По умолчанию Форумчане, кто имел опыт прикручивания MRL напрямую к SMH4 по SMbus

Прошу поделиться опытом прикручивания модулей MRL напрямую к SMH4 минуя модуль FMR
innoAgent вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.12.2021, 20:03   #2
New
Senior Member
 
Регистрация: May 2009
Сообщения: 1 034
Благодарил(а): 9 раз(а)
Поблагодарили: 22 раз(а) в 22 сообщениях
По умолчанию Ответ: Форумчане, кто имел опыт прикручивания MRL напрямую к SMH4 по SMbus&

Цитата:
Сообщение от innoAgent Посмотреть сообщение
Прошу поделиться опытом прикручивания модулей MRL напрямую к SMH4 минуя модуль FMR
А так можно было?


__________________
RTFM
New вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.12.2021, 20:05   #3
innoAgent
Новичок
 
Регистрация: Dec 2021
Сообщения: 17
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Форумчане, кто имел опыт прикручивания MRL напрямую к SMH4 по SMbus&

Канешна
innoAgent вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.12.2021, 21:11   #4
ATS
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 785
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили: 194 раз(а) в 190 сообщениях
По умолчанию Ответ: Форумчане, кто имел опыт прикручивания MRL напрямую к SMH4 по SMbus&

Ну так поделился бы.
Но я сильно сомневаюсь.
ATS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.12.2021, 22:22   #5
innoAgent
Новичок
 
Регистрация: Dec 2021
Сообщения: 17
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Форумчане, кто имел опыт прикручивания MRL напрямую к SMH4 по SMbus&

Цитата:
Сообщение от ATS Посмотреть сообщение
Ну так поделился бы.
Но я сильно сомневаюсь.
Да чё там делиться то?
Мне кажется любая девочка там сразу обратит внимание, что
- СОМ2 FMR напрямую связан с разъёмом внутренней шины
- По этой же шини идёт питание 12.6В и 24В. Не совсем правда понимаю накой там 12.6? Но релюшки на 12В
- Вся цоколёвка расписана с модуле FMR и MRL

Поэтому с аппаратной точки зрения подать в шину питание и интерфейсный сигнал А В никакой сложности не представляет.
Для эксперимента можешь сконфигурировать в проекте MRL по подключиться к FMR не на Сом1 а на Сом2 напрямую.

Ну единственное в конфигурации всё равно приходится подключать модули MRL через FMR. И в этом весь нюанс.

Как потом избавится от ошибки подключения? Поскольку FMR по факту не подключен но в конфигурации есть.
Можно ошибку с меню сбросить, но после сброса питания она снова при загрузке появится...

Вот и вопрос в профи, кто избавился от этой назойливой ошибки?
innoAgent вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.12.2021, 10:54   #6
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Форумчане, кто имел опыт прикручивания MRL напрямую к SMH4 по SMbus&

Цитата:
Сообщение от innoAgent Посмотреть сообщение
Да чё там делиться то?
Не верю (с) Станиславский


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.12.2021, 22:09   #7
innoAgent
Новичок
 
Регистрация: Dec 2021
Сообщения: 17
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Форумчане, кто имел опыт прикручивания MRL напрямую к SMH4 по SMbus&

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Не верю (с) Станиславский
Своему счастью?


Как аварию отключить есть варианты?
innoAgent вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.12.2021, 11:01   #8
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Форумчане, кто имел опыт прикручивания MRL напрямую к SMH4 по SMbus&

Цитата:
Сообщение от innoAgent Посмотреть сообщение
Своему счастью?


Как аварию отключить есть варианты?
Все варианты перечислены в РЭ.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.12.2021, 07:58   #9
innoAgent
Новичок
 
Регистрация: Dec 2021
Сообщения: 17
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Форумчане, кто имел опыт прикручивания MRL напрямую к SMH4 по SMbus&

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Все варианты перечислены в РЭ.
Статус «запретить до следующей загрузки
FBD» означает, что оператор увидел эту аварию
и указал на то, что независимо от её состояния
(устранена она или нет) не хочет видеть никакой
индикации об этой аварии. (Например, в силу
невозможности её устранения и необходимости
контролировать возникновение других аварий с
помощью аварийного светодиода)


Если перевести с блондинистого языка на русский, то получается, что можно убрать только сигнализацию о наличие аварии, то есть светодиод не будет моргать.
При этом сама авария в статусе остаётся!

Поэтому пытливый ум задаётся вопросом как её убрать от слова совсем?!

Надо в SMLogic предусмотреть FMR блок пустышку.
Либо предусмотреть управление аварией из лоджика.
innoAgent вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.12.2021, 10:26   #10
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Форумчане, кто имел опыт прикручивания MRL напрямую к SMH4 по SMbus&

Цитата:
Сообщение от innoAgent Посмотреть сообщение
Надо в SMLogic предусмотреть FMR блок пустышку.
Либо предусмотреть управление аварией из лоджика.
Поясните, пожалуйста, кому это надо?


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.12.2021, 07:59   #11
innoAgent
Новичок
 
Регистрация: Dec 2021
Сообщения: 17
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Форумчане, кто имел опыт прикручивания MRL напрямую к SMH4 по SMbus&

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Поясните, пожалуйста, кому это надо?
Надо тем кто будет делать резервирование
innoAgent вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.12.2021, 10:33   #12
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Форумчане, кто имел опыт прикручивания MRL напрямую к SMH4 по SMbus&

Цитата:
Сообщение от innoAgent Посмотреть сообщение
Надо тем кто будет делать резервирование
Резервирование чего?


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.12.2021, 23:07   #13
innoAgent
Новичок
 
Регистрация: Dec 2021
Сообщения: 17
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Форумчане, кто имел опыт прикручивания MRL напрямую к SMH4 по SMbus&

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Резервирование чего?
Модулей
innoAgent вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.12.2021, 10:34   #14
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Форумчане, кто имел опыт прикручивания MRL напрямую к SMH4 по SMbus&

Цитата:
Сообщение от innoAgent Посмотреть сообщение
Модулей
Как вы понимаете слово "резервирование"?


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.12.2021, 08:22   #15
innoAgent
Новичок
 
Регистрация: Dec 2021
Сообщения: 17
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Форумчане, кто имел опыт прикручивания MRL напрямую к SMH4 по SMbus&

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Как вы понимаете слово "резервирование"?
Автоматическое резервирование если так не понятно...
innoAgent вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.12.2021, 20:07   #16
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Форумчане, кто имел опыт прикручивания MRL напрямую к SMH4 по SMbus&

Цитата:
Сообщение от innoAgent Посмотреть сообщение
Автоматическое резервирование если так не понятно...
Для АВР подавление системных аварий не требуется.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.12.2021, 22:53   #17
innoAgent
Новичок
 
Регистрация: Dec 2021
Сообщения: 17
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Форумчане, кто имел опыт прикручивания MRL напрямую к SMH4 по SMbus&

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Для АВР подавление системных аварий не требуется.
Да я у же понял, что проще самому библиотеку переписать чем, что то внятное добиться
innoAgent вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.12.2021, 23:13   #18
Ruslangsm
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Ruslangsm
 
Регистрация: Dec 2008
Адрес: Оракул отдела продаж ООО"Сегнетикс"+7(812)564-50-01
Сообщения: 411
Благодарил(а): 90 раз(а)
Поблагодарили: 28 раз(а) в 27 сообщениях
По умолчанию Ответ: Форумчане, кто имел опыт прикручивания MRL напрямую к SMH4 по SMbus&

Цитата:
Сообщение от innoAgent Посмотреть сообщение
Да я у же понял, что проще самому библиотеку переписать чем, что то внятное добиться
Денис(innoAgent), после того как вы запилили BolgenOS библиотеку вам написать раз плюнуть. Вы молодец!
Очень надеемся что поделитесь с нами ... ждемс)

Последний раз редактировалось Ruslangsm, 12.12.2021 в 23:31
Ruslangsm вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.



Часовой пояс GMT +4, время: 13:11.


Версия vBulletin: 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2024