Здравствуйте. Ситуация следующая: установка была с водяным охладителем с управление 0-10В. Теперь к нему добавили фреоновый с 2-мя ступенями. Просят чтобы работало по следующей логике: Работает фреоновый охладитель, если не справляется то начинает работать водяной охладитель. Датчика температуры помещения нет, только канала.
Есть ли описание, чтобы понять логику макроса фрионового охладителя.
Не могу понять по какому принципу включаются и отключаются ступени и влияет на это температура канала? На что повлияет если поставлю 1 или 0 в этом макросе (Канал/~Помещение)и (Перекл по Туст/~Тперекл).
bolld1985 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.06.2020, 11:28   #2
Ilya J.
Сотрудник Сегнетикс
 
Аватара для Ilya J.
 
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 255 раз(а) в 251 сообщениях
По умолчанию Ответ: 2 охладителя (водяной 0-10В+ККБ 2ступени)

Описание в конструкторе на фреоновый охладитель читали? https://forum.segnetics.com/showthread.php?t=1480


__________________
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию
Ilya J. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.07.2020, 06:13   #3
bolld1985
Новичок
 
Регистрация: Jun 2020
Сообщения: 24
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: 2 охладителя (водяной 0-10В+ККБ 2ступени)

Отлично конечно, но где описание работы фреонового охладителя? Про водяной, пожайлуста информации море в этой документации.
bolld1985 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.07.2020, 11:14   #4
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 160
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 665 раз(а) в 607 сообщениях
По умолчанию Ответ: 2 охладителя (водяной 0-10В+ККБ 2ступени)

Цитата:
Сообщение от bolld1985 Посмотреть сообщение
Отлично конечно, но где описание работы фреонового охладителя? Про водяной, пожайлуста информации море в этой документации.
Я дополнил справку по поиску описаний по ссылке. Посмотрите, так более понятно?

https://forum.segnetics.com/showthread.php?t=1480


PS. На всякий случай: фреоновый охладитель - это частный случай теплового насоса.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.

Последний раз редактировалось Arsie, 02.07.2020 в 12:15
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.07.2020, 08:49   #5
bolld1985
Новичок
 
Регистрация: Jun 2020
Сообщения: 24
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: 2 охладителя (водяной 0-10В+ККБ 2ступени)

Хорошо я почитал, хотелось бы получить косультацию как объеденить два охладителя (фохл+вохл) и чтобы они адекватно работали.
bolld1985 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.07.2020, 11:58   #6
Ilya J.
Сотрудник Сегнетикс
 
Аватара для Ilya J.
 
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 255 раз(а) в 251 сообщениях
По умолчанию Ответ: 2 охладителя (водяной 0-10В+ККБ 2ступени)

Цитата:
Сообщение от bolld1985 Посмотреть сообщение
Хорошо я почитал, хотелось бы получить косультацию как объеденить два охладителя (фохл+вохл) и чтобы они адекватно работали.
На форуме искали? Вот, например. ТЗ адекватной работы опишите?


__________________
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию
Ilya J. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.07.2020, 15:54   #7
monstr696
Senior Member
 
Регистрация: Apr 2013
Адрес: Россия, Москва
Сообщения: 778
Благодарил(а): 8 раз(а)
Поблагодарили: 65 раз(а) в 60 сообщениях
По умолчанию Ответ: 2 охладителя (водяной 0-10В+ККБ 2ступени)

Цитата:
Сообщение от Ilya J. Посмотреть сообщение
На форуме искали? Вот, например. ТЗ адекватной работы опишите?
при переходе по данной ссылке получил вот что см.Фото


__________________
Саня

Последний раз редактировалось Arsie, 06.07.2020 в 12:32 Причина: Удалил вложения за ненужностью
monstr696 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.07.2020, 11:31   #8
Ilya J.
Сотрудник Сегнетикс
 
Аватара для Ilya J.
 
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 255 раз(а) в 251 сообщениях
По умолчанию Ответ: 2 охладителя (водяной 0-10В+ККБ 2ступени)

Цитата:
Сообщение от monstr696 Посмотреть сообщение
при переходе по данной ссылке получил вот что см.Фото
Спасибо, не заметил, это архивная тема.

Цитата:
как проще конструктором такое сделать?

первая - водяной охладитель
вторая - трехступенчатый фреон
Цитата:
Сделать калорифер + электрокалорифер.

Либо просто водяной охладитель и разбить на поддиапазоны 0..250..500..750..1000

В обоих случаях нужен допил разморозок, а во втором ещё и ограничения частоты переключений ("дискретная система" вполне справится).


__________________
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию
Ilya J. вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.



Часовой пояс GMT +4, время: 09:10.


Версия vBulletin: 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2024