Цитата:
Сообщение от Antioff Посмотреть сообщение
Касательно маски.Я предлагал познакомиться Кто-то не пожелал смотреть в глаза довольному клиенту
Решили же проблему без лишних потерь времени Оно, возможно, лишнее у вас есть, но только не у меня. Тем более вы бы не со мной встречались, если бы приехали.


Добавлено через 1 минуту


Цитата:
Сообщение от Antioff Посмотреть сообщение
Что так удивляет в знании Линукс Кодесис и подобного?
Ничего в этом не удивляет. Удивляет заявленная специальность. Есть некий диссонанс.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.07.2020, 12:00   #32
Antioff
Member
 
Регистрация: Jun 2020
Сообщения: 46
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: http server и shared mem

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Решили же проблему без лишних потерь времени Оно, возможно, лишнее у вас есть, но только не у меня. Тем более вы бы не со мной встречались, если бы приехали.
Это не решение, это костыль. Решение - это новое ядро с инитом com портов






Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Ничего в этом не удивляет. Удивляет заявленная специальность. Есть некий диссонанс.
А ... понял. Я Макаровку заканчивал, занимаюсь ремонтом и "модернизацией" систем автоматики морских судов.
Antioff вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.07.2020, 13:12   #33
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 183
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 665 раз(а) в 607 сообщениях
По умолчанию Ответ: http server и shared mem

Цитата:
Сообщение от Antioff Посмотреть сообщение
Это не решение, это костыль. Решение - это новое ядро с инитом com портов
Я не зря предлагал еррату почитать. Вы освободили порт в SMLogix, поэтому никто его и не инитил. Остальные вопросы к Линусу Торвальдсу.

Тем более, что сборка нового ядра это не совсем та операция, которая должна выполняться нами по щелчку ваших пальцев.

Как я вам уже говорил:

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Железяка работает на SMLogix FBD, что мы и декларируем и поддерживаем и описываем и прочее.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.07.2020, 13:37   #34
Antioff
Member
 
Регистрация: Jun 2020
Сообщения: 46
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: http server и shared mem

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Я не зря предлагал еррату почитать. Вы освободили порт в SMLogix, поэтому никто его и не инитил. Остальные вопросы к Линусу Торвальдсу.

Тем более, что сборка нового ядра это не совсем та операция, которая должна выполняться нами по щелчку ваших пальцев.

Как я вам уже говорил:
в 2Gi такой проблемы нет и на ttyS0 тоже нет. Может все-таки косяк? И может есть надежда на избавление от этого в будущем? Возможность зависания ядра не совсем гуд, для промышленного контролера.
Antioff вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.07.2020, 13:41   #35
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 183
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 665 раз(а) в 607 сообщениях
По умолчанию Ответ: http server и shared mem

Цитата:
Сообщение от Antioff Посмотреть сообщение
в 2Gi такой проблемы нет
Т.е. разница в версиях Линукса и в платформах в целом вас не смущает?


Добавлено через 2 минуты


Цитата:
Сообщение от Antioff Посмотреть сообщение
Возможность зависания ядра не совсем гуд, для промышленного контролера.
1) Контроллер не виснет, а восстанавливает свою работу

2) Проблема проявляется мгновенно, а не спустя время на объекте

3) Решение проблемы известно, помогает на 146%, ничему не вредит

4) При штатном использовании, т.е. в SMLogix, проблема отсутствует.


Опять у вас некоторое нарушение логики. Я не вижу смысла реагировать на эту проблему "прямо сейчас". Когда будут заниматься ядром, тогда и посмотрят, что можно сделать.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.07.2020, 14:12   #36
Antioff
Member
 
Регистрация: Jun 2020
Сообщения: 46
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: http server и shared mem

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Т.е. разница в версиях Линукса и в платформах в целом вас не смущает?


Добавлено через 2 минуты




1) Контроллер не виснет, а восстанавливает свою работу

2) Проблема проявляется мгновенно, а не спустя время на объекте

3) Решение проблемы известно, помогает на 146%, ничему не вредит

4) При штатном использовании, т.е. в SMLogix, проблема отсутствует.


Опять у вас некоторое нарушение логики. Я не вижу смысла реагировать на эту проблему "прямо сейчас". Когда будут заниматься ядром, тогда и посмотрят, что можно сделать.
Логика примерно такая:
проблема с зависанием ядра при абсолютно штатном чтении из порта -> есть ошибки -> нет никакой уверенности, что это не вылезет в SMLogix -> могу использовать только ttyS0 -> мне придется отдать na-17 на объект, хотя он там не нужен, а если мне нужны еще порты, тогда я не могу использовать ваше оборудование


Я конечно понимаю, что достал.Но почему Вы так цепляетесь за свой SMLogix?matrix может больше. Мне, например, из-за специфики работы, тяжело вести много проектов на FBD. Они более громоздкие чем на с.
Antioff вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.07.2020, 14:44   #37
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 183
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 665 раз(а) в 607 сообщениях
По умолчанию Ответ: http server и shared mem

Цитата:
Сообщение от Antioff Посмотреть сообщение
Логика примерно такая:
проблема с зависанием ядра при абсолютно штатном чтении из порта -> есть ошибки -> нет никакой уверенности, что это не вылезет в SMLogix -> могу использовать только ttyS0 -> мне придется отдать na-17 на объект, хотя он там не нужен, а если мне нужны еще порты, тогда я не могу использовать ваше оборудование
У моей тёщи тоже нет уверенности, что выброшенные после расчёсывания волосы не будут использованы в ритуалах. Она их сжигает.

Где же все те люди, у которых семейство Trim5/SMH4/Matrix зависает начиная с 2016 года?



Цитата:
Сообщение от Antioff Посмотреть сообщение
Я конечно понимаю, что достал.Но почему Вы так цепляетесь за свой SMLogix?matrix может больше. Мне, например, из-за специфики работы, тяжело вести много проектов на FBD. Они более громоздкие чем на с.
Я хорошо программирую и на Си на на FBD. На этом и закончим.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.09.2020, 23:28   #38
oiv_1968
Member
 
Регистрация: Jul 2016
Сообщения: 33
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: http server и shared mem

Цитата:
Сообщение от Antioff Посмотреть сообщение
Если существует программа на C, то Lodgic зависает на этапе загрузки проекта.
Приходится заходить в консоль и прибивать процесс программы
Справедливо и для 2Gi
А если программу запускать так(прописав в /etc/rc.local или ту как-то иначе):
Код:
<собственно путь и имя программы> &
то есть в конце строки имени программы символ "&"

Так же зависает?
oiv_1968 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.09.2020, 11:46   #39
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 183
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 665 раз(а) в 607 сообщениях
По умолчанию Ответ: http server и shared mem

Цитата:
Сообщение от oiv_1968 Посмотреть сообщение
А если программу запускать так(прописав в /etc/rc.local или ту как-то иначе):
Код:
<собственно путь и имя программы> &
то есть в конце строки имени программы символ "&"

Так же зависает?
Программу на Си нужно запускать так, как прописано в наших мануалах, а не изобретать велосипед


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.09.2020, 15:03   #40
oiv_1968
Member
 
Регистрация: Jul 2016
Сообщения: 33
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: http server и shared mem

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Программу на Си нужно запускать так, как прописано в наших мануалах, а не изобретать велосипед
Простите мне пока не одобрили приобретение этого устройства, потому не знаком с ним. А про "велосипед" сказал исходя из опыта запуска нескольких программ при старте устройств с Linux... тут правда возможно следует соблюдать последовательность запуска. Вот мне и показалось что запуск одной программы помешало запуску следующей.
Прошу прощения.
oiv_1968 вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.



Часовой пояс GMT +4, время: 01:09.


Версия vBulletin: 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2024