Автоматическая линия проката металла на оборудовании компании Segnetics.
В работе использованы: SMH2G MC-0201-01-0 MR-0120-00-0 Фото от Максима Боева. |
28.06.2018, 13:09 | #32 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Dec 2008
Адрес: Оракул отдела продаж ООО"Сегнетикс"+7(812)564-50-01
Сообщения: 411
Благодарил(а): 90 раз(а)
Поблагодарили:
28 раз(а) в 27 сообщениях
|
Ответ: Объекты
...Прилагаю несколько фотографий инсталяции ваших контроллеров на аэродромной технике нашего производства, обслуживающей воздушные суда...
|
11.09.2018, 02:23 | #33 |
Member
Регистрация: Jul 2014
Сообщения: 78
Благодарил(а): 7 раз(а)
Поблагодарили:
4 раз(а) в 3 сообщениях
|
Начали одни недоКИПовцы, а мне пришлось переделывать.
Автоматика управления 2группами насосов и управление Чиллером по RS485 1я Группа это 2 насоса гликолевого контура. 2я Группа это 2 насоса водяного контура контура. Все переделал, сделал полный пере монтаж обоих шкафов, нанес на панель мнемосхему, подписал все ключи, внутренний монтаж выполнил заново с нанесением маркировке на цепи. До меня было так. Последний раз редактировалось Arsie, 06.02.2019 в 14:31 |
12.09.2018, 00:18 | #34 |
Member
Регистрация: Jul 2014
Сообщения: 78
Благодарил(а): 7 раз(а)
Поблагодарили:
4 раз(а) в 3 сообщениях
|
Ответ: Объекты
А это я переделал после них
|
09.11.2018, 12:41 | #35 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 118
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
661 раз(а) в 605 сообщениях
|
Ответ: Объекты
Машина с четырьмя тепловыми насосами, рекуператором и калорифером и увлажнителями (опционально).
Работа тепловыми насосами на осушение, тепло, холод. Все тепловые насосы имеют плавное управление производительностью и полный контроль за "фреоном". Удержание уставки в 20С при падении наружной температуры до -25..-30С. Поставляется по СНГ и дальнему, включая заокеанское, зарубежью. Показывает чудовищные (в хорошем смысле) цифры по КПД, конкурентов не имеет даже по чистой эффективности. Система построена на SMH2G + 4xPixel1211 или на SMH4 + 4xPixel1211. К установке подключается панель управления Trim5 и приложения IOS и Android. Производитель: https://www.globalvent.com/ __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. Последний раз редактировалось Arsie, 03.06.2020 в 18:09 |
13.11.2018, 14:13 | #36 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 118
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
661 раз(а) в 605 сообщениях
|
Ответ: Объекты
Котельная в Низино под СПб. Реконструкция. Проект 2018 года. Управление котлами + ИТП на контроллере SMH4.
Исполнитель: ТехноПромКомплекс. Два котла в дубле/каскаде (АВР, но если одного мало, то работают оба), летний котёл малой мощности, циркуляционные дубли на каждом котле, дубль наружного контура (теплосеть). Три теплообменника. __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. Последний раз редактировалось Arsie, 13.11.2018 в 17:02 |
13.11.2018, 14:22 | #37 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 118
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
661 раз(а) в 605 сообщениях
|
Ответ: Объекты
Установка охлаждения для установок лазерной резки. Серийная продукция.
В принципе, всё начиналось с копирования американского образца - лидера отрасли. В результате доработок все ТТХ показатели были превышены. И вес и объём и точность удержания. Точность удержания очень сильно влияет на стабильность лазера и, как следствие, качество реза. Поставляется за рубеж, вытесняя американского лидера с европейского рынка. Контроллер SMH2G. Производитель: https://www.globalvent.com/ __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. Последний раз редактировалось Arsie, 13.11.2018 в 14:54 |
13.11.2018, 14:49 | #38 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 118
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
661 раз(а) в 605 сообщениях
|
Ответ: Объекты
Очередное импортозамещение. К сожалению, внутренности показывать нельзя.
Мобильная "рентгеновская" установка для "просвечивания" автопоездов и настоящих поездов, т.е. вагонов. Установка прошла государственные испытания и пошла в серию. Контроллер SMH2010 с дисплеем VFD, т.к. требовалось исполнение от -40С. Управление техпроцессами и жизнеобеспечением. Часть модулей производства: https://www.globalvent.com/ Фотография одного из найденных с помощью комплекса контрабандистов на КПП с Финами: __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. Последний раз редактировалось Arsie, 23.11.2018 в 13:42 |
23.11.2018, 14:04 | #39 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 118
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
661 раз(а) в 605 сообщениях
|
Ответ: Объекты
Волна популярности майнинга не обошла стороной и наши контроллеры.
Полностью автономные контейнеры под управлением SMH4 в связке с девятью Pixel с модулями вывода MR800. Пиксели обеспечивают управление электропитанием для ASIC, всего в каждом из 40-футовых контейнеров по полутысяче устройств, добывающих электронную валюту. SMH4 обеспечивает климат внутри контейнера (постоянство расхода воздуха через устройства, удаление теплоизбытков) и, главное, полные удалённые мониторинг и управление контейнером. В том числе возможность отключить питание любому из полутысячи установленных в контейнере ASIC. Серийная продукция. Исполнитель: АСВЕНТ. __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
20.02.2019, 18:22 | #40 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 118
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
661 раз(а) в 605 сообщениях
|
Нептун
Нашёл в загашниках фото. ТЦ Нептун в СПб, Pixel помогает работать шестиголовому чиллеру, держа связь с ним через модуль LON и обеспечивая корректную циркуляцию холодоносителя по зданию.
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
12.03.2019, 15:34 | #41 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 118
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
661 раз(а) в 605 сообщениях
|
Ответ: ТЭЦ-3 города Тверь
Цитата:
PS. Напомню, год реализации 2005 __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
|
21.08.2019, 13:08 | #42 |
Новичок
Регистрация: Aug 2019
Сообщения: 12
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
2 раз(а) в 2 сообщениях
|
Музей РЖД
«Вагончик тронется — перрон останется…»
В нашем случае и вагончик, и перрон остаются на месте, но с помощью использования оборудования Segnetics счастливые экскурсанты Музея железных дорог России в СПб могут наблюдать, как происходит работа колёсных пар пассажирского паровоза прозванного в народе «Сушка» (Су). Контроллер SMH4 (https://segnetics.com/smh4) и модули расширения MR обеспечивают не только безопасность экспоната, но правильную (прекращение работы колес в определенном положении) остановку поезда при демонстрации его работы во время экскурсии. Благодарим за информацию нашего партнера: @malum_ursus |
23.08.2019, 12:44 | #43 |
Новичок
Регистрация: Aug 2019
Сообщения: 12
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
2 раз(а) в 2 сообщениях
|
АО "Птицефабрика Синявинская"
«Цыпленок жареный, цыпленок пареный…»
На АО "Птицефабрика Синявинская" такая ситуация не произойдет, ведь там для охлаждения установлены две модульные градирни с общим баком и четырьмя осевыми вентиляторами. Управление установкой происходит с помощью нашего контроллера Pixel.😊 Благодарим за информацию нашего партнера: @redvik812 |
12.09.2019, 17:27 | #44 |
Новичок
Регистрация: Aug 2019
Сообщения: 12
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
2 раз(а) в 2 сообщениях
|
Trim 5 управляет вентиляцией в салонах Mercedes
Нашими партнерами был разработан щит автоматизации с использованием панели Trim5 на объекте автосалон Mercedes. В рамках приточной вентиляции была использована подвесная установка, в которой реализована подача воздуха в помещение с автоматически настраиваемым воздухораспределителем. Заказчику необходимо было предусмотреть визуализацию и управление данной системой в зависимости от выбора режима работы. Отрисовка схемы и всех графических элементов на панели Trim5 производилась с нуля.
Благодарим за информацию нашего партнера:@landau.lnd Последний раз редактировалось Arsie, 12.09.2019 в 17:56 |
16.09.2019, 16:47 | #45 |
Новичок
Регистрация: Aug 2019
Сообщения: 12
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
2 раз(а) в 2 сообщениях
|
установка водоподготовки для котельной в Узбекистане
В пустыне Узбекистана нашими партнерами была смонтирована установка водоподготовки для котельной. Основной ее задачей являлась фильтрация воды (умягчение) производительностью 50 куб.м/ч.
Состав технологического оборудования: 4 установки фильтрации воды, 1 станция перекачки соли, 1 насосная станция взрыхления (3 насоса с каскадно-частотным управлением), 3 насосные станции (по 2 насоса в каждой). Система автоматизации и управления всей установкой базируется на контроллере Segnetics SMH4 + модулях расширения MC в связке с панелью оператора. Master контроллер управляет частотно-регулируемым приводом насосных станций, парой дисковых задвижек с электроприводом и вторичными ПЛК по Modbus RTU. Кроме того, под управлением главного ПЛК находятся: станция перекачки соли под управлением Segnetics Pixel с модулями расширения MR. два перекачивающих насоса и обвязка, состоящая из четырех дисковых задвижек с электроприводом и двух расходомеров. Три фильтра с обвязкой из шести дисковых задвижек и одного расходомера каждый и один фильтр с обвязкой из девяти дисковых задвижек и одног расходомера управляются посредством каскада модулей Segnetics FMR. Каждый модуль FMR расположен в шкафу в непосредственной близости к управляемому оборудованию. Всего в каскаде пять модулей FMR (1+1+1+2) включая ведущий. Благодарим за информацию нашего партнера: ТЕХНОХИМРЕАГЕНТБЕЛ __________________ Segnetics is my VERY BIG love! |
20.09.2019, 17:47 | #46 |
Новичок
Регистрация: Aug 2019
Сообщения: 12
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
2 раз(а) в 2 сообщениях
|
Установка водоподготовки г. Курган.
Продолжим тему использования наших контроллеров в установках водоподготовки. На этот раз проект был реализован в г. Курган. Производительность установки 50 куб. м/час обессоленной воды.
Состав технологического оборудования: 5 установок фильтрации воды, 1 повысительная насосная станция, 2 установки обратного осмоса и 1 станция химической промывки. Система автоматизации всей установки базируется на контроллере Segnetics Pixel в связке с панелью оператора. Под управлением головного контроллера находятся: • Насосная установка. Осуществляет регулирование 3-х повысительных насосов. • Две установки обратного осмоса, каждая под управлением Segnetics SMH4 + МС модуля. Основная задача которых заключается в контроле работы плавного пуска насоса высокого давления (15 кВт) и обвязки из клапанов и реле давления. Благодарим за информацию нашего партнера: @automataleks __________________ Segnetics is my VERY BIG love! |
03.10.2019, 17:38 | #47 |
Новичок
Регистрация: Aug 2019
Сообщения: 12
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
2 раз(а) в 2 сообщениях
|
ТРЦ "Зеленопарк" в Зеленограде
В Зеленограде наш партнер запустил систему диспетчеризации торгово-развлекательного центра «Zеленопарк». Общая площадь здания превышает 150 000 кв.м. Торговый комплекс оснащен огромным количеством инженерных систем, которые нуждаются в регулярном обслуживании и эксплуатации, причем большинство систем не сосредоточены в конкретном месте, а разбросаны на большой площади.
Задача, стоявшая перед исполнителем: объединить уже существующие инженерные коммуникации в единый комплекс и осуществить мониторинг и управление с центрального компьютера в диспетчерском пункте. Для реализации такого масштабного проекта использовалось порядка 170 контроллеров Pixel, к каждому из которых подключалось до 5-ти модулей расширения MR. Контролируемые системы: вентиляция, ИТП, фанкойлы и освещение. Подробнее о реализованном проекте можно узнать по ссылке: https://autonomnoe.ru/proektyi и в наших социальных сетях. #segnetics #автоматизация #диспетчеризация #autonomnoe __________________ Segnetics is my VERY BIG love! |
11.12.2019, 16:59 | #48 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 118
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
661 раз(а) в 605 сообщениях
|
Производство вешенок в Гатчине
Производство грибов промышленным способом. Обеспечение полного цикла производства, кроме упаковки: вентиляция и отопление, подготовка компоста, выполнение режимных карт для обеспечения роста грибов. Всё это на несколько залов и зон. Диспетчеризация.
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
13.02.2020, 11:15 | #49 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 118
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
661 раз(а) в 605 сообщениях
|
Neco
Neco, Питерская фирма. Специализируется на коммерческом учёте всего жидкого в больших объёмах.
Использует контроллеры SMH2G(i) и, в настоящее время, SMH4. https://www.youtube.com/watch?v=N9tdd00JDlA Работа с датчиками по modbus rtu/ascii, удалённый пульт, архивирование параметров со сбросом отчётов на "флешку" или удалённый сервер. __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
14.02.2020, 16:41 | #50 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 118
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
661 раз(а) в 605 сообщениях
|
Ответ: Объект: Санкт-Петербург, апарт отель VALO м. Бухарестская
Цитата:
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
|
14.02.2020, 17:05 | #51 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 118
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
661 раз(а) в 605 сообщениях
|
Ответ: Квартира на ул. Кирочная, Санкт-Петербург
Цитата:
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
|
14.04.2020, 20:00 | #52 |
Senior Member
Регистрация: May 2014
Адрес: S-Pb
Сообщения: 279
Благодарил(а): 4 раз(а)
Поблагодарили:
16 раз(а) в 15 сообщениях
|
ООО "Высоковакуумная вентиляция" С-Пб.
Щит управления установкой "Шмель-2" для создания избыточного давления.
Опытная партия из 4-х штук. Заказ для АЭС в республике Беларусь. Используемое оборудование: 1. SMH4 - 4шт. 2. МС0201 - 4 шт. |
26.05.2020, 10:39 | #53 |
Новичок
Регистрация: Apr 2019
Сообщения: 6
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Объекты
Управление водными аттракционами в плавательном бассейне на базе SMH4
Настройка продолжительности работы, задержки между запусками, включение и отключение аттракционов осуществляется касанием кнопок на цветном сенсорном дисплее, внешними кнопками и переключателями в чаше бассейна или с экрана мобильного устройства. Подробные технические характеристики, включая принципиальные схемы, карту регистров Modbus и т.п. - http://ensoelectric.ru крепеж keystone на динрейку LANMASTER LAN-DRF-1OK-M Последний раз редактировалось Arsie, 26.05.2020 в 11:42 |
30.05.2020, 00:13 | #54 |
Member
Регистрация: Oct 2017
Адрес: SPB
Сообщения: 32
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
1 раз в 1 сообщении
|
Ответ: Объекты
Щит управления вентиляцией. Заказчик попросил управлять существующей в квартире системой вентиляции удаленно с телефона. Также у него до этого был трансформаторный регулятор скорости вентиляторов и он не захотел отказываться от этой функции. Так как опыта в программировании мало, пришлось читать форум и немного переделывать конструкторский проект. В проекте Pult HVAC на Trim5 добавлено 3 ступени регулирования скорости вентиляторов и выведены на экран показания встроенных датчиков влажности и качества воздуха.
P.S. Опыта сборки щитов также мало, поэтому кое-где не очень аккуратно и нет нумерации проводов. |
02.06.2020, 22:29 | #55 |
Senior Member
Регистрация: Apr 2013
Адрес: Россия, Москва
Сообщения: 772
Благодарил(а): 8 раз(а)
Поблагодарили:
65 раз(а) в 60 сообщениях
|
Ответ: Объекты
Приточная установка для спортивного зала (тренажерный зал, зал йоги, две раздевалки, и два офисных помещений).
Производитель ПВУ: https://www.globalvent.com/ (пост 36 выше). С данным производителе работаем более 5 лет. Шкаф автоматики собирали сами, контроллер поддерживает температуру для четырех зон (6-ти помещений). Охлаждение и подогрев в летний период используем Daikin ERQ250AW (управление 0-10В). Регулирование расхода воздуха в каналах осуществляется с контроллера приводами Belimo SF24A-SZ-S2 с возвратной пружиной и обратной связью (0-10В) при отключении одного из канала (кроме основного) или уменьшения/увеличения расхода - также меняется производительность приточного вентилятора. __________________ Саня |
03.06.2020, 16:55 | #56 |
Новичок
Регистрация: Feb 2020
Сообщения: 11
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Объекты
Сборка щитов управления вентиляцией и их расключение на объекте: ЛДЦ МИБС на Глухарской ул. в СПб
Щит приточной вентиляции и щит вытяжной вентиляции |
14.07.2020, 13:21 | #57 |
Новичок
Регистрация: May 2017
Сообщения: 8
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Объекты
четыре котельные от 5 до 18 МВт на TRIM5, FMR + одна крышная на Pixel
Отопление, ГВС IMG_20191102_141322.jpg IMG_20191102_141343.jpg Диспетчеризация, опрос параметров Trim5 на АРМ скада.jpg http://www.technosfera-saratov.ru/ |
23.09.2020, 22:21 | #58 |
Member
Регистрация: Oct 2017
Адрес: SPB
Сообщения: 32
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
1 раз в 1 сообщении
|
Ответ: Объекты
Щит приточно-вытяжной вентиляции с конструкторской программой в горячем цеху приготовления пищи обсерватора в Лен. области.
|
28.09.2020, 18:17 | #59 |
Senior Member
Регистрация: Aug 2010
Сообщения: 718
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили:
15 раз(а) в 12 сообщениях
|
Ответ: Объекты
Решил разгрести старый разбитый телефон, наткнулся на пару фоток.
Один SMH2Gi рулит ИТП на 9 контуров - 2 ветки вентиляции, отопление, ГВС, бассейн, теплые полы, стеновые и потолочные греющие/холодящие панели, всякие хамамы-джакузи. Все контура с резервированными насосами, 18 насосов, 18 частотников. Плюс подпитка. Рив-1.jpg Рив-2.jpg Рив-3.jpg Лирическое отступление: А вот что бывает при пуске 30кВт-ного вента на закрытую воздущную заслонку. Ках-1.jpg Ках-2.jpg |
28.09.2020, 19:20 | #60 |
Senior Member
Регистрация: Aug 2010
Сообщения: 718
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили:
15 раз(а) в 12 сообщениях
|
Ответ: Объекты
Еще одна древность. 2012 год.
Доработка 12-и руфтопов YORK по железу и автоматике. Изначально руфтопы на тепло работали с рециклом и газовым нагревом. Плавного регулирования не было. Вкорячили в руфтоп электрические калориферы. Сделали 3 ступени электро и 2 газа с точным поддержанием температуры. На холод работал фреон и рецикл, тоже без плавности. Сильно переохлаждал, поэтому электрокалорифер теперь доводит Т после холода до нужной кондиции. По просьбе заказчика введены разные последовательности включения режимов работы рецикла/газа/электричества, в зависимости от тепла/холода и режима использования помещения. Собраны щиты на Пикселе и интегрированы в штатную автоматику руфтопа, при этом оставлена возможность отключения от управления нашего щита и перехода на работу полностью от штатной автоматики, по выбору. Все хозяйство диспетчеризовано по Ethernet на панель Weintek. Щит не доукомплектован на фото, долго ждали зимнюю грелку, доставили потом, уже после ПНР. Синий Пиксель - летом на солнечной стенке солнышко разогрело щит так, что Пиксель посинел от жара, но продолжал работать! |