SNMP Trap в диспетчеризации Pixel
Добрый день!
Стоит задача диспетчеризации котельных. У энергетиков стоит сервак, который принимает по протоколу snmp trap. А мы хотели поставить туда шкафы автоматики с пикселями. (там надо немного датчиков). Как решить задачу? Поискать конвертеры или еще что-нибудь есть ? Спасибо! |
11.07.2018, 14:27 | #2 |
Новичок
Регистрация: Sep 2017
Сообщения: 27
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
4 раз(а) в 4 сообщениях
|
Ответ: SNMP Trap в диспетчеризации Pixel
Можно отказаться от пикселей и использовать SMH4 с моим драйвером SNMP. Или поставить один SMH4 на все пиксели в качестве конвертера.
Инструкция на драйвер SNMP для SMH4 https://yadi.sk/i/p4LRf80z3Z4C26 |
Благодарность от: |
12.07.2018, 19:29 | #3 |
Senior Member
Регистрация: Nov 2013
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщения: 213
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: SNMP Trap в диспетчеризации Pixel
И что, даже денег не попросите?
|
12.07.2018, 20:59 | #4 | |
Новичок
Регистрация: Sep 2017
Сообщения: 27
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
4 раз(а) в 4 сообщениях
|
Ответ: SNMP Trap в диспетчеризации Pixel
Все в инструкции
Цитата:
|
|
19.11.2022, 12:14 | #5 | |
Senior Member
Регистрация: Jun 2007
Адрес: Tyumen
Сообщения: 2 052
Благодарил(а): 20 раз(а)
Поблагодарили:
21 раз(а) в 21 сообщениях
|
Ответ: SNMP Trap в диспетчеризации Pixel
Цитата:
|
|
21.11.2022, 11:35 | #6 |
Сотрудник Сегнетикс
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
255 раз(а) в 251 сообщениях
|
Ответ: SNMP Trap в диспетчеризации Pixel
Вам не достучаться до автора или до bodis? У него же предложено решение.
__________________ Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию |
21.11.2022, 12:13 | #7 |
Senior Member
Регистрация: Jun 2007
Адрес: Tyumen
Сообщения: 2 052
Благодарил(а): 20 раз(а)
Поблагодарили:
21 раз(а) в 21 сообщениях
|
Ответ: SNMP Trap в диспетчеризации Pixel
На почту ему писал - не отвечает уже несколько дней. Есть номер телефона по которому ему коллеги перечисляли деньги за реализацию - на него тоже не отвечает. На этом форуме в последний раз был в августе 2022.
|
22.11.2022, 19:51 | #8 |
Senior Member
Регистрация: Jun 2007
Адрес: Tyumen
Сообщения: 2 052
Благодарил(а): 20 раз(а)
Поблагодарили:
21 раз(а) в 21 сообщениях
|
Ответ: SNMP Trap в диспетчеризации Pixel
|
22.11.2022, 20:31 | #9 | |
Senior Member
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 785
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили:
194 раз(а) в 190 сообщениях
|
Ответ: SNMP Trap в диспетчеризации Pixel
Цитата:
__________________ Не являюсь сотрудником Segnetics !!! |
|
02.02.2023, 19:32 | #10 | |
Senior Member
Регистрация: Jun 2007
Адрес: Tyumen
Сообщения: 2 052
Благодарил(а): 20 раз(а)
Поблагодарили:
21 раз(а) в 21 сообщениях
|
Ответ: SNMP Trap в диспетчеризации Pixel
Цитата:
Возможно кто-то захочет поучаствовать в решении данной задачи за финансовое вознаграждение? Денег заложено на эти работы. Если есть желающие - пишите в личку. |
|
03.02.2023, 11:57 | #11 |
Сотрудник Сегнетикс
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
255 раз(а) в 251 сообщениях
|
Ответ: SNMP Trap в диспетчеризации Pixel
А конвертеры какие-нибудь искали на эту тему?
__________________ Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию |
03.02.2023, 12:14 | #12 |
Senior Member
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 785
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили:
194 раз(а) в 190 сообщениях
|
Ответ: SNMP Trap в диспетчеризации Pixel
HD67166-A1. Но не даром.
__________________ Не являюсь сотрудником Segnetics !!! |
Благодарность от: |
03.02.2023, 12:17 | #13 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
660 раз(а) в 604 сообщениях
|
Ответ: SNMP Trap в диспетчеризации Pixel
Цитата:
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
|
03.02.2023, 12:18 | #14 | |
Senior Member
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 163
Благодарил(а): 240 раз(а)
Поблагодарили:
165 раз(а) в 157 сообщениях
|
Ответ: SNMP Trap в диспетчеризации Pixel
Цитата:
да и надежнее |
|
03.02.2023, 12:26 | #15 | |
Senior Member
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 785
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили:
194 раз(а) в 190 сообщениях
|
Ответ: SNMP Trap в диспетчеризации Pixel
Цитата:
Не реклама - просто искал другой конвертер IEC 61850 в Ethernet для себя. __________________ Не являюсь сотрудником Segnetics !!! |
|
03.02.2023, 12:31 | #16 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
660 раз(а) в 604 сообщениях
|
Ответ: SNMP Trap в диспетчеризации Pixel
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
03.02.2023, 12:45 | #17 | |
Senior Member
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 163
Благодарил(а): 240 раз(а)
Поблагодарили:
165 раз(а) в 157 сообщениях
|
Ответ: SNMP Trap в диспетчеризации Pixel
Цитата:
|
|
03.02.2023, 12:51 | #18 | |
Senior Member
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 785
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили:
194 раз(а) в 190 сообщениях
|
Ответ: SNMP Trap в диспетчеризации Pixel
Цитата:
Да вроде все нормально Код:
Считывание данных Modbus из SNMP: Для того, чтобы прочитать данные с HD67165-A1/B2, необходимо использовать команду “snmpget”. Входной массив содержится в этом внутреннем каталоге: 1.3.6.1.4.1.33118.1.1.1.4.x.0, где ‘x’ - номер блока данных. Каждый блок данных имеет размер 128 байт. Пример: вы хотите прочитать информацию из блока данных 3. Структура команды для отправки такова: snmpget –v1 –cprivate “IP-адрес конвертера” 1.3.6.1.4.1.33118.1.1.1.4.3.0 __________________ Не являюсь сотрудником Segnetics !!! Последний раз редактировалось ATS, 03.02.2023 в 13:20 |
|
03.02.2023, 13:14 | #19 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
660 раз(а) в 604 сообщениях
|
Ответ: SNMP Trap в диспетчеризации Pixel
Да вот могли бы внутренние дела подсократить. Чтобы не мудохаться с этими дикими числовыми аббревиатурами.
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
03.02.2023, 13:21 | #20 | |
Senior Member
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 785
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили:
194 раз(а) в 190 сообщениях
|
Ответ: SNMP Trap в диспетчеризации Pixel
Цитата:
__________________ Не являюсь сотрудником Segnetics !!! |
|
03.02.2023, 14:37 | #21 | |
Senior Member
Регистрация: Jun 2007
Адрес: Tyumen
Сообщения: 2 052
Благодарил(а): 20 раз(а)
Поблагодарили:
21 раз(а) в 21 сообщениях
|
Ответ: SNMP Trap в диспетчеризации Pixel
Цитата:
|
|
03.02.2023, 15:00 | #22 |
Senior Member
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 785
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили:
194 раз(а) в 190 сообщениях
|
Ответ: SNMP Trap в диспетчеризации Pixel
Там и в Modbus RTU кучка. И в Modbus/MQTT тоже есть.
__________________ Не являюсь сотрудником Segnetics !!! |
03.02.2023, 15:15 | #23 | |
Senior Member
Регистрация: Jun 2007
Адрес: Tyumen
Сообщения: 2 052
Благодарил(а): 20 раз(а)
Поблагодарили:
21 раз(а) в 21 сообщениях
|
Ответ: SNMP Trap в диспетчеризации Pixel
Цитата:
|
|
13.02.2023, 14:59 | #24 | |
Senior Member
Регистрация: Jun 2007
Адрес: Tyumen
Сообщения: 2 052
Благодарил(а): 20 раз(а)
Поблагодарили:
21 раз(а) в 21 сообщениях
|
Ответ: SNMP Trap в диспетчеризации Pixel
Цитата:
модуль 67166 - это конвертор Modbus master в SNMP. Есть еще модуль 67167 - это конвертор Modbus slave в SNMP. Мне видимо нужен 67167... я ведь никого опрашивать по SNMP не собираюсь, мне нужно предоставить данные по SNMP во внешнюю систему. А на самом деле получается непонятно... Читаю мануал... вроде как по мануалу - все наоборот. 67166 - это то что мне нужно ... Последний раз редактировалось Max2114, 13.02.2023 в 15:18 |
|
13.02.2023, 15:20 | #25 | ||
Senior Member
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 785
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили:
194 раз(а) в 190 сообщениях
|
Ответ: SNMP Trap в диспетчеризации Pixel
Цитата:
Цитата:
__________________ Не являюсь сотрудником Segnetics !!! |
||
13.02.2023, 15:22 | #26 | |
Senior Member
Регистрация: Jun 2007
Адрес: Tyumen
Сообщения: 2 052
Благодарил(а): 20 раз(а)
Поблагодарили:
21 раз(а) в 21 сообщениях
|
Ответ: SNMP Trap в диспетчеризации Pixel
Цитата:
Я понимаю что это относится к модбасу. Но тогда логично что 66 - это мастер по ТСП и он опрашивает что-то по ТСП и в т.ч. шлюз в SNMP. А 67 - это слейв по модбасу и в шлюзе прописывают переменные для чтения по модбасу чтобы их считать по SNMP. Но по описанию этого непонятно. И в описании модуля 66 есть описание того как забить карту регистров модбаса и что мол вот переменная для чтения вот для записи... а в описании 67-го такого нет. |
|
13.02.2023, 15:53 | #27 | ||
Senior Member
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 785
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили:
194 раз(а) в 190 сообщениях
|
Ответ: SNMP Trap в диспетчеризации Pixel
Цитата:
Цитата:
Независимо от способа получения оных с контроллера. __________________ Не являюсь сотрудником Segnetics !!! |
||
13.02.2023, 15:55 | #28 |
Senior Member
Регистрация: Jun 2007
Адрес: Tyumen
Сообщения: 2 052
Благодарил(а): 20 раз(а)
Поблагодарили:
21 раз(а) в 21 сообщениях
|
Ответ: SNMP Trap в диспетчеризации Pixel
В общем, как я понял, 66-ая модель имеет возможность забить карту регистров, т.е. сама выступает как ModbusMaster, а вот 67-ая вроде бы как нет - ее нужно опрашивать и писать в нее данные по МодбасТСП
|
13.02.2023, 16:02 | #29 |
Senior Member
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 785
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили:
194 раз(а) в 190 сообщениях
|
Ответ: SNMP Trap в диспетчеризации Pixel
Именно так. Но карта нужна в любом случае.