|
Вопросы о SMH-2G(i) Здесь всё, что касается работы контроллера SMH-2G(i). |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
23.02.2015, 12:15 | #1 |
Senior Member
Регистрация: May 2009
Сообщения: 1 034
Благодарил(а): 9 раз(а)
Поблагодарили:
22 раз(а) в 22 сообщениях
|
Пропадает связь с МС (проблема решена)
Ситуация следующая.
В начале осени прошлого года был собран щит управления насосами. SMH 2Gi, MC, 2-a MR800 и частотник DELTA CP2000. Соединительные кабели для MR и MC двухметровые. Связь с ЧРП по RS-232. Лоджик 3.25 (дальше уже не вспомню). Работал он себе без сбоев, в режиме 24/7, пока не подошла пора (в конце января) подключить его к системе диспетчеризации. Подключил я его к такому же SMH 2Gi в щите диспетчеризации по RS-485. С помощью Лоджика 3.26.0256 залил обновлённую программу (предварительно обновив и ядро, как было предложено). Всё обновление программы заключалось только в установке на поляну сетевых переменных, больше ничего не изменялось. И началось... Связь с МС стала периодически пропадать. Без всякой закономерности: бывает, пропадает три-четыре раза в сутки, а может несколько суток работать без сбоев. Причем ошибка как бы в двух вариантах. В первом на аналоговых входах получаем полный бред и система просто отключается по авариям, а вот во втором всё хуже: значение на аналоговом входе просто перестаёт изменятся и вернуться к нормальной работе можно только отключением питания. S/N контроллера и МС напишу завтра. Как лечить? S/N: MC 276274, 2Gi 300441 __________________ RTFM Последний раз редактировалось Arsie, 23.02.2015 в 13:02 |
23.02.2015, 13:05 | #2 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 127
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
662 раз(а) в 606 сообщениях
|
Ответ: Пропадает связь с МС
Цитата:
1) Переход на софт 3.26 2) Подключение кабеля к RS485 Вы можете перешить его на 3.25 и посмотреть, как он работает? __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
|
24.02.2015, 20:03 | #3 |
Senior Member
Регистрация: May 2009
Сообщения: 1 034
Благодарил(а): 9 раз(а)
Поблагодарили:
22 раз(а) в 22 сообщениях
|
Нифига не помогло.
А есть ли смысл перешивать на 3.25 если ПО контроллера обновлено из 3.26? __________________ RTFM Последний раз редактировалось Arsie, 04.03.2015 в 13:53 |
25.02.2015, 12:44 | #4 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 127
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
662 раз(а) в 606 сообщениях
|
Ответ: Пропадает связь с МС
Софт на контроллере тоже перешить на 3.25, естественно.
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
15.03.2015, 18:36 | #5 |
Senior Member
Регистрация: May 2009
Сообщения: 1 034
Благодарил(а): 9 раз(а)
Поблагодарили:
22 раз(а) в 22 сообщениях
|
Ответ: Пропадает связь с МС
Неделю система отработала без сбоя: лоджик 3.25 на ядре 3.25
Сделано. Ждём результатов ещё неделю. Нормально работающие щиты: SMH2Gi - 300052, MC - 277644 SMH2Gi - 300072, MC - 297770 SMH2Gi - 300124, MC - 296794 Сбойный щит: SMH2Gi - 300041, MC - 289130 (ранее стояла 276274, замена ни на что не повлияла) __________________ RTFM |
22.03.2015, 13:29 | #6 |
Senior Member
Регистрация: May 2009
Сообщения: 1 034
Благодарил(а): 9 раз(а)
Поблагодарили:
22 раз(а) в 22 сообщениях
|
Программа залитая лоджиком 3.26 на ядро 3.25 неделю отработала без сбоев.
Заменил контроллер на 300051. Ядро 3.25 оставлять смысла не было (ибо на нём работает), поэтому сразу поставил 3.26. И тут мне можно сказать повезло: ошибка выскочила на втором часу работы, я ещё на объекте был. Вернул ядро 3.25. Может я чего-то не понимаю, но вроде других вариантов нет: проблема в ядре 3.26? P.S. Списался с человеком с аналогичной проблемой http://forum.segnetics.com/showthread.php?t=2134 У него так же, после изменения ядра на 3.25 (программа в лоджике 3.26), всё пока работает без сбоев. __________________ RTFM Последний раз редактировалось Arsie, 26.03.2015 в 14:06 |
23.03.2015, 04:05 | #7 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 127
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
662 раз(а) в 606 сообщениях
|
Цитата:
Повторили проблему. Действительно, дело в драйверах обновлённой операционки в 3.26 лоджике. Я думаю, исправим в течении скорого времени - просто выйдет новый релиз 3.26 лоджика с исправленным дистрибутивом линукса для 2Gi. В понедельник качайте новый SMLogix 3.26. __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. Последний раз редактировалось Arsie, 26.03.2015 в 14:09 |
|
26.03.2015, 13:44 | #8 |
Senior Member
Регистрация: May 2009
Сообщения: 1 034
Благодарил(а): 9 раз(а)
Поблагодарили:
22 раз(а) в 22 сообщениях
|
Ответ: Пропадает связь с МС
Спасибо.
__________________ RTFM |
26.03.2015, 17:27 | #9 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 127
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
662 раз(а) в 606 сообщениях
|
Ответ: Пропадает связь с МС
Можно обновляться.
Причём контроллеры с уже установленными 3.26 ядрами можно обновить по интернету из системного меню. Контроллеры с 3.25 как обычно - полная переустановка из лоджика. __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. Последний раз редактировалось Arsie, 26.03.2015 в 17:48 |
26.03.2015, 18:26 | #10 |
Senior Member
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 785
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили:
194 раз(а) в 190 сообщениях
|
Ответ: Пропадает связь с МС
|
27.03.2015, 10:46 | #11 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 127
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
662 раз(а) в 606 сообщениях
|
Ответ: Пропадает связь с МС
Это вы о чём? Что за релиз2 и релиз3?
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
27.03.2015, 11:16 | #12 |
Senior Member
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 785
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили:
194 раз(а) в 190 сообщениях
|
Ответ: Пропадает связь с МС
|
27.03.2015, 11:22 | #13 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 127
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
662 раз(а) в 606 сообщениях
|
Ответ: Пропадает связь с МС
У вам была бета 3.26, операционку контроллера вообще полностью переустанавливать нужно было при поднятии сборки SMLogix.
Так же и сейчас, вы лишь добавили этим обновлением глюков своему контроллеру. Срочно переустанавливайте в нём линукс. __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
27.03.2015, 12:02 | #14 |
Senior Member
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 785
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили:
194 раз(а) в 190 сообщениях
|
Ответ: Пропадает связь с МС (проблема решена)
Это сейчас там хлам лежит. А предыдущая была именно там еще в начале марта. И smconnect там тоже лежал....
Бета кривая была срублена еще в прошлом году и заменена на 3.25 . |
27.03.2015, 12:59 | #15 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 127
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
662 раз(а) в 606 сообщениях
|
Ответ: Пропадает связь с МС (проблема решена)
Цитата:
3.26 лежит в /release3 Бета была в /release2 Итого: 3.25 не может лезть в release2 и даже если она полезна, то переход из 3.25 в 3.26 в любом случае через переустановку линукса. ровно как и переход из 3.24 в 3.25 был в свое время. Ваша любовь к сложностям достойна лучшего применения. Я буду внимательнее относиться от багам от вас, возможно некоторое их число носит "рукотворный" характер. __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. Последний раз редактировалось Arsie, 27.03.2015 в 13:15 |
|
27.03.2015, 14:04 | #16 | ||
Senior Member
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 785
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили:
194 раз(а) в 190 сообщениях
|
Ответ: Пропадает связь с МС (проблема решена)
Цитата:
Вот все переустановил. Все через Лоджик. до.png после.png Минус smconnect (восстановим) и веб папочки мои потерялись. Отличие вижу только в templatelite, но в /release3 его и нет. Цитата:
А вот параметры IP из меню контроллера не меняются... |
||
27.03.2015, 14:13 | #17 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 127
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
662 раз(а) в 606 сообщениях
|
Ответ: Пропадает связь с МС (проблема решена)
Там когда-то лоджик неправильные права устанавливал у файлика, поэтому менюшка не могла его записать.
Вроде вылечили давно, но уже "не меняющийся" файлик нужно разрешать руками. __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
27.03.2015, 14:58 | #18 | |
Senior Member
Регистрация: Jul 2007
Адрес: Калининград
Сообщения: 422
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
1 раз в 1 сообщении
|
Ответ: Пропадает связь с МС (проблема решена)
Цитата:
Права какого файлика в 2Gi надо подправить, чтобы стало возможным изменение IP-адреса через меню? __________________ Автомат АК - самый распространенный преобразователь стека в очередь |
|
27.03.2015, 15:29 | #19 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 127
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
662 раз(а) в 606 сообщениях
|
Ответ: Пропадает связь с МС (проблема решена)
Цитата:
резервная копия в /projects/sys __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
|
27.03.2015, 16:04 | #20 |
Senior Member
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 785
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили:
194 раз(а) в 190 сообщениях
|
Ответ: Пропадает связь с МС (проблема решена)
Похоже в резервной должно быть 644. Данные оттуда восстанавливались.
А после смены IP из Лоджика и на контроллере меню заработало. |