|
Вопросы о Pixel Раздел специально по темам работы и применения контроллеров Pixel - 12xx и Pixel - 25xx |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
18.04.2022, 13:52 | #1 |
Senior Member
Регистрация: Jan 2013
Сообщения: 745
Благодарил(а): 23 раз(а)
Поблагодарили:
13 раз(а) в 12 сообщениях
|
Pixel и PT100 (нет проблемы)
Начал разбираться с возможностью. подключения к Pixel датчика PT100. Потому что датчики PT1000 тоже что-то сильно выросли в цене (в 2-2,5 раза), а из доступных китайцев только PT100 удалось рядом найти. Но как я понимаю, Pixel же может с ними работать? Нашел файл "Расчет Pixel" и посмотрел макрос в проекте. Однако в макросе для этих датчиков стоят пределы -60 и +200, но если подставить данные из файла расчета в формулу макроса, то цифры совпадут, если взять пределы 0 и 100 для датчика PT100 single. При этом входной код АЦП, взятый для 140 градусов, при пересчете дал ту же температуру. А если подставить исходные -60 и 200, то пересчет даст ~300 градусов. В макросе неправильно пределы заданы выходит?
|
18.04.2022, 14:25 | #2 |
Senior Member
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 794
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили:
194 раз(а) в 190 сообщениях
|
Ответ: Pixel и PT100
Что-то Вы совсем запутались. Пределы -60 и +200 используются только для ограничения и формирования ошибки.
__________________ Не являюсь сотрудником Segnetics !!! |
Благодарность от: |
18.04.2022, 14:50 | #3 |
Senior Member
Регистрация: Jan 2013
Сообщения: 745
Благодарил(а): 23 раз(а)
Поблагодарили:
13 раз(а) в 12 сообщениях
|
Ответ: Pixel и PT100
|
18.04.2022, 15:57 | #4 |
Senior Member
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 794
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили:
194 раз(а) в 190 сообщениях
|
Ответ: Pixel и PT100 (нет проблемы)
Вот только погрешность измерений с соткой Вас сильно не порадует.
__________________ Не являюсь сотрудником Segnetics !!! |
19.04.2022, 00:50 | #5 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Dec 2008
Адрес: Оракул отдела продаж ООО"Сегнетикс"+7(812)564-50-01
Сообщения: 411
Благодарил(а): 90 раз(а)
Поблагодарили:
28 раз(а) в 27 сообщениях
|
Ответ: Pixel и PT100 (нет проблемы)
Цитата:
+/- 5 градусов примерно, реальная 20, а в показаниях 25 или 15 хаотично [...] P.s. сообщение потру через два дня, цитировать не надо. Последний раз редактировалось Arsie, 19.04.2022 в 10:29 |
|
19.04.2022, 10:21 | #6 | |
Senior Member
Регистрация: Jan 2013
Сообщения: 745
Благодарил(а): 23 раз(а)
Поблагодарили:
13 раз(а) в 12 сообщениях
|
Ответ: Pixel и PT100 (нет проблемы)
Цитата:
Но за предложение спасибо. Я бы даже для себя взял - тренироваться, но свободных денег сейчас нет. |
|
19.04.2022, 10:28 | #7 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 180
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
665 раз(а) в 607 сообщениях
|
Ответ: Pixel и PT100 (нет проблемы)
На месте Руслана я бы отозвал предложение за явным неуважением к его просьбам. Я откорректировал сообщения.
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
19.04.2022, 21:11 | #8 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Dec 2008
Адрес: Оракул отдела продаж ООО"Сегнетикс"+7(812)564-50-01
Сообщения: 411
Благодарил(а): 90 раз(а)
Поблагодарили:
28 раз(а) в 27 сообщениях
|
Ответ: Pixel и PT100 (нет проблемы)
Цитата:
можно купить "Чувствительные элементы медные и платиновые" (они дешевле в 10 раз раньше были чем готовы датчик в гильзе) в гугле есть, и самому в гильзу залить |
|
Благодарность от: |