Переделал макрос для датчиков.
Какие будут замечания и предложения ?
Значения сопротивления устанавливал магазином Р4831.
Вложения
Тип файла: msl Sensor_v1.9.2 NTC 2k.msl (207.1 Кбайт, 79 просмотров)
Тип файла: msl Sensor_v1.9.3 NTC 2,2 kOm.msl (207.1 Кбайт, 37 просмотров)
Тип файла: msl Sensor_v1.9.4 NTC 2,7 kOm.msl (194.3 Кбайт, 40 просмотров)
Тип файла: msl Sensor_v1.9.5 NTC 3 kOm.msl (194.3 Кбайт, 56 просмотров)
Тип файла: xls характеристики датчиков сводная.xls (74.0 Кбайт, 190 просмотров)
serg-el вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.09.2014, 18:55   #2
serg-el
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2013
Адрес: Москва
Сообщения: 600
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: NTC датчики и Pixel 2512

Ну, раз никто не дополняет и не высказывает замечаний, то продолжу - следующий на очереди - NTC 10 kOm.
Вложения
Тип файла: msl Sensor_v1.9.6 NTC 10 kOm.msl (297.0 Кбайт, 294 просмотров)
serg-el вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.09.2014, 19:27   #3
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: NTC датчики и Pixel 2512

Цитата:
Сообщение от serg-el Посмотреть сообщение
Ну, раз никто не дополняет и не высказывает замечаний, то продолжу - следующий на очереди - NTC 10 kOm.
Чисто на всякий случай: http://forum.segnetics.com/showthread.php?t=467

Там табличка для расчёта коэффициентов к макросам.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.09.2014, 19:48   #4
ujin
Senior Member
 
Аватара для ujin
 
Регистрация: May 2010
Адрес: Novosibirsk
Сообщения: 761
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили: 10 раз(а) в 10 сообщениях
По умолчанию Ответ: NTC датчики и Pixel 2512

Цитата:
Сообщение от serg-el Посмотреть сообщение
Ну, раз никто не дополняет и не высказывает замечаний, то продолжу - следующий на очереди - NTC 10 kOm.
Посмотрите http://forum.segnetics.com/showthrea...17585#poststop.
Там как использовать пересчет NTC по формуле.
В ГОСТ Р 8.625—2006 есть формулы для пересчета PTC. Если неохота считать по формулам, то можно минимизировать кусочно-линейную функцию http://forum.segnetics.com/showthrea...19191#poststop


__________________
В жизни 2 правила успеха:
1 Не говори всего что знаешь
2 ...
ujin вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.09.2014, 12:27   #5
serg-el
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2013
Адрес: Москва
Сообщения: 600
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: NTC датчики и Pixel 2512

КУС20_v2 не работает как надо, почему не работает, не знаю (он закрыт), КУС_10 тоже проверял, не работает...
Далее, коэффициент В зависит от температуры, поэтому расчетные формулы это хорошо, но надо пользоваться табличными данными, для прецизионных термисторов они приводятся с разрешением в 1 °С.
http://www.ussensor.com/thermistors-...perature-table
Изображения
Тип файла: jpg 1.jpg (269.0 Кбайт, 110 просмотров)
Вложения
Тип файла: pdf 05.pdf (1.04 Мбайт, 63 просмотров)
serg-el вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.09.2014, 12:39   #6
serg-el
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2013
Адрес: Москва
Сообщения: 600
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: NTC датчики и Pixel 2512

ГОСТ Р 8.625-2006 отменен согласно приказу № 1120-ст. от 15 декабря 2009 г.
serg-el вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.09.2014, 18:30   #7
ujin
Senior Member
 
Аватара для ujin
 
Регистрация: May 2010
Адрес: Novosibirsk
Сообщения: 761
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили: 10 раз(а) в 10 сообщениях
По умолчанию Ответ: NTC датчики и Pixel 2512

Цитата:
Сообщение от serg-el Посмотреть сообщение
ГОСТ Р 8.625-2006 отменен согласно приказу № 1120-ст. от 15 декабря 2009 г.
Формулы остались те же.


__________________
В жизни 2 правила успеха:
1 Не говори всего что знаешь
2 ...
ujin вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.09.2014, 18:44   #8
ujin
Senior Member
 
Аватара для ujin
 
Регистрация: May 2010
Адрес: Novosibirsk
Сообщения: 761
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили: 10 раз(а) в 10 сообщениях
По умолчанию Ответ: NTC датчики и Pixel 2512

Цитата:
Сообщение от serg-el Посмотреть сообщение
КУС20_v2 не работает как надо, почему не работает, не знаю (он закрыт), КУС_10 тоже проверял, не работает...
Все нормально работает. Для примера проверил Pt100 по таблицам из ГОСТ и по кусочно линейным функциям и по обратной функции для PT100.
Обратите внимание в макросе есть вход для определения (в сторону уменьшения) количества участков N
При температуре 167 оС сопротивление равно 163,66 Ом. На выходе всех трех макросов 167.0ххх. Что составляет для КУС10 0,14%, КУС20 0,096, для обратной формулы 0,034%. Или максимум 0,03 оС. Обращаю внимание что это методическая погрешность.
Цитата:
Сообщение от serg-el Посмотреть сообщение
Далее, коэффициент В зависит от температуры, поэтому расчетные формулы это хорошо, но надо пользоваться табличными данными, для прецизионных термисторов они приводятся с разрешением в 1 °С.
http://www.ussensor.com/thermistors-...perature-table
Прецизионные термисторы на мой взгляд какая-то бессмыслица. Если нужна точность, то она обеспечивается только платиновыми термосопротивлениями класса AA. Что и видно из ГОСТ.
Изображения
Тип файла: jpg Проверка PTC.jpg (228.6 Кбайт, 43 просмотров)
Вложения
Тип файла: psl Проверка PTC.psl (96.1 Кбайт, 55 просмотров)


__________________
В жизни 2 правила успеха:
1 Не говори всего что знаешь
2 ...
ujin вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.09.2014, 19:29   #9
serg-el
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2013
Адрес: Москва
Сообщения: 600
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: NTC датчики и Pixel 2512

Не, не работает (меня интересует применение на термисторах)...
Изображения
Тип файла: jpg 3.jpg (57.0 Кбайт, 49 просмотров)
Вложения
Тип файла: psl Проверка PTC.psl (80.4 Кбайт, 49 просмотров)
serg-el вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.09.2014, 22:13   #10
ujin
Senior Member
 
Аватара для ujin
 
Регистрация: May 2010
Адрес: Novosibirsk
Сообщения: 761
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили: 10 раз(а) в 10 сообщениях
По умолчанию Ответ: NTC датчики и Pixel 2512

Цитата:
Сообщение от serg-el Посмотреть сообщение
Не, не работает (меня интересует применение на термисторах)...
Надо чтобы по Х было увеличение значение. Иначе неправильно определяется интервал.
В примере вычисление по КУС и по формуле из 3.2 lite. Вычисления по формуле в серединах интервалов всегда точнее.
Только надо правильно определить B именно для предполагаемого диапазона измерений.
По поводу зависимости B от температуры
коэффициент B = a + bT + cT2.
Comp. A Comp. B Comp. C Comp. E
a = 2641.67 2183.03 2923.94 3197.35
b = 1.0643 6.619 4.8657 4.2865
c = -0.0001571 -0.008048 -0.005363 -0.001836
Те вклад второго а тем более третьего слагаемого незначителен.
В примере вычисление температуры термистора TAC1800
Вложения
Тип файла: psl Проверка NTC.psl (124.2 Кбайт, 81 просмотров)


__________________
В жизни 2 правила успеха:
1 Не говори всего что знаешь
2 ...
ujin вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.10.2014, 16:44   #11
serg-el
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2013
Адрес: Москва
Сообщения: 600
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: NTC датчики и Pixel 2512

Для более корректного вычисления предлагаю считать по методу Steinhart-Hart.
Вложения
Тип файла: msl Вычисление t NTC Steinhart-Hart для Pixel.msl (6.3 Кбайт, 153 просмотров)
Тип файла: zip Расчеты 2.zip (811.2 Кбайт, 115 просмотров)
serg-el вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.



Часовой пояс GMT +4, время: 11:07.


Версия vBulletin: 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2024