По умолчанию Не открывается проект SMLogix (решено)

Не открывается НИ ОДИН ПРОЕКТ SMLogix. Вчера все было нормально. Logix 3.32.0116 переустанавливал несколько раз с полной деинсталляцией, чисткой реестра и перезагрузкой. Все безуспешно. Надо срочно ехать на объект, не знаю что делать.

Последний раз редактировалось Arsie, 12.01.2021 в 11:31 Причина: Приложить проект гораздо эффективнее прикладывания бесполезных БМП-шек чудовищного размера.
YuryDmitrich вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.01.2021, 11:23   #2
gaa
Senior Member
 
Регистрация: May 2013
Сообщения: 130
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 1 раз в 1 сообщении
Question Не закончена инициализация SMConfig, не открывается проект

По сути ошибка описана в названии темы, при открытии проекта висит окошко об открытии проекта. при попытке сохранить проект выскакивает сообщение что не закончена инициализация SMConfig и необходимо подождать. Жду уже минут 30, а инициализация не происходит. Что мешает провести инициализацию? Версия SMLogix 3.32.0157
gaa вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.01.2021, 11:26   #3
Ilya J.
Сотрудник Сегнетикс
 
Аватара для Ilya J.
 
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 255 раз(а) в 251 сообщениях
По умолчанию Ответ: Не закончена инициализация SMConfig

А проект и описание вашего компьютера?


__________________
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию
Ilya J. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.01.2021, 11:27   #4
Ilya J.
Сотрудник Сегнетикс
 
Аватара для Ilya J.
 
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 255 раз(а) в 251 сообщениях
По умолчанию Ответ: Не открывается проект SMLogix

Попробовать на другом компе, попробовать современный лоджик версии 3.32.157?

Полезно будет приложить и один из проектов, которые не открываются. Желательно после того, как вы попробуете свежий лоджик.


__________________
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию
Ilya J. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.01.2021, 11:34   #5
YuryDmitrich
Новичок
 
Регистрация: Jun 2020
Сообщения: 11
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Не открывается проект SMLogix

Пробовал на другом компе с вин7 (на этом вин10). То же самое. Висит окно "ПОДОЖДИТЕ... Открытие проекта." Проекты не открываются НИКАКИЕ, ни для SMH4, ни для матрикса. Дело наверно не в проекте? SML 3.32.0157 будет поддерживать проекты со старым SMConfig ом?
Вложения
Тип файла: rar 1-оптовая.rar (1 009.2 Кбайт, 28 просмотров)
YuryDmitrich вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.01.2021, 11:36   #6
gaa
Senior Member
 
Регистрация: May 2013
Сообщения: 130
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 1 раз в 1 сообщении
По умолчанию Ответ: Не закончена инициализация SMConfig

Во вложении проект и PrintScrin свойств системы
Изображения
Тип файла: jpg Безымянный.jpg (126.4 Кбайт, 66 просмотров)
Вложения
Тип файла: zip ЩАУ-1 v1.1.psl.zip (7.06 Мбайт, 43 просмотров)
gaa вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.01.2021, 11:38   #7
gaa
Senior Member
 
Регистрация: May 2013
Сообщения: 130
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 1 раз в 1 сообщении
По умолчанию Ответ: Не закончена инициализация SMConfig

Вчера это проект открывался. сегодня не хочет. Разница в том что сегодня я переустановил acrobat reader.
gaa вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.01.2021, 11:42   #8
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 183
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 665 раз(а) в 607 сообщениях
По умолчанию Ответ: Не открывается проект SMLogix

Цитата:
Сообщение от YuryDmitrich Посмотреть сообщение
Пробовал на другом компе с вин7 (на этом вин10). То же самое. Висит окно "ПОДОЖДИТЕ... Открытие проекта." Проекты не открываются НИКАКИЕ, ни для SMH4, ни для матрикса. Дело наверно не в проекте? SML 3.32.0157 будет поддерживать проекты со старым SMConfig ом?
Если там создана веб-страница, то не будет. Но старую веб-страницу и не открыть будет, флеш в браузерах с сегодняшнего для заблокирован.


PS. Ваш проект у меня прекрасно открылся в .157 на Win7.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.01.2021, 11:44   #9
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 183
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 665 раз(а) в 607 сообщениях
По умолчанию Ответ: Не закончена инициализация SMConfig

Цитата:
Сообщение от gaa Посмотреть сообщение
Вчера это проект открывался. сегодня не хочет. Разница в том что сегодня я переустановил acrobat reader.
Ясно, своими руками прибили флеш-плеер. Адоб его блокирует напропалую. Мы ищем решение. Сейчас вы ещё можете откатиться к предыдущей точке восстановления, это уберёт свежий акробат и все изменения, которые произвёл его инсталлятор.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.01.2021, 11:45   #10
Ruslangsm
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Ruslangsm
 
Регистрация: Dec 2008
Адрес: Оракул отдела продаж ООО"Сегнетикс"+7(812)564-50-01
Сообщения: 411
Благодарил(а): 90 раз(а)
Поблагодарили: 28 раз(а) в 27 сообщениях
По умолчанию Ответ: Не закончена инициализация SMConfig

костыль временный - дату поменяйте на компе на 11.01.2021
Ruslangsm вне форума   Ответить с цитированием
2 благодарности(ей) от:
Старый 12.01.2021, 11:47   #11
Ling-Ling
Новичок
 
Регистрация: Dec 2014
Сообщения: 22
Благодарил(а): 2 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Не закончена инициализация SMConfig

Такая же проблема, ощущение, что связано с флешплеером.
Изображения
Тип файла: png ss333.png (19.3 Кбайт, 30 просмотров)
Ling-Ling вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.01.2021, 11:47   #12
YuryDmitrich
Новичок
 
Регистрация: Jun 2020
Сообщения: 11
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Не открывается проект SMLogix

Скачиваю .0157. Что делать с проектами на .116? Надо будет переделывать? У нас объекты по всей России.


Добавлено через 3 минуты


Откатывался к прошлогодней точке восстановления, не помогло.
YuryDmitrich вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.01.2021, 11:54   #13
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 183
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 665 раз(а) в 607 сообщениях
По умолчанию Ответ: Не открывается проект SMLogix

Цитата:
Сообщение от YuryDmitrich Посмотреть сообщение
Скачиваю .0157. Что делать с проектами на .116? Надо будет переделывать? У нас объекты по всей России.
Только если есть веб-страничка или в сообщениях модема использованы модбас-переменные.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.01.2021, 11:57   #14
YuryDmitrich
Новичок
 
Регистрация: Jun 2020
Сообщения: 11
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Не открывается проект SMLogix

Все адобы устанавливал давно. На старом ленове с вин7 но с новым SML .0116 все то-же самое. Там винда и все проги давно не обновлялись.


Добавлено через 1 минуту


Через модем передаются данные для скады.
YuryDmitrich вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.01.2021, 12:02   #15
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 183
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 665 раз(а) в 607 сообщениях
По умолчанию Ответ: Не открывается проект SMLogix

Цитата:
Сообщение от YuryDmitrich Посмотреть сообщение
Все адобы устанавливал давно. На старом ленове с вин7 но с новым SML .0116 все то-же самое. Там винда и все проги давно не обновлялись.
Адоб в каком-то то ли осеннем прошлого года, то ли весеннем обновлении этого года заложил тайм-бомбу, отключающую флеш сегодня. Переставьте дату на вчера, проверьте.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.01.2021, 12:06   #16
Alexauto72
Новичок
 
Регистрация: Oct 2020
Сообщения: 7
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Не закончена инициализация SMConfig

Цитата:
Сообщение от Ruslangsm Посмотреть сообщение
костыль временный - дату поменяйте на компе на 11.01.2021
Реально помогло , спасибо!
Alexauto72 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.01.2021, 12:49   #17
YuryDmitrich
Новичок
 
Регистрация: Jun 2020
Сообщения: 11
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Не открывается проект SMLogix

Помогло, на старом компе заработало, спасибо.
YuryDmitrich вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.01.2021, 13:32   #18
SergVK
Member
 
Регистрация: Oct 2018
Сообщения: 82
Благодарил(а): 8 раз(а)
Поблагодарили: 9 раз(а) в 5 сообщениях
По умолчанию Ответ: Не открывается проект SMLogix (решено)

Ну прям ОФИГЕННОЕ решение проблемы - переставьте дату!!! Что бы не ругаться сильнее....
А то, что при этом отвалятся все остальные сервисы завязанные на системную дату, без малого VPN, SSH, всякие клиент банки, авторизации и синхронизации так на это плевать.........
SergVK вне форума   Ответить с цитированием
Благодарность от:
Старый 12.01.2021, 13:35   #19
ReDVik
Member
 
Регистрация: Oct 2013
Адрес: SPB
Сообщения: 31
Благодарил(а): 6 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Не открывается проект SMLogix (решено)

Flash Player версии 32.0.0.371 – последний, где нет т.н. time bomb.
прямая ссылка на скачивание архива с "вечным" флешплеером для всех версий винды.
https://web.archive.org/web/20200618...71_archive.zip
Откат времени позволяет только открыть старый проект.
У меня пересохранение в .157 версии и последующее открытие с актуальной датой так же приводит к "вечному" открытию проекта, хотя переменных в config нет.

Последний раз редактировалось ReDVik, 12.01.2021 в 13:38 Причина: йа ссылко
ReDVik вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.01.2021, 13:36   #20
RomanIst
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2018
Адрес: Tomsk
Сообщения: 431
Благодарил(а): 10 раз(а)
Поблагодарили: 4 раз(а) в 4 сообщениях
По умолчанию Ответ: Не открывается проект SMLogix (решено)

Аналогичная проблема и у меня на свежем лоджике - висит "подождите"...
Решение - перевод даты на день раньше.
RomanIst вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.01.2021, 13:44   #21
gaa
Senior Member
 
Регистрация: May 2013
Сообщения: 130
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 1 раз в 1 сообщении
По умолчанию Ответ: Не открывается проект SMLogix (решено)

Откатил назад дату компа помогло! Спасибо!
gaa вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.01.2021, 14:32   #22
RomanIst
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2018
Адрес: Tomsk
Сообщения: 431
Благодарил(а): 10 раз(а)
Поблагодарили: 4 раз(а) в 4 сообщениях
По умолчанию Ответ: Не открывается проект SMLogix (решено)

Ув. тех. поддержка, оповестите обязательно о реальном решении данной жести.
RomanIst вне форума   Ответить с цитированием
Благодарность от:
Старый 12.01.2021, 14:41   #23
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 183
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 665 раз(а) в 607 сообщениях
По умолчанию Ответ: Не открывается проект SMLogix (решено)

Цитата:
Сообщение от RomanIst Посмотреть сообщение
Ув. тех. поддержка, оповестите обязательно о реальном решении данной жести.
https://dl.segnetics.com/PRODUCTS/SM...flash_2019.exe - попробуйте, сообщите результат.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.01.2021, 14:52   #24
SergVK
Member
 
Регистрация: Oct 2018
Сообщения: 82
Благодарил(а): 8 раз(а)
Поблагодарили: 9 раз(а) в 5 сообщениях
По умолчанию Ответ: Не открывается проект SMLogix (решено)

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
https://dl.segnetics.com/PRODUCTS/SM...flash_2019.exe - попробуйте, сообщите результат.

Win10 + SMLogix 32.0157 = неа
Откат даты позволяет только открыть и пересохранить проект
SergVK вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.01.2021, 14:53   #25
RomanIst
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2018
Адрес: Tomsk
Сообщения: 431
Благодарил(а): 10 раз(а)
Поблагодарили: 4 раз(а) в 4 сообщениях
По умолчанию Ответ: Не открывается проект SMLogix (решено)

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
https://dl.segnetics.com/PRODUCTS/SM...flash_2019.exe - попробуйте, сообщите результат.
У меня это не устанавливается. Что нужно сделать чтобы установилось?
RomanIst вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.01.2021, 14:56   #26
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 183
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 665 раз(а) в 607 сообщениях
По умолчанию Ответ: Не открывается проект SMLogix (решено)

Цитата:
Сообщение от RomanIst Посмотреть сообщение
У меня это не устанавливается. Что нужно сделать чтобы установилось?
"Не устанавливается" слишком хреновое неочевидное описание происходящего. Что конкретно-то происходит?


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.01.2021, 15:09   #27
gaa
Senior Member
 
Регистрация: May 2013
Сообщения: 130
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 1 раз в 1 сообщении
По умолчанию Ответ: Не открывается проект SMLogix (решено)

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
https://dl.segnetics.com/PRODUCTS/SM...flash_2019.exe - попробуйте, сообщите результат.
Не понял установилось или нет. Запускаешь файл какото процесс идет пару минут (судя по загрузке ЦП) при этом на мониторе ничего не происходит. После перезагрузки компа восстановил текущую дату, проблема не устранилась.

Пока откат даты назад позволяет полноценно работать.
gaa вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.01.2021, 15:10   #28
PkA
Member
 
Регистрация: Apr 2020
Адрес: Курск
Сообщения: 37
Благодарил(а): 8 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Не открывается проект SMLogix (решено)

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
"Не устанавливается" слишком хреновое неочевидное описание происходящего. Что конкретно-то происходит?
Расскажу что происходит у меня, появляется окошко "разрешить этому приложение вносить изменения" жмешь "да" после этого ничего не происходит, хотя в установленных приложения появляется
"Adobe Flash Player ActiveX & Plugin 64-bit" по этому я делаю вывод что оно все же установилось, проблему не решило
SMLogic 3.28.0146
PkA вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.01.2021, 15:20   #29
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 183
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 665 раз(а) в 607 сообщениях
По умолчанию Ответ: Не открывается проект SMLogix (решено)

Спасибо!

Попробуйте деинсталлировать и заново установить. Возможно, старые версии поверх новых просто не поставились.

После деинсталляции убедитесь, что лоджик ругается, что плеера нет. Это даст уверенность, что деинсталляция реально произошла.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.01.2021, 15:28   #30
PkA
Member
 
Регистрация: Apr 2020
Адрес: Курск
Сообщения: 37
Благодарил(а): 8 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Не открывается проект SMLogix (решено)

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Спасибо!

Попробуйте деинсталлировать и заново установить. Возможно, старые версии поверх новых просто не поставились.

После деинсталляции убедитесь, что лоджик ругается, что плеера нет. Это даст уверенность, что деинсталляция реально произошла.
Удалил, но лоджик подозрительно не ругается, что ему чего-то не хватает.
Может его держит ещё какая-то продукция Adobe? Acrobat Reader DC и AIR у меня ещё установлены.
PkA вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.



Часовой пояс GMT +4, время: 04:52.


Версия vBulletin: 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2024