SMH4 не виден по USB (решено)
Похожий случай. Купили новый контроллер SMH4. Среда разработки SMLogix 3.28.0092 его не видит. Попробовал это:
Не помогло. Поиск и диагностика SMLogix 3.32.0074 не видят контроллера SMH4 SN624948 по Ethernet. Подскажите, пожалуйста. |
06.07.2020, 10:24 | #2 | |
Senior Member
Регистрация: Mar 2014
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщения: 408
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили:
23 раз(а) в 23 сообщениях
|
Ответ: Не включается Ethernet на SMH4
Цитата:
Сообщение №8. |
|
06.07.2020, 11:09 | #3 |
Сотрудник Сегнетикс
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
255 раз(а) в 251 сообщениях
|
Ответ: Не включается Ethernet на SMH4
По ЮСБ лоджик видит контроллер? В сетевых адаптерах есть устройство Linux?
__________________ Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию |
06.07.2020, 12:08 | #4 |
Senior Member
Регистрация: Jan 2012
Адрес: Саратов
Сообщения: 179
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили:
3 раз(а) в 3 сообщениях
|
Ответ: Не включается Ethernet на SMH4
|
06.07.2020, 15:55 | #5 |
Сотрудник Сегнетикс
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
255 раз(а) в 251 сообщениях
|
Ответ: Не включается Ethernet на SMH4
Лоджик видит, а система нет? Точно не просмотрели устройство linux/rndis...?
Версию ПО контроллера(системное меню, программы) напишите? __________________ Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию |
06.07.2020, 18:42 | #6 |
Senior Member
Регистрация: Jan 2012
Адрес: Саратов
Сообщения: 179
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили:
3 раз(а) в 3 сообщениях
|
Ответ: Не включается Ethernet на SMH4
|
06.07.2020, 18:49 | #7 |
Сотрудник Сегнетикс
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
255 раз(а) в 251 сообщениях
|
Ответ: Не включается Ethernet на SMH4
Нужно просто установить лоджик
__________________ Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию |
06.07.2020, 18:49 | #8 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 170
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
665 раз(а) в 607 сообщениях
|
Ответ: Не включается Ethernet на SMH4
По идее, при установке полной версии SMLogix всё нужное будет установлено.
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
06.07.2020, 19:23 | #9 |
Senior Member
Регистрация: Jan 2012
Адрес: Саратов
Сообщения: 179
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили:
3 раз(а) в 3 сообщениях
|
Ответ: Не включается Ethernet на SMH4
Вот
|
06.07.2020, 19:28 | #10 |
Senior Member
Регистрация: Jan 2012
Адрес: Саратов
Сообщения: 179
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили:
3 раз(а) в 3 сообщениях
|
Ответ: Не включается Ethernet на SMH4
|
06.07.2020, 19:36 | #11 | |
Сотрудник Сегнетикс
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
255 раз(а) в 251 сообщениях
|
Ответ: Не включается Ethernet на SMH4
Мы же о SMH4 говорим? Должен быть Linux USB Ethernet/RNDIS Gadget. Проверьте на всякий случай https://forum.segnetics.com/showthread.php?t=2813
Цитата:
__________________ Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию |
|
07.07.2020, 12:47 | #12 | |
Senior Member
Регистрация: Jan 2012
Адрес: Саратов
Сообщения: 179
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили:
3 раз(а) в 3 сообщениях
|
Ответ: Не включается Ethernet на SMH4
Цитата:
|
|
02.03.2021, 10:50 | #13 |
Senior Member
Регистрация: May 2014
Адрес: S-Pb
Сообщения: 279
Благодарил(а): 4 раз(а)
Поблагодарили:
16 раз(а) в 15 сообщениях
|
Ответ: SMH4 не виден по USB (решено)
Здравствуйте господа! У меня подобная история с СМН4. В лоджике не видит а в диспетчере устройств он есть. В брандмауере все разрешил, даже отключал его но не помогает.
|
02.03.2021, 11:02 | #14 |
Сотрудник Сегнетикс
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
255 раз(а) в 251 сообщениях
|
Ответ: SMH4 не виден по USB (решено)
Какая версия лоджика? Отформатировать пробовали?
__________________ Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию |
02.03.2021, 11:24 | #15 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 170
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
665 раз(а) в 607 сообщениях
|
Ответ: SMH4 не виден по USB (решено)
Вы же знаете, волшебства не бывает. Лоджик ищет в диспетчере драйвер с вполне конкретным ID и шлёт через него запросы. Поэтому одно из двух - либо не тот ID, либо не проходят запросы.
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
02.03.2021, 11:24 | #16 |
Senior Member
Регистрация: May 2014
Адрес: S-Pb
Сообщения: 279
Благодарил(а): 4 раз(а)
Поблагодарили:
16 раз(а) в 15 сообщениях
|
Ответ: SMH4 не виден по USB (решено)
Да в том то и дело, вчера работало - сегодня нет, лоджик 3.32. 170 (последний)
Добавлено через 54 секунды Контроллер вчера работал сегодня не определяется. Замены шнуров не помогают |
02.03.2021, 11:25 | #17 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 170
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
665 раз(а) в 607 сообщениях
|
Ответ: SMH4 не виден по USB (решено)
Вспоминайте, что вчера было. Что изменилось в системе. Может шнурок помер?
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
02.03.2021, 11:26 | #18 |
Сотрудник Сегнетикс
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
255 раз(а) в 251 сообщениях
|
Ответ: SMH4 не виден по USB (решено)
Питание подаете?
__________________ Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию |
02.03.2021, 11:39 | #19 |
Senior Member
Регистрация: May 2014
Адрес: S-Pb
Сообщения: 279
Благодарил(а): 4 раз(а)
Поблагодарили:
16 раз(а) в 15 сообщениях
|
Ответ: SMH4 не виден по USB (решено)
нет питание не подаю, он питается от USB и запускается от 5в
|
02.03.2021, 11:42 | #20 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 170
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
665 раз(а) в 607 сообщениях
|
Ответ: SMH4 не виден по USB (решено)
Подайте. Это уменьшает зависимость от качества шнурка и порта USB.
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
02.03.2021, 13:03 | #21 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 170
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
665 раз(а) в 607 сообщениях
|
Ответ: SMH4 не виден по USB (решено)
Можете попробовать выполнить тест из диалога свойств контроллера связи перед началом загрузки. Эта операция перезапускает драйвер. Чисто теоретически может помочь.
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
02.03.2021, 15:53 | #22 |
Senior Member
Регистрация: Nov 2017
Адрес: Новосибирск
Сообщения: 196
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
9 раз(а) в 9 сообщениях
|
Ответ: SMH4 не виден по USB (решено)
Кстати сегодня тоже перестали вдруг smh4 прошиваться.
Я там стандартно всё поудалял-установил, везде где можно всё разрешил. Не помогло. Потом вспомнил странный случай и установил 28 лоджик. С него отформатировалось норм, потом установил актуальный лоджик и с него тоже норм начало форматироваться ps Когда были проблемы с форматированием, смотрел логи. Там были такие ошибки: "путь../AppData\Local\Temp\sm_logix\unzip\u-boot-spl-restore.bin, File not found or No Access" И в папке действительно ничего не было) В общем как-будто установка 28 лоджика что-то там подправила, такое ощущение) __________________ Пуш зе темпо |
02.03.2021, 16:31 | #23 | |
Senior Member
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 791
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили:
194 раз(а) в 190 сообщениях
|
Ответ: SMH4 не виден по USB (решено)
Цитата:
Должны файлики быть. |
|
02.03.2021, 19:43 | #24 |
Senior Member
Регистрация: May 2014
Адрес: S-Pb
Сообщения: 279
Благодарил(а): 4 раз(а)
Поблагодарили:
16 раз(а) в 15 сообщениях
|
Ответ: SMH4 не виден по USB (решено)
Ничего не помогает. Попробую переустановить макрософак.
|
02.03.2021, 21:15 | #25 |
Сотрудник Сегнетикс
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
255 раз(а) в 251 сообщениях
|
Ответ: SMH4 не виден по USB (решено)
Тест связи делали?
__________________ Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию |
03.03.2021, 00:42 | #26 |
Senior Member
Регистрация: May 2014
Адрес: S-Pb
Сообщения: 279
Благодарил(а): 4 раз(а)
Поблагодарили:
16 раз(а) в 15 сообщениях
|
Ответ: SMH4 не виден по USB (решено)
Провел тесты, подавал питание, переустановил винду - без толку. Шнуров 12 поменял - результата 0. Фиг знает что такое
|
03.03.2021, 00:45 | #27 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Dec 2008
Адрес: Оракул отдела продаж ООО"Сегнетикс"+7(812)564-50-01
Сообщения: 411
Благодарил(а): 90 раз(а)
Поблагодарили:
28 раз(а) в 27 сообщениях
|
Ответ: SMH4 не виден по USB (решено)
В папке с лоджиком есть tftp.exe если ткнуть ничего не происходит или вываливается ошибка ?
|
03.03.2021, 00:52 | #28 |
Senior Member
Регистрация: May 2014
Адрес: S-Pb
Сообщения: 279
Благодарил(а): 4 раз(а)
Поблагодарили:
16 раз(а) в 15 сообщениях
|
Ответ: SMH4 не виден по USB (решено)
Сейчас попрпобую
Добавлено через 1 минуту При нажатии на sm_tftp ничего не происходит Добавлено через 3 минуты Причем через USB только связи нет (в диспетчере определяется верно) Ошибка не вываливается Последний раз редактировалось razerface, 03.03.2021 в 01:03 |
03.03.2021, 01:06 | #29 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Dec 2008
Адрес: Оракул отдела продаж ООО"Сегнетикс"+7(812)564-50-01
Сообщения: 411
Благодарил(а): 90 раз(а)
Поблагодарили:
28 раз(а) в 27 сообщениях
|
Ответ: SMH4 не виден по USB (решено)
По tftp - Если ничего это норм
Может флешку в usb компа воткнуть проверить порт бред конечно Наверно это уже писали, но повторюсь: -на установочном файле лоджика правой клавишей и от админа выбрать - лоджик запустить правой клавишей от админа - контроль учетных записей на минимум - в браундмауре разрешить все процессы начинающиеся с sm_.. - сбросить smh4 на заводские настройки из системного меню и попробовать прошить - перемычку поставить в 1и 3 разъема мс без питания, затем включить не искать а сразу форматировать по usb Не выйдет -можете в офис подъехать ко мне ваш smh4 попробую прошить |
03.03.2021, 01:19 | #30 |
Senior Member
Регистрация: May 2014
Адрес: S-Pb
Сообщения: 279
Благодарил(а): 4 раз(а)
Поблагодарили:
16 раз(а) в 15 сообщениях
|
Ответ: SMH4 не виден по USB (решено)
Уррраааа!!! Заработала эта хреновина. СПАСИБИЩЕЕЕЕЕ!!!
Добавлено через 1 минуту А из за чего это произошло? Днем ранее все работало как надо. Ничего не устанавливалось и не удалялось. Добавлено через 8 минут -на установочном файле лоджика правой клавишей и от админа выбрать (установил от имени админа) - лоджик запустить правой клавишей от админа (запустил) - контроль учетных записей на минимум (уже было) - в браундмауре разрешить все процессы начинающиеся с sm_.. (сделал) - сбросить smh4 на заводские настройки из системного меню и попробовать прошить (не потребовалось) - перемычку поставить в 1и 3 разъема мс без питания (не потребовалось ставить перемычку), затем включить не искать а сразу форматировать по usb (все ОК) Добавлено через 9 минут Еще раз огромное спасибо. |