По умолчанию VPN и удаленная перезаливка

Есть контроллер в Киеве подключенный к интернету через хаб
хаб имеет статический айпи
Задача подключится для снятия данных с возможностью перезаливки
если подключатся удаленно к контроллеру нужно настроить хаб на
проброс порта
Какие порты надо открывать ?

скорее всего контроллеров будет много поэтому рассмартивается установка vpn

1 Вопрос какие порты нужно пробрасывать (кроме 502 на сбор данных)?
2 если мы ставим серврер VPN то сможем ли мы заливать контроллеры удаленно?
3 если мы ставим серврер VPN то как нужно настраивать контроллер и хаб?
4 если мы ставим серврер VPN что и как нужно настраивать для скады
kostkost вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.03.2019, 16:47   #2
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: VPN и удаленная перезаливка

Цитата:
Сообщение от kostkost Посмотреть сообщение
Есть контроллер в Киеве подключенный к интернету через хаб
хаб имеет статический айпи
Задача подключится для снятия данных с возможностью перезаливки
если подключатся удаленно к контроллеру нужно настроить хаб на
проброс порта
Какие порты надо открывать ?
http://forum.segnetics.com/showthread.php?t=785



Цитата:
Сообщение от kostkost Посмотреть сообщение
скорее всего контроллеров будет много поэтому рассмартивается установка vpn

1 Вопрос какие порты нужно пробрасывать (кроме 502 на сбор данных)?
2 если мы ставим серврер VPN то сможем ли мы заливать контроллеры удаленно?
3 если мы ставим серврер VPN то как нужно настраивать контроллер и хаб?
4 если мы ставим серврер VPN что и как нужно настраивать для скады
Что такое "серврер VPN"? Если сторонний сервер, то внутри него настраивать ничего не надо. Снаружи это обычный VPN, см. документацию сервера, какие ему порты и протоколы нужны. 1194 скорее всего.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie сейчас на форуме   Ответить с цитированием
Старый 28.03.2019, 15:24   #3
kostkost
Senior Member
 
Регистрация: Apr 2008
Сообщения: 204
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: VPN и удаленная перезаливка

поставил контроллер
обновил ядро даб файлом smconnect
зашел по ftp
а там нет вкладки smconnect чо делать?
пытался перезагрузить контроллер пишет
Ядро аварийно остановлено
Изображения
Тип файла: png Безымянный.png (151.0 Кбайт, 52 просмотров)
kostkost вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.03.2019, 15:33   #4
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: VPN и удаленная перезаливка

Цитата:
Сообщение от kostkost Посмотреть сообщение
поставил контроллер
обновил ядро даб файлом smconnect
зашел по ftp
а там нет вкладки smconnect чо делать?
Подключаться к контроллеру-серверу 192.168.0.22. У клиентов этой вкладки нет.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie сейчас на форуме   Ответить с цитированием
Старый 28.03.2019, 15:39   #5
kostkost
Senior Member
 
Регистрация: Apr 2008
Сообщения: 204
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: VPN и удаленная перезаливка

я может чегото не понял
я думал что этот контроллер и будет сервером
может его купить надо?
kostkost вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.03.2019, 15:39   #6
LordN
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 163
Благодарил(а): 240 раз(а)
Поблагодарили: 165 раз(а) в 157 сообщениях
По умолчанию Ответ: VPN и удаленная перезаливка

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Подключаться к контроллеру-серверу 192.168.0.22. У клиентов этой вкладки нет.
т..е на тримах и смш4 все не так как на 2жи?


__________________
C уважением, LordN
LordN вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.03.2019, 15:43   #7
kostkost
Senior Member
 
Регистрация: Apr 2008
Сообщения: 204
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: VPN и удаленная перезаливка

у меня новый контроллер smh4 с адресом...213 который я хотел использовать как сервер
адрес ...22 это комп с которого я конекчусь
может нужна еще на компе отдельная программа сервер тогда я не понял что такое см коннект

я руководствовался развертыванием сервера
http://segnetics.com/smconnect
kostkost вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.03.2019, 15:56   #8
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: VPN и удаленная перезаливка

Цитата:
Сообщение от kostkost Посмотреть сообщение
у меня новый контроллер smh4 с адресом...213 который я хотел использовать как сервер
адрес ...22 это комп с которого я конекчусь
может нужна еще на компе отдельная программа сервер тогда я не понял что такое см коннект

я руководствовался развертыванием сервера
http://segnetics.com/smconnect
Ваш контроллер рапортует, что он уже в сети SMConnect. И адрес сервера .22

Вот скрин с обычного подключения:



Обратите внимание на "Канал связи" у меня и у себя.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie сейчас на форуме   Ответить с цитированием
Старый 28.03.2019, 16:06   #9
kostkost
Senior Member
 
Регистрация: Apr 2008
Сообщения: 204
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: VPN и удаленная перезаливка

это я случайно влючил в настройках кнопочку
счас ее выключил
но см конект вкладка не появилась
еще смущает надпись на контроллере
ядро аварийно остановлено
Изображения
Тип файла: jpg Безымянный.jpg (25.5 Кбайт, 30 просмотров)
kostkost вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.03.2019, 19:47   #10
kostkost
Senior Member
 
Регистрация: Apr 2008
Сообщения: 204
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: VPN и удаленная перезаливка

это я случайно влючил в настройках кнопочку
счас ее выключил
перезалил контроллер заработал
еще смущает надпись на контроллере
ядро аварийно остановлено

но есть нюанс
у меня стоит смконект внутри местной сети
проброс порта 1194 не дал возможности подключится внешнему контроллеру
какие еще порты надо открыть а то вроде написано токо этот и по каким протоколам?
сейчас работает потому что открыты вообще все порты а это не дело
kostkost вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.03.2019, 21:47   #11
Gel
Senior Member
 
Регистрация: Nov 2017
Сообщения: 561
Благодарил(а): 3 раз(а)
Поблагодарили: 38 раз(а) в 30 сообщениях
По умолчанию Ответ: VPN и удаленная перезаливка

Недавно проверил VPN-сеть с SMH4 и LTE-роутером. Все успешно обновляется и мониторится (под наши требования).

Для обновления из SMLogix сейчас достаточно обеспечить связь по порту 22 (SSH).

Вот такая схема проверена:

Изображения
Тип файла: png vpn-net.png (50.0 Кбайт, 584 просмотров)
Gel вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.03.2019, 06:50   #12
LordN
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 163
Благодарил(а): 240 раз(а)
Поблагодарили: 165 раз(а) в 157 сообщениях
По умолчанию Ответ: VPN и удаленная перезаливка

Цитата:
Сообщение от kostkost Посмотреть сообщение
это я случайно влючил в настройках кнопочку
счас ее выключил
перезалил контроллер заработал
еще смущает надпись на контроллере
ядро аварийно остановлено

но есть нюанс
у меня стоит смконект внутри местной сети
проброс порта 1194 не дал возможности подключится внешнему контроллеру
какие еще порты надо открыть а то вроде написано токо этот и по каким протоколам?
сейчас работает потому что открыты вообще все порты а это не дело
1194
443
502


__________________
C уважением, LordN
LordN вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.03.2019, 17:46   #13
kostkost
Senior Member
 
Регистрация: Apr 2008
Сообщения: 204
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: VPN и удаленная перезаливка

ставлю впн клиента
в разделе помощи
Подключение рабочей станции к SMConnect
написано
Нажмите кнопку 2 в панели управления, введите пароль, если требуется и скачайте архив, содержащий конфигурационные файлы...
а где скачайте откуда ?
kostkost вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.03.2019, 18:04   #14
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: VPN и удаленная перезаливка

Цитата:
Сообщение от kostkost Посмотреть сообщение
ставлю впн клиента
в разделе помощи
Подключение рабочей станции к SMConnect
написано
Нажмите кнопку 2 в панели управления, введите пароль, если требуется и скачайте архив, содержащий конфигурационные файлы...
а где скачайте откуда ?
В браузере на страничке увидите кнопки.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie сейчас на форуме   Ответить с цитированием
Старый 29.03.2019, 18:14   #15
kostkost
Senior Member
 
Регистрация: Apr 2008
Сообщения: 204
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: VPN и удаленная перезаливка

там 3 кнопки сохранить изменить и заблокировать
кнопка сохранить не нажимается

а еще версия 2.4 впн а подойдет или лучше все таки 2.2?
kostkost вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.03.2019, 18:57   #16
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: VPN и удаленная перезаливка

Цитата:
Сообщение от kostkost Посмотреть сообщение
там 3 кнопки сохранить изменить и заблокировать
кнопка сохранить не нажимается

а еще версия 2.4 впн а подойдет или лучше все таки 2.2?
Когда добавите компьютер в сеть, тогда увидите. Нет компьютера - нечего скачивать.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie сейчас на форуме   Ответить с цитированием
Старый 29.03.2019, 19:27   #17
kostkost
Senior Member
 
Регистрация: Apr 2008
Сообщения: 204
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: VPN и удаленная перезаливка

получилось но не зеленеет
см картинку

может потому что я внутри подсети
в настройка ничего менять не надо?
Изображения
Тип файла: png Безымянный.png (161.5 Кбайт, 42 просмотров)
kostkost вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.03.2019, 19:32   #18
LordN
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 163
Благодарил(а): 240 раз(а)
Поблагодарили: 165 раз(а) в 157 сообщениях
По умолчанию Ответ: VPN и удаленная перезаливка

Цитата:
Сообщение от kostkost Посмотреть сообщение
получилось но не зеленеет
см картинку

может потому что я внутри подсети
в настройка ничего менять не надо?
ищи и смотри тему где объясняют как впн через службу запускать


__________________
C уважением, LordN
LordN вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.03.2019, 22:13   #19
ATS
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 785
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили: 194 раз(а) в 190 сообщениях
По умолчанию Ответ: VPN и удаленная перезаливка

Цитата:
Сообщение от kostkost Посмотреть сообщение
получилось но не зеленеет
см картинку

может потому что я внутри подсети
в настройка ничего менять не надо?
Хоть и незалежна но порт 1194 не открыт (не проброшен). Не свети свой IP ...

Цитата:
Сообщение от LordN Посмотреть сообщение
ищи и смотри тему где объясняют как впн через службу запускать
Запуск службы не поможет.
ATS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.04.2019, 10:43   #20
kostkost
Senior Member
 
Регистрация: Apr 2008
Сообщения: 204
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: VPN и удаленная перезаливка

Сменил внешний ип на внутренний в конфиге впн клиента
подключился вроде работает
kostkost вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.04.2019, 15:51   #21
kostkost
Senior Member
 
Регистрация: Apr 2008
Сообщения: 204
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: VPN и удаленная перезаливка

Есть пожелание ну совсем космическое
Дописать клиента так чтобы можно было через 4 ж конектится и заливать к 485 интерфейсу на котором висят обычные контроллеры
kostkost вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.04.2019, 15:59   #22
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: VPN и удаленная перезаливка

Цитата:
Сообщение от kostkost Посмотреть сообщение
Есть пожелание ну совсем космическое
Дописать клиента так чтобы можно было через 4 ж конектится и заливать к 485 интерфейсу на котором висят обычные контроллеры
У меня точно такое же пожелание было ещё с момента выхода SMH-2Gi


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie сейчас на форуме   Ответить с цитированием
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.



Часовой пояс GMT +4, время: 18:20.


Версия vBulletin: 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2024