Цитата:
Сообщение от Max2114 Посмотреть сообщение
Заработало.
Надо добавить еще в перечень возможных причин - блокировка антивирусом установки части компонентов смлоджика. У меня был какой-то касперский установлен сразу на ноутбуке. Я сначала не придал значения. В общем все заработало после того как я его удалил и заново установил смлоджикс.
PS А нельзя никак с касперскими и прочими авастами "договориться"?
Рано радовался... На новом ноуте перешил с десяток матриксов и парочку SMH4 (обновил ядро Linux) + загрузил программу и отладил около 20-ти штук Matrixов на объектах... и все, он теперь тоже не обновляет ядро. Симптомы такие же как и на старом Acусе - включается в режим программирования и первый же файл загружается "бесконечно"... строка состояния начинает "ползти", и сбрасывается в "рандомном положении" (к слову сказать, он перестал обновлять ядра SMH4 и Matrix где-то через 4 года моей жесткой эксплуатации).
Где-то "тонко", там и рвется. Как писал LordN - хреновенький блок питания, возможная причина такой проблемы. Наверняка так и есть. И если вот каждый ноут потом приходит к такому состоянию (по крайней мере такой, который стоит адекватных денег)... то это проблема. Сегодня опять обновлял ядро со своего уже 15-ти летнего старого десктопа, который выполняет у меня роль музыкального центра и принт-сервера.

USB-Hub с внешним питанием может рещить проблему?
Max2114 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.02.2022, 14:55   #2
Ilya J.
Сотрудник Сегнетикс
 
Аватара для Ilya J.
 
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 255 раз(а) в 251 сообщениях
По умолчанию Ответ: Обновление образа Linux (решено)

А ОС на ноутбуке переустанавливали?


__________________
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию
Ilya J. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.02.2022, 14:58   #3
windy
Senior Member
 
Регистрация: Mar 2014
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщения: 408
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили: 23 раз(а) в 23 сообщениях
По умолчанию Ответ: Обновление образа Linux

Цитата:
Сообщение от Max2114 Посмотреть сообщение
Рано радовался... На новом ноуте перешил с десяток матриксов и парочку SMH4 (обновил ядро Linux) + загрузил программу и отладил около 20-ти штук Matrixов на объектах... и все, он теперь тоже не обновляет ядро. Симптомы такие же как и на старом Acусе - включается в режим программирования и первый же файл загружается "бесконечно"... строка состояния начинает "ползти", и сбрасывается в "рандомном положении" (к слову сказать, он перестал обновлять ядра SMH4 и Matrix где-то через 4 года моей жесткой эксплуатации).
Где-то "тонко", там и рвется. Как писал LordN - хреновенький блок питания, возможная причина такой проблемы. Наверняка так и есть. И если вот каждый ноут потом приходит к такому состоянию (по крайней мере такой, который стоит адекватных денег)... то это проблема. Сегодня опять обновлял ядро со своего уже 15-ти летнего старого десктопа, который выполняет у меня роль музыкального центра и принт-сервера.

USB-Hub с внешним питанием может рещить проблему?
А если контроллер будет подключен к питанию 24В, тоже не шьется?
windy вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.02.2022, 14:59   #4
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 183
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 665 раз(а) в 607 сообщениях
По умолчанию Ответ: Обновление образа Linux

Цитата:
Сообщение от Max2114 Посмотреть сообщение
И если вот каждый ноут потом приходит к такому состоянию (по крайней мере такой, который стоит адекватных денег)... то это проблема. Сегодня опять обновлял ядро со своего уже 15-ти летнего старого десктопа, который выполняет у меня роль музыкального центра и принт-сервера.
Кроилово ведёт к попадалову (с) - древняя народная мудрость.

Хороший инструмент всегда экономит силы - это работает в любой отрасли. Для секретаря клавиатура, для слесаря ключи гаечные. Для наладчика это ноутбук, хороший мультиметр и парочка приборчиков от тесты. Да, можно обойтись говнобуком, тестером за 300 рублей и послюнявленным пальцем. При должном таланте даже что-то сделать можно. Но долго и негарантированно.

Опять же, инструмент должен быть в порядке. Ключи не гнутые, мультиметр с не севшей батарекой и не порванными щупами. Ноутбук не должен быть засран всяким программным шлаком.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.02.2022, 15:02   #5
Max2114
Senior Member
 
Регистрация: Jun 2007
Адрес: Tyumen
Сообщения: 2 056
Благодарил(а): 20 раз(а)
Поблагодарили: 22 раз(а) в 22 сообщениях
По умолчанию Ответ: Обновление образа Linux

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Кроилово ведёт к попадалову (с) - древняя народная мудрость.

Хороший инструмент всегда экономит силы - это работает в любой отрасли. Для секретаря клавиатура, для слесаря ключи гаечные. Для наладчика это ноутбук, хороший мультиметр и парочка приборчиков от тесты. Да, можно обойтись говнобуком, тестером за 300 рублей и послюнявленным пальцем. При должном таланте даже что-то сделать можно. Но долго и негарантированно.

Опять же, инструмент должен быть в порядке. Ключи не гнутые, мультиметр с не севшей батарекой и не порванными щупами. Ноутбук не должен быть засран всяким программным шлаком.
Блин кроилово... говнобук.. хз за 120к рублей его купил и он гавно? За 500к надо брать?
Программного шлака на ноуте ноль - Смлоджик, автокад, Изибилдер и корелдро, офис и барузер. Все. Никаких игр и прочей ереси...

Стоит пробовать USB-HUB с внешним питанием?
Max2114 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.02.2022, 15:09   #6
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 183
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 665 раз(а) в 607 сообщениях
По умолчанию Ответ: Обновление образа Linux

Цитата:
Сообщение от Max2114 Посмотреть сообщение
Блин кроилово... говнобук.. хз
Вы ещё даже не разобрались, в чём проблема, но уже виноватых назначили, на железо ноутбука списываете.



Цитата:
Сообщение от Max2114 Посмотреть сообщение
за 120к рублей его купил и он гавно? За 500к надо брать?
А что касаемо цены, то за 50k можно собрать хорошую машинку для работы. Например, из макбука-про 12-14 годов, леново t4x0p, хп элитбука. В конце концов купить за 70-80к старенький сервис-ноутбук железный, изначально предназначенный работать в поле.

Если карман жмёт лишнее, то всё это можно купить и новым.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.02.2022, 15:20   #7
Max2114
Senior Member
 
Регистрация: Jun 2007
Адрес: Tyumen
Сообщения: 2 056
Благодарил(а): 20 раз(а)
Поблагодарили: 22 раз(а) в 22 сообщениях
По умолчанию Ответ: Обновление образа Linux

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Вы ещё даже не разобрались, в чём проблема, но уже виноватых назначили, на железо ноутбука списываете.





А что касаемо цены, то за 50k можно собрать хорошую машинку для работы. Например, из макбука-про 12-14 годов, леново t4x0p, хп элитбука. В конце концов купить за 70-80к старенький сервис-ноутбук железный, изначально предназначенный работать в поле.

Если карман жмёт лишнее, то всё это можно купить и новым.
А как разобраться в этой проблеме? Симптомы такие же как на прошлом ноуте. В нем переустановки Windows на чистую систему проблему не решила.
Как диагноситровать если позавчера ядро Linux обновилось а сегодня - нет.
Когда ноут выбирал была задача взять достаточный по мощности ноутбук в котором было бы удобно работать в офисе с подключенными несколькими мониторами и удобно выезжать на объект для работы. ПРимерно 80% времени я работаю "в офисе". И на выездах часто приходится переключаться на другую задачу из текущих и решать не те вопросы которые нужно решать на объекте. Поэтому нужно чтобы все то что доступно в офисе было доступно и на выезде. Поэтому я не разделил свое рабочее место на 2 компа - один для офиса и один для выездов. Хотя похоже с такими закидонами с образом линукса видимо придется прийти к таком решению. Но это будет жутко неудобно.
Да, я свои рабочие файлы могу синхронизировать через облако и работать на двух компах, все над чем работаю у меня всегда синхронизируется с файловым сервером чтобы ничего не пропало в случае непредвиденных проблем с компьютером... Но все равно, хотелось иметь одну и ту же машину для работы и в офисе и на выезде. Для офиса она меня полностью устраивает... но вот закидоны с образом линукс...
Max2114 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.02.2022, 15:20   #8
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 183
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 665 раз(а) в 607 сообщениях
По умолчанию Ответ: Обновление образа Linux

Цитата:
Сообщение от Max2114 Посмотреть сообщение
Стоит пробовать USB-HUB с внешним питанием?
Какое напряжение идёт по линии USB?


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.02.2022, 15:21   #9
Max2114
Senior Member
 
Регистрация: Jun 2007
Адрес: Tyumen
Сообщения: 2 056
Благодарил(а): 20 раз(а)
Поблагодарили: 22 раз(а) в 22 сообщениях
По умолчанию Ответ: Обновление образа Linux

Цитата:
Сообщение от windy Посмотреть сообщение
А если контроллер будет подключен к питанию 24В, тоже не шьется?
ДА


Добавлено через 1 минуту


Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Какое напряжение идёт по линии USB?
Тестер USB так и не купил. Сейчас закажу.
Контроллер запитываю от внешнего блока питания 24 вольта.
Max2114 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.02.2022, 15:23   #10
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 183
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 665 раз(а) в 607 сообщениях
По умолчанию Ответ: Обновление образа Linux

Цитата:
Сообщение от Max2114 Посмотреть сообщение
Как диагноситровать если позавчера ядро Linux обновилось а сегодня - нет.
Я уже писал - не так давно ко мне приехали 5 штук Трим5 от знакомого. Никак не хотели форматироваться. Он форматировал то ли 20, то ли 30 штук подряд. Пока тримы ехали, шнурок USB отвалился до конца и перестал форматировать вообще что угодно. С тримами проблем не нашлось.

Вот случай, когда не "сегодня да, а завтра нет", а когда всё случилось в пределах часа. Но, справедливости ради, шнурок верой и правдой отработал полгода.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.02.2022, 15:23   #11
Max2114
Senior Member
 
Регистрация: Jun 2007
Адрес: Tyumen
Сообщения: 2 056
Благодарил(а): 20 раз(а)
Поблагодарили: 22 раз(а) в 22 сообщениях
По умолчанию Ответ: Обновление образа Linux (решено)

Цитата:
Сообщение от Ilya J. Посмотреть сообщение
А ОС на ноутбуке переустанавливали?
Да ноут новый. Ничего еще не замусорил. Смысл винду на нем переустанавливать? На старом Асусе переустановка Windows ничем не помогла.
Max2114 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.02.2022, 15:25   #12
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 183
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 665 раз(а) в 607 сообщениях
По умолчанию Ответ: Обновление образа Linux (решено)

Цитата:
Сообщение от Max2114 Посмотреть сообщение
Да ноут новый. Ничего еще не замусорил. Смысл винду на нем переустанавливать? На старом Асусе переустановка Windows ничем не помогла.
Обновы прилетели и адъёс. Например.

Ещё полезно настроенную и систему отбэкапить прямо образом диска или просто копией на какой-нибудь старенький диск. Начинаются проблемы - подкидываете диск, грузитесь и понимаете, железо виновато или система.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.02.2022, 15:26   #13
Max2114
Senior Member
 
Регистрация: Jun 2007
Адрес: Tyumen
Сообщения: 2 056
Благодарил(а): 20 раз(а)
Поблагодарили: 22 раз(а) в 22 сообщениях
По умолчанию Ответ: Обновление образа Linux

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Я уже писал - не так давно ко мне приехали 5 штук Трим5 от знакомого. Никак не хотели форматироваться. Он форматировал то ли 20, то ли 30 штук подряд. Пока тримы ехали, шнурок USB отвалился до конца и перестал форматировать вообще что угодно. С тримами проблем не нашлось.

Вот случай, когда не "сегодня да, а завтра нет", а когда всё случилось в пределах часа. Но, справедливости ради, шнурок верой и правдой отработал полгода.
Тот же самый шнурок вот только что перешил ядро линукс со стационарного компа и без подключения внешнего питания 24 В.
А потом я через него загрузил программу смлоджика в контроллер уже с рабочего ноута. Шнурок тут не причем.
Да что-то происходит с чем-то. Все остальное работает а ядро не шьется.
Max2114 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.02.2022, 15:28   #14
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 183
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 665 раз(а) в 607 сообщениях
По умолчанию Ответ: Обновление образа Linux

Цитата:
Сообщение от Max2114 Посмотреть сообщение
Тот же самый шнурок вот только что перешил ядро линукс со стационарного компа и без подключения внешнего питания 24 В.
А потом я через него загрузил программу смлоджика в контроллер уже с рабочего ноута. Шнурок тут не причем.
Да что-то происходит с чем-то. Все остальное работает а ядро не шьется.
Значит питания мало. Может ваш ноут вчера выдывал на USB 4.91, а сегодня 4.89 и всё "поломалось". А может и обновы накатились и что-то там заблочили.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.02.2022, 15:29   #15
Max2114
Senior Member
 
Регистрация: Jun 2007
Адрес: Tyumen
Сообщения: 2 056
Благодарил(а): 20 раз(а)
Поблагодарили: 22 раз(а) в 22 сообщениях
По умолчанию Ответ: Обновление образа Linux (решено)

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Обновы прилетели и адъёс. Например.

Ещё полезно настроенную и систему отбэкапить прямо образом диска или просто копией на какой-нибудь старенький диск. Начинаются проблемы - подкидываете диск, грузитесь и понимаете, железо виновато или система.
Ну вот это же несерьезно. Два ноута, одинаковые симптомы. Значит у других людей будет также. Сисадмины кричат везде - обновляйте всегда свою винду. И тут же - ну если что - бекапите...
я на 99% уверен что сейчас вот если я форматну комп, поставлю чистую установки винды и попробую обновить ядро - будет тоже самое, оно не обновится. Так зачем мне эти потери времени на несколько часов?


Добавлено через 35 секунд


Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Значит питания мало. Может ваш ноут вчера выдывал на USB 4.91, а сегодня 4.89 и всё "поломалось".
Даже при внешнем питании контроллера от 24 вольт?
Max2114 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.02.2022, 15:31   #16
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 183
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 665 раз(а) в 607 сообщениях
По умолчанию Ответ: Обновление образа Linux (решено)

Цитата:
Сообщение от Max2114 Посмотреть сообщение
Даже при внешнем питании контроллера от 24 вольт?
При форматировании внешнее питание самим процессором используется не всегда.


Добавлено через 1 минуту


Цитата:
Сообщение от Max2114 Посмотреть сообщение
Ну вот это же несерьезно. Два ноута, одинаковые симптомы.
Два ноута, человек один

Я к тому, что сценарии владения похожи, а не про ауру


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.02.2022, 15:36   #17
Max2114
Senior Member
 
Регистрация: Jun 2007
Адрес: Tyumen
Сообщения: 2 056
Благодарил(а): 20 раз(а)
Поблагодарили: 22 раз(а) в 22 сообщениях
По умолчанию Ответ: Обновление образа Linux (решено)

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
При форматировании внешнее питание самим процессором используется не всегда.


Добавлено через 1 минуту




Два ноута, человек один

Я к тому, что сценарии владения похожи, а не про ауру
Вот только один ноут начал такое выдвать спустя 4 года жесткой эксплуатации а другой через месяц.
И ничего чудесного я с ними не делаю - ставлю только необходимые программы и со всякими украшательствами и прочей ерундой не балуюсь.

А какие-то другие технические решения для обновления ядра Linux нельзя придумать? Почему у этого процесса такие жесткие требования к питанию от USB?

ЗЫ у меня тут еще лежит ноут SonY Vaio старенький (2012-го года) на Win7 - он тоже не шьет ядро. Правда симптомы другие - первые несколько файлов он грузит а потом выдает ошибку, и на одном объекте лежит мини ноут Asus - у него тоже такие же симптомы как у Sony. На этих ноутах тоже ничего лишенего и виндовс не обновляется. Из всего разнообразия ПК которые у меня есть - только старый десктоп всегда обновляет Linux.

Заказал себе тестер USB. Как придет посмотрю что будет показывать при прошивке, сниму видео.
Если напряжение в какие-то моменты падает то выходом будет USB-HUB со внешним питанием?


Добавлено через 15 минут


Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Кроилово ведёт к попадалову (с) - древняя народная мудрость.
Как раз, руководствуясь этой народной мудростью я и покупаю новый ПК а не собираю там что-то из БУ.

Еще хотелось бы добавить про прошлый ноут. У него все началось так. Сегодня он перешивает образ, завтра - не смог перешить, потом через некоторое время - опять перешивает причем тот контроллер который раньше не смог. Так продолжалось примерно с месяц - два. Потом он перестал совсем перешивать ядро. Не думаю что это связано с софтом, обновлениями виндовс и прочим. Может быть все-же да, падает напряжение питания USB. Незначительно, все остальное работает а вот ядро не шьется.

Последний раз редактировалось Max2114, 07.02.2022 в 16:05
Max2114 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.02.2022, 16:03   #18
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 183
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 665 раз(а) в 607 сообщениях
По умолчанию Ответ: Обновление образа Linux (решено)

Цитата:
Сообщение от Max2114 Посмотреть сообщение
А какие-то другие технические решения для обновления ядра Linux нельзя придумать? Почему у этого процесса такие жесткие требования к питанию от USB?
Все вопросы к TI в данном случае.

Но, опять же, вы возвратились к назначению виновного. Может для начала разберёмся?



Цитата:
Сообщение от Max2114 Посмотреть сообщение
Как раз, руководствуясь этой народной мудростью я и покупаю новый ПК а не собираю там что-то из БУ.
История показывает, что 10-летняя Тойота надёжнее, чем новенькая Ауди. Не такая красивая, конечно.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.02.2022, 16:07   #19
Max2114
Senior Member
 
Регистрация: Jun 2007
Адрес: Tyumen
Сообщения: 2 056
Благодарил(а): 20 раз(а)
Поблагодарили: 22 раз(а) в 22 сообщениях
По умолчанию Ответ: Обновление образа Linux (решено)

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Все вопросы к TI в данном случае.

Но, опять же, вы возвратились к назначению виновного. Может для начала разберёмся?
Как будем разбираться? Винду я сносить сейчас не стану. Ждем USB-тестер?

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение

История показывает, что 10-летняя Тойота надёжнее, чем новенькая Ауди. Не такая красивая, конечно.
Только вот 10-ти летние Тойоты скоро закончатся. Что потом делать будем?
Max2114 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.02.2022, 16:34   #20
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 183
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 665 раз(а) в 607 сообщениях
По умолчанию Ответ: Обновление образа Linux (решено)

Цитата:
Сообщение от Max2114 Посмотреть сообщение
Как будем разбираться? Винду я сносить сейчас не стану. Ждем USB-тестер?
Пройдёмся заново по https://forum.segnetics.com/showthread.php?t=2813

Очень внимательно. Чтобы не было такого.



Цитата:
Сообщение от Max2114 Посмотреть сообщение
Только вот 10-ти летние Тойоты скоро закончатся. Что потом делать будем?
Ленд Крузеры 70 производятся до сих пор и поставляются туда, где всё остальное слишком быстро дохнет.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.02.2022, 16:39   #21
Max2114
Senior Member
 
Регистрация: Jun 2007
Адрес: Tyumen
Сообщения: 2 056
Благодарил(а): 20 раз(а)
Поблагодарили: 22 раз(а) в 22 сообщениях
По умолчанию Ответ: Обновление образа Linux (решено)

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение


Ленд Крузеры 70 производятся до сих пор и поставляются туда, где всё остальное слишком быстро дохнет.
Т.е. Вы настоятельно рекомендуете для работы с контролелрами на объектах покупать БУ военные/промышленые ноутбуки?


Добавлено через 1 минуту


Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Пройдёмся заново по https://forum.segnetics.com/showthread.php?t=2813

Очень внимательно. Чтобы не было такого.
Такого там нет.
Max2114 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.02.2022, 16:43   #22
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 183
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 665 раз(а) в 607 сообщениях
По умолчанию Ответ: Обновление образа Linux (решено)

Цитата:
Сообщение от Max2114 Посмотреть сообщение
Т.е. Вы настоятельно рекомендуете для работы с контролелрами на объектах покупать БУ военные/промышленые ноутбуки?
Я, как частное лицо, рекомендую другим частным лицам, основываясь на своём частном опыте. Для работы на любом оборудовании. В том числе и тем людям, которые наше оборудование в глаза не видели, а вот с проблемами сталкиваются.

Вы вполне можете купить новенький "военный/промышленый" ноутбук. Это максимально лучшее решение на мой взгляд.


Добавлено через 28 секунд


Цитата:
Сообщение от Max2114 Посмотреть сообщение
Такого там нет.
Нет так нет.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.02.2022, 16:45   #23
Max2114
Senior Member
 
Регистрация: Jun 2007
Адрес: Tyumen
Сообщения: 2 056
Благодарил(а): 20 раз(а)
Поблагодарили: 22 раз(а) в 22 сообщениях
По умолчанию Ответ: Обновление образа Linux (решено)

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение

Вы вполне можете купить новенький "военный/промышленый" ноутбук. Это максимально лучшее решение на мой взгляд.
Класс! Для работы с бюджетными ПЛК покупать совсем уж не бюджетный ноутбук...
Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение

Добавлено через 28 секунд




Нет так нет.
Следующий шаг? Идти в магаз за ноутом за полмиллиона?
Max2114 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.02.2022, 16:58   #24
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 183
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 665 раз(а) в 607 сообщениях
По умолчанию Ответ: Обновление образа Linux (решено)

Цитата:
Сообщение от Max2114 Посмотреть сообщение
Класс! Для работы с бюджетными ПЛК покупать совсем уж не бюджетный ноутбук...

Следующий шаг? Идти в магаз за ноутом за полмиллиона?
Я не зря вам там выделили жирным. Например, последний человек, собравший комп по моей рекомендации, работает исключительно с карелом.

У вас какое-то неправильное понимание нашего мира. Покрасить Ладу или покрасить Смарт стоит одинаково. Страшненькая женщина в целом достойна такого же отношения, как и красивая.

Например, если вы обратитесь в техподдержку Зейса и не назовёте им серийника сервис-ноубука, они даже разговаривать не станут насчёт работы их софта. А их сервисный ноут цену имеет более 100 килоевро.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.02.2022, 17:01   #25
Max2114
Senior Member
 
Регистрация: Jun 2007
Адрес: Tyumen
Сообщения: 2 056
Благодарил(а): 20 раз(а)
Поблагодарили: 22 раз(а) в 22 сообщениях
По умолчанию Ответ: Обновление образа Linux (решено)

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Я не зря вам там выделили жирным. Например, последний человек, собравший комп по моей рекомендации, работает исключительно с карелом.

У вас какое-то неправильное понимание нашего мира. Покрасить Ладу или покрасить Смарт стоит одинаково. Страшненькая женщина в целом достойна такого же отношения, как и красивая.

Например, если вы обратитесь в техподдержку Зейса и не назовёте им серийника сервис-ноубука, они даже разговаривать не станут насчёт работы их софта. А их сервисный ноут цену имеет более 100 килоевро.
Что странного в том что я спрашиваю как диагностировать свою проблему? Уровень напряжения USB важен? Измерение его тестером поможет что-то прояснить? Или все вопросы лежат только в плоскости софта?
Вы же не позиционируете себя как производителя контроллеров у которых сервисный ноут стоит 100 килоевро.
Да я сталкивался с таким что производитель серверов продает по сути обычные жесткие диски по цене в 2-3 раза дороже. Но они и дают гарантию на то что они будут работать. Да Вы можете поставить другие но их работу мы не гарантируем. Вы же не даете никаких подобных рекомендаций. Говорите что у всех будет работать если правильно установить софт и взять работоспособный шнурок.
Вопрос в галках и настройках считаем решенным - какой следующий шаг в поиске проблемы?
Max2114 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.02.2022, 17:08   #26
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 183
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 665 раз(а) в 607 сообщениях
По умолчанию Ответ: Обновление образа Linux (решено)

Цитата:
Сообщение от Max2114 Посмотреть сообщение
Что странного в том что я спрашиваю как диагностировать свою проблему? Уровень напряжения USB важен? Измерение его тестером поможет что-то прояснить? Или все вопросы лежат только в плоскости софта?
Если нет проблем с кабелем или разъёмом, то обычно 99.9% вопросов лежат в плоскости софта.

Напряжение очень хорошо было бы измерить на клеммах нашего USB. Это будет одним из показателей качества кабеля.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.02.2022, 19:08   #27
Max2114
Senior Member
 
Регистрация: Jun 2007
Адрес: Tyumen
Сообщения: 2 056
Благодарил(а): 20 раз(а)
Поблагодарили: 22 раз(а) в 22 сообщениях
По умолчанию Ответ: Обновление образа Linux (решено)

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Если нет проблем с кабелем или разъёмом, то обычно 99.9% вопросов лежат в плоскости софта.

Напряжение очень хорошо было бы измерить на клеммах нашего USB. Это будет одним из показателей качества кабеля.
Перепроверил все галки, проверил не заняты ли порты, поменял пару кабелей. И толку ноль. Симптомы проблемы не ушли и не изменились. Ждем USB тестер?
Max2114 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.02.2022, 19:22   #28
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 183
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 665 раз(а) в 607 сообщениях
По умолчанию Ответ: Обновление образа Linux (решено)

Цитата:
Сообщение от Max2114 Посмотреть сообщение
Перепроверил все галки, проверил не заняты ли порты, поменял пару кабелей. И толку ноль. Симптомы проблемы не ушли и не изменились. Ждем USB тестер?
Ждём. Но "Напряжение очень хорошо было бы измерить на клеммах нашего USB".

Далее по удалёнке глянем, что с софтом.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.02.2022, 09:50   #29
Max2114
Senior Member
 
Регистрация: Jun 2007
Адрес: Tyumen
Сообщения: 2 056
Благодарил(а): 20 раз(а)
Поблагодарили: 22 раз(а) в 22 сообщениях
По умолчанию Ответ: Обновление образа Linux (решено)

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Ждём. Но "Напряжение очень хорошо было бы измерить на клеммах нашего USB".

.
я закзаал тестер который перед шнурком затестирует и покажет потребление мощности. Куплю вот прям новые разные шнурки и проведу тестирование. И с компа который прошивает тоже подключу.
Но у меня такие чисто субъективные ощущения (на данный момент) - что дело не в шнурках а в уровне напряжения на USB.
Max2114 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.02.2022, 23:06   #30
Welldi
Senior Member
 
Аватара для Welldi
 
Регистрация: Mar 2017
Сообщения: 127
Благодарил(а): 31 раз(а)
Поблагодарили: 2 раз(а) в 2 сообщениях
По умолчанию Ответ: Ноутбук не форматирует контроллер

Такая же ситуация. Один трим на объекте так и не захотел шиться-ни через юсб, ни через изернет. Пока не победил. Остальные шьются. Правда тоже бывает не с первого раза
Welldi вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.



Часовой пояс GMT +4, время: 08:05.


Версия vBulletin: 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2024