Segnetics

Вернуться   Segnetics > Форум Segnetics > Вопросы о Matrix

Вопросы о Matrix Работа и применение контроллеров Matrix.

Ответ
 
Опции темы Поиск в этой теме
Старый 09.06.2020, 19:33   #1
SvetlanaS
Новичок
 
Регистрация: Oct 2019
Сообщения: 10
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию http server и shared mem

Здравствуйте!
Возможно ли использование в matrix shared memory, по аналогии с smh2gi?
Нужно реализовать свой протокол like modbus-rtu
И возможно ли установить http сервер?


__________________
групповой электромеханик
SvetlanaS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.06.2020, 19:39   #2
Ilya J.
Сотрудник Сегнетикс
 
Аватара для Ilya J.
 
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 255 раз(а) в 251 сообщениях
По умолчанию Ответ: http server и shared mem

Цитата:
Сообщение от SvetlanaS Посмотреть сообщение
Здравствуйте!
Возможно ли использование в matrix shared memory, по аналогии с smh2gi?
Нужно реализовать свой протокол like modbus-rtu
И возможно ли установить http сервер?
Shared Memory в матриксе никуда не делось, можно.


__________________
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию
Ilya J. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.06.2020, 11:26   #3
SvetlanaS
Новичок
 
Регистрация: Oct 2019
Сообщения: 10
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: http server и shared mem

Т.е. toolchain и даже образ виртуалки от smh2gi подойдет, или что-то править надо?


__________________
групповой электромеханик
SvetlanaS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.06.2020, 11:47   #4
Ilya J.
Сотрудник Сегнетикс
 
Аватара для Ilya J.
 
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 255 раз(а) в 251 сообщениях
По умолчанию Ответ: http server и shared mem

Попробуйте взять от трима или smh4.


__________________
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию
Ilya J. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.07.2020, 16:36   #5
Antioff
Member
 
Регистрация: Jun 2020
Сообщения: 46
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: http server и shared mem

У matrix отсутствует файл "start" в папке /projects
и по ftp попадаешь в корень, а не в папку /projects
Соответственно надо править template в виртуальной машине
надо убрать проверку на наличие файла start и добавить переход в папку /projects для копирования start.after restart.befor
Antioff вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.07.2020, 18:16   #6
Antioff
Member
 
Регистрация: Jun 2020
Сообщения: 46
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: http server и shared mem

Если существует программа на C, то Lodgic зависает на этапе загрузки проекта.
Приходится заходить в консоль и прибивать процесс программы
Справедливо и для 2Gi
Antioff вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.07.2020, 22:17   #7
Ruslangsm
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Ruslangsm
 
Регистрация: Dec 2008
Адрес: Оракул отдела продаж ООО"Сегнетикс"+7(812)564-50-01
Сообщения: 411
Благодарил(а): 90 раз(а)
Поблагодарили: 28 раз(а) в 27 сообщениях
По умолчанию Ответ: http server и shared mem

Цитата:
Сообщение от Antioff Посмотреть сообщение
Если существует программа на C, то Lodgic зависает на этапе загрузки проекта.
Приходится заходить в консоль и прибивать процесс программы
Справедливо и для 2Gi
Изучим подробнее, но в понедельник, вас спасибо за маячек.
Ruslangsm вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.07.2020, 22:24   #8
Antioff
Member
 
Регистрация: Jun 2020
Сообщения: 46
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: http server и shared mem

mkdir -p tmp
echo "#!/bin/sh\nif [ -f ./$PROJNAME ]; then\nsleep 1\n ./$PROJNAME&\nfi" > ./t$
echo "#!/bin/sh\nkillall $PROJNAME\nsleep 1\nkillall -9 $PROJNAME" > ./tmp/rest$

ftp -n $CIP << _SCRIPT
user root $Cpass
cd /projects Это надо добавить чтобы работало на matrix
get ./start ./tmp/start <- Вот про этот "start" речь
bye
_SCRIPT
Antioff вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.07.2020, 22:35   #9
Ilya J.
Сотрудник Сегнетикс
 
Аватара для Ilya J.
 
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 255 раз(а) в 251 сообщениях
По умолчанию Ответ: http server и shared mem

Цитата:
Сообщение от Antioff Посмотреть сообщение
mkdir -p tmp
echo "#!/bin/sh\nif [ -f ./$PROJNAME ]; then\nsleep 1\n ./$PROJNAME&\nfi" > ./t$
echo "#!/bin/sh\nkillall $PROJNAME\nsleep 1\nkillall -9 $PROJNAME" > ./tmp/rest$

ftp -n $CIP << _SCRIPT
user root $Cpass
cd /projects Это надо добавить чтобы работало на matrix
get ./start ./tmp/start <- Вот про этот "start" речь
bye
_SCRIPT
Спасибо, в понедельник посмотрим


__________________
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию
Ilya J. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.07.2020, 22:41   #10
ATS
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 785
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили: 194 раз(а) в 190 сообщениях
По умолчанию Ответ: http server и shared mem

Ну это же не про контроллер.
ATS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.07.2020, 12:11   #11
Antioff
Member
 
Регистрация: Jun 2020
Сообщения: 46
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: http server и shared mem

Цитата:
Сообщение от ATS+ Посмотреть сообщение
Ну это же не про контроллер.
Это про рабочее окружение
Которое явно не дотягивает до уровня железа и цены
Antioff вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.07.2020, 13:28   #12
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: http server и shared mem

Цитата:
Сообщение от Antioff Посмотреть сообщение
Если существует программа на C, то Lodgic зависает на этапе загрузки проекта.
Приходится заходить в консоль и прибивать процесс программы
Справедливо и для 2Gi
Обычно это происходит, если забыть поставит прибивание вашей программы в before.restart


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.07.2020, 14:43   #13
ATS
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 785
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили: 194 раз(а) в 190 сообщениях
По умолчанию Ответ: http server и shared mem

Цитата:
Сообщение от Antioff Посмотреть сообщение
Это про рабочее окружение
Которое явно не дотягивает до уровня железа и цены
Его могли вообще не давать как водится у многих производителей.
И к цене оно отношения не имеет.
ATS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.07.2020, 17:32   #14
Antioff
Member
 
Регистрация: Jun 2020
Сообщения: 46
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: http server и shared mem

Цитата:
Сообщение от ATS+ Посмотреть сообщение
Его могли вообще не давать как водится у многих производителей.
И к цене оно отношения не имеет.
Это как не давать? Купить мертвую железяку? Сомнительное удовольствие
Antioff вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.07.2020, 17:36   #15
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: http server и shared mem

Цитата:
Сообщение от Antioff Посмотреть сообщение
Это как не давать? Купить мертвую железяку? Сомнительное удовольствие
Железяка работает на SMLogix FBD, что мы и декларируем и поддерживаем и описываем и прочее. Вы нашу железяку наверное с малинкой путаете


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.07.2020, 18:12   #16
Antioff
Member
 
Регистрация: Jun 2020
Сообщения: 46
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: http server и shared mem

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Железяка работает на SMLogix FBD, что мы и декларируем и поддерживаем и описываем и прочее. Вы нашу железяку наверное с малинкой путаете
С малинкой не путаю, не зашло как-то, так и валяется на полке малинка ... озарения ждет.
А Вашу железяку я сравниваю с Овен и Simiens. ПО соответственно тоже
SMlogix на поколение отстает даже от OwenLogic, что весьма прискорбно
Antioff вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.07.2020, 18:26   #17
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: http server и shared mem

Цитата:
Сообщение от Antioff Посмотреть сообщение
SMlogix на поколение отстает даже от OwenLogic, что весьма прискорбно
Не подскажете, где смотреть самые большие наши провалы перед овенлоджиком?


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.07.2020, 19:10   #18
ATS
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 785
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили: 194 раз(а) в 190 сообщениях
По умолчанию Ответ: http server и shared mem

Цитата:
Сообщение от Antioff Посмотреть сообщение
С малинкой не путаю, не зашло как-то, так и валяется на полке малинка ... озарения ждет.
Видимо не дождется.

Цитата:
А Вашу железяку я сравниваю с Овен и Simiens.
Фу как некрасиво... Железяка. Ну не нравится не ешь...
Не подскажете кто-такой Simiens?

Цитата:
ПО соответственно тоже.
SMlogix на поколение отстает даже от OwenLogic, что весьма прискорбно
Мне далеко не все нравится в Лоджике.
Если не секрет то скажите почему тогда задачу на ПР-ках не делаете?
ATS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.07.2020, 19:20   #19
Antioff
Member
 
Регистрация: Jun 2020
Сообщения: 46
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: http server и shared mem

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Не подскажете, где смотреть самые большие наши провалы перед овенлоджиком?
Симулятора нет
Связи не корректно изменяет при перетаскивании блоков, вообще у в SMLogix беда со связями


Добавлено через 8 минут


Цитата:
Сообщение от ATS+ Посмотреть сообщение
Видимо не дождется.


Фу как некрасиво... Железяка. Ну не нравится не ешь...
Не подскажете кто-такой Siemens?
железяка от англ. hardware (металлическое изделие) ... в общем сленг и ничего обидного


Цитата:
Сообщение от ATS+ Посмотреть сообщение
Мне далеко не все нравится в Лоджике.
Если не секрет то скажите почему тогда задачу на ПР-ках не делаете?
ПР в первую очередь реле в данном случае нужен контроллер

Последний раз редактировалось Antioff, 06.07.2020 в 19:43
Antioff вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.07.2020, 11:27   #20
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: http server и shared mem

Цитата:
Сообщение от Antioff Посмотреть сообщение
Симулятора нет
Связи не корректно изменяет при перетаскивании блоков, вообще у в SMLogix беда со связями
Нет, вы про поколение расскажите. Перечисленное вами к поколениям никак не относится.



Цитата:
Сообщение от Antioff Посмотреть сообщение
ПР в первую очередь реле в данном случае нужен контроллер
И вот тут я не понял. То ли овенлоджик на голову выше, то ли на голову ниже... По вашему описанию, он умеет гораздо больше, чем лоджик. Целое поколение впереди, как-никак.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.07.2020, 12:02   #21
Antioff
Member
 
Регистрация: Jun 2020
Сообщения: 46
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: http server и shared mem

Отсутствие симулятора - это на поколение ниже
Удобство работы считается? Я не разработчик, я электромеханик, мне нужно быстро, удобно, интуитивно понятно


Цитата "
И вот тут я не понял. То ли овенлоджик на голову выше, то ли на голову ниже... По вашему описанию, он умеет гораздо больше, чем лоджик. Целое поколение впереди, как-никак."

Теперь я не понял мы сравниваем soft с hard?
Или полноценный контроллер с ПР?
Выше перечисленных преимуществ недостаточно?
Antioff вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.07.2020, 12:05   #22
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: http server и shared mem

Цитата:
Сообщение от Antioff Посмотреть сообщение
Удобство работы считается? Я не разработчик, я электромеханик, мне нужно быстро, удобно, интуитивно понятно
Откройте для себя TIA portal от Сименса. По вашим критериям он на уровне амёб, максимум - трилобитов.

В том и проблема, что вы сравниваете софт от простого девайса с софтом от сложного. Ясен красен, что чем меньше функций, тем проще может быть интерфейс. Тоже мне, открытие электромеханической Америки


Цитата:
Сообщение от Antioff Посмотреть сообщение
Теперь я не понял мы сравниваем soft с hard?
Или полноценный контроллер с ПР?
Мы должны сравнивать soft для определённого hard.

Вы сравниваете контактор с лампой. Что-то у контактора контактов больше, да и корпус какой-то не модный. Щелкает иногда ещё так противно. А вот лампочка светится красиво. Однозначно лампочка лучше контактора!

Сравнивайте тогда уж овенлоджик с кодесисом. Кодесис же для овен плк в том числе. Кто там кого заборол в ваших глазах?


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.07.2020, 13:33   #23
Antioff
Member
 
Регистрация: Jun 2020
Сообщения: 46
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: http server и shared mem

Нет я сравнивал ПО которое можно сравнить между собой, железо здесь не в счет
SMlogix с CodeSys думаю нет смысла сравнивать, да?
Antioff вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.07.2020, 13:46   #24
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: http server и shared mem

Цитата:
Сообщение от Antioff Посмотреть сообщение
SMlogix с CodeSys думаю нет смысла сравнивать, да?
Вопросом на вопрос вы знаете кто отвечает.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.07.2020, 14:33   #25
Antioff
Member
 
Регистрация: Jun 2020
Сообщения: 46
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: http server и shared mem

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Вопросом на вопрос вы знаете кто отвечает.
Это риторический вопрос был.
А как называется, без предупреждения, делать из клиентов бета и даже альфа тестеров?
Antioff вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.07.2020, 15:42   #26
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: http server и shared mem

Цитата:
Сообщение от Antioff Посмотреть сообщение
Это риторический вопрос был.
А как называется, без предупреждения, делать из клиентов бета и даже альфа тестеров?
А этот вопрос нужно адресовать в торговый отдел. Но какое отношение он имеет к затронутой теме?

Но, опять же, не забывать про сравнение одинаковых ситуаций и пояснить, что значит для вас "альфа-тестер".


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.

Последний раз редактировалось Arsie, 07.07.2020 в 15:54
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.07.2020, 18:16   #27
Antioff
Member
 
Регистрация: Jun 2020
Сообщения: 46
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: http server и shared mem

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
А этот вопрос нужно адресовать в торговый отдел. Но какое отношение он имеет к затронутой теме?

Но, опять же, не забывать про сравнение одинаковых ситуаций и пояснить, что значит для вас "альфа-тестер".
альфа тестер - это человек который тестирует изделие разработчиков прежде чем оно попадет в продажу

Вопросы в торговый отдел можно будет отправлять тогда, когда он у вас появится, в современном понимании. Сейчас у вас есть человек который может выставить счет
Antioff вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.07.2020, 18:24   #28
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: http server и shared mem

Цитата:
Сообщение от Antioff Посмотреть сообщение
альфа тестер - это человек который тестирует изделие разработчиков прежде чем оно попадет в продажу

Вопросы в торговый отдел можно будет отправлять тогда, когда он у вас появится, в современном понимании. Сейчас у вас есть человек который может выставить счет
Электромеханик, уверенно знающий Линукс, знающий Кодесис и Овенлоджик. Ещё и так уверенно говорящий о структуре нашей фирмы и современной моде на структуры организаций различных правовых форм.

Сэр, не узнаю вас в маске Кто вы на самом деле и зачем пришли на наш форум?


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.

Последний раз редактировалось Arsie, 08.07.2020 в 18:41
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.07.2020, 19:32   #29
Antioff
Member
 
Регистрация: Jun 2020
Сообщения: 46
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: http server и shared mem

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Электромеханик, уверенно знающий Линукс, знающий Кодесис и Овенлоджик. Ещё и так уверенно говорящий о структуре нашей фирмы и современной моде на структуры организаций различных правовых форм.

Сэр, не узнаю вас в маске Кто вы на самом деле и зачем пришли на наш форум?
Что так удивляет в знании Линукс Кодесис и подобного?

Я разве что-то говорил о правовых формах?

Структура Вашей фирмы познается на личном опыте, в процессе общения
На счет современной моды ... хм ... все познается в сравнении, например для меня нормально что торгаши планируют продажи и держат в наличии n-ое количество оборудования. И абсолютно неприемлемо, когда они отказываются отдать модуль за 1400 руб в пятницу, потому-что банк они будут смотреть только в понедельник.

Касательно маски.Я предлагал познакомиться Кто-то не пожелал смотреть в глаза довольному клиенту

А на Ваш форум я пришел, так как приобрел Ваше железо, кстати железо на хорошем уровне

Последний раз редактировалось Antioff, 08.07.2020 в 19:49
Antioff вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.07.2020, 00:32   #30
младшой
Senior Member
 
Регистрация: May 2010
Адрес: Москва
Сообщения: 863
Благодарил(а): 4 раз(а)
Поблагодарили: 86 раз(а) в 67 сообщениях
По умолчанию Ответ: http server и shared mem

Им бы со штатными заявленными функциями матрикса и лоджика разобраться, чтобы все работало без необходимости каждую неделю обновлять прошивки контроллера и собственно лоджик.

А вы тут со своим линуксом, http и прочим недокументированным и не обещанным функционалом. Отвлекаете, блин.
младшой вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.



Часовой пояс GMT +4, время: 15:23.


Версия vBulletin: 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2024