Пропадает связь с МС
Добрый день Арсений!
Ситуация примерно такого же характера. Контроллер управляет тремя контурами отопления, принимая данные температуры наружного воздуха, температуры помещения по modbus. Модуль сопряжения вставлен непосредственно в разъем контроллера. Связь с модулем отваливается когда как, может проработать двое суток нормально, может сутки, может вообще 12 часов. Системная авария подтверждается, только после перезапуска контроллера. Контроллер SMH2Gi зав№268674 model: 0020-01-2 soft ver: 1.10 kernel: 2.6.29.434 libs: 0.1.359 Модуль сопряжения MC зав№321560 model: 0401-01-0 SMlogix 3.26.0247 |
04.03.2015, 12:05 | #2 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
660 раз(а) в 604 сообщениях
|
Ответ: Пропадает связь с МС
Цитата:
И схему шкафа, если она есть. Также было бы неплохо увидеть фотографии "внутренностей" шкафа. Общий план, МС и контроллер крупнее, чтобы видеть подключения. __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
|
23.03.2015, 09:29 | #3 |
Новичок
Регистрация: Feb 2014
Адрес: Omsk
Сообщения: 18
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Пропадает связь с МС
Добрый день! Арсений проблема решилась перезагрузкой ядра 3.25.
|