случайно в новостях заметил
Предварительно в конце мая 2023 снимается с продажи:
- Контроллеры Trim5 всех модификаций
- Модули расширения МС всех модификаций
p.s. точная дата будет указана позднее
задал вопрос и получил что читайте тему там все напишем.

поэтому вопрос здесь - снимается с производства или временно прекращается? как бы не в бирюльки играем.. за 2 месяца найти нового поставщика и переделать все проекты нереально а другой альтернативы сейчас нет!

как бы хотелось получить ответ
zev_ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.04.2023, 11:14   #2
Ilya J.
Сотрудник Сегнетикс
 
Аватара для Ilya J.
 
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 255 раз(а) в 251 сообщениях
По умолчанию Ответ: ПРЕКРАЩЕНИЕ ПРОДАЖ ТРИМ5

Задайте вопрос отделу продаж.


__________________
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию
Ilya J. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.04.2023, 11:19   #3
Ruslangsm
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Ruslangsm
 
Регистрация: Dec 2008
Адрес: Оракул отдела продаж ООО"Сегнетикс"+7(812)564-50-01
Сообщения: 411
Благодарил(а): 90 раз(а)
Поблагодарили: 28 раз(а) в 27 сообщениях
По умолчанию Ответ: ПРЕКРАЩЕНИЕ ПРОДАЖ ТРИМ5

Цитата:
Сообщение от zev_ Посмотреть сообщение
случайно в новостях заметил
Предварительно в конце мая 2023 снимается с продажи:
- Контроллеры Trim5 всех модификаций
- Модули расширения МС всех модификаций
p.s. точная дата будет указана позднее
задал вопрос и получил что читайте тему там все напишем.

поэтому вопрос здесь - снимается с производства или временно прекращается? как бы не в бирюльки играем.. за 2 месяца найти нового поставщика и переделать все проекты нереально а другой альтернативы сейчас нет!

как бы хотелось получить ответ
уточнил в сообщении
https://forum.segnetics.com/showpost...8&postcount=57
Ruslangsm вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.04.2023, 11:24   #4
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: ПРЕКРАЩЕНИЕ ПРОДАЖ ТРИМ5

Цитата:
Сообщение от zev_ Посмотреть сообщение
поэтому вопрос здесь - снимается с производства или временно прекращается? как бы не в бирюльки играем.. за 2 месяца найти нового поставщика и переделать все проекты нереально а другой альтернативы сейчас нет!
Купите в запас до конца года, потом будет заменитель, который будет иметь аналогичный экран. бОльшего не скажу, не просите.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.07.2023, 11:25   #5
Alex1966
Member
 
Регистрация: Dec 2020
Адрес: Москва
Сообщения: 51
Благодарил(а): 4 раз(а)
Поблагодарили: 2 раз(а) в 2 сообщениях
По умолчанию Ответ: Прекращение продаж Trim5

Снятие с продаж это конечно класс.
А как быть, если Трим 2021 года и на нем сенсор сдох или что-то в этом роде. Не могу на экране ничего нажать.
Так понимаю, что уже не гарантийный случай, а починить , можно отправлять ? Trim 5 - 3102-65-0 SN 672390/
Alex1966 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.07.2023, 11:30   #6
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Прекращение продаж Trim5

Цитата:
Сообщение от Alex1966 Посмотреть сообщение
Снятие с продаж это конечно класс.
https://forum.segnetics.com/showthread.php?t=4685


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.07.2023, 11:39   #7
starmos
Senior Member
 
Регистрация: Jan 2013
Сообщения: 739
Благодарил(а): 22 раз(а)
Поблагодарили: 13 раз(а) в 12 сообщениях
По умолчанию Ответ: Прекращение продаж Trim5

Цитата:
Сообщение от Alex1966 Посмотреть сообщение
Снятие с продаж это конечно класс.
А как быть, если Трим 2021 года и на нем сенсор сдох или что-то в этом роде. Не могу на экране ничего нажать.
Так понимаю, что уже не гарантийный случай, а починить , можно отправлять ? Trim 5 - 3102-65-0 SN 672390/
Шлейф от сенсора посмотрите на плате. Может отвалился или с разъемом что. Я когда разбирал контроллер, у меня на этом разъеме сразу как-то зажим сломался, я вроде и силу не прилагал (да и незачем там) - такое впечатление что как будто пластик пересох.
starmos вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.07.2023, 11:57   #8
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Прекращение продаж Trim5

Цитата:
Сообщение от Alex1966 Посмотреть сообщение
сенсор сдох или что-то в этом роде. Не могу на экране ничего нажать.
https://forum.segnetics.com/showthre...EE%EC%E5%F5%E8 - быть может это?


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.

Последний раз редактировалось Arsie, 05.07.2023 в 12:13
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.07.2023, 13:06   #9
Alex1966
Member
 
Регистрация: Dec 2020
Адрес: Москва
Сообщения: 51
Благодарил(а): 4 раз(а)
Поблагодарили: 2 раз(а) в 2 сообщениях
По умолчанию Ответ: Прекращение продаж Trim5

Да когда в цеху жарко и сухо , экран начинает глючить.
Заземлил еще раз все и от земли ЮСБ провод на землю.
Стало лучше, но в идеале работает , когда одной рукой за землю держишься, а другой на экран нажимаешь.
Alex1966 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.07.2023, 13:09   #10
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Прекращение продаж Trim5

Цитата:
Сообщение от Alex1966 Посмотреть сообщение
Да когда в цеху жарко и сухо , экран начинает глючить.
Заземлил еще раз все и от земли ЮСБ провод на землю.
Стало лучше, но в идеале работает , когда одной рукой за землю держишься, а другой на экран нажимаешь.
Пыли много в цеху?


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.08.2023, 15:10   #11
Anton
Новичок
 
Регистрация: Jul 2023
Сообщения: 1
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Прекращение продаж Trim5

Цитата:
Сообщение от zev_ Посмотреть сообщение
случайно в новостях заметил
Предварительно в конце мая 2023 снимается с продажи:
- Контроллеры Trim5 всех модификаций
- Модули расширения МС всех модификаций
p.s. точная дата будет указана позднее
задал вопрос и получил что читайте тему там все напишем.

поэтому вопрос здесь - снимается с производства или временно прекращается? как бы не в бирюльки играем.. за 2 месяца найти нового поставщика и переделать все проекты нереально а другой альтернативы сейчас нет!

как бы хотелось получить ответ
Добрый день! Тоже хотелось бы получить такой ответ - проекты сделаны, а оборудования уже в истории. Ждать не ждать какого то решения? В отделе продаж отправили на форум, но не вижу тут какого то разъяснения ситуации.
Anton вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.08.2023, 16:12   #12
Ilya J.
Сотрудник Сегнетикс
 
Аватара для Ilya J.
 
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 255 раз(а) в 251 сообщениях
По умолчанию Ответ: Прекращение продаж Trim5

Цитата:
Сообщение от Anton Посмотреть сообщение
Добрый день! Тоже хотелось бы получить такой ответ - проекты сделаны, а оборудования уже в истории. Ждать не ждать какого то решения? В отделе продаж отправили на форум, но не вижу тут какого то разъяснения ситуации.
В теме поболтаем что-то было по этому поводу.


__________________
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию
Ilya J. вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.



Часовой пояс GMT +4, время: 18:46.


Версия vBulletin: 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2024