http server и shared mem
Здравствуйте!
Возможно ли использование в matrix shared memory, по аналогии с smh2gi? Нужно реализовать свой протокол like modbus-rtu И возможно ли установить http сервер? __________________ групповой электромеханик |
09.06.2020, 19:39 | #2 |
Сотрудник Сегнетикс
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
255 раз(а) в 251 сообщениях
|
Ответ: http server и shared mem
Shared Memory в матриксе никуда не делось, можно.
__________________ Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию |
10.06.2020, 11:26 | #3 |
Новичок
Регистрация: Oct 2019
Сообщения: 10
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: http server и shared mem
Т.е. toolchain и даже образ виртуалки от smh2gi подойдет, или что-то править надо?
__________________ групповой электромеханик |
10.06.2020, 11:47 | #4 |
Сотрудник Сегнетикс
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
255 раз(а) в 251 сообщениях
|
Ответ: http server и shared mem
Попробуйте взять от трима или smh4.
__________________ Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию |
03.07.2020, 16:36 | #5 |
Member
Регистрация: Jun 2020
Сообщения: 46
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: http server и shared mem
У matrix отсутствует файл "start" в папке /projects
и по ftp попадаешь в корень, а не в папку /projects Соответственно надо править template в виртуальной машине надо убрать проверку на наличие файла start и добавить переход в папку /projects для копирования start.after restart.befor |
03.07.2020, 18:16 | #6 |
Member
Регистрация: Jun 2020
Сообщения: 46
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: http server и shared mem
Если существует программа на C, то Lodgic зависает на этапе загрузки проекта.
Приходится заходить в консоль и прибивать процесс программы Справедливо и для 2Gi |
03.07.2020, 22:17 | #7 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Dec 2008
Адрес: Оракул отдела продаж ООО"Сегнетикс"+7(812)564-50-01
Сообщения: 411
Благодарил(а): 90 раз(а)
Поблагодарили:
28 раз(а) в 27 сообщениях
|
Ответ: http server и shared mem
Изучим подробнее, но в понедельник, вас спасибо за маячек.
|
03.07.2020, 22:24 | #8 |
Member
Регистрация: Jun 2020
Сообщения: 46
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: http server и shared mem
mkdir -p tmp
echo "#!/bin/sh\nif [ -f ./$PROJNAME ]; then\nsleep 1\n ./$PROJNAME&\nfi" > ./t$ echo "#!/bin/sh\nkillall $PROJNAME\nsleep 1\nkillall -9 $PROJNAME" > ./tmp/rest$ ftp -n $CIP << _SCRIPT user root $Cpass cd /projects Это надо добавить чтобы работало на matrix get ./start ./tmp/start <- Вот про этот "start" речь bye _SCRIPT |
03.07.2020, 22:35 | #9 | |
Сотрудник Сегнетикс
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
255 раз(а) в 251 сообщениях
|
Ответ: http server и shared mem
Цитата:
__________________ Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию |
|
03.07.2020, 22:41 | #10 |
Senior Member
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 785
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили:
194 раз(а) в 190 сообщениях
|
Ответ: http server и shared mem
Ну это же не про контроллер.
|
06.07.2020, 12:11 | #11 |
Member
Регистрация: Jun 2020
Сообщения: 46
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: http server и shared mem
|
06.07.2020, 13:28 | #12 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 131
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
664 раз(а) в 606 сообщениях
|
Ответ: http server и shared mem
Обычно это происходит, если забыть поставит прибивание вашей программы в before.restart
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
06.07.2020, 14:43 | #13 |
Senior Member
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 785
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили:
194 раз(а) в 190 сообщениях
|
Ответ: http server и shared mem
|
06.07.2020, 17:32 | #14 |
Member
Регистрация: Jun 2020
Сообщения: 46
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: http server и shared mem
|
06.07.2020, 17:36 | #15 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 131
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
664 раз(а) в 606 сообщениях
|
Ответ: http server и shared mem
Железяка работает на SMLogix FBD, что мы и декларируем и поддерживаем и описываем и прочее. Вы нашу железяку наверное с малинкой путаете
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
06.07.2020, 18:12 | #16 | |
Member
Регистрация: Jun 2020
Сообщения: 46
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: http server и shared mem
Цитата:
А Вашу железяку я сравниваю с Овен и Simiens. ПО соответственно тоже SMlogix на поколение отстает даже от OwenLogic, что весьма прискорбно |
|
06.07.2020, 18:26 | #17 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 131
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
664 раз(а) в 606 сообщениях
|
Ответ: http server и shared mem
Не подскажете, где смотреть самые большие наши провалы перед овенлоджиком?
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
06.07.2020, 19:10 | #18 | |||
Senior Member
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 785
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили:
194 раз(а) в 190 сообщениях
|
Ответ: http server и shared mem
Цитата:
Цитата:
Не подскажете кто-такой Simiens? Цитата:
Если не секрет то скажите почему тогда задачу на ПР-ках не делаете? |
|||
06.07.2020, 19:20 | #19 | ||
Member
Регистрация: Jun 2020
Сообщения: 46
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: http server и shared mem
Цитата:
Связи не корректно изменяет при перетаскивании блоков, вообще у в SMLogix беда со связями Добавлено через 8 минут Цитата:
ПР в первую очередь реле в данном случае нужен контроллер Последний раз редактировалось Antioff, 06.07.2020 в 19:43 |
||
07.07.2020, 11:27 | #20 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 131
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
664 раз(а) в 606 сообщениях
|
Ответ: http server и shared mem
Цитата:
И вот тут я не понял. То ли овенлоджик на голову выше, то ли на голову ниже... По вашему описанию, он умеет гораздо больше, чем лоджик. Целое поколение впереди, как-никак. __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
|
07.07.2020, 12:02 | #21 |
Member
Регистрация: Jun 2020
Сообщения: 46
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: http server и shared mem
Отсутствие симулятора - это на поколение ниже
Удобство работы считается? Я не разработчик, я электромеханик, мне нужно быстро, удобно, интуитивно понятно Цитата " И вот тут я не понял. То ли овенлоджик на голову выше, то ли на голову ниже... По вашему описанию, он умеет гораздо больше, чем лоджик. Целое поколение впереди, как-никак." Теперь я не понял мы сравниваем soft с hard? Или полноценный контроллер с ПР? Выше перечисленных преимуществ недостаточно? |
07.07.2020, 12:05 | #22 | ||
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 131
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
664 раз(а) в 606 сообщениях
|
Ответ: http server и shared mem
Цитата:
В том и проблема, что вы сравниваете софт от простого девайса с софтом от сложного. Ясен красен, что чем меньше функций, тем проще может быть интерфейс. Тоже мне, открытие электромеханической Америки Цитата:
Вы сравниваете контактор с лампой. Что-то у контактора контактов больше, да и корпус какой-то не модный. Щелкает иногда ещё так противно. А вот лампочка светится красиво. Однозначно лампочка лучше контактора! Сравнивайте тогда уж овенлоджик с кодесисом. Кодесис же для овен плк в том числе. Кто там кого заборол в ваших глазах? __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
||
07.07.2020, 13:33 | #23 |
Member
Регистрация: Jun 2020
Сообщения: 46
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: http server и shared mem
Нет я сравнивал ПО которое можно сравнить между собой, железо здесь не в счет
SMlogix с CodeSys думаю нет смысла сравнивать, да? |
07.07.2020, 13:46 | #24 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 131
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
664 раз(а) в 606 сообщениях
|
Ответ: http server и shared mem
Вопросом на вопрос вы знаете кто отвечает.
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
07.07.2020, 14:33 | #25 |
Member
Регистрация: Jun 2020
Сообщения: 46
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: http server и shared mem
|
07.07.2020, 15:42 | #26 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 131
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
664 раз(а) в 606 сообщениях
|
Ответ: http server и shared mem
Цитата:
Но, опять же, не забывать про сравнение одинаковых ситуаций и пояснить, что значит для вас "альфа-тестер". __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. Последний раз редактировалось Arsie, 07.07.2020 в 15:54 |
|
08.07.2020, 18:16 | #27 | |
Member
Регистрация: Jun 2020
Сообщения: 46
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: http server и shared mem
Цитата:
Вопросы в торговый отдел можно будет отправлять тогда, когда он у вас появится, в современном понимании. Сейчас у вас есть человек который может выставить счет |
|
08.07.2020, 18:24 | #28 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 131
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
664 раз(а) в 606 сообщениях
|
Ответ: http server и shared mem
Цитата:
Сэр, не узнаю вас в маске Кто вы на самом деле и зачем пришли на наш форум? __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. Последний раз редактировалось Arsie, 08.07.2020 в 18:41 |
|
08.07.2020, 19:32 | #29 | |
Member
Регистрация: Jun 2020
Сообщения: 46
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: http server и shared mem
Цитата:
Я разве что-то говорил о правовых формах? Структура Вашей фирмы познается на личном опыте, в процессе общения На счет современной моды ... хм ... все познается в сравнении, например для меня нормально что торгаши планируют продажи и держат в наличии n-ое количество оборудования. И абсолютно неприемлемо, когда они отказываются отдать модуль за 1400 руб в пятницу, потому-что банк они будут смотреть только в понедельник. Касательно маски.Я предлагал познакомиться Кто-то не пожелал смотреть в глаза довольному клиенту А на Ваш форум я пришел, так как приобрел Ваше железо, кстати железо на хорошем уровне Последний раз редактировалось Antioff, 08.07.2020 в 19:49 |
|
09.07.2020, 00:32 | #30 |
Senior Member
Регистрация: May 2010
Адрес: Москва
Сообщения: 863
Благодарил(а): 4 раз(а)
Поблагодарили:
86 раз(а) в 67 сообщениях
|
Ответ: http server и shared mem
Им бы со штатными заявленными функциями матрикса и лоджика разобраться, чтобы все работало без необходимости каждую неделю обновлять прошивки контроллера и собственно лоджик.