 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Удаленный мониторинг через приложения Android
Добрый день!
Сегодня скачал конфиг на туже мобилу и все заработало через wifi и через gsm. Я удивлен... |
07.09.2020, 11:47 | #14 |
Senior Member
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 794
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили:
194 раз(а) в 190 сообщениях
|
Ответ: Удаленный мониторинг через приложения Android
|
07.09.2020, 13:07 | #15 |
Сотрудник Сегнетикс
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
255 раз(а) в 251 сообщениях
|
Ответ: Удаленный мониторинг через приложения Android
Конечно, возможно было что то с внешней сетью, т.к. из внутренней все работало, но жалоб в тот день не поступало
__________________ Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию |
11.10.2020, 18:07 | #16 |
Senior Member
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 174
Благодарил(а): 242 раз(а)
Поблагодарили:
166 раз(а) в 158 сообщениях
|
Ответ: Удаленный мониторинг через приложения Android (нет проблемы)
у меня тоже перестала работать связь с мобилки
причём на на мобилке вроде все подключается, статус - подключено на см сервере - тоже подключено пытаюсь подключится по ip на сервер 10.168.0.1 из браузера на мобилке - не может. пытаюсь подключиться на ip контроллера с приточкой по 10.168.0.73 из приложения сегнетикс для андроида - не может https://forum.segnetics.com/attachme...1&d=1602424995 пробовал и Openvpn Client и Openvpn Client Pro - без разницы. куда копать? на неделе пообещал клиенту подключить, полез проверять как оно работает - а оно х* куда копать? |
12.10.2020, 11:46 | #17 |
Сотрудник Сегнетикс
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
255 раз(а) в 251 сообщениях
|
Ответ: Удаленный мониторинг через приложения Android (нет проблемы)
С компьютера через эмулятор пробовали? С другого телефона?
__________________ Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию |
12.10.2020, 13:11 | #18 |
Senior Member
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 174
Благодарил(а): 242 раз(а)
Поблагодарили:
166 раз(а) в 158 сообщениях
|
Ответ: Удаленный мониторинг через приложения Android (нет проблемы)
на другой мобиле то же самое. эмулятором нет, не проверял.
у вас работает на мобиле или на эмуляторе? если на эмуляторе да, то на каком? чтоб мне не тыкаться во все подряд проверяючи |
12.10.2020, 15:21 | #19 |
Senior Member
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 174
Благодарил(а): 242 раз(а)
Поблагодарили:
166 раз(а) в 158 сообщениях
|
Ответ: Удаленный мониторинг через приложения Android (нет проблемы)
в эмуляторе в браузере работает. страничка 10.168.0.1 открывается.
как найти что мешает в мобилке? samsung s8 |
12.10.2020, 15:38 | #20 | ||
Сотрудник Сегнетикс
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
255 раз(а) в 251 сообщениях
|
Ответ: Удаленный мониторинг через приложения Android (нет проблемы)
Цитата:
Цитата:
__________________ Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию |
||
12.10.2020, 16:39 | #21 | |
Senior Member
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 174
Благодарил(а): 242 раз(а)
Поблагодарили:
166 раз(а) в 158 сообщениях
|
Ответ: Удаленный мониторинг через приложения Android (нет проблемы)
Цитата:
версия та же самая. Openvpn Client Pro. подписка премиум. соединение с сервером устанавливается и на мобиле и на эмуляторе, но на мобиле браузер страничку с логин/паролем не открывает. |
|
12.10.2020, 16:52 | #22 |
Сотрудник Сегнетикс
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
255 раз(а) в 251 сообщениях
|
Ответ: Удаленный мониторинг через приложения Android (нет проблемы)
логи?
__________________ Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию |
13.10.2020, 06:37 | #23 |
Senior Member
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 174
Благодарил(а): 242 раз(а)
Поблагодарили:
166 раз(а) в 158 сообщениях
|
Ответ: Удаленный мониторинг через приложения Android (нет проблемы)
я не нашел где включить/взять логи на мобиле.
в VPN Client Pro такого нет |
16.11.2020, 13:17 | #24 | |
Senior Member
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 174
Благодарил(а): 242 раз(а)
Поблагодарили:
166 раз(а) в 158 сообщениях
|
Ответ: Удаленный мониторинг через приложения Android (нет проблемы)
или речь про логи с плк?
Добавлено через 12 минут Цитата:
причем это на старом который OpenVPN Client Последний раз редактировалось LordN, 16.11.2020 в 13:31 |
|
16.11.2020, 14:30 | #25 |
Сотрудник Сегнетикс
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
255 раз(а) в 251 сообщениях
|
Ответ: Удаленный мониторинг через приложения Android (нет проблемы)
Я про логи с клиента спрашивал, сейчас все работает?
__________________ Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию |
16.11.2020, 18:55 | #26 |
Senior Member
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 174
Благодарил(а): 242 раз(а)
Поблагодарили:
166 раз(а) в 158 сообщениях
|
Ответ: Удаленный мониторинг через приложения Android (нет проблемы)
|