Программа для управления двумя насосами с ротацией
Добрый день, я не так давно начал заниматься программированием в среде SMLogix представляю вашему вниманию программу для управлением двумя сетевыми насосами с ротацией и наработкой по времени, с пусковыми условиями по аналоговым и дискретным входам, сейчас опишу как она должна работать:
при приходе сигнала АВТ на дискретный вход контроллера запускается насос имеющий приоритет (В данном случае первый), но он запускается при приходе всех пусковых условий (давление на выходе не больше допустимого давления, которое задается с контроллера, есть сигнал АВТ, насос не в аварии, не сухой ход), при запуске насоса автоматически запускается счетчик наработки часов и задержка по времени (она нужна для того чтобы проверить сможет ли нагнать насос за определенное количество времени нужное давление, которое также задается с контроллера, если давление нагоняется сигнал аварии не проходит и насос аварийно не выключается), после отработки нужного количества времени насос (задается с контроллера) останавливается, запускается другой насос. При авариях рабочего насоса он останавливается, на контроллер приходит сигнал об аварии, запускается резервный. После снятия сигнала АВТ счетчики наработки сбрасываются. Прошу проверить работоспособность программы на контроллере либо рассказать как можно запустить симуляцию, программу прикладываю ниже, заранее спасибо. Версия контроллера MATRIX 1320-90-0 |
09.09.2021, 12:42 | #2 |
Сотрудник Сегнетикс
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
255 раз(а) в 251 сообщениях
|
Ответ: Программа для управления двумя насосами с ротацией
Симулятора нет. Вы можете загрузить проект в контроллер и на нём отладить свой проект.
Кстати, https://segnetics.com/ru/smconstructor_itp __________________ Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию |
09.09.2021, 13:11 | #3 |
Senior Member
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 790
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили:
194 раз(а) в 190 сообщениях
|
Ответ: Программа для управления двумя насосами с ротацией
|
09.09.2021, 16:03 | #4 | |
Новичок
Регистрация: Aug 2021
Сообщения: 5
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Программа для управления двумя насосами с ротацией
Цитата:
Добавлено через 48 секунд Я знаю, взял который подходи под мое понимание как это сделать (только учусь прогать на FBD |
|
09.09.2021, 17:49 | #5 |
Сотрудник Сегнетикс
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
255 раз(а) в 251 сообщениях
|
Ответ: Программа для управления двумя насосами с ротацией
Тогда почему бы конструктором не воспользоваться?
__________________ Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию |
09.09.2021, 23:27 | #6 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Dec 2008
Адрес: Оракул отдела продаж ООО"Сегнетикс"+7(812)564-50-01
Сообщения: 411
Благодарил(а): 90 раз(а)
Поблагодарили:
28 раз(а) в 27 сообщениях
|
Ответ: Программа для управления двумя насосами с ротацией
Цитата:
|
|
Благодарность от: |
10.09.2021, 08:50 | #7 | |
Новичок
Регистрация: Aug 2021
Сообщения: 5
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Программа для управления двумя насосами с ротацией
Цитата:
Добавлено через 5 минут В конструкторе нет всех функций и особенностей которым должна отвечать наша программа Добавлено через 8 минут Подскажите какой элемент тогда лучше использовать под эту операцию |
|
10.09.2021, 09:56 | #8 |
Сотрудник Сегнетикс
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
255 раз(а) в 251 сообщениях
|
Ответ: Программа для управления двумя насосами с ротацией
Например?
__________________ Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию |
10.09.2021, 10:22 | #9 | ||
Senior Member
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 790
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили:
194 раз(а) в 190 сообщениях
|
Ответ: Программа для управления двумя насосами с ротацией
Во Вашей программе можно сказать что не работает. Во всяком случае работает совсем не как Вы планировали.
Но для первой пробы не так плохо. Кстати оба насоса работают на одну трубу. Тогда зачем два датчика давления? Не забывайте что Матрикс тоже надо настраивать. Миллиамперы с мегапаскалями сравнивать сложно. Цитата:
Он делает даже намного больше чем Вам хочется. Цитата:
А свой макрос Время перемен посмотрите - ошибки уже там видны. |
||
10.09.2021, 11:52 | #10 | |
Senior Member
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 171
Благодарил(а): 241 раз(а)
Поблагодарили:
166 раз(а) в 158 сообщениях
|
Ответ: Программа для управления двумя насосами с ротацией
Цитата:
каждый датчик на своем насосе до о.к. два. а если делать пч, то и подавно без второго датчика все тухло и слишком много всяких лишних движений |
|
18.10.2021, 12:45 | #11 |
Новичок
Регистрация: Aug 2021
Сообщения: 5
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Программа для управления двумя насосами с ротацией
Всем добрый день, подкорректировал счетчик Время перемен. Прошу посмотреть, интересно ваше мнение, будет работать полноценно или нет
Последний раз редактировалось KamenVLA, 18.10.2021 в 12:49 Причина: Забыл добавить файл |
18.10.2021, 14:22 | #12 |
Senior Member
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 790
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили:
194 раз(а) в 190 сообщениях
|
Ответ: Программа для управления двумя насосами с ротацией
|
18.10.2021, 14:36 | #13 |
Сотрудник Сегнетикс
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
255 раз(а) в 251 сообщениях
|
Ответ: Программа для управления двумя насосами с ротацией
Макрос "Время перемен" на счётчик не похож.
__________________ Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию |
19.10.2021, 08:21 | #14 |
Новичок
Регистрация: Aug 2021
Сообщения: 5
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Программа для управления двумя насосами с ротацией
Соглашусь, это не счетчик, это макрос созданный для перевода часов в секунды, выступает в роли таймера (задатчик) времени работы насосов
|
19.10.2021, 10:50 | #15 | |
Сотрудник Сегнетикс
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
255 раз(а) в 251 сообщениях
|
Ответ: Программа для управления двумя насосами с ротацией
Цитата:
__________________ Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию |
|