По какой причине в лоджике 3.33.0258 при загрузке проекта в контроллер исчез диалог: загрузить уставки из проекта или из контроллера? Теперь, подправив проект приходится вручную по новой забивать каждую уставку в меню.
|
10.09.2021, 17:02 | #2 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 115
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
660 раз(а) в 604 сообщениях
|
Ответ: Не сохраняются уставки при загрузке в контроллер
Цитата:
Запрос на загрузку уставок по умолчанию выдаётся при изменении структуры памяти проекта, если вы её не меняете, то запроса нет. Однако уставки можно прогрузить и принудительно - что нужно для этого нажать неплохо описано в справке __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
|
14.09.2021, 11:08 | #3 | |
Senior Member
Регистрация: Jun 2007
Адрес: Tyumen
Сообщения: 2 052
Благодарил(а): 20 раз(а)
Поблагодарили:
21 раз(а) в 21 сообщениях
|
Ответ: Не сохраняются уставки при загрузке в контроллер
Цитата:
Последний раз редактировалось Max2114, 14.09.2021 в 11:27 |
|
14.09.2021, 11:44 | #4 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 115
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
660 раз(а) в 604 сообщениях
|
Ответ: Не сохраняются уставки при загрузке в контроллер
Цитата:
У LordN, кстати, тоже не спрашивал, пока он галочку не снял. Безымянный.png __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
|
14.09.2021, 12:23 | #5 | |
Senior Member
Регистрация: Jun 2007
Адрес: Tyumen
Сообщения: 2 052
Благодарил(а): 20 раз(а)
Поблагодарили:
21 раз(а) в 21 сообщениях
|
Ответ: Не сохраняются уставки при загрузке в контроллер
Цитата:
|
|
14.09.2021, 12:38 | #6 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 115
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
660 раз(а) в 604 сообщениях
|
Ответ: Не сохраняются уставки при загрузке в контроллер
Да, галка существует с очень древних версий. 3.15 вроде ее имеет. Вроде. Не помню уже.
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
14.09.2021, 12:49 | #7 |
Senior Member
Регистрация: Jun 2007
Адрес: Tyumen
Сообщения: 2 052
Благодарил(а): 20 раз(а)
Поблагодарили:
21 раз(а) в 21 сообщениях
|
Ответ: Не сохраняются уставки при загрузке в контроллер
ну вот я ее никогда не трогал. Смлоджик всегда спрашивал "загружать ли ЕЕПРОМ". Теперь не спрашивает. Я посмотрел - у меня эта галка стоит. Все коллеги говорят тоже самое - не српашивает загружать ли еепром и грузит всегда.
|
14.09.2021, 12:56 | #8 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 115
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
660 раз(а) в 604 сообщениях
|
Ответ: Не сохраняются уставки при загрузке в контроллер
А в какой-то момент в диалоге появилась галка "больше не спрашивать". Походу долбанули и забыли. Эту галку потом убрали, т.к. была она реализована вразрез с моими советами. Но, похоже, делов натворить успела. Была она недолго, 1-2 подверсии лоджика. Да и то, вроде только в бете то ли 3.30, то ли 3.32.
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
14.09.2021, 12:58 | #9 | |
Senior Member
Регистрация: Jun 2007
Адрес: Tyumen
Сообщения: 2 052
Благодарил(а): 20 раз(а)
Поблагодарили:
21 раз(а) в 21 сообщениях
|
Ответ: Не сохраняются уставки при загрузке в контроллер
Цитата:
Я же говорю! ВОт поставил смлоджик на другой комп - там тоже самое! Это появилось с переходом с 32-ой на 33-ю версию. А мои коллеги все как один тоже галку жмякнули? Это не у меня одного! |
|
14.09.2021, 13:25 | #10 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 115
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
660 раз(а) в 604 сообщениях
|
Ответ: Не сохраняются уставки при загрузке в контроллер
Цитата:
Ну и то же самое, с чисткой реестра. __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
|
14.09.2021, 13:28 | #11 |
Senior Member
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 785
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили:
194 раз(а) в 190 сообщениях
|
Ответ: Не сохраняются уставки при загрузке в контроллер (RTFM)
Гадкая галка раньше по умолчанию не ставилась .
|
14.09.2021, 13:33 | #12 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 115
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
660 раз(а) в 604 сообщениях
|
Ответ: Не сохраняются уставки при загрузке в контроллер (RTFM)
Проверим, если что, исправим. Будет принудительно сниматься при установке лоджика. Этим будут недовольны те, кто её использует))
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
14.09.2021, 13:35 | #13 |
Senior Member
Регистрация: Jun 2007
Адрес: Tyumen
Сообщения: 2 052
Благодарил(а): 20 раз(а)
Поблагодарили:
21 раз(а) в 21 сообщениях
|
Ответ: Не сохраняются уставки при загрузке в контроллер
делал - тоже самое. Говорю поставил на чистый комп - та же история. Коллеги все как один говорят тоже самое (интересовался у 4-ех человек)
|
14.09.2021, 13:36 | #14 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 115
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
660 раз(а) в 604 сообщениях
|
Ответ: Не сохраняются уставки при загрузке в контроллер
Проверим, если что, исправим. Будет принудительно сниматься при установке лоджика.
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
14.09.2021, 13:38 | #15 |
Senior Member
Регистрация: Jun 2007
Адрес: Tyumen
Сообщения: 2 052
Благодарил(а): 20 раз(а)
Поблагодарили:
21 раз(а) в 21 сообщениях
|
Ответ: Не сохраняются уставки при загрузке в контроллер
|
14.09.2021, 13:41 | #16 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 115
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
660 раз(а) в 604 сообщениях
|
Ответ: Не сохраняются уставки при загрузке в контроллер
Задаётся вопрос.
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
14.09.2021, 13:43 | #17 |
Senior Member
Регистрация: Jun 2007
Адрес: Tyumen
Сообщения: 2 052
Благодарил(а): 20 раз(а)
Поблагодарили:
21 раз(а) в 21 сообщениях
|
Ответ: Не сохраняются уставки при загрузке в контроллер
|
16.09.2021, 15:52 | #18 |
Senior Member
Регистрация: Jun 2007
Адрес: Tyumen
Сообщения: 2 052
Благодарил(а): 20 раз(а)
Поблагодарили:
21 раз(а) в 21 сообщениях
|
Ответ: Не сохраняются уставки при загрузке в контроллер
Галку убрал - начал появляться вопрос. Теперь все корректно. Будет лучше если после инсталла галка будет убираться автоматически.
PS столько времени потрачено из-за этой галки... на объектах с перебиванием уставок, и тут на форуме с выяснением причин... |
16.09.2021, 16:01 | #19 |
Senior Member
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 785
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили:
194 раз(а) в 190 сообщениях
|
Ответ: Не сохраняются уставки при загрузке в контроллер (RTFM)
Ну файлик .eep всегда уставочки хранит.
|
16.09.2021, 16:08 | #20 |
Senior Member
Регистрация: Jun 2007
Адрес: Tyumen
Сообщения: 2 052
Благодарил(а): 20 раз(а)
Поблагодарили:
21 раз(а) в 21 сообщениях
|
Ответ: Не сохраняются уставки при загрузке в контроллер (RTFM)
|
16.09.2021, 16:24 | #21 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 115
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
660 раз(а) в 604 сообщениях
|
Ответ: Не сохраняются уставки при загрузке в контроллер
Будет автоубираться при запуске лоджика. В 3.34, конечно же.
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
16.09.2021, 16:28 | #22 |
Senior Member
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 785
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили:
194 раз(а) в 190 сообщениях
|
Ответ: Не сохраняются уставки при загрузке в контроллер (RTFM)
|
16.09.2021, 22:21 | #23 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Dec 2008
Адрес: Оракул отдела продаж ООО"Сегнетикс"+7(812)564-50-01
Сообщения: 411
Благодарил(а): 90 раз(а)
Поблагодарили:
28 раз(а) в 27 сообщениях
|
Ответ: Не сохраняются уставки при загрузке в контроллер
Поясните:
1. после первой инсталляции на комп лоджика - снята - ок 2. после инсталляции поверх установленной - то что было - зачем ее трогать? Добавлено через 3 минуты Может пусть - как было в прошлый раз установлена? Нафига снимать автоматом если выбор ранее был сделан. |
16.09.2021, 22:31 | #24 |
Senior Member
Регистрация: Jan 2006
Сообщения: 320
Благодарил(а): 5 раз(а)
Поблагодарили:
2 раз(а) в 2 сообщениях
|
Ответ: Не сохраняются уставки при загрузке в контроллер
|
17.09.2021, 08:37 | #25 | |
Senior Member
Регистрация: Jun 2007
Адрес: Tyumen
Сообщения: 2 052
Благодарил(а): 20 раз(а)
Поблагодарили:
21 раз(а) в 21 сообщениях
|
Ответ: Не сохраняются уставки при загрузке в контроллер
Цитата:
После первой инсталляци галка снята, после установки поверх - остается так как было выбрано. Думаю это самый верный способ. |
|
17.09.2021, 11:00 | #26 |
Сотрудник Сегнетикс
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 336
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
255 раз(а) в 251 сообщениях
|
Ответ: Не сохраняются уставки при загрузке в контроллер
Какой у вас вопрос? Вам сообщили, в какой версии будет убран баг, сможете ей воспользоваться, когда она приобретет статус релизной.
__________________ Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию |
17.09.2021, 11:29 | #27 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 115
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
660 раз(а) в 604 сообщениях
|
Ответ: Не сохраняются уставки при загрузке в контроллер
Жалуются же, что не ставили и мучаются месяцами. Думаю, потом галка уйдёт в тот же режим, что и запрос об отладке изменённого проекта.
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
17.09.2021, 17:36 | #28 |
Senior Member
Регистрация: Nov 2013
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщения: 213
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Не сохраняются уставки при загрузке в контроллер
Вроде опытный мастер по сегнетику, не солидно обвинять какую-то галку
|
17.09.2021, 20:04 | #29 |
Senior Member
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 163
Благодарил(а): 240 раз(а)
Поблагодарили:
165 раз(а) в 157 сообщениях
|
Ответ: Не сохраняются уставки при загрузке в контроллер (RTFM)
не голосую т.к. имею отличное мнение - нужно окно свойств проекта и там вся эта хурма должна задаваться.
сохранять-не сохранять еепром обновлять-не обновлять историю и т.д. и т.п. |
17.09.2021, 23:04 | #30 |
Senior Member
Регистрация: Jan 2006
Сообщения: 320
Благодарил(а): 5 раз(а)
Поблагодарили:
2 раз(а) в 2 сообщениях
|
Ответ: Не сохраняются уставки при загрузке в контроллер
должна быть актуальная версия на сайте полностью работоспособная с любыми контроллерами и вопросов нет. А Вы занимаетесь димагогией вместо работы
|