|
Вопросы о FMR и MRL Работа и применение модулей расширения FMR и MRL. |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
12.12.2019, 18:00 | #1 |
Senior Member
Регистрация: Oct 2010
Адрес: Москва
Сообщения: 403
Благодарил(а): 29 раз(а)
Поблагодарили:
2 раз(а) в 2 сообщениях
|
Аналоговый вход 0...20 мА и измерительный трансформатор тока х/0,02А
Имеются измерительные трансформаторы номиналом х/0,02А - соответственно, полный диапазон изменения тока на их "выходе" будет -20...0...+20 мА.
Выбраны модули MRL1000/FMR1010, в которых аналоговые входы предполагается сконфигурировать как токовые 0...20 мА. Вопрос, собственно, простой: 1) можно ли подключить трансформаторы непосредственно на входы MRL/FMR (не сгорит ли MRL/FMR в отрицательную полуволну тока)? 2) если нет - можно ли подключить трансформаторы, прямо на клеммах FMR зашунтировав отрицательную полуволну тока диодом? 3) есть ли возможность отловить (для вычитки мастером) только максимальное значение измеренного тока между чтениями MRL/FMR (или хотя бы выполнить внешнюю синхронизацию момента выборки)? Высокая точность не требуется (то есть можно обойтись без TrueRMS и второй полуволны) - достаточно "индикаторных" значений. Вот только внедрять это придется в существующие шкафы (где уже стоят FMR и есть место для MRL, но туго с бюджетом на недешевые компактные измерительные преобразователи или приборы с модбасом)... |
12.12.2019, 18:12 | #2 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 116
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
660 раз(а) в 604 сообщениях
|
Ответ: Аналоговый вход 0...20 мА и измерительный трансформатор тока х/0,02А
Цитата:
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
|
12.12.2019, 23:18 | #3 |
Member
Регистрация: Jul 2014
Сообщения: 78
Благодарил(а): 7 раз(а)
Поблагодарили:
4 раз(а) в 3 сообщениях
|
Ответ: Аналоговый вход 0...20 мА и измерительный трансформатор тока х/0,02А
В таких случаях когда надо мерить ток или мощность системы:
Если нет то устанавливаю самый простой счетчик типа СЕ301 с модбас выходом и габариты чуть больше автомата на 3 фазы, а там и мощность и косинус, и черта лысого опросить можно и бюджет не больше 4500 тыров |
13.12.2019, 05:09 | #4 | |
Senior Member
Регистрация: Oct 2010
Адрес: Москва
Сообщения: 403
Благодарил(а): 29 раз(а)
Поблагодарили:
2 раз(а) в 2 сообщениях
|
Ответ: Аналоговый вход 0...20 мА и измерительный трансформатор тока х/0,02А
Цитата:
Задача простая - надо мониторить нагрузку (читай - ток) примерно на 50 фидерах ВРУ (в других проще). Особая точность не нужна, нужен порядок цифр и отработка действия при падении нагрузки ниже заданного порога. Поможете вписать полсотни счетчиков в имеющееся свободное место? у меня не получилось Упомянутые трансы - от турецкого показометра (можно купить и отдельно), они очень маленькие и надеваются прямо на провода у автоматов. Было желание "в лоб" завести их на MRL (8MRL*8AIN=64 входа, или 21 автомат, чего точно хватит) или FMR, собранных в каскад. Чтоб из наворотов - максимум обратный диод на клемме. Т.е. всё доп.оборудование размещается в пределах шкафа и к контроллеру идет только один провод... Но увы - Арсений "порадовал", что отловить максимальное значение (например, путем настройки модуля) все равно не выйдет, а опросить 150 величин с трёх каскадов FMR с достаточной для интегрирования частотой - фантастика... |
|
13.12.2019, 05:47 | #5 | |
Senior Member
Регистрация: Dec 2011
Сообщения: 752
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили:
10 раз(а) в 10 сообщениях
|
Ответ: Аналоговый вход 0...20 мА и измерительный трансформатор тока х/0,02А
Цитата:
https://forum.segnetics.com/showthread.php?t=3956 Если идти по пути уменьшения колхозинга, то стоит обратить внимание на ТТ с выходом Mod Bus http://www.eltranstech.ru/products/d...om-modbus-rtu/ Там же можно посмотреть и ТТ со стандартизованным выходом __________________ Нет абсолютно бездарных людей. Каждый бездарен в своей области. |
|
13.12.2019, 08:05 | #6 |
Senior Member
Регистрация: Oct 2019
Адрес: Курск
Сообщения: 474
Благодарил(а): 11 раз(а)
Поблагодарили:
10 раз(а) в 10 сообщениях
|
Ответ: Аналоговый вход 0...20 мА и измерительный трансформатор тока х/0,02А
Тут вопрос бюджета. Можно взять овеновские однофазные пизмерители параметров электросети.они совсем мало места занимают, ну или трёхфазные - надо прикинуть что дешевле/компактнее
|
13.12.2019, 08:30 | #7 |
Senior Member
Регистрация: Dec 2011
Сообщения: 752
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили:
10 раз(а) в 10 сообщениях
|
Ответ: Аналоговый вход 0...20 мА и измерительный трансформатор тока х/0,02А
У овеновских измерителей нет корпуса для крепления на дин-рейку. А это условие ТС. Да и 21*3=63 измерителя будут стоить больше чем 21 ТТ с выходом ModBus. К тому же дешевые измерители не имеют интерфейса, а дорогие стоят в 2,5 раза дороже. Но это пусть ТС решает.
__________________ Нет абсолютно бездарных людей. Каждый бездарен в своей области. |
13.12.2019, 10:02 | #8 | |
Senior Member
Регистрация: Oct 2010
Адрес: Москва
Сообщения: 403
Благодарил(а): 29 раз(а)
Поблагодарили:
2 раз(а) в 2 сообщениях
|
Ответ: Аналоговый вход 0...20 мА и измерительный трансформатор тока х/0,02А
Эти трансформаторы-преобразователи слишком громоздкие, чтобы надеть их на провода у автоматов. А другого места их поставить нет. Про RS485 вообще речи нет - монстры (даже MBS-овские). Не выход, к сожалению: в уже готовые ВРУ не скомпоновать.
Топики тоже читал - ни в одном нет подходящего рецепта... Цитата:
ТС уперся в то, что нет модулей с "защелкой" максимального значения измеренной величины. Пока ближе всего к решению задачи приблизился RealLab NL-8AI-I - он имеет 16 каналов ±0...20 мА (т.е. на него можно "в лоб" завести трансформаторы с 5 автоматов) - осталось только придумать, как фиксировать максимумы (или найти китайцев, выпускающих прообраз реаллабовских модулей - те мигом подправят прошивку). . Последний раз редактировалось ailcat, 13.12.2019 в 10:19 |
|
13.12.2019, 13:51 | #9 | |||
Senior Member
Регистрация: Dec 2011
Сообщения: 752
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили:
10 раз(а) в 10 сообщениях
|
Ответ: Аналоговый вход 0...20 мА и измерительный трансформатор тока х/0,02А
Хозяин - барин.Я ни как не связан с данным производителем и не занимаюсь его рекламой. Но сдается мне, что ТС слишком поверхностно просмотрел ссылку
Если это громоздкий преобразователь, то у нас с ТС слишком разные понятия о миниатюрности (линейки на фото нет, но можно ориентироваться на размер клемника - он такой же как и на пикселе). Что до размеров ТТ, то он зависит от тока, класса точности и других, менее очевидных параметров. И сравнивать размеры ТТ на 400 А с размером дин-реечного автомата не корректно. Цитата:
Цитата:
Цитата:
__________________ Нет абсолютно бездарных людей. Каждый бездарен в своей области. Последний раз редактировалось tvf, 13.12.2019 в 14:11 |
|||
13.12.2019, 16:33 | #10 |
Senior Member
Регистрация: Oct 2019
Адрес: Курск
Сообщения: 474
Благодарил(а): 11 раз(а)
Поблагодарили:
10 раз(а) в 10 сообщениях
|
Ответ: Аналоговый вход 0...20 мА и измерительный трансформатор тока х/0,02А
по моему мы о разных вещах говорим. эти как раз динреечные
Последний раз редактировалось Ilya J., 13.12.2019 в 18:04 Причина: с рекламой в личку. |
23.07.2020, 23:46 | #11 |
Senior Member
Регистрация: Oct 2010
Адрес: Москва
Сообщения: 403
Благодарил(а): 29 раз(а)
Поблагодарили:
2 раз(а) в 2 сообщениях
|
Ответ: Аналоговый вход 0...20 мА и измерительный трансформатор тока х/0,02А
Решение в итоге удалось найти - ABB CMS (сенсоры с креплением на провод + CMS-600).
Повезло, что "вписался" в ограничение (самые крупные - на ток до 160А и жилу не больше 35-50 кв.мм). Отличная штука - но, зараза, нифига не дешевая (ну, как бы, хочешь компактно - будь добр переплатить). P.S. Вдруг кому пригодится... |
24.07.2020, 09:33 | #12 |
Senior Member
Регистрация: Jun 2015
Сообщения: 566
Благодарил(а): 25 раз(а)
Поблагодарили:
9 раз(а) в 9 сообщениях
|
Ответ: Аналоговый вход 0...20 мА и измерительный трансформатор тока х/0,02А
АВВ - это бюджетненько? )
мы в проектах вот такие используем, дешево и сердито |
24.07.2020, 09:39 | #13 |
Senior Member
Регистрация: Oct 2010
Адрес: Москва
Сообщения: 403
Благодарил(а): 29 раз(а)
Поблагодарили:
2 раз(а) в 2 сообщениях
|
Ответ: Аналоговый вход 0...20 мА и измерительный трансформатор тока х/0,02А
|
24.07.2020, 09:51 | #14 |
Senior Member
Регистрация: Jun 2015
Сообщения: 566
Благодарил(а): 25 раз(а)
Поблагодарили:
9 раз(а) в 9 сообщениях
|
Ответ: Аналоговый вход 0...20 мА и измерительный трансформатор тока х/0,02А
Габаритные размеры 51 х 66 х 19 мм
вешаются на провод. https://texinform.com/tovar/ipt-01-3...reobrazovatel/ |