Segnetics

Вернуться   Segnetics > Форум Segnetics > Связь с внешним миром > SMConnect & SMConfig

SMConnect & SMConfig VPN-сервер на базе SMH-2Gi, Trim5 и SMH4 и средство удалённой настройки контроллера

Ответ
 
Опции темы Поиск в этой теме
Старый 08.07.2021, 18:38   #1
LordN
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 163
Благодарил(а): 240 раз(а)
Поблагодарили: 165 раз(а) в 157 сообщениях
По умолчанию SMConnect вдруг перестал нормально работать, вопрос всем кто его использует

Не заметили ли что-то необычного с начала месяца?
У меня вдруг перестали подключаться новые контроллеры к моему серверу.
проверил все что мог, поменял роутер - бесполезно.


__________________
C уважением, LordN
LordN вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.07.2021, 20:17   #2
Ilya J.
Сотрудник Сегнетикс
 
Аватара для Ilya J.
 
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 338
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 255 раз(а) в 251 сообщениях
По умолчанию Ответ: SMConnect вдруг перестал нормально работать, вопрос всем кто его использует

Цитата:
Сообщение от LordN Посмотреть сообщение
Не заметили ли что-то необычного с начала месяца?
У меня вдруг перестали подключаться новые контроллеры к моему серверу.
проверил все что мог, поменял роутер - бесполезно.
Мы с вами на почте продолжим или здесь?


__________________
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию
Ilya J. сейчас на форуме   Ответить с цитированием
Старый 08.07.2021, 22:59   #3
alex
Senior Member
 
Регистрация: Jan 2006
Сообщения: 320
Благодарил(а): 5 раз(а)
Поблагодарили: 2 раз(а) в 2 сообщениях
По умолчанию Ответ: SMConnect вдруг перестал нормально работать, вопрос всем кто его использует

Цитата:
Сообщение от Ilya J. Посмотреть сообщение
Мы с вами на почте продолжим или здесь?
всем интересно будет.
Илья Вы всегда уходите от ответа, Арсений отвечает но не договаривает ...
alex вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.07.2021, 06:08   #4
LordN
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 163
Благодарил(а): 240 раз(а)
Поблагодарили: 165 раз(а) в 157 сообщениях
По умолчанию Ответ: SMConnect вдруг перестал нормально работать, вопрос всем кто его использует

Цитата:
Сообщение от Ilya J. Посмотреть сообщение
Мы с вами на почте продолжим или здесь?
да мне хоть где, лишь бы до вторника решить эту проблему.

из дома плк даже пропинговать серверный ip не может, пишет неизвестная сетка.
пока появились подозрения на ростелеком, трассировка из дома на ip сервера обрывается на каком-то из серверов РТ, обратно та же самая фигня. т.е. как я понимаю плк для установления связи сперва идет по обычному пути до серверного ip, а если эта дорога перерыта, то и связи он поднять не может. так?
а вот если каким-то макаром связь установлена, то дальше все уже идет по пиринговым сетям и косяки ростелекома ему уже пох. ага?
Изображения
Тип файла: png 2021-07-09 09-09-27 192.168.1.213 - PuTTY.png (17.7 Кбайт, 32 просмотров)


__________________
C уважением, LordN
LordN вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.07.2021, 11:41   #5
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: SMConnect вдруг перестал нормально работать, вопрос всем кто его использует

Цитата:
Сообщение от alex Посмотреть сообщение
всем интересно будет.
Илья Вы всегда уходите от ответа, Арсений отвечает но не договаривает ...
У Льва уже не первый раз ложится смконнект и, насколько я помню, всегда находилась какая-то внешняя причина. То роутеру конфиг сбросить, то шнурок переложить. Думаю и в этот раз тема для всех не очень интересная.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie сейчас на форуме   Ответить с цитированием
Старый 09.07.2021, 11:47   #6
Ilya J.
Сотрудник Сегнетикс
 
Аватара для Ilya J.
 
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 338
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 255 раз(а) в 251 сообщениях
По умолчанию Ответ: SMConnect вдруг перестал нормально работать, вопрос всем кто его использует

Цитата:
Сообщение от alex Посмотреть сообщение
всем интересно будет.
Илья Вы всегда уходите от ответа, Арсений отвечает но не договаривает ...
Какой вопрос остался без ответа?

Я задал вопрос ТС, т.к. мы не приветствуем дублирование тем на форуме и на почте, о чем многократно сказано.


__________________
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию
Ilya J. сейчас на форуме   Ответить с цитированием
Старый 09.07.2021, 14:57   #7
LordN
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 163
Благодарил(а): 240 раз(а)
Поблагодарили: 165 раз(а) в 157 сообщениях
По умолчанию Ответ: SMConnect вдруг перестал нормально работать, вопрос всем кто его использует

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
У Льва уже не первый раз ложится смконнект и, насколько я помню, всегда находилась какая-то внешняя причина. То роутеру конфиг сбросить, то шнурок переложить. Думаю и в этот раз тема для всех не очень интересная.
в этот раз тоже что-то внешнее было. сейчас все наладилось. я так и не понял почему. последнее что сделал - заехал на объект, где не выходил на связь 2Gi, оказалось сбито время после сброса по питанию, причем батарейка показывает 3,700. ПЛК 17го года.
так вот, после того, как я установил правильное время, так сразу поглядел на то, что происходит на сервере - и о чудо, там все стало как должно быть.
как связано установка времени на клиенте который не вышел на связь и корректность отображения веб странички сервера?
а, да, еще зачем-то включил ICMP на роутере для роутера.
никогда раньше этого не делал, а тут пытался искать проблемы пингом, включил.


__________________
C уважением, LordN
LordN вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.07.2021, 15:11   #8
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: SMConnect вдруг перестал нормально работать, вопрос всем кто его использует

Цитата:
Сообщение от LordN Посмотреть сообщение
как связано установка времени на клиенте который не вышел на связь и корректность отображения веб странички сервера?
Да никак.

Максимум будут проблемы с SSL-протоколами (SFTP, HTTPS, SSH под сертификатом и т.д.) при просмотре странички сервера, если на самом сервере неправильное время - сертификаты не прокатят. От клиента вообще не должно зависеть.



Цитата:
Сообщение от LordN Посмотреть сообщение
а, да, еще зачем-то включил ICMP на роутере для роутера.
никогда раньше этого не делал, а тут пытался искать проблемы пингом, включил.
Лоджик для обнаружения контроллеров вроде ICMP использует. Не слышал, чтобы смконнект также, но мало ли.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie сейчас на форуме   Ответить с цитированием
Старый 09.07.2021, 16:01   #9
LordN
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 163
Благодарил(а): 240 раз(а)
Поблагодарили: 165 раз(а) в 157 сообщениях
По умолчанию Ответ: SMConnect вдруг перестал нормально работать, вопрос всем кто его использует

пока перевел сервер на SMH4, от 2Gi буду избавляться потихоньку..
vnc нету, smconnect я кое-как на второй 2Gi установил, причем какой-то из старых, 183й кажется..


__________________
C уважением, LordN
LordN вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.11.2021, 19:03   #10
LordN
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 163
Благодарил(а): 240 раз(а)
Поблагодарили: 165 раз(а) в 157 сообщениях
По умолчанию Ответ: SMConnect вдруг перестал нормально работать, вопрос всем кто его использует

из какого лоджика лучше форматировать 2Gi?

какой smconnect.deb на него установить, если это не этот https://dl.segnetics.com/PRODUCTS/TRIM5/SMConnect/
и где взять?


__________________
C уважением, LordN
LordN вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.11.2021, 19:23   #11
ATS
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 785
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили: 194 раз(а) в 190 сообщениях
По умолчанию Ответ: SMConnect вдруг перестал нормально работать, вопрос всем кто его использует

Цитата:
Сообщение от LordN Посмотреть сообщение
из какого лоджика лучше форматировать 2Gi?
Не выше 3.28, а фирмварь вытащить из 3.33.0261 7z-ом.
В последних опять старьё...

Цитата:
какой smconnect.deb на него установить, если это не этот https://dl.segnetics.com/PRODUCTS/TRIM5/SMConnect/
и где взять?
А вот тут все плохо. Этот не прокатит.
В репозиториях smconnect.deb похерили.
Если только старый поставив фирмварь отсюда и накатить 869 deb из 3.33.0261.

P.S должен у меня болтаться на старой машинке, но она сейчас не на ходу.

Последний раз редактировалось ATS, 19.11.2021 в 19:35
ATS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.11.2021, 20:15   #12
LordN
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 163
Благодарил(а): 240 раз(а)
Поблагодарили: 165 раз(а) в 157 сообщениях
По умолчанию Ответ: SMConnect вдруг перестал нормально работать, вопрос всем кто его использует

Цитата:
Сообщение от ATS Посмотреть сообщение
Не выше 3.28, а фирмварь вытащить из 3.33.0261 7z-ом.
В последних опять старьё...

А вот тут все плохо. Этот не прокатит.
В репозиториях smconnect.deb похерили.
Если только старый поставив фирмварь отсюда и накатить 869 deb из 3.33.0261.

P.S должен у меня болтаться на старой машинке, но она сейчас не на ходу.
в дебке нету смконнекта


__________________
C уважением, LordN
LordN вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.11.2021, 23:25   #13
ATS
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 785
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили: 194 раз(а) в 190 сообщениях
По умолчанию Ответ: SMConnect вдруг перестал нормально работать, вопрос всем кто его использует

Цитата:
Сообщение от LordN Посмотреть сообщение
в дебке нету смконнекта
И не должно быть.
Что-то выше ссылку потерял - ядро отсюда а дебку следом накатить.
ATS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.11.2021, 01:56   #14
Ruslangsm
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Ruslangsm
 
Регистрация: Dec 2008
Адрес: Оракул отдела продаж ООО"Сегнетикс"+7(812)564-50-01
Сообщения: 411
Благодарил(а): 90 раз(а)
Поблагодарили: 28 раз(а) в 27 сообщениях
По умолчанию Ответ: SMConnect вдруг перестал нормально работать, вопрос всем кто его использует

Цитата:
Сообщение от LordN Посмотреть сообщение
из какого лоджика лучше форматировать 2Gi?

какой smconnect.deb на него установить, если это не этот https://dl.segnetics.com/PRODUCTS/TRIM5/SMConnect/
и где взять?
В smh2gi deb smconnect накатывать не надо (оно не накатится у smh2gi будет бесконечная загрузка deb... не так это работает как в smh4 например)
У него для server только форматирование xxxx-31 frimware.frw

Если надо сделаю в последнем лоджике для проверки
И этот smh2gi на адрес тестового сервера включу
Ruslangsm вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.11.2021, 09:51   #15
LordN
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 163
Благодарил(а): 240 раз(а)
Поблагодарили: 165 раз(а) в 157 сообщениях
По умолчанию Ответ: SMConnect вдруг перестал нормально работать, вопрос всем кто его использует

Цитата:
Сообщение от Ruslangsm Посмотреть сообщение
В smh2gi deb smconnect накатывать не надо (оно не накатится у smh2gi будет бесконечная загрузка deb... не так это работает как в smh4 например)
У него для server только форматирование xxxx-31 frimware.frw

Если надо сделаю в последнем лоджике для проверки
И этот smh2gi на адрес тестового сервера включу
по ссылке актуальное ядро для 2Gi лежит?
т.е. я им форматирую и смконнект уже там будет. так?


Добавлено через 4 минуты


отформатировал
https://photos.app.goo.gl/SKNMSBWuwG3ztTdk7

smconnect там есть

ошибка пропала после заливки проекта. это нормально?

имеет ли смысл обновить софт?


Добавлено через 11 минут


один раз зашел на плк хромом, увидел пустую страницу смконнекта, попытался открыть в интернет эксполрере, там тоже пусто плюс опять вылезла ошибка в httpd.conf


__________________
C уважением, LordN
LordN вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.11.2021, 10:35   #16
LordN
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 163
Благодарил(а): 240 раз(а)
Поблагодарили: 165 раз(а) в 157 сообщениях
По умолчанию Ответ: SMConnect вдруг перестал нормально работать, вопрос всем кто его использует

отформатировал еще раз.
вроде ошибок нет.

обновлять ПО или не надо?


__________________
C уважением, LordN
LordN вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.11.2021, 11:18   #17
Ruslangsm
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Ruslangsm
 
Регистрация: Dec 2008
Адрес: Оракул отдела продаж ООО"Сегнетикс"+7(812)564-50-01
Сообщения: 411
Благодарил(а): 90 раз(а)
Поблагодарили: 28 раз(а) в 27 сообщениях
По умолчанию Ответ: SMConnect вдруг перестал нормально работать, вопрос всем кто его использует

Цитата:
Сообщение от LordN Посмотреть сообщение
отформатировал еще раз.
вроде ошибок нет.

обновлять ПО или не надо?
В комплекте с лоджиком уже кажется идет всегда идет ядро smh2gi с smconnect то есть xxxx-31

https://forum.segnetics.com/showthread.php?t=2598
Видос в понедельник будет доступен
Коротко так
Скачиваем последний лоджик там свежее ядро smh2gi
Внутри адс туулкинг программа и ядро smh2gi
Ядро винраром откройте и вытащите 4 файла в папку C:\Program Files (x86)\SMLogix\2Gi_Kernel
Контроллер перемычкой в будлуадер
Подключаете к компу
Запускаете адс тулкинг
выбираете удалить ядра
устанавливайте последовательно все 4 ядра
Все готово пользуйтесь

Тут возможно старые да и вообще удалить возможно этот раздел надо
https://dl.segnetics.com/PRODUCTS/SMH2Gi/kernel/
Поэтому и обновления выскакивают

Про ошибку httpd.conf писали на форуме для исправления нужен свежий софт. Или опять что то закралось(


Добавлено через 3 минуты


Красный коммент внизу в том сообщении надо исправить уже 5 лет неактуально

Последний раз редактировалось Ruslangsm, 22.11.2021 в 19:24 Причина: поправил путь Ядро винраром откройте и вытащите 4 файла в папку C:\Program Files (x86)\SMLogix\2Gi_Kernel
Ruslangsm вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.11.2021, 13:21   #18
LordN
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 163
Благодарил(а): 240 раз(а)
Поблагодарили: 165 раз(а) в 157 сообщениях
По умолчанию Ответ: SMConnect вдруг перестал нормально работать, вопрос всем кто его использует

Цитата:
Сообщение от Ruslangsm Посмотреть сообщение
В комплекте с лоджиком уже кажется идет всегда идет ядро smh2gi с smconnect то есть xxxx-31

https://forum.segnetics.com/showthread.php?t=2598
Видос в понедельник будет доступен
Коротко так
Скачиваем последний лоджик там свежее ядро smh2gi
Внутри адс туулкинг программа и ядро smh2gi
Ядро винраром откройте и вытащите 4 файла на раб стол
Контроллер перемычкой в будлуадер
Подключаете к компу
Запускаете адс тулкинг
выбираете удалить ядра
устанавливайте последовательно все 4 там по названию можно понять
Все готово пользуйтесь

Тут возможно старые да и вообще удалить возможно этот раздел надо
https://dl.segnetics.com/PRODUCTS/SMH2Gi/kernel/
Поэтому и обновления выскакивают

Про ошибку httpd.conf писали на форуме для исправления нужен свежий софт. Или опять что то закралось(


Добавлено через 3 минуты


Красный коммент внизу в том сообщении надо исправить уже 5 лет неактуально
последний лоджик - имеется ввиду 3.34.073?

если да, то в нём нету смконнекта


__________________
C уважением, LordN
LordN вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.11.2021, 13:27   #19
Ruslangsm
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Ruslangsm
 
Регистрация: Dec 2008
Адрес: Оракул отдела продаж ООО"Сегнетикс"+7(812)564-50-01
Сообщения: 411
Благодарил(а): 90 раз(а)
Поблагодарили: 28 раз(а) в 27 сообщениях
По умолчанию Ответ: SMConnect вдруг перестал нормально работать, вопрос всем кто его использует

Цитата:
Сообщение от LordN Посмотреть сообщение
последний лоджик - имеется ввиду 3.34.073?
Так точно.


Добавлено через 3 минуты


Старые лоджики годны лишь для костылей или выявления каких то редких багов.
Все внедрения и правки от разработчиков только в новых лоджиках
Ruslangsm вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.11.2021, 13:34   #20
Ruslangsm
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Ruslangsm
 
Регистрация: Dec 2008
Адрес: Оракул отдела продаж ООО"Сегнетикс"+7(812)564-50-01
Сообщения: 411
Благодарил(а): 90 раз(а)
Поблагодарили: 28 раз(а) в 27 сообщениях
По умолчанию Ответ: SMConnect вдруг перестал нормально работать, вопрос всем кто его использует

Вот дата последних редакций
Изображения
Тип файла: jpg Screenshot_20211120-123317_Firefox.jpg (392.8 Кбайт, 32 просмотров)
Ruslangsm вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.11.2021, 13:50   #21
LordN
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 163
Благодарил(а): 240 раз(а)
Поблагодарили: 165 раз(а) в 157 сообщениях
По умолчанию Ответ: SMConnect вдруг перестал нормально работать, вопрос всем кто его использует

Цитата:
Сообщение от Ruslangsm Посмотреть сообщение
Вот дата последних редакций


но я ничего не понял.

так где в итоге взять последнее ядро 2gi с смконнектом?


__________________
C уважением, LordN
LordN вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.11.2021, 13:51   #22
Ruslangsm
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Ruslangsm
 
Регистрация: Dec 2008
Адрес: Оракул отдела продаж ООО"Сегнетикс"+7(812)564-50-01
Сообщения: 411
Благодарил(а): 90 раз(а)
Поблагодарили: 28 раз(а) в 27 сообщениях
По умолчанию Ответ: SMConnect вдруг перестал нормально работать, вопрос всем кто его использует

Цитата:
Сообщение от LordN Посмотреть сообщение

если да, то в нём нету смконнекта

Тогда как вариант это https://dl.segnetics.com/PRODUCTS/SMH2Gi/kernel/
И попробовать обновление
В понедельник займемся


Добавлено через 1 минуту


Цитата:
Сообщение от LordN Посмотреть сообщение


но я ничего не понял.

так где в итоге взять последнее ядро 2gi с смконнектом?
Теперь как выяснилось свежего нигде нет(
Ruslangsm вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.11.2021, 14:56   #23
LordN
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 163
Благодарил(а): 240 раз(а)
Поблагодарили: 165 раз(а) в 157 сообщениях
По умолчанию Ответ: SMConnect вдруг перестал нормально работать, вопрос всем кто его использует

Цитата:
Сообщение от Ruslangsm Посмотреть сообщение
Тогда как вариант это https://dl.segnetics.com/PRODUCTS/SMH2Gi/kernel/
И попробовать обновление
В понедельник займемся
уже пробовал

Цитата:
Добавлено через 1 минуту
Теперь как выяснилось свежего нигде нет(
значит будем ждать понедельника


__________________
C уважением, LordN
LordN вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.11.2021, 15:06   #24
Ruslangsm
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Ruslangsm
 
Регистрация: Dec 2008
Адрес: Оракул отдела продаж ООО"Сегнетикс"+7(812)564-50-01
Сообщения: 411
Благодарил(а): 90 раз(а)
Поблагодарили: 28 раз(а) в 27 сообщениях
По умолчанию Ответ: SMConnect вдруг перестал нормально работать, вопрос всем кто его использует

bug #46706
Ruslangsm вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.11.2021, 15:36   #25
Ruslangsm
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Ruslangsm
 
Регистрация: Dec 2008
Адрес: Оракул отдела продаж ООО"Сегнетикс"+7(812)564-50-01
Сообщения: 411
Благодарил(а): 90 раз(а)
Поблагодарили: 28 раз(а) в 27 сообщениях
По умолчанию Ответ: SMConnect вдруг перестал нормально работать, вопрос всем кто его использует

Ранее расшифровки вроде пока не было.

#xxxxx это значит:
-это у вас точно релизный лоджик последней версии
-контроллер отформатирован и него
-есть понимание как быстро воспроизвести
-баг подвержден и оформлен
-и прикреплено полное описание
-и проект прикреплен при необходимости

Далее отдел разработки воспроизводит и решает проблему.
Именно по этой причине просим проекты иногда, а не словами описывать...
Пусть хоть с одним блоком, но что бы вот такой дергатни не было https://forum.segnetics.com/showthre...9985#post29985)

Пока нет #xxxxx в большинстве случаев:
-мы упорно пытаемся воспроизвести то "что вы делаете" и не выходит
-либо упорно просим прислать проект предполагая, что дело в нем


В вашем случаем пока все прозрачно и понятно, smh2gi под рукой просто не было. Ждемс)

Последний раз редактировалось Ruslangsm, 20.11.2021 в 16:31
Ruslangsm вне форума   Ответить с цитированием
Благодарность от:
Старый 20.11.2021, 16:38   #26
ATS
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 785
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили: 194 раз(а) в 190 сообщениях
По умолчанию Ответ: SMConnect вдруг перестал нормально работать, вопрос всем кто его использует

Цитата:
Сообщение от Ruslangsm Посмотреть сообщение
В комплекте с лоджиком уже кажется идет всегда идет ядро smh2gi с smconnect то есть xxxx-31
Да туда каждый раз старьё лепят. И однозначно xxxx-01.
Без SMConnect естественно.

Последний раз редактировалось ATS, 20.11.2021 в 17:06
ATS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.11.2021, 17:19   #27
ATS
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 785
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили: 194 раз(а) в 190 сообщениях
По умолчанию Ответ: SMConnect вдруг перестал нормально работать, вопрос всем кто его использует

Цитата:
Сообщение от LordN Посмотреть сообщение
отформатировал
https://photos.app.goo.gl/SKNMSBWuwG3ztTdk7
Ну так почти все и получил. Вместо обновления надо было 869 дебку из последней 33-й версии накатить. А в репозитории последняя 868-я лежит.
Через интернет больше и не получишь.


Цитата:
Сообщение от Ruslangsm Посмотреть сообщение
Тут возможно старые да и вообще удалить возможно этот раздел надо
https://dl.segnetics.com/PRODUCTS/SMH2Gi/kernel/
Не надо!
Там единственное ядрышко с коннектом лежит. Пусть и не свежее. Лучше еще дебку туда 869-ю добавить.

Цитата:
Коротко так
Скачиваем последний лоджик там свежее ядро smh2gi
Внутри адс туулкинг программа и ядро smh2gi
Сам стараюсь старичка шить ADS_Toolkit, но лучше давать более правильную инструкцию.
Там проблемы с httpd.conf не будет.


Дебку с коннектом для 2Gi пока нашел только более старую в хламе. smconnect_0.1.223_armel.deb

Последний раз редактировалось ATS, 20.11.2021 в 17:42
ATS вне форума   Ответить с цитированием
Благодарность от:
Старый 22.11.2021, 19:51   #28
LordN
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 163
Благодарил(а): 240 раз(а)
Поблагодарили: 165 раз(а) в 157 сообщениях
По умолчанию Ответ: SMConnect вдруг перестал нормально работать, вопрос всем кто его использует

Цитата:
Сообщение от Ruslangsm Посмотреть сообщение
bug #46706
есть какие-нить новости? а то меня уже копытом бьют...


__________________
C уважением, LordN
LordN вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.11.2021, 12:16   #29
Ruslangsm
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Ruslangsm
 
Регистрация: Dec 2008
Адрес: Оракул отдела продаж ООО"Сегнетикс"+7(812)564-50-01
Сообщения: 411
Благодарил(а): 90 раз(а)
Поблагодарили: 28 раз(а) в 27 сообщениях
По умолчанию Ответ: SMConnect вдруг перестал нормально работать, вопрос всем кто его использует

Цитата:
Сообщение от LordN Посмотреть сообщение
есть какие-нить новости? а то меня уже копытом бьют...
пардон... я думал вас устроила "ручная работа" ATS и понизил приоритет.

сейчас повышу приоритет обратно,
предположительно пару дней займет.
Ruslangsm вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.11.2021, 14:01   #30
LordN
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 163
Благодарил(а): 240 раз(а)
Поблагодарили: 165 раз(а) в 157 сообщениях
По умолчанию Ответ: SMConnect вдруг перестал нормально работать, вопрос всем кто его использует

Цитата:
Сообщение от Ruslangsm Посмотреть сообщение
пардон... я думал вас устроила "ручная работа" ATS и понизил приоритет.

сейчас повышу приоритет обратно,
предположительно пару дней займет.
ручную работу я уже проходил, не помогает.

спасибо, жду.


__________________
C уважением, LordN
LordN вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.



Часовой пояс GMT +4, время: 15:43.


Версия vBulletin: 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2024