Segnetics

Вернуться   Segnetics > Форум Segnetics > Вопросы о FMR и MRL

Вопросы о FMR и MRL Работа и применение модулей расширения FMR и MRL.

Ответ
 
Опции темы Поиск в этой теме
Старый 03.11.2020, 22:16   #1
razerface
Senior Member
 
Аватара для razerface
 
Регистрация: May 2014
Адрес: S-Pb
Сообщения: 279
Благодарил(а): 4 раз(а)
Поблагодарили: 16 раз(а) в 15 сообщениях
По умолчанию SMH4+6FMR (нет проблемы)

Здравствуйте господа! Есть вопрос. Попробовал подключить SMH4 к связке из шести FMR. Конфиг такой:
SMH4 - ADDR 1, BITS 2, SPEED 115200 (подключен к СОМ1 FMR-1.
FMR 1 - ADDR 0, BITS 2, SPEED 115200 (он же главный на шине MR BUS II. На всех остальных FMR адрес нулевой как и на ведущем. СОМ2 FMR-1 подключен к СОМ1 FMR-2, СОМ2 FMR-2 подключен к СОМ1 FMR-3 и так далее. Я все правильно делаю?? Хочу связку из FMR опрашивать как одно устройство.
razerface вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.11.2020, 22:37   #2
Ruslangsm
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Ruslangsm
 
Регистрация: Dec 2008
Адрес: Оракул отдела продаж ООО"Сегнетикс"+7(812)564-50-01
Сообщения: 411
Благодарил(а): 90 раз(а)
Поблагодарили: 28 раз(а) в 27 сообщениях
По умолчанию Ответ: SMH4+6FMR

Цитата:
Сообщение от razerface Посмотреть сообщение
Здравствуйте господа! Есть вопрос. Попробовал подключить SMH4 к связке из шести FMR. Конфиг такой:
SMH4 - ADDR 1, BITS 2, SPEED 115200 (подключен к СОМ1 FMR-1.
FMR 1 - ADDR 0, BITS 2, SPEED 115200 (он же главный на шине MR BUS II. На всех остальных FMR адрес нулевой как и на ведущем. СОМ2 FMR-1 подключен к СОМ1 FMR-2, СОМ2 FMR-2 подключен к СОМ1 FMR-3 и так далее. Я все правильно делаю?? Хочу связку из FMR опрашивать как одно устройство.

Неужели не заработало?))

https://forum.segnetics.com/showpost...4&postcount=62
Ruslangsm вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.11.2020, 23:56   #3
razerface
Senior Member
 
Аватара для razerface
 
Регистрация: May 2014
Адрес: S-Pb
Сообщения: 279
Благодарил(а): 4 раз(а)
Поблагодарили: 16 раз(а) в 15 сообщениях
По умолчанию Ответ: SMH4+6FMR

Цитата:
Сообщение от Ruslangsm Посмотреть сообщение
Неужели не заработало?))

https://forum.segnetics.com/showpost...4&postcount=62
Неа. У ведущего FMR адрес 0. Это будет работать?
razerface вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.11.2020, 12:19   #4
Ruslangsm
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Ruslangsm
 
Регистрация: Dec 2008
Адрес: Оракул отдела продаж ООО"Сегнетикс"+7(812)564-50-01
Сообщения: 411
Благодарил(а): 90 раз(а)
Поблагодарили: 28 раз(а) в 27 сообщениях
По умолчанию Ответ: SMH4+6FMR

5.1.1 рэ

Установить задатчик адреса всех модулей FMR кроме
базового, в положение 0. Это обеспечит перевод FMR в
каскадный режим работы.
Ruslangsm вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.11.2020, 12:50   #5
razerface
Senior Member
 
Аватара для razerface
 
Регистрация: May 2014
Адрес: S-Pb
Сообщения: 279
Благодарил(а): 4 раз(а)
Поблагодарили: 16 раз(а) в 15 сообщениях
По умолчанию Ответ: SMH4+6FMR

Цитата:
Сообщение от Ruslangsm Посмотреть сообщение
5.1.1 рэ

Установить задатчик адреса всех модулей FMR кроме
базового, в положение 0. Это обеспечит перевод FMR в
каскадный режим работы.
То есть базовый должен быть отличным от нулевого? Тогда заработает?
razerface вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.11.2020, 13:27   #6
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 131
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 663 раз(а) в 606 сообщениях
По умолчанию Ответ: SMH4+6FMR

Цитата:
Сообщение от razerface Посмотреть сообщение
То есть базовый должен быть отличным от нулевого? Тогда заработает?
Нулевой - это равнозначно "ведомый".


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.11.2020, 11:19   #7
razerface
Senior Member
 
Аватара для razerface
 
Регистрация: May 2014
Адрес: S-Pb
Сообщения: 279
Благодарил(а): 4 раз(а)
Поблагодарили: 16 раз(а) в 15 сообщениях
По умолчанию Ответ: SMH4+6FMR

Переключил главный FMR на адрес 2. Опрашивается только он, остальные молчат как зарезанные. Вот схема по которой я подключил. Все правильно?
Изображения
Тип файла: png СХЕМА.png (28.2 Кбайт, 48 просмотров)

Последний раз редактировалось razerface, 05.11.2020 в 11:32 Причина: ДОБАВЛЕНИЕ РИСУНКА
razerface вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.11.2020, 11:38   #8
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 131
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 663 раз(а) в 606 сообщениях
По умолчанию Ответ: SMH4+6FMR

Цитата:
Сообщение от razerface Посмотреть сообщение
Переключил главный FMR на адрес 2. Опрашивается только он, остальные молчат как зарезанные. Вот схема по которой я подключил. Все правильно?
Всё верно. Теперь в головной FMR нужно залить конфиг с настроенной шиной.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.11.2020, 12:05   #9
razerface
Senior Member
 
Аватара для razerface
 
Регистрация: May 2014
Адрес: S-Pb
Сообщения: 279
Благодарил(а): 4 раз(а)
Поблагодарили: 16 раз(а) в 15 сообщениях
По умолчанию Ответ: SMH4+6FMR

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Всё верно. Теперь в головной FMR нужно залить конфиг с настроенной шиной.
Вот я собака сутулая. Конфиг не залил. Опрос пошел буду ковырять дальше
razerface вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.11.2020, 12:44   #10
razerface
Senior Member
 
Аватара для razerface
 
Регистрация: May 2014
Адрес: S-Pb
Сообщения: 279
Благодарил(а): 4 раз(а)
Поблагодарили: 16 раз(а) в 15 сообщениях
По умолчанию Ответ: SMH4+6FMR (нет проблемы)

А переменная ALARM/LATCH/AIN для вывода аварий аналоговых входов? Думал снимать аварии датчиков, но при отсоединенных датчиках на ней ничего не меняется. Она для чего?
razerface вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.11.2020, 13:04   #11
Ilya J.
Сотрудник Сегнетикс
 
Аватара для Ilya J.
 
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 255 раз(а) в 251 сообщениях
По умолчанию Ответ: SMH4+6FMR (нет проблемы)

Цитата:
Сообщение от razerface Посмотреть сообщение
А переменная ALARM/LATCH/AIN для вывода аварий аналоговых входов? Думал снимать аварии датчиков, но при отсоединенных датчиках на ней ничего не меняется. Она для чего?
Да, она говорит об аварии именно входа(перегруз или иная неисправность), а не превышения допустимых порогов температур.


__________________
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию
Ilya J. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.11.2020, 13:54   #12
razerface
Senior Member
 
Аватара для razerface
 
Регистрация: May 2014
Адрес: S-Pb
Сообщения: 279
Благодарил(а): 4 раз(а)
Поблагодарили: 16 раз(а) в 15 сообщениях
По умолчанию Ответ: SMH4+6FMR (нет проблемы)

Спасибо за помощь. Все заработало
razerface вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.



Часовой пояс GMT +4, время: 07:03.


Версия vBulletin: 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2024