Всем привет, есть конструкторская программа, залитая в Pixel. Чуть позже к контроллеру прикрутили LON карточку для диспетчеризации, потому что сетка на LONe.
Именно с Pixel на Lon не работал.
Вопрос, работает ли Lon по умолчанию, если залита конструкторская программа и если работает, как получить xif файл для интеграции ?


__________________
Какие ТЗ и ЗП, такое и ПО
president вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.06.2023, 17:08   #2
Ruslangsm
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Ruslangsm
 
Регистрация: Dec 2008
Адрес: Оракул отдела продаж ООО"Сегнетикс"+7(812)564-50-01
Сообщения: 411
Благодарил(а): 90 раз(а)
Поблагодарили: 28 раз(а) в 27 сообщениях
По умолчанию Ответ: Pixel + LON

1. добавить лон
2. вытащить на поляну переменные
3. вручную "приделать" к проекту нужные переменные

после этого

им xif файл
можно отдать https://dl.segnetics.com/PRODUCTS/Module_LON/
Изображения
Тип файла: jpg 1.JPG (34.9 Кбайт, 13 просмотров)
Тип файла: jpg 2.JPG (62.4 Кбайт, 17 просмотров)
Ruslangsm вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.



Часовой пояс GMT +4, время: 02:24.


Версия vBulletin: 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2024