Segnetics

Вернуться   Segnetics > Форум Segnetics > SMConstructor (вентиляция)

SMConstructor (вентиляция) Вопросы о работе Конструктора (Вентиляция и кондиционирование)

Ответ
 
Опции темы Поиск в этой теме
Старый 21.05.2015, 14:45   #1
Max2114
Senior Member
 
Регистрация: Jun 2007
Адрес: Tyumen
Сообщения: 2 052
Благодарил(а): 20 раз(а)
Поблагодарили: 21 раз(а) в 21 сообщениях
По умолчанию Р=0, I=0

Программа для вентиляции, созданная на конструкторе для вентиляторов с частотниками с алгоритмом регулирования температуры при помощи частотника. Что будет если задать в 0 коэффициенты регулятора по температуре для вентилятора?
PS у меня 2 предположения: либо отключится регулирование и вентилятор будет работать на % заданный в меню, либо % вентилятора будет всегда в 0....
Max2114 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.05.2015, 15:05   #2
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Р=0, I=0

Цитата:
Сообщение от Max2114 Посмотреть сообщение
Программа для вентиляции, созданная на конструкторе для вентиляторов с частотниками с алгоритмом регулирования температуры при помощи частотника. Что будет если задать в 0 коэффициенты регулятора по температуре для вентилятора?
PS у меня 2 предположения: либо отключится регулирование и вентилятор будет работать на % заданный в меню, либо % вентилятора будет всегда в 0....
Сначала на номинале, затем резко на минимальной, как нужно будет обороты понизить.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.05.2015, 15:06   #3
Max2114
Senior Member
 
Регистрация: Jun 2007
Адрес: Tyumen
Сообщения: 2 052
Благодарил(а): 20 раз(а)
Поблагодарили: 21 раз(а) в 21 сообщениях
По умолчанию Ответ: Р=0, I=0

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Сначала на номинале, затем резко на минимальной, как нужно будет обороты понизить.
А как-нибудь коэффициентами можно отключить занижение частоты при нехватке теплоносителя?
Max2114 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.05.2015, 20:54   #4
monstr696
Senior Member
 
Регистрация: Apr 2013
Адрес: Россия, Москва
Сообщения: 772
Благодарил(а): 8 раз(а)
Поблагодарили: 65 раз(а) в 60 сообщениях
По умолчанию Ответ: Р=0, I=0

Цитата:
Сообщение от Max2114 Посмотреть сообщение
А как-нибудь коэффициентами можно отключить занижение частоты при нехватке теплоносителя?
Присоединяюсь к вопросу.


__________________
Саня
monstr696 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.05.2015, 10:21   #5
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Р=0, I=0

Цитата:
Сообщение от Max2114 Посмотреть сообщение
А как-нибудь коэффициентами можно отключить занижение частоты при нехватке теплоносителя?
Нет, это невозможно.

Встречный вопрос: а зачем?


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.05.2015, 11:25   #6
Max2114
Senior Member
 
Регистрация: Jun 2007
Адрес: Tyumen
Сообщения: 2 052
Благодарил(а): 20 раз(а)
Поблагодарили: 21 раз(а) в 21 сообщениях
По умолчанию Ответ: Р=0, I=0

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Нет, это невозможно.

Встречный вопрос: а зачем?
Заказчик просит отключить. То, что при этом система будет сваливаться в заморозку его не волнует. А ехать и перепрошивать контроллеры - жалко времени.
Max2114 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.05.2015, 11:32   #7
LordN
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 163
Благодарил(а): 240 раз(а)
Поблагодарили: 165 раз(а) в 157 сообщениях
По умолчанию Ответ: Р=0, I=0

Цитата:
Сообщение от Max2114 Посмотреть сообщение
Заказчик просит отключить. То, что при этом система будет сваливаться в заморозку его не волнует. А ехать и перепрошивать контроллеры - жалко времени.
ограничте снижение в частотнике


__________________
C уважением, LordN
LordN вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.05.2015, 12:05   #8
Max2114
Senior Member
 
Регистрация: Jun 2007
Адрес: Tyumen
Сообщения: 2 052
Благодарил(а): 20 раз(а)
Поблагодарили: 21 раз(а) в 21 сообщениях
По умолчанию Ответ: Р=0, I=0

Цитата:
Сообщение от LordN Посмотреть сообщение
ограничте снижение в частотнике
Но тогда они не смогут нормально менять текущий % вращения. А у меня это вынесено в ЖК-панель...
Max2114 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.05.2015, 12:32   #9
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Р=0, I=0

Цитата:
Сообщение от Max2114 Посмотреть сообщение
Заказчик просит отключить. То, что при этом система будет сваливаться в заморозку его не волнует. А ехать и перепрошивать контроллеры - жалко времени.
Чтобы отключить эту функцию, перепрошивать придётся в любом случае.

Вы бы сразу задавали интересующий вас вопрос, вместо написания сообщений "вокруг да около". Я бы ещё вчера вам ответил. И своё время бы сэкономили и моё.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.05.2015, 12:59   #10
Max2114
Senior Member
 
Регистрация: Jun 2007
Адрес: Tyumen
Сообщения: 2 052
Благодарил(а): 20 раз(а)
Поблагодарили: 21 раз(а) в 21 сообщениях
По умолчанию Ответ: Р=0, I=0

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Чтобы отключить эту функцию, перепрошивать придётся в любом случае.

Вы бы сразу задавали интересующий вас вопрос, вместо написания сообщений "вокруг да около". Я бы ещё вчера вам ответил. И своё время бы сэкономили и моё.
Ну так я узнал что будет если обнулить коэффициенты
Max2114 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.05.2015, 18:45   #11
monstr696
Senior Member
 
Регистрация: Apr 2013
Адрес: Россия, Москва
Сообщения: 772
Благодарил(а): 8 раз(а)
Поблагодарили: 65 раз(а) в 60 сообщениях
По умолчанию Ответ: Р=0, I=0

Есть ли такая возможность заложить данную возможность (отключение/включение регулировки) в самой прошивке по временам года, зимой не отключать, летом по необходимости?


__________________
Саня
monstr696 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.05.2015, 15:54   #12
Max2114
Senior Member
 
Регистрация: Jun 2007
Адрес: Tyumen
Сообщения: 2 052
Благодарил(а): 20 раз(а)
Поблагодарили: 21 раз(а) в 21 сообщениях
По умолчанию Ответ: Р=0, I=0

Цитата:
Сообщение от monstr696 Посмотреть сообщение
Есть ли такая возможность заложить данную возможность (отключение/включение регулировки) в самой прошивке по временам года, зимой не отключать, летом по необходимости?
Если "ручками" доработать программу то можно...
Max2114 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.05.2015, 20:47   #13
monstr696
Senior Member
 
Регистрация: Apr 2013
Адрес: Россия, Москва
Сообщения: 772
Благодарил(а): 8 раз(а)
Поблагодарили: 65 раз(а) в 60 сообщениях
По умолчанию Ответ: Р=0, I=0

Цитата:
Сообщение от Max2114 Посмотреть сообщение
Если "ручками" доработать программу то можно...
Это и имелось ввиду, если можно то подскажите какой параметр и где надо менять.
Заранее спасибо.


__________________
Саня
monstr696 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.05.2015, 11:44   #14
Max2114
Senior Member
 
Регистрация: Jun 2007
Адрес: Tyumen
Сообщения: 2 052
Благодарил(а): 20 раз(а)
Поблагодарили: 21 раз(а) в 21 сообщениях
По умолчанию Ответ: Р=0, I=0

Цитата:
Сообщение от monstr696 Посмотреть сообщение
Это и имелось ввиду, если можно то подскажите какой параметр и где надо менять.
Заранее спасибо.
Ну как вариант - ставите у аналогового выхода мультиплексор. На один вход подаете значение % от выхода макроса управления вентилятором, а на другой подаете значение, заданное в меню. Только надо еще предусмотреть подачу 0 при остановке приточки (для этого есть разные варинты, например с еще одним мультиплексором). Затем на вход выбора значения подаваемого на выход мультплексора подаете значение из меню выбора включить снижение оборотов или отключить (для этого надо таокй пункт в меню добавить "ручками"). Займет это все минут 5-10 времени.
Max2114 вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.



Часовой пояс GMT +4, время: 03:06.


Версия vBulletin: 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2024