Проблемы с дисплеем трима при работе ЧП
Вопрос:
Добрый день! Прошу помощи в одном вопросе. ТРИМ5 1060 (серийник 535339) как пульт вентиляции связан с пиксель 1211. Вентиляторы через частотники. Как только частотники начинают вращать вентиляторы трим перестает стабильно работать (не срабатывает сенсор, самопроизвольное нажатие и пр.). При этом установку невозможно выключить. Пробовали раздельное питание трим и пикселя, ставить входной фильтр на частотник, фильтр отдельно на трим ничего, не помогло. Помехи идут из сети питания. Что можно с этим сделать? К стати, другой трим (3012-65) ведет себя более стабильно. Ответ: Попробуйте воспользоваться данными рекомендациями в порядке возрастания: - Рекомендации РЭ по работе с сенсорным дисплеем https://dl.segnetics.com/PRODUCTS/TR...RIM5_v1-18.pdf стр.41 - скачайте актуальную версию лоджика https://segnetics.com/smlogix - скачайте актуальную версию лоджик и прошейте из под него образ linux по этой инструкции https://dl.segnetics.com/PRODUCTS/TR...RIM5_v1-18.pdf стр. 69 (только вместо обновить нажимаете форматировать) - Проверьте экраны кабелей ethernet/rs-485(есть ли они вообще?). Заземлите экраны кабелей, если это еще не сделано. Если на кабеле есть свободные жилы, подключите их к PE. - Попробуйте поменять питание на 220В/24DC/24AC - Попробуйте поменять частоту ШИМ на ЧП -Возможным источником помех может являться большое количество диодных светильников на объекте, что и приводит к шуму в цепях питания __________________ Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию Последний раз редактировалось Ilya J., 29.09.2023 в 11:46 |
17.09.2019, 11:48 | #2 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 191
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
666 раз(а) в 608 сообщениях
|
Ответ: ЧаВо: Проблемы с дисплеем трима при работе ЧП
Там тема такая, что Трим откуда-то ловит либо кучу статического электричества, либо кучу ЭМИ. Это создаёт внутри Трима потенциал, который куда-то должен вытекать. Самое жирное, что есть в Триме - это его дисплей, поэтому когда ты подносишь к нему палец, с дисплея в твой палец этот потенциал начинает вытекать. Это принцип работы ёмкостных дисплеев. Просто потенциала внутри совсем много и он течёт с разных мест дисплея и поэтому Трим думает, что ты тыкаешь в разные места.
Обычно помогает заземление экрана кабеля питания или связи - лишний потенциал начинает вытекать через кабель. Одно условие - кабель должен быть длиной 3 метра и выше. Если тебе ничего не помогает, то возьми экранированный микро-USB кабель, зачисти в нём экран и экран кабеля посади на землю. "Рубашка" USB-разъёма напрямую связана с подложкой дисплея и всё лишнее попрёт туда. Это 100% способ. __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
20.01.2020, 11:27 | #3 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 191
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
666 раз(а) в 608 сообщениях
|
Ответ: ЧаВо: Проблемы с дисплеем трима при работе ЧП
Если подключить RS485 не одной парой, а двумя, это резко ухудшает помехоустойчивость дисплея.
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
10.06.2020, 02:31 | #4 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Dec 2008
Адрес: Оракул отдела продаж ООО"Сегнетикс"+7(812)564-50-01
Сообщения: 411
Благодарил(а): 90 раз(а)
Поблагодарили:
28 раз(а) в 27 сообщениях
|
Ответ: ЧаВо: Проблемы с дисплеем трима при работе ЧП
Мне продавану алгоритм быстрый такой:
1. Версия софта свежий - 2020 года 2. Контакт PE должен быть (у коттеджей актуально) 3. Контакт PE должен быть рабочий, а не надпись, идём звоним проверяем. Если нет 99,9999% утопия 4. С PE все норм -> для настенного - ведем третий провод от него под корпус -> если щитовой то там само по дверце и в PE 5. Брутальный вариант -> для настенного втыкаем mini usb и режем кабель, экран кабеля к PE, так больше снимать статику с экрана будет 6. А вот только после этого изучаем фотки и дальше рекомендации даем: - источник питания - изучаем какие варианты и фото - rs-485 и ethernet - смотрим фото проводов и как они подключены - короба и окружение около трима смотрим фото Последний раз редактировалось Ruslangsm, 10.06.2020 в 11:38 |