Добрый день!
Можно ли организовать канал связи между Matrix (сервер SMConnect) и мобильным телефоном под Android (клиент) через OpenVPN?
oleg23 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.09.2020, 11:15   #2
Ruslangsm
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Ruslangsm
 
Регистрация: Dec 2008
Адрес: Оракул отдела продаж ООО"Сегнетикс"+7(812)564-50-01
Сообщения: 411
Благодарил(а): 90 раз(а)
Поблагодарили: 28 раз(а) в 27 сообщениях
По умолчанию Ответ: Удаленный мониторинг через приложения Android

https://forum.segnetics.com/showthre...6164#post46164

в "p.s." есть даже ссылка на приложение
Ruslangsm вне форума   Ответить с цитированием
Благодарность от:
Старый 03.09.2020, 11:32   #3
Ilya J.
Сотрудник Сегнетикс
 
Аватара для Ilya J.
 
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 255 раз(а) в 251 сообщениях
По умолчанию Ответ: Удаленный мониторинг через приложения Android

Цитата:
Сообщение от Ruslangsm Посмотреть сообщение
https://forum.segnetics.com/showthre...6164#post46164

в "p.s." есть даже ссылка на приложение
Рабочий вариант, можно попробовать бесплатный период 7 дней.


__________________
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию
Ilya J. вне форума   Ответить с цитированием
Благодарность от:
Старый 03.09.2020, 14:10   #4
oleg23
Новичок
 
Регистрация: Jun 2017
Сообщения: 14
Благодарил(а): 3 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Удаленный мониторинг через приложения Android

Спасибо!
Вот только у меня не получается подключиться к тестовому серверу (https://91.108.43.71/), может я что то делаю не так? По шагам:
1) Добавил клиента "Рабочая станция" на тестовом сервере (10.168.0.57 Oleg)
2) Скачал на телефон настройки для подключения к OpenVPN с вебки сервера.
3) Установил VPN Client Pro на Android (Xiaomi Redmi 4X, версия Android 7.1.2 N2G47H)
4) В приложении активировал продвинутую подписку
5) Добавил "Профиль OpenVPN" -> импорт из файла
6) Появилось сообщение что идет подключение, а после ожидание TapEmulator (как на скрине во вложении) и на этом зависло. Пиктограмма на вебки сервера показывает разрыв. Пробовал подключиться к тестовому контроллеру по 10.168.0.5 тоже не получается.

Помогите пожалуйста
Изображения
Тип файла: jpg Screenshot_2020-09-03-12-52-58-131_it.colucciweb.vpnclientpro.jpg (53.8 Кбайт, 26 просмотров)
oleg23 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.09.2020, 14:34   #5
oleg23
Новичок
 
Регистрация: Jun 2017
Сообщения: 14
Благодарил(а): 3 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Удаленный мониторинг через приложения Android

К сообщению выше:
В VPN Client Pro на вкладке "Статус" обмен с сервером идет. На вкладке "Маршрутизация" - пусто.
Изображения
Тип файла: jpg Screenshot_2020-09-03-13-30-05-078_it.colucciweb.vpnclientpro.jpg (169.8 Кбайт, 36 просмотров)
oleg23 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.09.2020, 14:36   #6
Ilya J.
Сотрудник Сегнетикс
 
Аватара для Ilya J.
 
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 255 раз(а) в 251 сообщениях
По умолчанию Ответ: Удаленный мониторинг через приложения Android

Конфиг из архива распаковали?


__________________
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию
Ilya J. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.09.2020, 14:40   #7
oleg23
Новичок
 
Регистрация: Jun 2017
Сообщения: 14
Благодарил(а): 3 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Удаленный мониторинг через приложения Android

Да, конечно
oleg23 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.09.2020, 14:52   #8
Ilya J.
Сотрудник Сегнетикс
 
Аватара для Ilya J.
 
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 255 раз(а) в 251 сообщениях
По умолчанию Ответ: Удаленный мониторинг через приложения Android

Цитата:
Сообщение от oleg23 Посмотреть сообщение
Да, конечно
Если погуглить эту проблему, возможно настройки вашего телефона что-то блокируют.


__________________
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию
Ilya J. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.09.2020, 21:02   #9
oleg23
Новичок
 
Регистрация: Jun 2017
Сообщения: 14
Благодарил(а): 3 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Удаленный мониторинг через приложения Android

Удалось установить соединение с сетью для этого в настройках прописал IP клиента как во вложении. Но на сервере показывает все равно разрыв.
Далее пытаюсь подключиться к вебке тестового контроллера (Smconfig) http://10.168.0.5, а так же пытаюсь выполнить ping с Android по вышеуказанному адресу - ни чего не выходит.
Собственный IP 10.168.0.57 пингуется)

Может я что то упускаю?

Где-то нужно еще прописать разрешения для портов: 80 TCP, 1111 TCP, 443 TCP, 1194 UDP, 502 TCP ?

Помогите пожалуйста.
Изображения
Тип файла: jpg Screenshot_2020-09-03-19-20-43-066_it.colucciweb.vpnclientpro.jpg (167.3 Кбайт, 48 просмотров)
Тип файла: jpg Screenshot_2020-09-03-19-21-23-404_it.colucciweb.vpnclientpro.jpg (46.8 Кбайт, 32 просмотров)
oleg23 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.09.2020, 23:07   #10
oleg23
Новичок
 
Регистрация: Jun 2017
Сообщения: 14
Благодарил(а): 3 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Удаленный мониторинг через приложения Android

Скорей всего настройка в предыдущем посте не верна - IP там задавать ненужно. Я уже перепробовал много вариантов надеясь что какой-то поможет - потратил куча времени. Буду пробовать на другом телефоне...
Во вложении лог от VPN Client Pro - может быть в нем будет видно проблему.
oleg23 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.09.2020, 23:08   #11
oleg23
Новичок
 
Регистрация: Jun 2017
Сообщения: 14
Благодарил(а): 3 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Удаленный мониторинг через приложения Android

лог
Вложения
Тип файла: txt log.txt (4.5 Кбайт, 10 просмотров)
oleg23 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.09.2020, 10:45   #12
Ilya J.
Сотрудник Сегнетикс
 
Аватара для Ilya J.
 
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 255 раз(а) в 251 сообщениях
По умолчанию Ответ: Удаленный мониторинг через приложения Android

Результат и через сотовую сеть, и через wi-fi будет одинаковый?

Я проверял на эмуляторе android для windows, кроме добавления конфига вообще никаких настроек не трогал.

Попробуйте также на другом телефоне, не redmi


__________________
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию

Последний раз редактировалось Ilya J., 04.09.2020 в 14:41
Ilya J. вне форума   Ответить с цитированием
Благодарность от:
Старый 05.09.2020, 10:52   #13
oleg23
Новичок
 
Регистрация: Jun 2017
Сообщения: 14
Благодарил(а): 3 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Удаленный мониторинг через приложения Android

Добрый день!
Сегодня скачал конфиг на туже мобилу и все заработало через wifi и через gsm. Я удивлен...
oleg23 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.09.2020, 11:47   #14
ATS
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 791
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили: 194 раз(а) в 190 сообщениях
По умолчанию Ответ: Удаленный мониторинг через приложения Android

Цитата:
Сообщение от oleg23 Посмотреть сообщение
Добрый день!
Сегодня скачал конфиг на туже мобилу и все заработало через wifi и через gsm. Я удивлен...
Именно в четверг я не мог подключиться к тестовому и с рабочей станции под Вынь. В пятницу вечером все работало.
ATS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.09.2020, 13:07   #15
Ilya J.
Сотрудник Сегнетикс
 
Аватара для Ilya J.
 
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 255 раз(а) в 251 сообщениях
По умолчанию Ответ: Удаленный мониторинг через приложения Android

Цитата:
Сообщение от ATS+ Посмотреть сообщение
Именно в четверг я не мог подключиться к тестовому и с рабочей станции под Вынь. В пятницу вечером все работало.
Конечно, возможно было что то с внешней сетью, т.к. из внутренней все работало, но жалоб в тот день не поступало


__________________
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию
Ilya J. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.10.2020, 18:07   #16
LordN
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 173
Благодарил(а): 242 раз(а)
Поблагодарили: 166 раз(а) в 158 сообщениях
По умолчанию Ответ: Удаленный мониторинг через приложения Android (нет проблемы)

у меня тоже перестала работать связь с мобилки
причём на на мобилке вроде все подключается, статус - подключено
на см сервере - тоже подключено
пытаюсь подключится по ip на сервер 10.168.0.1 из браузера на мобилке - не может.
пытаюсь подключиться на ip контроллера с приточкой по 10.168.0.73 из приложения сегнетикс для андроида - не может https://forum.segnetics.com/attachme...1&d=1602424995

пробовал и Openvpn Client и Openvpn Client Pro - без разницы.
куда копать?
на неделе пообещал клиенту подключить, полез проверять как оно работает - а оно х*
куда копать?
Изображения
Тип файла: png 2020-10-11 21-01-41 SMConfig - Панель управления. - Google Chrome (2).png (58.3 Кбайт, 51 просмотров)


__________________
C уважением, LordN
LordN вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.10.2020, 11:46   #17
Ilya J.
Сотрудник Сегнетикс
 
Аватара для Ilya J.
 
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 255 раз(а) в 251 сообщениях
По умолчанию Ответ: Удаленный мониторинг через приложения Android (нет проблемы)

С компьютера через эмулятор пробовали? С другого телефона?


__________________
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию
Ilya J. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.10.2020, 13:11   #18
LordN
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 173
Благодарил(а): 242 раз(а)
Поблагодарили: 166 раз(а) в 158 сообщениях
По умолчанию Ответ: Удаленный мониторинг через приложения Android (нет проблемы)

Цитата:
Сообщение от Ilya J. Посмотреть сообщение
С компьютера через эмулятор пробовали? С другого телефона?
на другой мобиле то же самое. эмулятором нет, не проверял.
у вас работает на мобиле или на эмуляторе?
если на эмуляторе да, то на каком? чтоб мне не тыкаться во все подряд проверяючи


__________________
C уважением, LordN
LordN вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.10.2020, 15:21   #19
LordN
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 173
Благодарил(а): 242 раз(а)
Поблагодарили: 166 раз(а) в 158 сообщениях
По умолчанию Ответ: Удаленный мониторинг через приложения Android (нет проблемы)

в эмуляторе в браузере работает. страничка 10.168.0.1 открывается.
как найти что мешает в мобилке?
samsung s8


__________________
C уважением, LordN
LordN вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.10.2020, 15:38   #20
Ilya J.
Сотрудник Сегнетикс
 
Аватара для Ilya J.
 
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 255 раз(а) в 251 сообщениях
По умолчанию Ответ: Удаленный мониторинг через приложения Android (нет проблемы)

Цитата:
Сообщение от LordN Посмотреть сообщение
на другой мобиле то же самое. эмулятором нет, не проверял.
у вас работает на мобиле или на эмуляторе?
если на эмуляторе да, то на каком? чтоб мне не тыкаться во все подряд проверяючи
Я пользовался BlueStacks

Цитата:
samsung s8
Какая полная версия программы? В эмуляторе и на телефоне одинаковые версии? Точно не лайт? Логи пишутся какие-нибудь? Проверяете с нашим сервером?


__________________
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию
Ilya J. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.10.2020, 16:39   #21
LordN
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 173
Благодарил(а): 242 раз(а)
Поблагодарили: 166 раз(а) в 158 сообщениях
По умолчанию Ответ: Удаленный мониторинг через приложения Android (нет проблемы)

Цитата:
Сообщение от Ilya J. Посмотреть сообщение
Я пользовался BlueStacks



Какая полная версия программы? В эмуляторе и на телефоне одинаковые версии? Точно не лайт? Логи пишутся какие-нибудь? Проверяете с нашим сервером?
да, тоже BlueStacks

версия та же самая. Openvpn Client Pro. подписка премиум.
соединение с сервером устанавливается и на мобиле и на эмуляторе, но на мобиле браузер страничку с логин/паролем не открывает.


__________________
C уважением, LordN
LordN вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.10.2020, 16:52   #22
Ilya J.
Сотрудник Сегнетикс
 
Аватара для Ilya J.
 
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 255 раз(а) в 251 сообщениях
По умолчанию Ответ: Удаленный мониторинг через приложения Android (нет проблемы)

Цитата:
Сообщение от LordN Посмотреть сообщение
да, тоже BlueStacks

версия та же самая. Openvpn Client Pro. подписка премиум.
соединение с сервером устанавливается и на мобиле и на эмуляторе, но на мобиле браузер страничку с логин/паролем не открывает.
логи?


__________________
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию
Ilya J. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.10.2020, 06:37   #23
LordN
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 173
Благодарил(а): 242 раз(а)
Поблагодарили: 166 раз(а) в 158 сообщениях
По умолчанию Ответ: Удаленный мониторинг через приложения Android (нет проблемы)

Цитата:
Сообщение от Ilya J. Посмотреть сообщение
логи?
я не нашел где включить/взять логи на мобиле.
в VPN Client Pro такого нет


__________________
C уважением, LordN
LordN вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.11.2020, 13:17   #24
LordN
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 173
Благодарил(а): 242 раз(а)
Поблагодарили: 166 раз(а) в 158 сообщениях
По умолчанию Ответ: Удаленный мониторинг через приложения Android (нет проблемы)

или речь про логи с плк?


Добавлено через 12 минут


Цитата:
Сообщение от oleg23 Посмотреть сообщение
Удалось установить соединение с сетью для этого в настройках прописал IP клиента как во вложении. Но на сервере показывает все равно разрыв.
Далее пытаюсь подключиться к вебке тестового контроллера (Smconfig) http://10.168.0.5, а так же пытаюсь выполнить ping с Android по вышеуказанному адресу - ни чего не выходит.
Собственный IP 10.168.0.57 пингуется)

Может я что то упускаю?

Где-то нужно еще прописать разрешения для портов: 80 TCP, 1111 TCP, 443 TCP, 1194 UDP, 502 TCP ?

Помогите пожалуйста.
ничего не понимаю, выставил галки как на этих скринах, кроме последней, "установить ip" - и все поехало. чертече...
причем это на старом который OpenVPN Client


__________________
C уважением, LordN

Последний раз редактировалось LordN, 16.11.2020 в 13:31
LordN вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.11.2020, 14:30   #25
Ilya J.
Сотрудник Сегнетикс
 
Аватара для Ilya J.
 
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 255 раз(а) в 251 сообщениях
По умолчанию Ответ: Удаленный мониторинг через приложения Android (нет проблемы)

Цитата:
Сообщение от LordN Посмотреть сообщение
или речь про логи с плк?
Я про логи с клиента спрашивал, сейчас все работает?


__________________
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию
Ilya J. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.11.2020, 18:55   #26
LordN
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 173
Благодарил(а): 242 раз(а)
Поблагодарили: 166 раз(а) в 158 сообщениях
По умолчанию Ответ: Удаленный мониторинг через приложения Android (нет проблемы)

Цитата:
Сообщение от Ilya J. Посмотреть сообщение
Я про логи с клиента спрашивал, сейчас все работает?
да, работает.


__________________
C уважением, LordN
LordN вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.



Часовой пояс GMT +4, время: 02:07.


Версия vBulletin: 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2024