Segnetics

Вернуться   Segnetics > Форум Segnetics > Вопросы о SMH4

Вопросы о SMH4 Работа и применение контроллеров с сенсорной панелью SMH4.

Ответ
 
Опции темы Поиск в этой теме
Старый 03.07.2020, 10:05   #1
w1wb
Новичок
 
Регистрация: Jun 2020
Сообщения: 5
Благодарил(а): 3 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
Question ОЗУ и EEPROM

Добрый день!

Хотел уточнить некоторые моменты по работе с коэффициентами/уставками на входах алгоблоков в SMLogix и их поведением при загрузке в контроллер SMH4.

1) В FBD-программе я размещаю алгоблок (предположим сумматор) и задаю на его входах числа. Загружаю в контроллер. Куда эти числа попадают, в какую память? Они остаются по умолчанию с скомпилированным проектом в памяти отведённой для проекта? или попадают в ОЗУ/Энергонезависимую?

2) Следовательно, что произойдёт с этими числами на входах алгоблоков после длительной потери питания? Надо ли мне их пропускать через EEPROM средствами FBD (EEPROM, ARRAY) или SMArt (элеменет "Ввод числа")?

3) Сейчас делаю навигацию по сенсорной панели SMH4 и хочу сделать переход на некоторые экраны через окно "Ввод пароля". Пароль задаю из FBD (стоит соответствующий флаг в SMArt). Для сохранения пароля использую блок EEPROM(int). Настройки входов в SMLogix:
start wr = 0
start rd = 0
int = 0
rd offset = 0
deep = 1
Значение по умолчанию в 0 ячейке: 123 (ПКМ на блоке -> окно "Инициализация EEPROM")
Здесь интересует момент, значение входа deep = 1 останется при длительной потери питания? и надо ли вообще сохранять пароль в блоке EEPROM или достаточно его задать на входе UI-блока "Пароль"?
Изначально решил использовать блок EEPROM для размножения пароля на несколько UI-блоков "Пароль".

Последний раз редактировалось w1wb, 03.07.2020 в 10:10 Причина: Дополнение
w1wb вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.07.2020, 12:23   #2
Ilya J.
Сотрудник Сегнетикс
 
Аватара для Ilya J.
 
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 255 раз(а) в 251 сообщениях
По умолчанию Ответ: ОЗУ и EEPROM

Добрый день!

Загрузка данных
Энергонезависимая память

Если мы говорим о константах, они не сбросятся после потери питания.


Что касательно задания пароля из фбд, просто задайте его на входе, и все.


__________________
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию
Ilya J. вне форума   Ответить с цитированием
Благодарность от:
Старый 03.07.2020, 13:05   #3
w1wb
Новичок
 
Регистрация: Jun 2020
Сообщения: 5
Благодарил(а): 3 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: ОЗУ и EEPROM

Цитата:
Сообщение от Ilya J. Посмотреть сообщение
Добрый день!

Загрузка данных
Энергонезависимая память

Если мы говорим о константах, они не сбросятся после потери питания.


Что касательно задания пароля из фбд, просто задайте его на входе, и все.
Спасибо за ответ!
Под константой понимается постоянное значение, стоящее на входе алгоблока?
w1wb вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.07.2020, 13:08   #4
Ilya J.
Сотрудник Сегнетикс
 
Аватара для Ilya J.
 
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 255 раз(а) в 251 сообщениях
По умолчанию Ответ: ОЗУ и EEPROM

Да, отдельно стоящее значение.


__________________
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию
Ilya J. вне форума   Ответить с цитированием
Благодарность от:
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.



Часовой пояс GMT +4, время: 09:48.


Версия vBulletin: 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2024