Здравствуйте. Недавно приступил к изучению Ваших контроллеров. В основном все вроде как понятно, с языком FBD проблем нет ибо есть опыт на другом железе, но есть глупые вопросы.

Спроектировал автоматику системы вентиляции по вашему видео "быстрый старт SMLogix Constructor (HVAC)" на примере SMH2010 и у меня оказалось вопросов больше чем ответов.

1. Я вижу что сгенерирована программа на FBD, пока разбираюсь что к чему. А что с визуализацией, то есть с экранами, кнопками и т. д.? Программа создает и визуализацию для контроллеров сразу или ее нужно самому потом запиливать в SMArt? Или это все, готовый проект в том числе и с экранами, загрузил подключил и включил?

2. Что делать если не хватило входов/выходов контроллера, как я понял программа smconstructor не может добавлять модули ввода и это как то надо делать вручную в SMLogix.

3. Возможна ли симуляция программ, написанных для Ваших контроллеров (не только HAVS но и любых других программ), или только на реальном железе все проверяется?
nordth вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.09.2019, 00:05   #2
младшой
Senior Member
 
Регистрация: May 2010
Адрес: Москва
Сообщения: 863
Благодарил(а): 4 раз(а)
Поблагодарили: 86 раз(а) в 67 сообщениях
По умолчанию Ответ: Изучаю smconstructor, есть вопросы.

Не являясь сотрудником Сегнетикс,

Цитата:
1. Я вижу что сгенерирована программа на FBD, пока разбираюсь что к чему. А что с визуализацией, то есть с экранами, кнопками и т. д.? Программа создает и визуализацию для контроллеров сразу или ее нужно самому потом запиливать в SMArt? Или это все, готовый проект в том числе и с экранами, загрузил подключил и включил?
Визуализация генерируется сразу средствами FBD. В программах для контроллеров кроме SMH4 и Trim её даже можно изучить в мегамакросах "Система меню" и "Основной экран" (второй как правило закрыт для редактирования и глубокого просмотра, но всё же).

Цитата:
2. Что делать если не хватило входов/выходов контроллера, как я понял программа smconstructor не может добавлять модули ввода и это как то надо делать вручную в SMLogix.
SMH2010, Pixel-12xx и Trim не расширяемы фирменными модулями. После генерации программы должна запуститься программа назначения входов-выходов. Если в "конструкторе" вы изначально указываете другой контроллер, то в программе назначения входов-выходов можно было добавить модули расширения (MR и MC) и сразу назначить им сигналы.
В принципе, к SMH2010, Pixel-12xx и Trim вы также можете прицепить любые модули ввода/вывода, поддерживающие Modbus RTU, но программировать связь придется вручную в SMLogix.

Цитата:
3. Возможна ли симуляция программ, написанных для Ваших контроллеров (не только HAVS но и любых других программ), или только на реальном железе все проверяется?
Только на железе.
младшой вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.09.2019, 15:45   #3
Ilya J.
Сотрудник Сегнетикс
 
Аватара для Ilya J.
 
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 255 раз(а) в 251 сообщениях
По умолчанию Ответ: Изучаю smconstructor, есть вопросы.

Цитата:
Сообщение от nordth Посмотреть сообщение
1. Я вижу что сгенерирована программа на FBD, пока разбираюсь что к чему. А что с визуализацией, то есть с экранами, кнопками и т. д.? Программа создает и визуализацию для контроллеров сразу или ее нужно самому потом запиливать в SMArt? Или это все, готовый проект в том числе и с экранами, загрузил подключил и включил?
Добрый день! В принципе вам уже ответили но вот другими словами

Визуализация возможна либо на FBD, группа блоки вывода на экран, либо с помощью SMART, готовые экраны вытаскиваете на поляну из вкладки UI, если они участвуют в алгоритме(например, смена уставки). Конструктор создает готовый для загрузки проект с визуализацией на FBD.

Цитата:
2. Что делать если не хватило входов/выходов контроллера, как я понял программа smconstructor не может добавлять модули ввода и это как то надо делать вручную в SMLogix.
После конфигурирования программы открывается диспетчер входов выходов, в нем нажмите стрелочку рядом с контроллером, появится окно выбора модулей(см.скрин).

Цитата:
3. Возможна ли симуляция программ, написанных для Ваших контроллеров (не только HAVS но и любых других программ), или только на реальном железе все проверяется?
Симуляции FBD нет, в смарте симулированы переходы и нажатия на экране,можете изучить. Сам алгоритм можете проверить в отладке на контроллере.
Изображения
Тип файла: png Скриншот 03-09-2019 144136.png (23.9 Кбайт, 96 просмотров)
Ilya J. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.09.2019, 03:07   #4
nordth
Новичок
 
Регистрация: Sep 2019
Сообщения: 8
Благодарил(а): 7 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Изучаю smconstructor, есть вопросы.

Цитата:
Сообщение от Ilya J. Посмотреть сообщение

Визуализация возможна либо на FBD, группа блоки вывода на экран, либо с помощью SMART, готовые экраны вытаскиваете на поляну из вкладки UI, если они участвуют в алгоритме(например, смена уставки). Конструктор создает готовый для загрузки проект с визуализацией на FBD.
Немного путаюсь. Как вытаскивать из UI в поляну разобрался, но это как я понимаю только в своих проектах, создаваемых с нуля?
А если проект сделан конструктором, то визуализация готовая и ее уже обычно не корректируют? Просто когда открываю проект из конструктора, даже кнопка SMART неактивна.

Но кажется начинаю понимать, например, открыл макрос "Основной экран" это видимо и есть то что отвечает за визуализацию? И там просто производится настройка, например, ставишь единицы на том что хочешь видеть на экране?

Цитата:
Сообщение от Ilya J. Посмотреть сообщение
Симуляции FBD нет, в смарте симулированы переходы и нажатия на экране,можете изучить. Сам алгоритм можете проверить в отладке на контроллере.
Спасибо, отличная новость, уже разобрался. Хотя бы иметь возможность проверять работу уже плюс.
nordth вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.09.2019, 08:41   #5
младшой
Senior Member
 
Регистрация: May 2010
Адрес: Москва
Сообщения: 863
Благодарил(а): 4 раз(а)
Поблагодарили: 86 раз(а) в 67 сообщениях
По умолчанию Ответ: Изучаю smconstructor, есть вопросы.

Цитата:
А если проект сделан конструктором, то визуализация готовая и ее уже обычно не корректируют?
Корректируют по обстоятельствам. Не всегда "конструкторские" программы удовлетворяют всем требованиям. Иногда надо добавить какую-то настройку или вывести дополнительные данные. (А я вот ненавижу "бегущую строку" - всегда ее убираю).
Вы можете полностью удалить "конструкторский" интерфейс и создать свой средствами FBD или Смарта (если у вас не SMH2010 и не Pixel 12xx).

Цитата:
Просто когда открываю проект из конструктора, даже кнопка SMART неактивна.
Если вы используете SMH2010 или Pixel 12xx, то кнопка Смарт не активна, т.к. эти контроллеры не поддерживают Смарт.

Цитата:
Но кажется начинаю понимать, например, открыл макрос "Основной экран" это видимо и есть то что отвечает за визуализацию? И там просто производится настройка, например, ставишь единицы на том что хочешь видеть на экране?
В целом - да.
младшой вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.09.2019, 11:18   #6
Ilya J.
Сотрудник Сегнетикс
 
Аватара для Ilya J.
 
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 255 раз(а) в 251 сообщениях
По умолчанию Ответ: Изучаю smconstructor, есть вопросы.

Цитата:
Сообщение от nordth Посмотреть сообщение
Но кажется начинаю понимать, например, открыл макрос "Основной экран" это видимо и есть то что отвечает за визуализацию? И там просто производится настройка, например, ставишь единицы на том что хочешь видеть на экране?
Не совсем, в основном экране находится визуализация основного экрана и экранов, вызываемых по F3,F4, визуализация меню - в макросе системное меню.

И ставите единицы не на том, что хочешь, а на том, что присутствует в данной системе.
Ilya J. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.09.2019, 00:01   #7
Ruslangsm
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Ruslangsm
 
Регистрация: Dec 2008
Адрес: Оракул отдела продаж ООО"Сегнетикс"+7(812)564-50-01
Сообщения: 411
Благодарил(а): 90 раз(а)
Поблагодарили: 28 раз(а) в 27 сообщениях
По умолчанию Ответ: Изучаю smconstructor, есть вопросы.

5 минут общения с менеджером сэкономит вам пару дней и немного трафика для написания на форуме

ваши вопросы легки, но требуют много копипасты из справки...

https://forum.segnetics.com/showthread.php?t=3719
Ruslangsm вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.09.2019, 20:12   #8
Ruslangsm
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Ruslangsm
 
Регистрация: Dec 2008
Адрес: Оракул отдела продаж ООО"Сегнетикс"+7(812)564-50-01
Сообщения: 411
Благодарил(а): 90 раз(а)
Поблагодарили: 28 раз(а) в 27 сообщениях
По умолчанию Ответ: Изучаю smconstructor, есть вопросы.

что то никто не позвонил...

возможно вам еще это пригодится в изучении:

1. описание на программу и ее макросы https://forum.segnetics.com/showthre...=1368#post1368
2. добавление своих датчиков на основной экран https://forum.segnetics.com/showthread.php?t=3719
3. шаблоны инструкций для программ https://forum.segnetics.com/showthread.php?t=1480
4. добавление своего меню, как ранее ответили:
-если smh2010 и pixel12xx то только на fbd, https://forum.segnetics.com/showthread.php?t=865
-если pixel25xx,smh2g,smh4 то smart или fbd. https://forum.segnetics.com/showthre...8032#post38032

Последний раз редактировалось Ruslangsm, 09.09.2020 в 05:53
Ruslangsm вне форума   Ответить с цитированием
Благодарность от:
Старый 07.09.2019, 00:07   #9
младшой
Senior Member
 
Регистрация: May 2010
Адрес: Москва
Сообщения: 863
Благодарил(а): 4 раз(а)
Поблагодарили: 86 раз(а) в 67 сообщениях
По умолчанию Ответ: Изучаю smconstructor, есть вопросы.

Цитата:
Сообщение от Ruslangsm Посмотреть сообщение
5 минут общения с менеджером сэкономит вам пару дней и немного трафика для написания на форуме
нынче 5 минут звонка в Питер стоит дороже сопоставимого трафика
младшой вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.05.2020, 11:18   #10
Democreed
Новичок
 
Регистрация: May 2020
Сообщения: 7
Благодарил(а): 3 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Изучаю smconstructor, есть вопросы.

Здравствуйте! Пытаюсь разобраться с SMConstructor, возникает проблемка на этапе назначения входов и выходов контроллера. Читая справку (быстрый старт) понимаю что после того как подобран состав оборудования системы, должна открыться форма. Не открывается ! Скрин во вложении.
Установлен SMConstructor на Винду 7 х64. Может кто сталкивался с такой проблемкой! Помогите !
Установленный на компьютере пакет Microsoft
Office (Microsoft Access) 2007.
Изображения
Тип файла: jpg Скан 01.jpg (66.8 Кбайт, 34 просмотров)
Вложения
Тип файла: txt logfile.txt (652 байт, 15 просмотров)

Последний раз редактировалось Democreed, 28.05.2020 в 11:38
Democreed вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.05.2020, 11:46   #11
Ilya J.
Сотрудник Сегнетикс
 
Аватара для Ilya J.
 
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 255 раз(а) в 251 сообщениях
По умолчанию Ответ: Изучаю smconstructor, есть вопросы.

Цитата:
Сообщение от Democreed Посмотреть сообщение
Здравствуйте! Пытаюсь разобраться с SMConstructor, возникает проблемка на этапе назначения входов и выходов контроллера. Читая справку (быстрый старт) понимаю что после того как подобран состав оборудования системы, должна открыться форма. Не открывается ! Скрин во вложении.
Установлен SMConstructor на Винду 7 х64. Может кто сталкивался с такой проблемкой! Помогите !
Установленный на компьютере пакет Microsoft
Office (Microsoft Access) 2007.
Установка и работа происходит от имени администратора?


__________________
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию
Ilya J. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.05.2020, 07:44   #12
sa104
Новичок
 
Регистрация: Jan 2020
Сообщения: 22
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Изучаю smconstructor, есть вопросы.

Добрый день
Подскажите, в чем может быть проблема:
после установки SMConstructor (вентиляция) — в папке установки отсутствует исполняемый exe файл программы.
Access 2003 и SMlogix установлены
sa104 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.05.2020, 22:37   #13
ATS
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 785
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили: 194 раз(а) в 190 сообщениях
По умолчанию Ответ: Изучаю smconstructor, есть вопросы.

Цитата:
Сообщение от sa104 Посмотреть сообщение
после установки SMConstructor (вентиляция) — в папке установки отсутствует исполняемый exe файл программы.
А кто сказал что он .exe? Как раз mdb и есть.
Да и ставится он не в привычное место... По ярлычку в программах и запускайте.
ATS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.05.2020, 09:21   #14
sa104
Новичок
 
Регистрация: Jan 2020
Сообщения: 22
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Изучаю smconstructor, есть вопросы.

Спасибо )
разобрался уже
sa104 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.06.2020, 11:26   #15
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Изучаю smconstructor, есть вопросы.

Цитата:
Сообщение от sa104 Посмотреть сообщение
Добрый день
Подскажите, в чем может быть проблема:
Как обычно: проблема в шаловливых ручках


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.02.2021, 19:18   #16
Vovochker
Новичок
 
Регистрация: Jan 2021
Адрес: Прокопьевск
Сообщения: 2
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Изучаю smconstructor, есть вопросы

Здравствуйте!
Совсем детский вопрос: при пользовании конструктором HVAC, после указания необходимой конфигурации, в которой есть тепловой насос с галочкой "работать на тепло", при просмотре графика работы "зима" не увидел ТН...
Заранее благодарен!
Изображения
Тип файла: jpg 1.jpg (406.2 Кбайт, 78 просмотров)
Vovochker вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.02.2021, 10:59   #17
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Изучаю smconstructor, есть вопросы

Цитата:
Сообщение от Vovochker Посмотреть сообщение
Здравствуйте!
Совсем детский вопрос: при пользовании конструктором HVAC, после указания необходимой конфигурации, в которой есть тепловой насос с галочкой "работать на тепло", при просмотре графика работы "зима" не увидел ТН...
Заранее благодарен!
Тепловой насос не учитывается в графиках, его нагрев располагается между рекуператором и первым из калориферов.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Благодарность от:
Старый 15.02.2021, 12:37   #18
Vovochker
Новичок
 
Регистрация: Jan 2021
Адрес: Прокопьевск
Сообщения: 2
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Изучаю smconstructor, есть вопросы

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Тепловой насос не учитывается в графиках, его нагрев располагается между рекуператором и первым из калориферов.
Спасибо! Будем знать!
Vovochker вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.02.2021, 19:21   #19
Democreed
Новичок
 
Регистрация: May 2020
Сообщения: 7
Благодарил(а): 3 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Изучаю smconstructor, есть вопросы.

Цитата:
Сообщение от Ilya J. Посмотреть сообщение
Установка и работа происходит от имени администратора?
Здравствуйте, да всё от имени администратора. Я разобрался, не хватало файла block.ini в папке с установленной программкой. Залил отдельно и о чудо. Спасибо большое! Всем добра.
Democreed вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.



Часовой пояс GMT +4, время: 06:20.


Версия vBulletin: 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2024