Добрый день, уважаемые.

Мануал и форум ответа на вопрос не дали, поэтому создаю тему.

Имеются файлы из директории projects, исходника проекта нет и не будет.
Вопрос заключается в том, какова корректная процедура помещения этих файлов обратно в контроллер, чтобы получить рабочую установку.

Спасибо!)
ultor вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.04.2021, 11:46   #2
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 115
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Загрузка load_files в контроллер

Цитата:
Сообщение от ultor Посмотреть сообщение
Добрый день, уважаемые.

Мануал и форум ответа на вопрос не дали, поэтому создаю тему.

Имеются файлы из директории projects, исходника проекта нет и не будет.
Вопрос заключается в том, какова корректная процедура помещения этих файлов обратно в контроллер, чтобы получить рабочую установку.

Спасибо!)
В общем случае этих файлов недостаточно для корректного функционирования проекта.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.04.2021, 11:57   #3
ultor
Новичок
 
Регистрация: Apr 2021
Сообщения: 4
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Загрузка load_files в контроллер

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
В общем случае этих файлов недостаточно для корректного функционирования проекта.
Переформулирую.

Имеется функционирующая установка на базе SMH2Gi. Исходника нет и не будет.
Есть ли надежный способ сделать резервную копию в данной ситуации?
Как потом проходит процедура восстановления?
ultor вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.04.2021, 12:02   #4
Ilya J.
Сотрудник Сегнетикс
 
Аватара для Ilya J.
 
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 337
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 255 раз(а) в 251 сообщениях
По умолчанию Ответ: Загрузка load_files в контроллер

https://forum.segnetics.com/showthread.php?t=3482


__________________
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию
Ilya J. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.04.2021, 12:02   #5
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 115
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Загрузка load_files в контроллер

Цитата:
Сообщение от ultor Посмотреть сообщение
Переформулирую.

Имеется функционирующая установка на базе SMH2Gi. Исходника нет и не будет.
Есть ли надежный способ сделать резервную копию в данной ситуации?
Как потом проходит процедура восстановления?
Надёжный способ есть. Купить комплект разработчика от TI, сделать полный дамп памяти контроллера и потом восстановить его на другой контроллер, убедившись, что ревизии контроллеров совпадают.

Это единственный по настоящему надёжный способ.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.04.2021, 13:09   #6
ultor
Новичок
 
Регистрация: Apr 2021
Сообщения: 4
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Загрузка load_files в контроллер

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Надёжный способ есть. Купить комплект разработчика от TI, сделать полный дамп памяти контроллера и потом восстановить его на другой контроллер, убедившись, что ревизии контроллеров совпадают.

Это единственный по настоящему надёжный способ.
В сложившейся ситуации проще зареверсить, установка не такая уж сложная. В любом случае, спасибо за совет.
Можете посоветовать что-то ещё применительно к описанной ситуации?
ultor вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.04.2021, 13:14   #7
ATS
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 785
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили: 194 раз(а) в 190 сообщениях
По умолчанию Ответ: Загрузка load_files в контроллер

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
В общем случае этих файлов недостаточно для корректного функционирования проекта.
Как говорил поручик Ржевский: "Но в основном впердоливаем..."

Последний раз редактировалось Arsie, 29.04.2021 в 13:29
ATS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.04.2021, 14:56   #8
ultor
Новичок
 
Регистрация: Apr 2021
Сообщения: 4
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Загрузка load_files в контроллер

Цитата:
Сообщение от ATS Посмотреть сообщение
Как говорил поручик Ржевский: "Но в основном впердоливаем..."
С этого места подробнее, будьте добры.

Вообще-то где-то в недрах форума я видел, как уважаемый Arsie говорил, что load_files можно использовать для этих целей, поэтому и создал эту тему.

Реверсить прикладную программу будем в любом случае, но хотелось бы подстраховаться, чтобы иметь возможность откатиться.
ultor вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.



Часовой пояс GMT +4, время: 05:37.


Версия vBulletin: 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2024