По умолчанию Pixel и PT100 (нет проблемы)

Начал разбираться с возможностью. подключения к Pixel датчика PT100. Потому что датчики PT1000 тоже что-то сильно выросли в цене (в 2-2,5 раза), а из доступных китайцев только PT100 удалось рядом найти. Но как я понимаю, Pixel же может с ними работать? Нашел файл "Расчет Pixel" и посмотрел макрос в проекте. Однако в макросе для этих датчиков стоят пределы -60 и +200, но если подставить данные из файла расчета в формулу макроса, то цифры совпадут, если взять пределы 0 и 100 для датчика PT100 single. При этом входной код АЦП, взятый для 140 градусов, при пересчете дал ту же температуру. А если подставить исходные -60 и 200, то пересчет даст ~300 градусов. В макросе неправильно пределы заданы выходит?
starmos вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.04.2022, 14:25   #2
ATS
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 785
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили: 194 раз(а) в 190 сообщениях
По умолчанию Ответ: Pixel и PT100

Что-то Вы совсем запутались. Пределы -60 и +200 используются только для ограничения и формирования ошибки.


__________________
Не являюсь сотрудником Segnetics !!!
ATS вне форума   Ответить с цитированием
Благодарность от:
Старый 18.04.2022, 14:50   #3
starmos
Senior Member
 
Регистрация: Jan 2013
Сообщения: 739
Благодарил(а): 22 раз(а)
Поблагодарили: 13 раз(а) в 12 сообщениях
По умолчанию Ответ: Pixel и PT100

Цитата:
Сообщение от ATS Посмотреть сообщение
Что-то Вы совсем запутались. Пределы -60 и +200 используются только для ограничения и формирования ошибки.
Да, виноват, не на те пределы посмотрел. Можно убрать тему.
starmos вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.04.2022, 15:57   #4
ATS
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 785
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили: 194 раз(а) в 190 сообщениях
По умолчанию Ответ: Pixel и PT100 (нет проблемы)

Вот только погрешность измерений с соткой Вас сильно не порадует.


__________________
Не являюсь сотрудником Segnetics !!!
ATS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.04.2022, 00:50   #5
Ruslangsm
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Ruslangsm
 
Регистрация: Dec 2008
Адрес: Оракул отдела продаж ООО"Сегнетикс"+7(812)564-50-01
Сообщения: 411
Благодарил(а): 90 раз(а)
Поблагодарили: 28 раз(а) в 27 сообщениях
По умолчанию Ответ: Pixel и PT100 (нет проблемы)

Цитата:
Сообщение от starmos Посмотреть сообщение
Начал разбираться с возможностью. подключения к Pixel датчика PT100. Потому что датчики PT1000 тоже что-то сильно выросли в цене (в 2-2,5 раза), а из доступных китайцев только PT100 удалось рядом найти. Но как я понимаю, Pixel же может с ними работать? Нашел файл "Расчет Pixel" и посмотрел макрос в проекте. Однако в макросе для этих датчиков стоят пределы -60 и +200, но если подставить данные из файла расчета в формулу макроса, то цифры совпадут, если взять пределы 0 и 100 для датчика PT100 single. При этом входной код АЦП, взятый для 140 градусов, при пересчете дал ту же температуру. А если подставить исходные -60 и 200, то пересчет даст ~300 градусов. В макросе неправильно пределы заданы выходит?
Подключить можно, но погрешность:
+/- 5 градусов примерно,
реальная 20, а в показаниях 25 или 15 хаотично

[...]

P.s. сообщение потру через два дня, цитировать не надо.

Последний раз редактировалось Arsie, 19.04.2022 в 10:29
Ruslangsm вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.04.2022, 10:21   #6
starmos
Senior Member
 
Регистрация: Jan 2013
Сообщения: 739
Благодарил(а): 22 раз(а)
Поблагодарили: 13 раз(а) в 12 сообщениях
По умолчанию Ответ: Pixel и PT100 (нет проблемы)

Цитата:
Сообщение от Ruslangsm Посмотреть сообщение
Подключить можно, но погрешность:
+/- 5 градусов примерно,
реальная 20, а в показаниях 25 или 15 хаотично

[...]

P.s. сообщение потру через два дня, цитировать не надо.
Я уже собрал ящик для него, сегодня буду пробовать, Pixel из б\у. Будет большая погрешность = буду Pt1000 искать, до конца недели время есть. Под Матрикс пока нет ничего у меня, но я обращусь к вам, если что, потом.
Но за предложение спасибо. Я бы даже для себя взял - тренироваться, но свободных денег сейчас нет.
starmos вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.04.2022, 10:28   #7
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Pixel и PT100 (нет проблемы)

Цитата:
Сообщение от Ruslangsm Посмотреть сообщение
P.s. сообщение потру через два дня, цитировать не надо.
Цитата:
Сообщение от starmos Посмотреть сообщение
Но за предложение спасибо.
На месте Руслана я бы отозвал предложение за явным неуважением к его просьбам. Я откорректировал сообщения.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.04.2022, 21:11   #8
Ruslangsm
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Ruslangsm
 
Регистрация: Dec 2008
Адрес: Оракул отдела продаж ООО"Сегнетикс"+7(812)564-50-01
Сообщения: 411
Благодарил(а): 90 раз(а)
Поблагодарили: 28 раз(а) в 27 сообщениях
По умолчанию Ответ: Pixel и PT100 (нет проблемы)

Цитата:
Сообщение от starmos Посмотреть сообщение
Я уже собрал ящик для него, сегодня буду пробовать, Pixel из б\у. Будет большая погрешность = буду Pt1000 искать, до конца недели время есть. Под Матрикс пока нет ничего у меня, но я обращусь к вам, если что, потом.
Но за предложение спасибо. Я бы даже для себя взял - тренироваться, но свободных денег сейчас нет.
ну если совсем жутко экономить с PT1000 и время есть
можно купить "Чувствительные элементы медные и платиновые" (они дешевле в 10 раз раньше были чем готовы датчик в гильзе) в гугле есть,
и самому в гильзу залить
Ruslangsm вне форума   Ответить с цитированием
Благодарность от:
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.



Часовой пояс GMT +4, время: 06:15.


Версия vBulletin: 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2024