На заказ изготавливаю шкафы управления насосными станциями ХВС и ГВС. Как правило схема и логика зашитая в ПЛК отработана и типовая. Меняется только мощность Частотника и контакторов. Но уже несколько раз сталкивался что заказчику приходилось менять Частотник и как правило он брал другой фирмы. Приходилось ехать на объект, чтобы изменить карту Модбас под другой частотник.
От сюда и желание:
Конфигурировать карту модбас из меню. Например есть регистр в частотнике 0х0045 где данные входа датчика давления. Вот и из меню и задавать номер регистра опроса для данного параметра. В Лоджике нашел только макрос управления параметрами порта.
Я так понимаю карта опроса жесткая и зашивается только во время прошивки? и управлять ей нельзя, только включать или отключать конкретный регистр из карты (при времени опроса 0 ) ?

Хочется реализовать что то типа такого:

Меню
Настройки регистров ЧРП
__________________

Давление №рег............0х0045
Неисправность №рег....0х0023
Авария ЧРП №рег........0х0025
chif.com вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.08.2019, 12:59   #2
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 115
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Управление картой Модбас

Цитата:
Сообщение от chif.com Посмотреть сообщение
Я так понимаю карта опроса жесткая и зашивается только во время прошивки? и управлять ей нельзя, только включать или отключать конкретный регистр из карты (при времени опроса 0 ) ?
Верно.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.08.2019, 13:03   #3
chif.com
Member
 
Регистрация: Jul 2014
Сообщения: 78
Благодарил(а): 7 раз(а)
Поблагодарили: 4 раз(а) в 3 сообщениях
По умолчанию Ответ: Управление картой Модбас

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Верно.
А в будущем возможно что данная функция появится?
chif.com вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.08.2019, 13:06   #4
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 115
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Управление картой Модбас

Цитата:
Сообщение от chif.com Посмотреть сообщение
А в будущем возможно что данная функция появится?
Не уверен. Хотя смотря про насколько далёкое будущее вопрос)


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Благодарность от:
Старый 12.08.2019, 16:59   #5
LordN
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 163
Благодарил(а): 240 раз(а)
Поблагодарили: 165 раз(а) в 157 сообщениях
По умолчанию Ответ: Управление картой Модбас

Цитата:
Хочется реализовать что то типа такого:
сделайте в проекте 100500 карт на всякие частотники и переключайтесь между ними из меню


__________________
C уважением, LordN
LordN вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.08.2019, 23:48   #6
младшой
Senior Member
 
Регистрация: May 2010
Адрес: Москва
Сообщения: 863
Благодарил(а): 4 раз(а)
Поблагодарили: 86 раз(а) в 67 сообщениях
По умолчанию Ответ: Управление картой Модбас

Самый шик будет, если сделаете автопоиск и автоопределение частотника
младшой вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.08.2019, 00:53   #7
OlegM
Member
 
Регистрация: Apr 2017
Сообщения: 71
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 2 раз(а) в 2 сообщениях
По умолчанию Ответ: Управление картой Модбас

Цитата:
Сообщение от chif.com Посмотреть сообщение
На заказ изготавливаю шкафы управления насосными станциями ХВС и ГВС. Как правило схема и логика зашитая в ПЛК отработана и типовая. Меняется только мощность Частотника и контакторов. Но уже несколько раз сталкивался что заказчику приходилось менять Частотник и как правило он брал другой фирмы. Приходилось ехать на объект, чтобы изменить карту Модбас под другой частотник.
Ставьте человеческие частотники, тогда у клиента не будет желания их менять на что-то другое.
OlegM вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.08.2019, 11:32   #8
LordN
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 163
Благодарил(а): 240 раз(а)
Поблагодарили: 165 раз(а) в 157 сообщениях
По умолчанию Ответ: Управление картой Модбас

Цитата:
Сообщение от OlegM Посмотреть сообщение
Ставьте человеческие частотники, тогда у клиента не будет желания их менять на что-то другое.
это бесполезно, выбор всегда идет в деньги, а человечность всегда проигрывает


__________________
C уважением, LordN
LordN вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.08.2019, 20:05   #9
OlegM
Member
 
Регистрация: Apr 2017
Сообщения: 71
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 2 раз(а) в 2 сообщениях
По умолчанию Ответ: Управление картой Модбас

Цитата:
Сообщение от LordN Посмотреть сообщение
это бесполезно, выбор всегда идет в деньги, а человечность всегда проигрывает
Ну нех.. тогда ехать к таким жлобам. Пусть сами дрочат свои весперы.
OlegM вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.08.2019, 20:25   #10
alex.vas
Senior Member
 
Аватара для alex.vas
 
Регистрация: Jul 2009
Сообщения: 250
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 10 раз(а) в 10 сообщениях
По умолчанию Ответ: Управление картой Модбас

Цитата:
Сообщение от OlegM Посмотреть сообщение
Ну нех.. тогда ехать к таким жлобам. Пусть сами дрочат свои весперы.
Я бы Вас поддержал, но к сожалению таких жлобов в россии нуууу очень много.
Проще надо. Переделывать прогу привязывать к серийнику и отправлять заказчику Пусть сами заливают.
alex.vas вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.



Часовой пояс GMT +4, время: 22:29.


Версия vBulletin: 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2024