Показать сообщение отдельно
Старый 03.03.2021, 01:06   #29
Ruslangsm
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Ruslangsm
 
Регистрация: Dec 2008
Адрес: Оракул отдела продаж ООО"Сегнетикс"+7(812)564-50-01
Сообщения: 411
Благодарил(а): 90 раз(а)
Поблагодарили: 28 раз(а) в 27 сообщениях
По умолчанию Ответ: SMH4 не виден по USB (решено)

По tftp - Если ничего это норм
Может флешку в usb компа воткнуть проверить порт бред конечно

Наверно это уже писали, но повторюсь:
-на установочном файле лоджика правой клавишей и от админа выбрать
- лоджик запустить правой клавишей от админа
- контроль учетных записей на минимум
- в браундмауре разрешить все процессы начинающиеся с sm_..
- сбросить smh4 на заводские настройки из системного меню и попробовать прошить
- перемычку поставить в 1и 3 разъема мс без питания, затем включить не искать а сразу форматировать по usb

Не выйдет -можете в офис подъехать ко мне ваш smh4 попробую прошить
Ruslangsm вне форума   Ответить с цитированием