Старый 12.11.2021, 07:12   #301
LordN
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 163
Благодарил(а): 240 раз(а)
Поблагодарили: 165 раз(а) в 157 сообщениях
По умолчанию Ответ: Поболтаем?

Цитата:
Сообщение от Own_Owl Посмотреть сообщение
Да

То есть контроллер сначала производит запись с помощью пятой команды, а потом чтение или наоборот ? Просто интересно как его modbus работает.
проверьте чтение каким-нибудь модбас сканером, тем же cas modbus, например.

кроме того, койлы частенько читаются/пишутся как int соответствующими функциями - и это тоже проверьте.


__________________
C уважением, LordN
LordN вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.11.2021, 07:51   #302
Own_Owl
Новичок
 
Регистрация: Jun 2021
Сообщения: 26
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Поболтаем?

Тогда может есть еще какие особенности в работе сегнетикса с койловыми регистрами
Просто при записи с дельты с помощью 5 все происходит корректно
С сегнетиксом как-то не подружились


Добавлено через 1 минуту


Цитата:
Сообщение от LordN Посмотреть сообщение
проверьте чтение каким-нибудь модбас сканером, тем же cas modbus, например.

кроме того, койлы частенько читаются/пишутся как int соответствующими функциями - и это тоже проверьте.
Койлы не читаются, это информация от программистов изготовителя, так сказать, из первых уст.

Через opc и дельту команды записываются и отрабатывают корректно
Own_Owl вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.11.2021, 08:23   #303
starmos
Senior Member
 
Регистрация: Jan 2013
Сообщения: 739
Благодарил(а): 22 раз(а)
Поблагодарили: 13 раз(а) в 12 сообщениях
По умолчанию Ответ: Поболтаем?

Цитата:
Сообщение от младшой Посмотреть сообщение
Сначала запись, потом чтение.
Если слейв не дает читать Coil (и/или Holding Register), то контроллер запишет в него информацию, но не сможет прочитать. Что приведет к неприятному эффекту в виде замедления работы со слейвом, однако, в целом возможность управления слейвом не теряется.
Эта проблема даже не появилась бы, если бы для подобных регистров был флаг "производить чтение после записи". Поставил галку - читается, убрал - не читается. Дело даже не в том, что "позволяет, или не позволяет" слейв, а в том, что данные, считанные после записи, зачастую просто не используются, а время на запрос и чтение тратится. Мне, как программисту, странно, что этой галки изначально нет.
starmos вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.11.2021, 10:49   #304
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Поболтаем?

Цитата:
Сообщение от Own_Owl Посмотреть сообщение
Тогда может есть еще какие особенности в работе сегнетикса с койловыми регистрами
Всё нормально у Сегнетикса с "койловыми регистрами". Что-то делаете не так, но об этом нам не рассказываете.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.11.2021, 11:25   #305
ATS
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 785
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили: 194 раз(а) в 190 сообщениях
По умолчанию Ответ: Поболтаем?

Цитата:
Сообщение от Own_Owl Посмотреть сообщение
Тогда может есть еще какие особенности в работе сегнетикса с койловыми регистрами
Запись в любом случае должна выполняться. Там два отдельных запроса.

Цитата:
Койлы не читаются, это информация от программистов изготовителя, так сказать, из первых уст.
Правильное устройство должно ответить на запрос с ошибкой. Иначе обмен будет тормозиться из-за
таймаутов.

Цитата:
Сообщение от starmos Посмотреть сообщение
Эта проблема даже не появилась бы, если бы для подобных регистров был флаг "производить чтение после записи". Поставил галку - читается, убрал - не читается.
Это правильная мысль.
Лучше чем вычищать мусор из .req
Код:
If=1,115200,8,N,2,100000,0
MapId=1
Adr=1
req0=1,15,1,4,0x0090,500000
req1=1,1,1,4,0x0051,500000
ATS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.11.2021, 13:24   #306
Own_Owl
Новичок
 
Регистрация: Jun 2021
Сообщения: 26
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Поболтаем?

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Всё нормально у Сегнетикса с "койловыми регистрами". Что-то делаете не так, но об этом нам не рассказываете.
Возможно, но я представить боюсь, что в Сегнетиксе можно сделать не так с койловыми регистрами. Вероятно, с самим ПЧ что-то не то, хотя с другими устройствами работал.


Добавлено через 4 минуты




Чтобы Сегнетикс записал пятеркой бит необходимо поставить в типе переменной бул и направление R/W(out), верно ? Может я чего-то не учел, но, похоже, здесь негде ошибиться.
Own_Owl вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.11.2021, 13:35   #307
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Поболтаем?

Цитата:
Сообщение от Own_Owl Посмотреть сообщение
Возможно, но я представить боюсь, что в Сегнетиксе можно сделать не так с койловыми регистрами.
Койловых регистров не существует. Вы говорите о койлах или о регистрах?


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.11.2021, 14:19   #308
ATS
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 785
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили: 194 раз(а) в 190 сообщениях
По умолчанию Ответ: Поболтаем?

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Койловых регистров не существует. Вы говорите о койлах или о регистрах?

Цитата:
1 (0x01) — чтение значений из нескольких регистров флагов (Read Coil Status)
15 (0x0F) — запись значений в несколько регистров флагов (Force Multiple Coils)
Цитата:
Сообщение от Own_Owl Посмотреть сообщение
Чтобы Сегнетикс записал пятеркой бит необходимо поставить в типе переменной бул и направление R/W(out), верно ? Может я чего-то не учел, но, похоже, здесь негде ошибиться.
Пятеркой только без групповых запросов. Может он у Вас пятнашку не кушает?
ATS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.11.2021, 14:37   #309
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Поболтаем?

Цитата:
Сообщение от ATS Посмотреть сообщение
Это откуда такое? Я на английском больше верю, а там слова register я не наблюдаю. Зато вижу установку нескольких катушек (реле) и чтение состояния катушки (реле).


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.11.2021, 15:20   #310
starmos
Senior Member
 
Регистрация: Jan 2013
Сообщения: 739
Благодарил(а): 22 раз(а)
Поблагодарили: 13 раз(а) в 12 сообщениях
По умолчанию Ответ: Поболтаем?

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Это откуда такое? Я на английском больше верю, а там слова register я не наблюдаю. Зато вижу установку нескольких катушек (реле) и чтение состояния катушки (реле).
К чему этот формализм?
"Регистр — устройство для записи, хранения и считывания n-разрядных двоичных данных и выполнения других операций над ними." Это из Википедии. И это верное определение. Очевидно, что регистр может быть размерностью в 1 разряд. Подобный регистр только для записи в стандарте назвали "катушка". Чтобы облегчить "вхождение в тему" для специалистов по электроавтоматике. Но это именно регистр. И совершенно понятно о чем человек пишет.
starmos вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.11.2021, 15:54   #311
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Поболтаем?

Цитата:
Сообщение от starmos Посмотреть сообщение
К чему этот формализм?
"К чему этот формализм?" воскликнул хирург и попросил анестезиолога добавить "ещё немного этой жижи". Пациент умер.

Использование правильной терминологии ведёт к недопущению ошибок в работе и передаче информации и отличает хорошего инженера от всех остальных.

https://dl.segnetics.com/WebHelp/SML...h_invertor.htm - шаг шестой, раскрыть врезку.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.11.2021, 18:58   #312
ATS
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 785
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили: 194 раз(а) в 190 сообщениях
По умолчанию Ответ: Поболтаем?

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Это откуда такое? Я на английском больше верю, а там слова register я не наблюдаю.
Ну это как бы...

help.png
ATS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.11.2021, 19:57   #313
ATS
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 785
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили: 194 раз(а) в 190 сообщениях
По умолчанию Ответ: Поболтаем?

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Использование правильной терминологии ведёт к недопущению ошибок в работе и передаче информации и отличает хорошего инженера от всех остальных.
https://dl.segnetics.com/WebHelp/SML...h_invertor.htm - шаг шестой, раскрыть врезку.
А вот ту рядом...
ATS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.11.2021, 19:57   #314
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Поболтаем?

Цитата:
Сообщение от ATS Посмотреть сообщение
Ну это как бы...
Всегда смотрите на картинки. Если они кривоватые и страшненькие, то главу писал один из программистов. Они зачастую с терминологией не дружат. Я предпочитаю читать первоисточники.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.11.2021, 20:01   #315
ATS
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 785
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили: 194 раз(а) в 190 сообщениях
По умолчанию Ответ: Поболтаем?

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Всегда смотрите на картинки. Если они кривоватые и страшненькие, то главу писал один из программистов.
Что, китайских?
ATS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.11.2021, 20:07   #316
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Поболтаем?

Цитата:
Сообщение от ATS Посмотреть сообщение
Что, китайских?
Наших, конечно. У большинства ещё и язык настолько эзопов, что кровь из глаз льётся при первичной вычитке.

Но, как говорится, за всех их работу не сделаешь. Я что мог, исправлял, но сейчас уже этим не занимаюсь.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.11.2021, 07:54   #317
Own_Owl
Новичок
 
Регистрация: Jun 2021
Сообщения: 26
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Поболтаем?

Цитата:
Сообщение от ATS Посмотреть сообщение




Пятеркой только без групповых запросов. Может он у Вас пятнашку не кушает?
А ведь это так
А если в запросах всего один на запись катушки, он его тоже 15 будет записывать ? Вероятно, поэтому я не учел этот факт, ведь груповые запросы для холдинг регистров он поддерживает.
Own_Owl вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.11.2021, 10:19   #318
LordN
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 163
Благодарил(а): 240 раз(а)
Поблагодарили: 165 раз(а) в 157 сообщениях
По умолчанию Ответ: Поболтаем?

Цитата:
Сообщение от Own_Owl Посмотреть сообщение
А ведь это так
А если в запросах всего один на запись катушки, он его тоже 15 будет записывать ? Вероятно, поэтому я не учел этот факт, ведь груповые запросы для холдинг регистров он поддерживает.
да, кстати, групповые запросы - попробуйте с ними и без них. много кто их не поддерживает


__________________
C уважением, LordN
LordN вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.11.2021, 06:30   #319
Own_Owl
Новичок
 
Регистрация: Jun 2021
Сообщения: 26
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Поболтаем?

Цитата:
Сообщение от LordN Посмотреть сообщение
да, кстати, групповые запросы - попробуйте с ними и без них. много кто их не поддерживает
К сожалению, в ближайшее время не смогу это проверить.
Но все-таки, если всего один запрос и стоит галочка на групповые запросы, то запись происходит групповыми командами или одиночными. Может кто знает или экспериментировал?
Own_Owl вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.11.2021, 10:48   #320
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Поболтаем?

Цитата:
Сообщение от Own_Owl Посмотреть сообщение
Но все-таки, если всего один запрос и стоит галочка на групповые запросы, то запись происходит групповыми командами или одиночными.
Галочка же стоит. Всё согласно настройке.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.02.2022, 08:08   #321
starmos
Senior Member
 
Регистрация: Jan 2013
Сообщения: 739
Благодарил(а): 22 раз(а)
Поблагодарили: 13 раз(а) в 12 сообщениях
По умолчанию Ответ: Поболтаем?

Кто-нибудь делал проекты для твердотопливных котлов, на любом из контроллеров от Сегнетикс?
Может у кого-нибудь какие примеры есть, для ознакомления?
Мне интересна тема. Я понимаю, что контроллеры Сегнекикс дороговаты для таких проектов под коттедж, но для мощных котлов я думаю нормально будет?
starmos вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.02.2022, 11:03   #322
1exan
Senior Member
 
Регистрация: Nov 2008
Адрес: Алтайский край
Сообщения: 136
Благодарил(а): 2 раз(а)
Поблагодарили: 7 раз(а) в 7 сообщениях
По умолчанию Ответ: Поболтаем?

Цитата:
Сообщение от starmos Посмотреть сообщение
Кто-нибудь делал проекты для твердотопливных котлов, на любом из контроллеров от Сегнетикс?
Может у кого-нибудь какие примеры есть, для ознакомления?
Мне интересна тема. Я понимаю, что контроллеры Сегнекикс дороговаты для таких проектов под коттедж, но для мощных котлов я думаю нормально будет?
Обязательные требования смотрите в:
  • Правила устройства и безопасной эксплуатации паровых котлов с давлением пара не более 0,07 МПа (0,7 кгс/кв.см), водогрейных котлов и водоподогревателей с температурой нагрева воды не выше 388 К (115 °С)
  • ФНП Правила ПБ ОПО, на которых используется оборудование, работающее под избыточным давлением
  • СП 89.13330.2012 Котельные установки
  • Требования к конкретному котлу

Остальное сильно зависит от типа котла
1exan вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.02.2022, 11:33   #323
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Поболтаем?

Цитата:
Сообщение от starmos Посмотреть сообщение
Кто-нибудь делал проекты для твердотопливных котлов, на любом из контроллеров от Сегнетикс?
Может у кого-нибудь какие примеры есть, для ознакомления?
Мне интересна тема. Я понимаю, что контроллеры Сегнекикс дороговаты для таких проектов под коттедж, но для мощных котлов я думаю нормально будет?
Твердотопливные котлы разными бывают. Я делал на автономные, с подачей пеллет, шурующими планками в камере и разгрузкой золы. На SMH2010, лет 15 назад. Работало хорошо, пока контакт был. Прог не осталось.

Там по безопасности всяких штук столько, что на коттеджи обычно это не ставят вне зависимости от контроллера. Дорого (с).


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.02.2022, 13:17   #324
starmos
Senior Member
 
Регистрация: Jan 2013
Сообщения: 739
Благодарил(а): 22 раз(а)
Поблагодарили: 13 раз(а) в 12 сообщениях
По умолчанию Ответ: Поболтаем?

Не касается напрямую контроллеров Сегнетикс. У системы нашей разработки тоже емкостной сенсорный экран, как у Трим, подобный в смысле. Этот экран иногда сходит с ума от работающих в той же электросети частотников. Есть какие-то способы защитить экран (систему) от этих помех?
starmos вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.02.2022, 13:54   #325
LordN
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 163
Благодарил(а): 240 раз(а)
Поблагодарили: 165 раз(а) в 157 сообщениях
По умолчанию Ответ: Поболтаем?

Цитата:
Сообщение от starmos Посмотреть сообщение
Не касается напрямую контроллеров Сегнетикс. У системы нашей разработки тоже емкостной сенсорный экран, как у Трим, подобный в смысле. Этот экран иногда сходит с ума от работающих в той же электросети частотников. Есть какие-то способы защитить экран (систему) от этих помех?
вайфай


__________________
C уважением, LordN
LordN вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.02.2022, 15:30   #326
Ilya J.
Сотрудник Сегнетикс
 
Аватара для Ilya J.
 
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 255 раз(а) в 251 сообщениях
По умолчанию Ответ: Поболтаем?

Цитата:
Сообщение от starmos Посмотреть сообщение
Не касается напрямую контроллеров Сегнетикс. У системы нашей разработки тоже емкостной сенсорный экран, как у Трим, подобный в смысле. Этот экран иногда сходит с ума от работающих в той же электросети частотников. Есть какие-то способы защитить экран (систему) от этих помех?
А способы, которые мы рекомендуем при таких же проблемах на триме, пробовали?


__________________
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию
Ilya J. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.03.2022, 23:07   #327
Ruslangsm
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Ruslangsm
 
Регистрация: Dec 2008
Адрес: Оракул отдела продаж ООО"Сегнетикс"+7(812)564-50-01
Сообщения: 411
Благодарил(а): 90 раз(а)
Поблагодарили: 28 раз(а) в 27 сообщениях
По умолчанию Ответ: Поболтаем?

Цитата:
Сообщение от starmos Посмотреть сообщение
Вот все-таки Pixel дорог слишком, по нынешним временам. С учетом того, что он уже морально устарел и выходов у него мало, а если добавлять, то вообще безбожно выходит, т.к. модули расширения тоже не дешевые.
Нужен простейший регулятор отопления, на 1 контур. И на чем его делать? На Матриксе = неразумно, т.к. неоптимально и дорого. Pixel II так и не появился. Pixel12 = сняли с производства, остался Pixel25, а он даже по вашим прайсам 13 тысяч стоит, шкаф значит будет 25. А у конторы, которую упоминать нельзя - можно за 8 тысяч контроллер взять. Пусть там и экран дерьмо, но 5 тысяч разницы, а выходов больше. Надо как-то ближе к народу быть. А народ сейчас индивидуальным строительством занимается и ему нужны простые и дешевые контроллеры в небольшие дома. Я понимаю, что это к маркетингу, но техподдержка общается ведь с реальными пользователями, т.е. обратная связь должна же существовать. Был бы Pixel по 10 тыс, я бы и выбирать не стал ни из чего.


Что там с овеном? Я немного переживаю ...они еще продают? и по той же цене?
Ruslangsm вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.03.2022, 23:11   #328
младшой
Senior Member
 
Регистрация: May 2010
Адрес: Москва
Сообщения: 863
Благодарил(а): 4 раз(а)
Поблагодарили: 86 раз(а) в 67 сообщениях
По умолчанию Ответ: Поболтаем?

Да вы бы лучше свой пресс-релиз по сложившейся обстановке опубликовали.
младшой вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.03.2022, 23:23   #329
Ruslangsm
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Ruslangsm
 
Регистрация: Dec 2008
Адрес: Оракул отдела продаж ООО"Сегнетикс"+7(812)564-50-01
Сообщения: 411
Благодарил(а): 90 раз(а)
Поблагодарили: 28 раз(а) в 27 сообщениях
По умолчанию Ответ: Поболтаем?

Цитата:
Сообщение от младшой Посмотреть сообщение
Да вы бы лучше свой пресс-релиз по сложившейся обстановке опубликовали.
Готовлю)

таки черновик есть. можете юзать:
Ответа нет, но риски есть
Наше конструкторское бюро и снабжение анализирует ситуацию.
Прорабатываем множество вариантов
через 2-4 недели возможно появится рабочий вариант и ответ



Добавлено через 13 минут


Цитата:
Сообщение от младшой Посмотреть сообщение
Да вы бы лучше свой пресс-релиз по сложившейся обстановке опубликовали.

Из-за Вас мне не ответит starmos
.. и как я теперь .... давайте вы отвечайте "че там"

Последний раз редактировалось Ruslangsm, 03.03.2022 в 23:36
Ruslangsm вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.03.2022, 08:15   #330
starmos
Senior Member
 
Регистрация: Jan 2013
Сообщения: 739
Благодарил(а): 22 раз(а)
Поблагодарили: 13 раз(а) в 12 сообщениях
По умолчанию Ответ: Поболтаем?

Цитата:
Сообщение от Ruslangsm Посмотреть сообщение
Что там с овеном? Я немного переживаю ...они еще продают? и по той же цене?
Странно, что здесь вдруг оказалось можно говорить про ОВЕН. Но я не их сотрудник и не знаю, продают ли они. А на сайте у них цены поднялись, да, на тот контроллер, который я недавно смотрел для своего проекта - на 2500р. А тот, который может составить конкуренцию Pixel, имея большее число выходов, стоит ПОСЛЕ подорожания дешевле чем Pixel ДО подорожания (Pixel вроде 13 000р стоил, когда я последний раз его смотрел, а этот СЕЙЧАС стоит 12 500р). Вы сами спросили.
Ну и Pixel разве не подорожал? Даже боюсь смотреть.
starmos вне форума   Ответить с цитированием
Благодарность от:
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.



Часовой пояс GMT +4, время: 16:17.


Версия vBulletin: 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2024