По умолчанию Нет запроса на подключение на смсервер

3,32,98
матрикс 1020-90
sn 551951
отформатирован из под 98го
нет запроса на подключение на смсервер.


__________________
C уважением, LordN
LordN вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.08.2020, 19:58   #2
Ruslangsm
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Ruslangsm
 
Регистрация: Dec 2008
Адрес: Оракул отдела продаж ООО"Сегнетикс"+7(812)564-50-01
Сообщения: 411
Благодарил(а): 90 раз(а)
Поблагодарили: 28 раз(а) в 27 сообщениях
По умолчанию Ответ: Нет запроса на подключение на смсервер

Цитата:
Сообщение от LordN Посмотреть сообщение
3,32,98
матрикс 1020-90
sn 551951
отформатирован из под 98го
нет запроса на подключение на смсервер.
1. Сделайте сброс на заводские из сис меню

2. После загрузки проекта с прописанным серваком или после прописания адреса сервера.
-сбросьте питание, ну чтобы перезапуск был , на 30 сек например.
-и после включения проверьте адрес сервера, в браузере или в сис. меню
Ruslangsm вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.08.2020, 07:26   #3
LordN
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 163
Благодарил(а): 240 раз(а)
Поблагодарили: 165 раз(а) в 157 сообщениях
По умолчанию Ответ: Нет запроса на подключение на смсервер

отформатировал,
обесточил,
сбросил на заводские из сисменю
обесточил
включил LAN
открыл смконфиг на плк

это вообще нормально?


__________________
C уважением, LordN
LordN вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.08.2020, 07:38   #4
LordN
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 163
Благодарил(а): 240 раз(а)
Поблагодарили: 165 раз(а) в 157 сообщениях
По умолчанию Ответ: Нет запроса на подключение на смсервер

Цитата:
Сообщение от Ruslangsm Посмотреть сообщение
1. Сделайте сброс на заводские из сис меню

2. После загрузки проекта с прописанным серваком или после прописания адреса сервера.
-сбросьте питание, ну чтобы перезапуск был , на 30 сек например.
-и после включения проверьте адрес сервера, в браузере или в сис. меню
адрес сервера есть, запроса нет.

забыл сказать, до того момента как плк был отформатирован 98м, на нем было другое ядро и смконнект был поднят, связь была, все работало.
к сожалению не записал, какое там было ядро.


__________________
C уважением, LordN
LordN вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.08.2020, 09:52   #5
Ruslangsm
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Ruslangsm
 
Регистрация: Dec 2008
Адрес: Оракул отдела продаж ООО"Сегнетикс"+7(812)564-50-01
Сообщения: 411
Благодарил(а): 90 раз(а)
Поблагодарили: 28 раз(а) в 27 сообщениях
По умолчанию Ответ: Нет запроса на подключение на смсервер

Цитата:
Сообщение от LordN Посмотреть сообщение
отформатировал,
обесточил,
сбросил на заводские из сисменю
обесточил
включил LAN
открыл смконфиг на плк

это вообще нормально?
а проект то загружали после какого действия?


Добавлено через 18 минут


проект надо загрузить
без загрузки проекта не будет запросов

вариант 1
проект с прописанным сервером

вариант 2
просто проект, а потом прописать через сис меню или конфиг
Ruslangsm вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.08.2020, 15:07   #6
LordN
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 163
Благодарил(а): 240 раз(а)
Поблагодарили: 165 раз(а) в 157 сообщениях
По умолчанию Ответ: Нет запроса на подключение на смсервер

Цитата:
Сообщение от Ruslangsm Посмотреть сообщение
а проект то загружали после какого действия?


Добавлено через 18 минут


проект надо загрузить
без загрузки проекта не будет запросов

вариант 1
проект с прописанным сервером

вариант 2
просто проект, а потом прописать через сис меню или конфиг
кнопкой reset 8сек+ сбросил на заводские
отформатировал из 98го
из сисменю сбросил на заводские
выставил время и включил dchp
залил проект с настроенным смконфигом
выключил плк на 30сек+
включил - запроса нет, ip сервера на месте.


__________________
C уважением, LordN
LordN вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.08.2020, 18:03   #7
Ruslangsm
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Ruslangsm
 
Регистрация: Dec 2008
Адрес: Оракул отдела продаж ООО"Сегнетикс"+7(812)564-50-01
Сообщения: 411
Благодарил(а): 90 раз(а)
Поблагодарили: 28 раз(а) в 27 сообщениях
По умолчанию Ответ: Нет запроса на подключение на смсервер

Цитата:
Сообщение от LordN Посмотреть сообщение
кнопкой reset 8сек+ сбросил на заводские
отформатировал из 98го
из сисменю сбросил на заводские
выставил время и включил dchp
залил проект с настроенным смконфигом
выключил плк на 30сек+
включил - запроса нет, ip сервера на месте.
Сегодня утром проверял на матрикс и 98, повторить не смог

Попробуйте указать наш тестовый сервер
если отразится запрос на нашем будем выяснять чем отличается наш сервер от вашего
Ruslangsm вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.08.2020, 18:12   #8
LordN
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 163
Благодарил(а): 240 раз(а)
Поблагодарили: 165 раз(а) в 157 сообщениях
По умолчанию Ответ: Нет запроса на подключение на смсервер

Цитата:
Сообщение от Ruslangsm Посмотреть сообщение
Сегодня утром проверял на матрикс и 98, повторить не смог

Попробуйте указать наш тестовый сервер
если отразится запрос на нашем будем выяснять чем отличается наш сервер от вашего
еще бы помнить где он...


Добавлено через 4 минуты


https://89.223.48.234/
если это он, то он не работает сейчас


Добавлено через 16 минут


нашел


__________________
C уважением, LordN
LordN вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.08.2020, 19:37   #9
LordN
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 163
Благодарил(а): 240 раз(а)
Поблагодарили: 165 раз(а) в 157 сообщениях
По умолчанию Ответ: Нет запроса на подключение на смсервер

запрос появился

добавился.


Добавлено через 5 минут


я не так давно роутер обновил, за которым смсервер живёт, кинетик поставил.
порты вроде прописал. все какие были в работе клиенты - все подключились и работают.
похоже что-то не хватает.
1194, 443 прописаны - в прежнем роутере тоже только эти были прописаны


__________________
C уважением, LordN
LordN вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.08.2020, 21:05   #10
Ruslangsm
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Ruslangsm
 
Регистрация: Dec 2008
Адрес: Оракул отдела продаж ООО"Сегнетикс"+7(812)564-50-01
Сообщения: 411
Благодарил(а): 90 раз(а)
Поблагодарили: 28 раз(а) в 27 сообщениях
По умолчанию Ответ: Нет запроса на подключение на смсервер

Со страницы продукта всегда попасть можно https://segnetics.com/ru/smconnect

Появился у нас на серваке - ок

Теперь я могу
Сервак сделать как у вас, что подтвердить баг, который возможно исправлен
Либо обновить софт на нашем серваке на последний и мы ещё раз проверим

У меня на серваке
Smh4 софт примерно майский и коннект майский

Как поступим?
Ruslangsm вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.08.2020, 06:37   #11
LordN
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 163
Благодарил(а): 240 раз(а)
Поблагодарили: 165 раз(а) в 157 сообщениях
По умолчанию Ответ: Нет запроса на подключение на смсервер

Цитата:
Сообщение от Ruslangsm Посмотреть сообщение
Со страницы продукта всегда попасть можно https://segnetics.com/ru/smconnect

Появился у нас на серваке - ок

Теперь я могу
Сервак сделать как у вас, что подтвердить баг, который возможно исправлен
Либо обновить софт на нашем серваке на последний и мы ещё раз проверим

У меня на серваке
Smh4 софт примерно майский и коннект майский

Как поступим?
я сперва попробую убедиться что с настройками роутера все в порядке


Добавлено через 7 минут


да, косяк в роутере.
были открыты только udp 1194 и 443, прописанные клиенты подключились и связь работала,
открыл tcp 1194 и 443 - сразу появился запрос от плк, он добавился, и связь появилась.
вопрос снят.
про tcp и udp куда-бы-нить в шпаргалку добавить чтоб не ходить по этим граблям снова


__________________
C уважением, LordN
LordN вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.



Часовой пояс GMT +4, время: 23:08.


Версия vBulletin: 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2024